Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: kostka libor 13.07.2012, 13:39



Název: Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
Přispěvatel: kostka libor 13.07.2012, 13:39
Jak mám postupovat dále se zemněním, když při stavbě RD nebyl udělán strojený základový zemnič?
Je jenom položený 1 pásek v délce 25m kolem základů domu 10 x10 m asi 20 cm od zdiva? Tento pásek si má investor sám zaházet zeminou.


Název: Re: Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.07.2012, 10:36
Obkopat celý dům kolem do kola ve vzdálenosti 1 m od domu. Dle místních půdních podmínek může stačit položit do zeminy pásovinu, kolega Hudec by trval na nerezu, nebo budete muset ještě zatloukat hloubkové zemniče. Vývody ze země vyvést na místě kde budou svody hromosvodu, hlavní ochranná přípojnice a je tŕeba je opatřit pasivní ochranou na přechodu ze země na vzduch v případě že by se nejednalo o nerez. Možná budete muset zemnič ukládat do navezené kvalitní zeminy, pokud je podloží u vás s vysokým měrným odporem aby jste dosáhl požadovaných hodnot zemního odporu. Hloubka uložení zemniče by měla být minimálně 0,5 m. Záleží na místních půdních podmínkách jak bude muset být zemnič rozsáhlý a na tom jakých hodnot budete chtít dosáhnout. Má to i ekonomickou hranici kdy se již neviplatí cpát do země tuny železa, protože zlepšení parametrů je od jisté hranice minimální. Doporučuji pozvat si odborníka, který má zkušenosti, nobo zná místní podmńky a dovede navrhnout zemnič s dobrými parametry za rozumnou cenu.


Název: Re: Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.07.2012, 15:05
Pro inspiraci přikládám možnost provedení (uznávám, že trochu maximalistické ho, nicméně je třeba si uvědomit, že uzemnění se dělá napořád, nepředpokládám, že každých třebas 15let bude někdo vizualně s krompáčem v ruce kontrolovat jeho stav).

RD obkopu v hloubce 1m cca 1m od základů dokola, použiji uzempásek, přičemž v rozích použiji dále uzemtyče.

RD obkopu v hloubce 1,8m dokola cca. 2m od prvního výkopu, použiji uzempásek, přičemž v rozích použiji dále uzemtyče.

Obě uzemnění mezi sebou propojím v rozích a cca. v prostředku delších stran (uvažuji RD o půdorysu cca. 15x10m).

Coby materiál použiji samozřejmě nerez, pro výkop blíže RD a propojení uzemnění VA4, pro výkop dále od domu, kde nepředpokládám zbytky stavební suti postačí VA2.


Název: Re: Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 15.07.2012, 21:06
kolego jste skutečně maximalista.   (jednicka)

Takto navrženému zemniči skutečně není co vytknout, snad kromě ekonomické stránky věci.

Zkusím navrhnout pravý opak. Tedy nejlevnější použitelnou variantu.

V rozích objektu zatlučte pod úroveň terénu zemnící tyče. ve vzdálenosti 1m od základů objekt obkopejte a propojte zemniče kulatinou 10mm.

Protože kolem domu bývá agresivní suť, doporučím vám nerez V2A. Pozink je samozřejmě použitelný, ale zvažte, zda před se vám za pár let bude chtít zemnič obnovovat.
Protože s největší pravděpodobnos tí narazíte na zavážku, uvažujte hloubkové zemniče délky alespoň 2m.
Samozřejmostí je ochrana zemniče na přechodech prostředí a propojení s HOP.

Tak a někde mezi mým návrhem a návrhem kolegy Hudce je optimální řešení z pohledu funkčnosti a ekonomiky. S konkrétním řešením se obraťte na odborníka, který zná místní půdní poměry a na místě určí nejoptimálnějš í variantu.


Název: Re: Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.07.2012, 15:56
To Morávek
Vaše řešení s jedním obkopem kolem domu nevidím jako šťastné kvůli strmosti ekv. prahu (jak chcete řídit potenciál?)


Název: Re: Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 16.07.2012, 16:17
Nechci

Bavime se o RD, tedy zajimá mě jen potenciál uvnitř poměrně malé smyčky.

A jak jsme psal, můj návrh je postavený proti Vašemu, jako nejnutnější minimum.
A optimální řešení je někde mezi námi.