Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Stano123 29.06.2012, 08:29



Název: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Stano123 29.06.2012, 08:29
Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Petr Liskar 29.06.2012, 13:02
Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Obecně nemusí, pokud použijete pískové lože.
Vyjímkou může být situace, kdy je použití trubky žádoucí (např. automobilový provoz).
O způsobu uložení kabelu v konkrétním případě rozhoduje  projektant.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: František Šohajda 29.06.2012, 13:21
Citace
Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?

Jak píše klega, za určitých okolností nemusí..... (dance)


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.06.2012, 13:30
Způsob a rozsah ochrany kabelu je třeba určit podle prostoru, kde bude uložen, na vašem soukromém pozemku, kde předpokládáte pouze "chůzi",  maximálně použití sekačky na trávu, jsou požadavky minimální např. proti komunikaci, kde budou přejíždět nákladní auta nebo nějaká těžká mechanizace...

Trubka má určitě výhodu i tam, kde by mohl být problém kabel vykopat v případě opravy, výměny,...


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.06.2012, 19:58
O trubce již kolegové napsali, není z tohoto hlediska co dodat, pouze bych poradil použití výstražné fólie, a to ve dvou "vrstvách" (nad kabelem na výšku špice krumpáče od něho, a pak těsně pod terénem).
Má to svoje opodstatnění např. při sázení stromků na zahrádce.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 29.06.2012, 21:09
Čo je to tesne pod terénom? A aké opodstatnenie by mala mať tá druhá fólia, okrem toho že by klamala o polohe - hľbke uloženia. Myslím, že je to - poloha výstražnej fólie dané aj v norme. Určite to bude vedieť každý projektant, mňa sa preto nepýtajte, iba si to myslím.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Jiří Mudra 29.06.2012, 22:13
Chgápu-li myšlenkový tok kolegy Hudce, pak "těsně pod povrchem" bude znamenat cca 10cm - tak aby pří rýpnutí rýčem došlo k obnažení folie a stromkosazeč radši zasadil stromek jinam.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.06.2012, 23:00
... a stromkosazeč radši zasadil stromek jinam.
Nevím co vydrží kabel CYKY, ale už jsem viděl jak dokázal kořen promáčknout plášť a způsobit poruchu na dálkovém telefonním kabelu ("papírák v olověném plášti")


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.06.2012, 08:57
Chgápu-li myšlenkový tok kolegy Hudce, pak "těsně pod povrchem" bude znamenat cca 10cm - tak aby pří rýpnutí rýčem došlo k obnažení folie a stromkosazeč radši zasadil stromek jinam.
Tak, tak.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 30.06.2012, 10:14
Pán Schwarz, podobných prípadov som zažil niekoľko. Dokonca sme menili cca 500m kábla v olove pre neustále sa vyskytujúce poruchy. Hovorí sa tomu keď pravá ruka nevie čo robí ľavá. Kábel bol medzi  chodníkom a cestným obrubníkom v zemi, krytie cca 50cm. Mesto si vysadilo okrasné stromky tesne vedľa kábla.Čo bolo skôr, či kábel alebo stromky, to už nikto nezistil.Boli to roky 92-94, ked sme ten kábel menili, nakoľko stromky sa stali stromami a kábel taktiež patrične dožíval. A žiadne ochranné pásmo medzi papalášmi mesta a telekomunikáci ami neplatilo. Ale problém CYKY v terajšej dobe by mal byť asi iný? Vždy sa tu objavuje formulka "co projekt?"Ak je kábel správne zakreslený, tak každý nasledujúci majiteľ by mal dostať onú dokumentáciu,aby aj záhradkár vedel, kde môže kopať a kde nie. V ovocnom sade v roku 1972 nám nasadili ovocinári rad ovocných stromkov na diaľkový kábel, ktorý ešte nebol ani v prevádzke. Škodu nahradili tým, že nám vykopali novú ryhu, do ktorej sme položili novú dlžku. Dokumentáciu mali ale na riaditeľstve a to bolo tak 100 km ďaleko. Ale nedostal som odpoveď upresnenie, ako hlboko má byť výstražná fólia, nie ako vysoko nad káblom, ale ako hlboko v zemi. Odváži sa na to niekto?


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Robert Jedek 30.06.2012, 16:29
Ale nedostal som odpoveď upresnenie, ako hlboko má byť výstražná fólia, nie ako vysoko nad káblom, ale ako hlboko v zemi. Odváži sa na to niekto?
Nejméně 200mm, ČSN 73 6006  /  čl. 5.3


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 30.06.2012, 18:22
Takže,ked má pán Jedek pravdu, tak sa s pánom Hudecom(Hudcom) radšej pozrieme asi na tie baby.Výnimka je pod upraveným spevneným chodníkom, ked sú káble v chráničke,alebo aj  pod betonovou dlaždicou, s krytím tých 350 mm, hovorí sa tomu rýha kabelová 35/50, kde tá fólia už je skoro nanič, naozaj iba na slabú výstrahu.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.06.2012, 19:54
Takže,ked má pán Jedek pravdu, tak sa s pánom Hudecom(Hudcom) radšej pozrieme asi na tie baby.Výnimka je pod upraveným spevneným chodníkom, ked sú káble v chráničke,alebo aj  pod betonovou dlaždicou, s krytím tých 350 mm, hovorí sa tomu rýha kabelová 35/50, kde tá fólia už je skoro nanič, naozaj iba na slabú výstrahu.
Jen obecná připomínka k uložení CYKY bez chráničky: pláště těchto kabelů se v posledních letech vyznačují čím dál slabším a na poškození náchylnějším pláštěm, proto bych byl opatrný již od jejich nákupu.

Co se týká pozorování: zásadně se o svoje pozorovací místa p.Babjak s nikým nedělím, snad mohu jen poradit, že ty nejlepší kousky lze většinou zhlédnout na protějším konci koupaliště od stánků s občerstvením (k těmto místům mají laně odpor – cítí mnoho slintajících lovců),  přičemž k nenápadnému pozorování doporučuji stanoviště na pravé boční straně houfu – většina žen lehává na pravé straně těla.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 30.06.2012, 20:16
S tou kvalitou plášťov máte asi pravdu, tiež si to myslím.No neviem ale či si na nás pán Babjak nepočká niekde na čekanej. A ja ako že sa volám Garaj to nezatajujem.Ta k sa pánovi Babjakvi ospravedlňujem aj za vás.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 02.07.2012, 08:37
2 Hudec & Garaj: Niečo mi ušlo? Je síce možné, že mi v tomto horúcom počasí, najmä v pondelok ráno veci nedochádzajú dostatočne rýchlo, ale teraz som fakt mimo.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 02.07.2012, 10:26
Ale nič pán Babjak. Len pán Hudec vám miesto mne,omylom nechcel vyzradiť svoje pozorovacie miesta, kde sa vyskytujú pekné baby.Mal som to byť ja, ale keďže ja som už len pozorovateľ, tak mi to akosi nenápadne naznačil. Tak už by to malo byť teraz OK.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: pavel_H 02.07.2012, 10:28
Existuje předpis ministerstva dopravy, který zakazuje ukládání kabelů všeho druhu do chráničky ve volném terénu. Takový kabel lze pak snadno ukrást - např. nový okruh kolem Prahy, kde nefunguje veřejné osvětlení, protože jsou ukradené kabely. Zhotovitel (Eltodo) v rozporu z PD uložili kabely do chrániček.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 02.07.2012, 10:39
Opäť je to o vymožiteľnost práva a ešte ku tomu ministerstvo. Namiesto toho, aby sa zasadili o trestanie zlodejov aj trebárs, preženiem to odseknutím ruky, tak bránia zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky kabelových vedení, uložením do chráničiek. Možno je to niekedy zbytočné, ale ak to už je tak je to určite bezpečnejšie ochránené, ako bez chráničky.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 02.07.2012, 10:42
Aha, takže som tentoraz v tom skutočne nevinne - samému mi je to čudné. Ničmenej, musím byť v strehu, keď si kolega Hudec pamätá moje meno a vybaví sa mu, aj keď to nie je potrebné; on nebodaj niekedy aj dáva pozor na to, čo píšem!

(beer)


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: M. Nomilner 02.07.2012, 13:21
To: Garaj
Podľa STN 73 6006 čl. 7 zo 4.1.1991 najmenšia hĺbka uloženia výstražnej fólie pod povrchom bola 250 mm. V nadväznosti na vydanie STN EN 12613 "Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi" z novembra 2002 sa v STN 73 6006 rušia články 1, 5, 7 a 8. Teda ustanovenie o najmenšej hĺbke uloženia výstražnej fólie pod povrchom je už nedefinované a je voľne ponechané zrejme na úvahe projektanta alebo inej zodpovedenj osoby. Preto má praktický zmysel vychádzať najmä z ustanovenia čl. 6 normy o hĺbke uloženia fólie nad káblom.


Název: Re: Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Přispěvatel: Ján Garaj 02.07.2012, 13:43
Tak,že sme sa dopracovali ku niečomu, podľa noriem. Neviem ako je to tam presne napísané, nakoľko už normy nekupujem, nemám ich už ku čomu používať. Len pojmy hľbka a výška by sa mali používať asi nasledovne : Hľbka uloženia fólie nad káblom? Asi by malo byť : Hľbka uloženia kábla pod fóliou, alebo výška uloženia fólie nad káblom? Hľbka je podľa mňa niečo čo sa meria dolu a výška to čo sa meria hore.Aj keď som presvedčený, že vieme o čo ide, malo by to byť aj v normách napísané správne, možno to tam je, len som to chcel počuť,pardon vidieť od niekoho, kto tie normy má.