Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Milos123 11.07.2012, 08:43



Název: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Milos123 11.07.2012, 08:43
Potreboval by som poradit či je bleskozvod na projekte spravne naprojektovany vzhladom na pocet zvodov.


Popis RD:
Dvojpodlazny RD s terasou, rozmery su v zakrese, problem je ze terasa je na urovni prveho podlazia a okolo terasy je antikorove zabradlie, projektant navrhol na streche RD zberacie tyce v rohoch budovy aby bola terasa a jej zabradlie pod ochrannym uhlom. Mam ale dojem ze v lavo dolu by mal byt este jeden zvod. zvod vpravo dolu je rieseny kablom HVI koli problemu s bezpecnou vzdialenostou od zabradlia...


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.07.2012, 12:08
Svod je spojovací vedení mezi střešní jímací soustavou a zemnicí soustavou.
Proč byste chtěl táhnout ještě jeden ausgerechnet přes terasu?
Neměl jste na mysli spíše uzemnění toho zábradlí? (počet svodů se jeví býti dostatečný).


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: milos123 11.07.2012, 16:39
Svod je spojovací vedení mezi střešní jímací soustavou a zemnicí soustavou.
Proč byste chtěl táhnout ještě jeden ausgerechnet přes terasu?
Neměl jste na mysli spíše uzemnění toho zábradlí? (počet svodů se jeví býti dostatečný).

pomer budovy sirky k dlzke je vacsi ako 1:5 tak by mal byt kazdych 30m jeden zvod, ale nebol som si isty ci sa rata sirka iba pod strechou alebo sirka celeho objektu ako takeho... lebo ak mam ratat pomer sirky k dlzke a ako sirku zoberiem len sirku strechy kde je na streche sustava tak pomer je mensi a potom mi vychadza zvod kazdych 15m. na terase bude asi nejaka podlaha pravdepodobne a pod podlahou som myslel dat tiez kabel HVI. Ak na tejto spodnej strane, tak ju nazvem staci jeden zvod bude to aspon menej nakladne  :o
Zabradlie sa pripoji vodicom PE na HUS ktora je v dome v kotolni.


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.07.2012, 18:38
Myslím, že je to v pohodě.
Zábradlí určitě přípojit na uzemnění. Jestli to tahat někam na HOP (u vás HUS) nebo z toho zábradlí udělat jeden svod do země na uzemnění myslím vyjde na stejno. Možná bych se spíše přiklonil k připojení na uzemnění venkem než to tahat do domu. Částečně by zábradlí mohlo fungovat jako náhodný jímač.


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: IM 11.07.2012, 18:53
pomer budovy sirky k dlzke je vacsi ako 1:5 tak by mal byt kazdych 30m jeden zvod...
Podívejte se, jak to řeší nová norma...  :)


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.07.2012, 20:34
Dost přemýšlím, jak to okomentovat... . Hlavně k tomu chybí vícero informací, stavební výkresy, skladby, pohledy, specifikaci materiálů, takže toto berte jako první pohled a věci kterém vidím a mohly by být i v pořádku.

Z toho co vidím ,jedná se o plochou střechu, plochou terasu.

Co vidím:
1) Projektant se snažil evidentně udělat elektricky izolovaný hromosvod, dokonce k tomu používá HVI (jaký?),  ale značně pochybuju o izolaci a vzdálenosti od konstrukčních částí (věnců),  - ale třeba je to dřevostavba, pak bych se ale vyhnul FeZn, který se výrazně více oteplí oproti AlMgSi
2) Počet svodů nezpochybňuju ani neobhajuju, nemám údaje o dostatečné vzdálenosti vypočítané projektantem, ale rozmístění se mě zdá dost divoké.
3) Skryté svody v trubce, jak je chce kotvit po 1m délky?
4) Atika, jaká bude, jak je vyřešeno její spojení nebo elektrické odizolování (v půdoryse nevyčtu)
5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
6) Proc se vás snaží zruinovat trasováním HVI kolem terasy, proč ho nestáhne rovnou dolů (možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného),  nehledě na to, že tím navyšuje izolační vzdálenost S. Jen pro předtsavu katalogová cena HVI light je kolem 1200Kč/m
7) Myslím, že HVI je dokonce zbytečný (pokud tedy vyhoví ostatní svody na izolační vzdálenosti, tak proč by tento neměl),  když by se svod oddálil od toho zmiňovaného zábradlí. (Zase ale platí: možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného)
8) Zábradlí připojit k uzemnění samostatně, nehnat na něj cíleně bleskový proud ze střechy, ale uvažovat, že může dostat boční úder (jak píše bráha - náhodný jímač)
9) O překrytí terasy jímací tyčí 1,5m ze střechy trošku pochybuju, ale bez řezů se to blbě odhaduje a možná se tam zvedá terén, tak to vyjde...   


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.07.2012, 21:25
On se HVI vyskytuje ve spoustě projektů jako Deus ex machina. Vodič HVI je špičkové technické řešení, ale je to pořád jen technický prostředek, který při špatném použití bude fungovat špatně či vůbec.
Mrkněte se na návod : http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf

On, aby HVI vodič fungoval správně, musí být věnována velká pozornost oblasti koncovky, tedy začátku.


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Milos123 11.07.2012, 23:47
Dakujem za prispevky:
jedna sa o stavbu tehlovu, vsetky vedenia bleskozvodu su riesene vodicom AlMgSi


odpovede>
1) Projektant se snažil evidentně udělat elektricky izolovaný hromosvod, dokonce k tomu používá HVI (jaký?),  ale značně pochybuju o izolaci a vzdálenosti od konstrukčních částí (věnců),  - ale třeba je to dřevostavba, pak bych se ale vyhnul FeZn, který se výrazně více oteplí oproti AlMgSi
- je to murovana stavba pouzitie HVI je len koli terase aby pripadny bleskovy prud nepreskocil od zvodu do zabradlia...


2) Počet svodů nezpochybňuju ani neobhajuju, nemám údaje o dostatečné vzdálenosti vypočítané projektantem, ale rozmístění se mě zdá dost divoké.
- rozmiestnenie je divoke, problem tam robi terasa,

3) Skryté svody v trubce, jak je chce kotvit po 1m délky?
- zvody su ukotvene plechovou uchytkou a primurovane po celej trase v murive


4) Atika, jaká bude, jak je vyřešeno její spojení nebo elektrické odizolování (v půdoryse nevyčtu)
- atika je plechova, svorkami SS je na nej uchytena zachytavacia sustava na strechce domu

5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
- oblast koncoviek HVI kablu zacina pripojenim na mrezovu zachytavaciu sustavu strechy a konci v skusobnej svorke. pre HOP je v RD vyvedeny z uzemnovacej sustavy zvlast vyvod FeZn

6) Proc se vás snaží zruinovat trasováním HVI kolem terasy, proč ho nestáhne rovnou dolů (možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného),  nehledě na to, že tím navyšuje izolační vzdálenost S. Jen pro předtsavu katalogová cena HVI light je kolem 1200Kč/m
- ano cena HVI je vysoka, ale je tam okno a mala terasa z obyvacky, takze tam ten zvod nepripada v uvahu, preto je na oko vedeny az na vzdialenejsiu stenu vpravo dolu.

7) Myslím, že HVI je dokonce zbytečný (pokud tedy vyhoví ostatní svody na izolační vzdálenosti, tak proč by tento neměl),  když by se svod oddálil od toho zmiňovaného zábradlí. (Zase ale platí: možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného)
- presne tak nieje to mozne, vzdialenost s vysla cca 55cm a pri tom zvode v pravo dolu nieje mozne ulozenie aby nebola porusena max. s

8) Zábradlí připojit k uzemnění samostatně, nehnat na něj cíleně bleskový proud ze střechy, ale uvažovat, že může dostat boční úder (jak píše bráha - náhodný jímač)
- uvazovat ze moze dostat bocny uder je sv. pravda... takze lepsie ho nepripojit na HOP ale pripojit ho k zvodu v pravo dolu? potom je HVI zbytocny... vlastnekoli tomu sa to cele riesi... aby sa nestalo ze niekto bude na terase a zvod zavedie bleskovy prud do zabradlia... to by malo byt pripojene len na HOP si myslim...

9) O překrytí terasy jímací tyčí 1,5m ze střechy trošku pochybuju, ale bez řezů se to blbě odhaduje a možná se tam zvedá terén, tak to vyjde...   
- je to preratane projektantom tyc podla koty je umiestnena tak aby prekryla aj najvzdialenejs i roh terasy...

[/quote]

ak sa mi podari skusim prilozit nejake foto neskor...


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.07.2012, 05:38

5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
- oblast koncoviek HVI kablu zacina pripojenim na mrezovu zachytavaciu sustavu strechy a konci v skusobnej svorke. pre HOP je v RD vyvedeny z uzemnovacej sustavy zvlast vyvod FeZn

Ach jo... Má smysl se o tom dál bavit? Podíval jste se aspoň na ten návod, na který vám dal odkaz p. Hájek? Vy se oháníte tím, že to naprojektoval váš projektant, ale já jeho řešení přinejmenším zpochybňuju, vy pak přijdete s takovýmto argumentem a dál stojíte za projektantem. Proč jste tedy dával dotaz do diskuze? Aby jste se pochlubil, že máte na domě HVI?


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: milos123 12.07.2012, 09:09
mate pravdu manual som cital az po odpovedi. za projektantom vobec nestojim skor naopak... svorka PA v projekte nieje zakraslena ale podla navodou som predpokladal za dodavatelovi kablu HVi poviem presne kolko ma mat kabel metrov, da sa to presne namerat a HVI kabel pride na mieru s hlavicami a koncovkami PA na oboch stranach. tieto koncovky sa pripoja na HOP, ale pravda je ze na projekte to nieje...

takze ked to zhrniem projekt je OK na pocet a rozlozenie zvodov ale chybaju informacie o ulozeni, pripojeni, a ine... ohladom HVI kabla?


Název: Re: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.07.2012, 12:34
Pane, nevim jestli neumite cist nebo nechcete umet nebo se nevyjadruju dost jasne, ale napsal jsem vam tusim 9 bodu, ktere se me na vykrese nezdaji, a ze bych potreboval dalsi podklady abych to posoudil.

Co je toto teda za dotaz? Pokud to chcete resit poslete me podklady do mejlu, ja vam na oplatku poslu nabidkovou cenu za posouzeni a nebo na prepracovani projektu.