Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Anna Sladká 17.08.2012, 10:28



Název: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 17.08.2012, 10:28
Elektrikář bude měnit kabel od jističů ke sporákové kombinaci u bojleru. Ráda bych měla místo velkého nevzhledného zařízení hezký vypínač se signálním světýlkem. I po obsáhlé přednášce, že se už vypínání bojleru ani el.sporáku takto nedělá, pouze je někde svorkovnice a upevňovací zařízení, nechci povolit. Jsem zvyklá bojler v koupelně vypínat.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Buben 17.08.2012, 11:27
Může tam být instalován jakýkoliv vypńač s vhodnými parametry pro daný účel a vhodný do prostředí kde bude instalován.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Petr M 17.08.2012, 11:32
Proč by nemohl? Je to dokonce výhoda, i pro Vaši bezpečnost, i pro případný servis, když má opravář přívod přímo pod kontrolou. Navíc vy jste zákazník, vy to platíte, porušení bezpečnostních předpisů to není, tak nevím, co "dlouho přednáší". Možná, že za dobu věnovanou argumentaci mohl mít hotovo.

Jsou situace, kdy odpojení bojleru může vyřešit vážnější problém. Například pro jednofázový bojler s centrálním chráničem pro několik okruhů a jednopólovým jističem může snadno dojít k situaci, kdy koroze prožere topné těleso a bude vybavovat chránič. Jediná možnost je pak odpojit oba pracovní vodiče a vy jako osoba bez elektrotechnic ké kvalifikace a vyhl. 50 máte jenom dvě možnosti. Vypínač nebo vidlice se zásuvkou.

Co je potřeba si ohlídat, tak odpojování všech pracovních vodičů, odpovídající proud spínače a krytí.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: tatahub 17.08.2012, 11:47
Může tam být instalován jakýkoliv vypńač s vhodnými parametry pro daný účel a vhodný do prostředí kde bude instalován.

Na druhou stranu, proč si dobrovolně přidávat do koupelny další el. zařízení, časem tam každý vypínač tak trochu zrezne.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.08.2012, 12:24
...Co je potřeba si ohlídat, tak odpojování všech pracovních vodičů, odpovídající proud spínače a krytí.
ANO.
A proto mi tak trochu mate v dotazu slovo "trojpólový".
Pokud by to byl nějaký obrovský bojler s připojením na 3 fáze, je tam nebo není vyvedený N vodič? Ten by se měl také vypínat.
A pokud je to "klasika",  tak rozhodně o vypínání PE vodiče vůbec nepřemýšlejte! N a L ano, ale ochranný vodič PE NIKDY a v koupelně ještě "pospojit" ochrannou svorku s dalšími kovovými předměty.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Hugo K. 17.08.2012, 13:09
to J.Schvarz
Na starém bojleru jsem měl na konzoli vybroušenou plošku,vyvrtanou díru se závitem a mosazný šroub  a vedle vyraženou značku uzemnění.
Dnes mi v lepším případě čouhá z bojleru kus šňůry s 3 vodiči a víc nic.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Pavel Tesař 17.08.2012, 13:26
Pozor ale na zóny dle ČSN 332000-7-701 a požadované krytí IP proti vodě.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.08.2012, 13:44
Dejte ten vypínač před vstup do koupelny, také se pohodlněji kontroluje signálka.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: František Šohajda 17.08.2012, 17:45
Může být i krásný 1-2 pólový, klasický na světla /10A-16A/.....buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči.... (dance)
Máte vypínač krásný i z kontrolkou.... . ;)

Sporákovka se může dát na 3 fáz. spotřebič, boiler bývá také, ale málo se používá v domácnosti...


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Kubík 17.08.2012, 19:19
Za mého mládí se sporákovou kombinací nazývaly pojistky, vypínač a zásuvka na vaření
- vše na jedné desce poblíž sporáku. (Později bez těch pojistek.)
Dneska se mi zdá tento název pro vypínač s doutnavkou poněkud nevhodně archaický.

 :)


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jan Kelbich 17.08.2012, 19:27
ANO.
A proto mi tak trochu mate v dotazu slovo "trojpólový".
...
A pokud je to "klasika",  tak rozhodně o vypínání PE vodiče vůbec nepřemýšlejte! N a L ano, ale ochranný vodič PE NIKDY a v koupelně ještě "pospojit" ochrannou svorku s dalšími kovovými předměty.

Tak teď jsem z toho jelen. Nevšiml jsem si, že by tu někdo psal o vypínání PE - nebo se špatně dívám. Ale máte samozřejmě pravdu, že PE se vypínat nesmí (ano, vím - s výjimkou zásuvkových spojů).


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.08.2012, 19:45
Tak teď jsem z toho jelen. Nevšiml jsem si, že by tu někdo psal o vypínání PE - nebo se špatně dívám. Ale máte samozřejmě pravdu, že PE se vypínat nesmí (ano, vím - s výjimkou zásuvkových spojů).

Já jsem jen reagoval na formulaci z dotazu - třípólový vypínač.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Mudra 17.08.2012, 21:32
Já jsem jen reagoval na formulaci z dotazu - třípólový vypínač.

V mém domě je použit třípólový vypínač na spínání pouze L a N ;-)


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 17.08.2012, 21:37
TO p.Schwarz: Máte pravdu, slovo "trojpólový" vzniklo kvůli stejnému páčkovému vypínači, který se používá u el.sporáku. Bojler je 2 kW, je připojen 1 fází a PEN, na svorku k PENu je pospojeno vodovodní potrubí a plechová vana. Přívod se bude měnit na třížilový.  Teď je jistič 10 A, nevím jaký bude po výměně kabele. Vypínač je v zoně 3.
  
   Stačí tedy dvojpólový vypínač? A jaké by měl mít parametry?

TO p.Šohajda: Co znamená - buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči ?
  


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Petr M 17.08.2012, 21:49
V mém domě je použit třípólový vypínač na spínání pouze L a N ;-)

Mám to taky tak. V případě problémů odejde většinou jeden kontakt, druhý ještě chvíli rží, než se dostanu pro náhradní vypínač a najdu si čas na výměnu...

Stačí tedy dvojpólový vypínač? A jaké by měl mít parametry?

Stačí. Měl by rozhodně mít krytí min. IP44, spínaný proud, no, lepší je tam mít rezervu, takže tak 16A pro odporovou zátěž. A zapojit tak, aby PE nebyl spínán, N a L spínat.

TO p.Šohajda: Co znamená - buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči ?

Bojler je celkem žrout a kontakty musí být navrženy na odpovídající výkon. V případě, že to není reálné (např. kvůli designu),  je možnost doplnit slabší vypínač do ovládání stykače, který zapíná bojler při nižší sazbě... Znamená to ale kabel do koupelny navíc.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.08.2012, 21:56
TO p.Schwarz: Máte pravdu, slovo "trojpólový" vzniklo kvůli stejnému páčkovému vypínači, který se používá u el.sporáku. Bojler je 2 kW, je připojen 1 fází a PEN, na svorku k PENu je pospojeno vodovodní potrubí a plechová vana. Přívod se bude měnit na třížilový.  Teď je jistič 10 A,  nevím jaký bude po výměně kabele. Vypínač je v zoně 3.
  
   Stačí tedy dvojpólový vypínač? A jaké by měl mít parametry?

TO p.Šohajda: Co znamená - buď kontakty odpovídající boileru, nebo přes stykač v rozvaděči ?
  
Výměna kabelu není  v tomto případě důvodem ke změně hodnoty jističe. Pokud má bojler výkon cca do 2000W, jistič 10A není problém ponechat.
Zóna 3 je tak trochu problém, zmiňoval jsem to i v jiném vlákně - %CSN 33 2000-7-701, ed.2 sice v úvodu cosi naznačuje o zóně 3, ale ve vlastní normě již o zóně 3 není nic, není nijak definována.
Vypínač by měl vypínat oba pracovní vodiče, měl by tedy být dvoupólový, měl by být na proud minimálně 10A (pokud by došlo k osazení jističe vyšší hodnoty, měl by vypínač minimálně na jmenovitý proud jističe)
Dvoupolový vypínač s kontakty na 10A v provedení vhodném do vlhka (dá se předpokládat, že bojler bude mít větší odběr než 6A a "mezi" se toho moc nevyrábí) není až tak běžná věc.
Takže je tu i možnost vložit spínač do "ovládacího drátu" ke stykači v rozvaděči,který by měl blokovat přívod do bojleru pouze na dobu, kdy je aktivní NT (nízký tarif)


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Petr M 17.08.2012, 22:26
Ještě doplním, že aby to mělo smysl, musí stykač odpojit i N. Obvykle se dávají stykače s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem na šířku 1 modul, ten bych v tomto případě rozhodně nebral jako ideální řešení.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 18.08.2012, 20:57
   Zona 3 - vypínač bude na místě původní sporákové kombinace, vedle zásuvek. To podle nové normy nesmí být?

A je možné také hezkým vypínačem se signálkou nahradit klasickou sporákovou kombinaci u třífázově připojeného el.sporáku? Stačí jen třípólový vypínač nebo musí být ještě někde svorkovnice a odlehčovací spojka na kabel?


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2012, 23:05
  Zona 3 - vypínač bude na místě původní sporákové kombinace, vedle zásuvek. To podle nové normy nesmí být?
...
Norma určuje minimální vzdálenost zásuvky (i jiných zařízení a částí rozvodů),  pokud to bude 60 cm od vany (u pohyblivé sprchy se to posuzuje jinak),  mimo obrys umývadla,... požadavek normy by to splnilo. Ale místo zóny 3 se celá místnost se sprchou nebo vanou posuzuje jako prostředí se zvýšenou vlhkostí, teplotou,...
Vypínač by měl být určen do takového prostředí, můžeme uvažovat krytí IP44 (někdo může být i přísnější...),  ale to asi nesplňoval ani původní vypínač.
Už jsem to dnes jednou psal - elektrické rozvody a zařízení se provozují podle norem platných v době uvedení do provozu - když dnes upravíte rozvod, měla by úprava splňovat požadavek aktuálně platné normy.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 23.08.2012, 13:09
   Múže být u el.sporáku nahrazena klasická velká sporáková kombinace pouze vypínačem se signálním svělýlkem, nebo musí být ještě někde svorkovnice a odlehčovací spojka na kabel?


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.08.2012, 14:09
Zpravidla je přívod pro sporák kabelem CYKY od rozvaděče do vypínače a od vypínače již vede kabel s "licnami"
Pokud je to jen trouba, dalo by se o "vypínači se světýlkem" uvažovat, pokud to je "komplet sporák" s troubou i plotýnkami, spíše bych čekal přívod 3 fázový, tam to "vypínačem" nevyřešíte, v podstatě ta "sporáková kombinace" je vypínač 3 fází, dimenzovaný na potřebný proud.
Vyjímečně se setkáme i s připojením sporáku na jednofázový přívod, ale tam je potom požadavek na proud výrazně převyšující možnosti "běžného vypínače se světýlkem"...


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jan Kelbich 23.08.2012, 14:38
...,  spíše bych čekal přívod 3 fázový, tam to "vypínačem" nevyřešíte, v podstatě ta "sporáková kombinace" je vypínač 3 fází, dimenzovaný na potřebný proud.

A tady by kabel navíc, se stykačem v rozvaděči, použít nešel ?



Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.08.2012, 18:31
A tady by kabel navíc, se stykačem v rozvaděči, použít nešel ?


Ano.

Ale víte jak by to mělo fungovat?
Investor by měl dát požadavek na "funkci"
"Někdo" by měl navrhnout řešení a naznačit náklady
Pokud na to investro kývne, měl by "někdo" namalovat podrobně jak to má být udělané
Až to zapojí "někdo, kdo na to má kvalifikaci",  měl by přijít revizní technik a ověřit,
jestli tam není nějaké zjistitelné nebezpečí...

Složité?
Jsou revizáci, co to dokážou "komplet",  jsou elektrikáři, co to dokážou také celé, jen kromě revize...


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 24.08.2012, 00:09
   Je to "komplet sporák" s plotýnkami a troubou, tři fáze. Hodí se spínač trojpolový (3S),  16 A, 400 V AC, ABB TANGO(R),  připojovací vodiče max. 2,5 mm2 ?


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Mudra 24.08.2012, 07:46
   Je to "komplet sporák" s plotýnkami a troubou, tři fáze. Hodí se spínač trojpolový (3S),  16 A, 400 V AC, ABB TANGO(R),  připojovací vodiče max. 2,5 mm2 ?

Pokud je celkový příkon do cca 11kW, pak ano


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 24.08.2012, 11:32
   Sporák má příkon 7,6 kW.
Sporák je jištěn třemi samostatnými jističi.Když nešla jedna plotýnka nebo trouba, dalo se vařit na druhých plotýnkách. Teď ale bude jeden jistič, 3B/16, a v případě vadné plotýnky nepůjde celý sporák. Už jištění 3x16A nesmí být? Bylo to šikovné.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Václav 3 24.08.2012, 11:41
Jištění třemi samostatnými jističi není vhodné hlavně pro nové, elektronicky ovládané sporáky, kde může nepřítomnost jedné fáze způsobovat problémy. Pokud jsou jističe řádně označené v rozvaděči a je použit sporákový spínač, nevidím v tom zásadní problém.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2012, 14:13
 ... Teď ale bude jeden jistič, 3B/16, a v případě vadné plotýnky nepůjde celý sporák. Už jištění 3x16A nesmí být? ...
Záleží na "druhu závady".
Pokud se přeruší topná spirála v jedné plotýnce, ostatní by měly fungovat dále.
Pokud bude proražená topná spirála na "kostru" a bude na to reagovat jistič a "padat",  při vypnuté vadné plotýnce by to ostatní měly fungovat dál.
Můžeme si "vymyslet" poruchy, kdy bude něco proraženo ve spínači/voliči výkonu konkrétní plotýnky. Pak by možná bylo přínosem, kdyby tam byla možnost vypínat jednotlivé fáze, ale "kolik" takových závad jste zažili? Já jednu, když do sporáku "s kutilskými úpravami" nateklo cosi do přepínače.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Anna Sladká 26.08.2012, 22:44
   Dá se posoudit, které z těch dvou jištění je lepší, bezpečnější?

Jakému kabelu říkáte kabel " s licnami"?
 
    TO Swarz: Jak najít revizáka, co to dokáže udělat "komplet",  nebo aspoň elektrikáře, který to umí udělat celé? Pak se udělá revize. V Plzni?


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.08.2012, 12:59
...
Jakému kabelu říkáte kabel " s licnami"?
...
Pokud je nějaké zařízení "pevně přišroubované" a nepředpokládá se jeho pohyb, může mít pevný přívod. To jsou např. nějaké stroje, ohřívač TUV, atd...
U některých spotřebičů jako jsou např. elektrická kamna (sporák i akumulačky) je správné mít tzv. poddajný přívod, to je přívod kabelem, ve kterém nejsou "tvrdé" vodiče s pevným jádrem, ale vodiče stočené z více slabších drátků (licny, slaněné vodiče). To umožňuje omezený pohyb - odsunutí spotřebiče při opravách, "generálním úklidu"...


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.08.2012, 14:02
U ohřívače TUV nemám rád pevný přívod a důvod je prostý: kabel prochází víkem, nebo je sevřen víkem, který funguje jako příchytka a svorkovnice na víku. Plasty jsou hodně měkké a křehké....
Ono mordovat se s kabelem z plných žil není žádná slast - vyvrací víko...  (zle)

Některé bojlery mají vývodku mimo víko a svorkovnici na tělese bojleru to je pohodě - nemám námitek může být.
Pokud se musí čistit bojler od vodního kamene je daleko lepší pohyblivý přívod.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.08.2012, 21:34
....
Pokud se musí čistit bojler od vodního kamene je daleko lepší pohyblivý přívod.

Pozor na terminologii.
Pohyblivý přívod by měl být přívod, který je možné odpojit bez nástroje - vytažením ze zásuvky
Poddajný by měl být pevně připojený na obou koncích, ale provedení a délka kabelu je volena tak, aby byl umožněn pohyb kabelu nebo spotřebiče

Je to trochu rozpor - kdo by tahal "slaněný vodič" až z rozvaděče? Jako přívod do bojleru je lepší slaněný vodič. Ale pokud se nepoužije vypínač, dělat "zbytečně" spoj v koupelně?


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.08.2012, 23:07
Proto se osazuje:  buď vypínač, nebo krabice s přípojkovou svorkovnicí.
Ano poddajný přívod.
Slaněný vodič pouze z místa vypínače v trubce, nebo přípojkové svorkovnice.  :)
Ten tvrdý kabel na nové bojlery, fakt humus pro připojení...
Jedna svorka navíc není až takový problém. A je to nakonec pohodlnější pro opravy a servis.
Nebo je lepší si komplikovat servis a údržbu, jen proto, aby byla práce?
Zásuvku na bojler zásadně nepodporuji.   (no)
Jsou jiná řešení s legálním ohřevem vody, když je teplé vody nedostatek. / krátkodobě/


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.08.2012, 06:52
Jirko normu na pohyblivé přívody bych do toho netahal byl jsem na jejím školení nebudu uvádét kde a po několika mých dotazech bylo hotovo bude novy termín a mé budou dveře zavřeny v té souvislosti jsem si vzpomél na H Hájka který v době kdy jsme se neznali nejen mé štouračiny bravurně zodpověděl ale na dalším školení je i vytáhl


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.08.2012, 07:36

Ten tvrdý kabel na nové bojlery, fakt humus pro připojení...
 

 :o to mě nikdy nenapadlo, že by šel kabel CYKY nějak špatně připojit do bojleru. Dělám to tak léta a žádný problém s tím nemám. Stykač - bojler........ ......žádný vypinač ani krabice = žádný problém.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.08.2012, 09:24
...........žád ný vypinač ani krabice = žádný problém.
Taky preferuji především v podobných případech minimum spojů. Jenže:
- když ti "někdo" připraví k bojleru kabel CYKYlo, už to v té průchodce dá víc práce pěkně upravit...
- když si nějaký snaživý blbec přečte něco o PE 4mm2 a připraví k bojleru CYKY 3x4mm2, to je radost
- a když se najde výrobce, který má průchodku pro kabel v plastovém krytu, který se musí sundat, to je boj dát to zpátky... (už se dlouho nevyrábí, ale byly takové...)


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: David Hruda 28.08.2012, 12:43
Když už mluvíme o bojlerech: většina menších bojlerů, se kterými jsem se poslední dobou setkal, má namontovanou šňůru s vidlicí. Jak to řešíte, případně co je správně?
-demontovat šňůru- nemusí se líbit výrobci jako zásah do výrobku
-ustřihnout vidlici-dtto
-zřídit zásuvku- problém v TN-C, zóny apod...
Diskutoval jsem tohle téma s inspektorem z TIČR, který doporučil demontovat šňůru, ale dodal, že je potřeba ji uschovat a v případě reklamace uvést výrobek do původního stavu...


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.08.2012, 12:51
...většina menších bojlerů, se kterými jsem se poslední dobou setkal, má namontovanou šňůru s vidlicí. Jak to řešíte, případně co je správně?....
Dovolím si myšlenku ještě rozvinout.
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 má v národním doplňku vyjímku, že se nemusí použít proudový chránič v koupelně (v místnosti se sprchou nebo vanou) právě u bojleru. Ale nechali byste bez chrániče zásuvku pro bojler, když není problém bojler odpojit a připojit cokoliv jiného?


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.08.2012, 13:00
Pokud vezmu v potaz cákalismus žen tak se snažím snižit počet jakýchkoli krabic v koupelně na minimum.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.08.2012, 13:05
Pokud vezmu v potaz cákalismus žen tak se snažím snižit počet jakýchkoli krabic v koupelně na minimum.
Co máš proti ženským?
Už jsi viděl "chlapa" provádět sanitární úklid umývárny tlakovou vodou? To by si ty krabice, zásuvky a vypínače "vyzkoušely svoji odolnost"....


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: David Hruda 28.08.2012, 13:20
Dovolím si myšlenku ještě rozvinout.
ČSN 33 2000-7-701, ed.2 má v národním doplňku vyjímku, že se nemusí použít proudový chránič v koupelně (v místnosti se sprchou nebo vanou) právě u bojleru. Ale nechali byste bez chrániče zásuvku pro bojler, když není problém bojler odpojit a připojit cokoliv jiného?
To by podle mého odporovalo článku 411.3.3 v 4-41ed.2 o zásuvce obsluhované laiky.


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Jan Alin 28.08.2012, 13:23
Když už mluvíme o bojlerech: většina menších bojlerů, se kterými jsem se poslední dobou setkal, má namontovanou šňůru s vidlicí. Jak to řešíte, případně co je správně?

To je jeden z dalších případů, kdy praxe tak nějak nekopíruje teorii.  ;)


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.08.2012, 19:23
Jirko, proti koupajícím se ženám nemám vůbec nic, ba naopak dokonce ta pěna ve vaně připomíná tak moc pěnu zlatavého moku


Název: Re: Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.08.2012, 20:16
To Pavel Horský:
Humus je to, že připojovací svorka je právě na tom odnímatelném víku....  (zle)
Některé svorky jsou pro plný drát dost volné, i když jsou dostatečně utažené a stačí s tím 2x hnout při montáži krytu a je venku ze svorky. /není vytvořena dostatečně hluboká kolejnička, nebo zářez pro dráty - výrobci šetří/
Nebo dělat očka pod šrouby.  ;)
Ovšem montážníci je asi neumí...