Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Zamazal 24.08.2012, 19:25



Název: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Zamazal 24.08.2012, 19:25

Jak zapojit proudový chránič, když mám celokovové ponorné čerpadlo na 400V,
kde je na motoru 3xL+kostra.
Určitě - Musím toto čerpadlo chránit proudovým chráničem!


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Mirek Vašák 24.08.2012, 20:06
Kabelem za použití nářadí. ;)


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.08.2012, 20:12
Asi tak nejak, a nebo treba ma wewewe.seznam. cz najdete nejakou elektromontazn i firmu v okoli.


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2012, 20:51
Stojím na křižovatce, vlevo kamion, proti mě tramvaj, něco na ní bliká, je tu nějaká značka v trojúhelníku,... Kdy může projet doprava?

Pro elektrikáře by to měla být maličkost zapojit.
Používat čerpadlo bez chrániče je zbytečné riziko.
Zapojit to špatně je ještě větší riziko, vlhké prostředí zvyšuje nebezpečí úrazu...


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Marek Zeman 24.08.2012, 22:42
Podle formulace Vaší otázky mám dojem, že netušíte, kde v instalaci se má proudový chránič nacházet. Existují 2 možnosti, ta správná je proudový chránič v rozvaděči, který chrání zásuvku, do které je čerpadlo připojené. Druhá možnost jsou zásuvky s vestavěným chráničem, zásuvkové adaptéry a vidlice s vestavěným chráničem, tu důrazně nedoporučuji bez znalosti dalších podrobností (pro čerpadlo s trojvodičovým přívodem dává tato možnost ve staré dvojvodičové instalaci - síti TNC - falešný pocit bezpečí, přitom nechrání před nejnebezpečněj ší závadou běžnou v tomto typu sítě). Možná vám napoví tato diskuze, sice řeší jiný problém, ale o použití proudového chrániče sítích, uzemnění a pospojení je tam řečeno mnoho důležitého: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23657.0.html . Nelekněte se, že v té diskuzi ani odborníci nemají jednotný názor, Vaše situace může být podstatně jednodušší, napište víc podrobností.


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Michal Slabý 25.08.2012, 07:22
Jestli jste si zakoupil nový výrobek, tak v každém návodu je napsáno, že zařízení připojuje k el. síti oprávněná osoba. Tato věta má svůj důvod a u čerpadla do vody dvojnásob. Taky je potřeba myslet trochu i na záruku. Když to montáží zničíte nikdo vám nic nedá  a budete mít jedno čerpadlo za cenu dvou. :(


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: jouda1 25.08.2012, 08:02
http://www..../index.php?id_document=26889


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2012, 09:12
Jako obvykle bych připoměl existenci sítě TT, která je v případě "motorových" vývodů nenahraditelná v zabránění přenosu rušení po ochranném vodiči do instalace domu.


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Zdenek L. 25.08.2012, 10:35
Něco podobného jsem taky řešil, ale nemám čerpadlo zapojené ještě na stálo, takže ještě řešit budu: mám ponorku, jednofázovou a řídím ji jednotkou Steadypres M/M 07, ten má řadu ochran... co Vy na to?
Děkuji za odpověď...


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Zamazal 25.08.2012, 18:46
Tak, proudový chránič je zapojen 3xL ,1N,1PE.Za chráničem se nesmí spojit.(N,PE)
Jak zapojím to ponorné čerpadlo ,když má svorky 3xL,+ kostra?Kampak?se připojí N,PE?Je to celokovové čerpadlo(400V).Při každém sepnutí dojde k výpadku.Jak se (chrání) ponorné čerpadlo na 500V - IT?


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: František Šohajda 25.08.2012, 18:52
Citace
Pro elektrikáře by to měla být maličkost zapojit.

Tak to nesouhlasím !! (no)
Nedávno mě majitel zavolal na zapojení čerpadla (ponorky/,  bylo 1 fáz, přívod 3 fáz a rozvaděč ovládání (kondík a spol...) elektrikář zapojoval celé odpoledne a pořád to nechtělo táhnout vodu !!Vše nové, i s dokumentací, asi to bylo nad jeho síly .... (dance)


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Hugo K. 25.08.2012, 18:57
Buď je čerpadlo zapojeno špatně-obraťte se na elektrikáře,
Nebo je čerpadlo (kabel) vadné - obraťte se na elektrikáře.
Těch pár "vyhozených" stokorun za to zdraví stojí. :)


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.08.2012, 19:06
Psal jste IT? To jste pane ale v úplně jiné soustavě!

Pokud tam máte TN (nikoliv IT),  pak připojíte PE na "kostru" a N nikam, protože se tento vodič v čerpadle nenachází. Jakmile byste je spojil pod jedním šroubem, chránič bude reagovat na proud vodičem PE výpadkem.


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 25.08.2012, 20:53
Chráničom môžu prechádzať len pracovné vodiče (L, N-ak ho spotrebic vyzaduje) bez ohladu na to, ci ste v TN ci IT sieti. Treba si vsak pozriet, ci chranic nemusi mat zapojeny N vodic kvoli funkcnosti testovacieho tlacitka (na chranicoch byva nakreslena schema)


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Filip Dobiáš 26.08.2012, 10:44
Jaký typ čerpadla máte? Výrobce Sigma u ponorných čerpadel (např. EVGU),  při použití chraniče požaduje chránič typu G, popřípadě S. Jinak může docházet k nežádoucímu vybavování.


Název: Re: Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.08.2012, 13:12
Tak, proudový chránič je zapojen 3xL ,1N,1PE.Za chráničem se nesmí spojit.(N,PE)
Jak zapojím to ponorné čerpadlo ,když má svorky 3xL,+ kostra?Kampak?se připojí N,PE?Je to celokovové čerpadlo(400V).Při každém sepnutí dojde k výpadku.Jak se (chrání) ponorné čerpadlo na 500V - IT?

A kam byste chtěl připojit vodič „N“?
Nikam. Vodič „N“ se pouze připojí na vstupní svorku proudového chrániče, například (PHF7),  výstupní svorka „N“,  se nepřipojí. Vodič „PE“,  se připojí na kovovou kostru čerpadla. Toto platí pro síť TN-C-S.
Pokud nevíte, co je to síť „IT“,  radši se do elektřiny nepouštějte!!!