Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Lojzik 23.06.2012, 16:40



Název: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Lojzik 23.06.2012, 16:40
Mám hlavní 3fázový jistič o velikosti 25A ,  za ním je pro 3fázovou zásuvku 21A jistič, nyní mě má firma přijet opravovat střechu a požadují pro svůj přístroj jištění alespoň 23 A.

Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je taky 25A?


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.06.2012, 20:18
 Nemáme křišťálovou kouli a proto nevíme, z jakého materiálu je vedení k zásuvce, jak je dlouhé, jak je uložené....
 Nicméně asi by to s největší pravděpodobnos tí neměl být problém... co se týče toho že bude mít zásuvka jištění jako dům, s tím asi nic nenaděláte. Už se to tu řešilo, že dosáhnout kvalitní selektivitu u rodinného domu je někde v oblasti sci-fi. Jediné co bude možná problém, tak je to, že když kvůli poruše na onom připojeném zařízení dojde k nějaké poruše (zkratu) tak pravděpodobně (pravděpodobnos t hraničící s jistotou) dojde i k vybavení hlavního jisitče.


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: František Janeček 23.06.2012, 20:20
Jaký máte jistič u elektroměru je až druhořadé.Urču jící je jaký máte přívod k danné zásuvce, tedy jaký průřez kabelu a jak je uložen.Tím jističem jistíte totiž ten kabel k zásuvce a zásuvku samu.Tomu musí velikost jištění vyhovět,To, že by byl stejný jistič jako u elektroměru je věc podružná ,  protože ani jistič 21A není k jističi 25A selektivní.


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2012, 20:27
Řekněte jim, že vás to nezajímá, ať si poradí. Nebo si objednáte někoho jinýho. A oni si poradí.


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.06.2012, 20:35
Řekněte jim, že vás to nezajímá, ať si poradí. Nebo si objednáte někoho jinýho. A oni si poradí.
Já teda nevím, ale za mě říkám, že tohle není ten nelepší přístup. Nevím v jakém prostředí se Vy pohybujete, ale mě se tohle děje pořád a nemám s tím problém. Proč nevyhovět?


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Mirek Vašák 23.06.2012, 21:21
Firmy provádějící strojní omítání běžně požadují hl. jistič 32A a enrgetika s tím na tu chvíli, většinou nemá problém. A nenapadá mě jak si s tím poradí pokud jim nevyhovím.


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: IM 25.06.2012, 00:16
Firmy provádějící strojní omítání běžně požadují hl. jistič 32A a enrgetika s tím na tu chvíli, většinou nemá problém. A nenapadá mě jak si s tím poradí pokud jim nevyhovím.
Proč by měl zákazník řešit problém dodavatele a zasahovat kvůli tomu do své instalace? Ať si firma nechá v místě zřídit dočasnou přípojku nebo si vozí svůj agregát nebo si vystačí s tím co je.  >:(


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: wil 25.06.2012, 06:52
Jde o celkem běžnou praxi. Po domluvě s místním distributorem, se na 1-2 týdny vymění hlavní jistič za 32A a po ukončení prací se namontuje zpět například 25A jistič. Náklady na vše nese samozřejmě investor.

Pokud bych nechal řešení na prováděcí firmě, tak se nebojím, že by to nevyřešili (odmítnutí zakázky asi nehrozí) ale  více náklady firma jistě připočte k ceně za práci na RD. Věřte, že tyto náklady většinou mnohonásobně překročí práci elektrikáře a 32A jistič.


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.06.2012, 06:55
Proč by měl zákazník řešit problém dodavatele a zasahovat kvůli tomu do své instalace? Ať si firma nechá v místě zřídit dočasnou přípojku nebo si vozí svůj agregát nebo si vystačí s tím co je.  >:(
Už jsem viděl podmínky jisté firmy (celkem slušná, dobré jméno),  která měla nabídku platící v případě když zákazník zajistí elektrickou energii v potřebném rozsahu, potřebné množství vody, vhodný prostor,...
A pak tam byly přibližné sumy o kolik bude zakázka navýšena, když s tím bude mít práci a náklady navíc stavební firma...


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Mirek Vašák 25.06.2012, 22:28
Mně  přijde docela logické, že pokud chci něco od někoho udělat za určitých podmínek /cena/ mosím na druhou stranu vyhovět jeho rozumným  požadavkům. Což konkrétně takováto výměna jističe je, nebo se musím připravit na to, že firma mi naúčtuje cenu několikanásobn ě vyšší. A u generátoru který je schopen takového výkonu si ani radši tu cifru nepředstavuji


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Václav Pešek 26.06.2012, 16:13
dá se sehnat firma, která má omítací stroj, s vlastním spalovacím motorem, cena bude ale vyšší, a já myslím, že při určité opatrnosti / hlídání stavu, tahle dočasná výměna možná bude...


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: náhodný čtenář 20.07.2012, 12:58
Máme 21. století a už byly vynalezeny elektrocentrál y (třeba benzínové). Solidní firma neopruzuje podobnými požedavky, ale umí si poradit. Objednejte si práci u odborníků, ne u kutilů (ti jsou sice levnější, ale související náklady,např. na výměnu jističe a pod. a následné náklady na odstranění závad pak přijdou draho).


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: David Hruda 20.07.2012, 13:35
Zcela jistě si firma dokáže poradit, ale zcela jistě si to řešení nechá dobře zaplatit. Takže si třeba pronajme na pár dní agregát, který dá takový výkon, ale cena toho pronájmu a dopravy bude nemalá. Není pro investora jednodušší/levnější se na řešení nějak podílet? Na to si musí odpovědět každý sám...


Název: Re: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
Přispěvatel: Václav 3 20.07.2012, 13:42
Hlavně bych uvažoval cenu pohonných hmot. 1kWh vyrobená z benzinového nebo naftového generátoru bude 5 až 10x větší než v nejběžnější sazbě D02d. Krátkodobá výměna hl. jističe bude daleko levnější a ve většině případů nebývá ze strany distributora potíž.