Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: kolejník 16.05.2012, 14:22



Název: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 16.05.2012, 14:22
Novostavba: V koupelně v rohu vana, uprostřed okno a pod ním radiátor asi metr od
vany. Je třeba aby radiátor byl připojen na PE v bytové rozvodnici nebo stačí připojení celé stoupačky ve sklepě na ekvivalentní přípojnici?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.05.2012, 19:22
Jestli vám tam někdo naprojektoval EKVIVALENTNÍ sběrnici, tak ho na místě zastřelte!
Zatáhnout si do koupelny případné přepětí z EPS nepovažuji za příliš šťastné řešení.
Přece jen u koupelny je dobré, když je pospojování přímo v místnosti nebo maximálně v rámci okruhového rozvaděče, pokud není moc daleko.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.05.2012, 19:59
Novostavba: V koupelně v rohu vana, uprostřed okno a pod ním radiátor asi metr od
vany. Je třeba aby radiátor byl připojen na PE v bytové rozvodnici nebo stačí připojení celé stoupačky ve sklepě na ekvivalentní přípojnici?
Ekvivalentní k vašemu řešení by bylo připojit radiátor k ekvipotenciáln í připojnici. Což považuju za naprosto zbytečné. Tedy, pokud máte koupelnu za proudovým chráničem.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 16.05.2012, 20:59
Omlouvám se, myslel jsem ekvipotenciáln í.
To znamená, že pokud zde není zásuvka a světlo je o.k. nemusím se o radiátor starat?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.05.2012, 21:37
Má radiátor svorku pro připojení ochranného pospojování? Asi nemá. Co na to váš elektrikář? Co na to projekt? Co na to Mirek Dušín?

Bacha na koupelnu, je to trošku vyšší level než instalace v obýváku. A není to jenom problém pospojování.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 17.05.2012, 06:19
Co když se projektant nemá moc rád s RT.
A projektant udělá chybu(nemluvím konkrétně) a revizák ho na to neupozorní. Kdo ponese vinu?
Vše je podle projektu. V projektu není pospojení zakresleno. Ale nemůže být do koupelny zavlečeno po radiátoru cizí napětí? Budu mít na radiátoru ručník a natáhnu se z plast vany......a asi nic nestane. Nebo budu chtít otevřít okno -plná vana, a opřu se o radiátor...... taky nic?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: IM 17.05.2012, 11:12
Udělejte to dle popisu v ČSN 33 2000-7-701, čl. 701.415.2, tam je to jasně určeno (co, jak, kde). :)


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 17.05.2012, 13:20
To:Illek
Normu jsem jsem si přečetl. Nic se ovšem nepíše o plastové vaně.
Změnilo by se něco? Navíc projektant nakreslil zapuštěnou zásuvku 230V s chráničem
do čela příčky do zony2 taky špatně?
Podle ČSN v zoně 2 zásuvka být nesmí. Ovlivní to materiál vany? Podle mě se počítá s plechovou smaltovou a ne splastem. Chyby projektanta? Ve čtvrtek kolaudace 9bytů.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 17.05.2012, 14:11
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!!


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jan Alin 17.05.2012, 14:24
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!

Může.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.05.2012, 18:40
Může být nespojení PE s topením a zásuvka v zoně2 příčinou záporné RZ i když je vana plastová. Vše je uděláno dle projektu!
Koupelna je z hlediska výskytu vody, páry, vyšší teploty,... velmi problematické prostředí, které snižuje povrchový odpor těla (přechodový odpor kůže) a tak je třeba zajistit minimální rozdíl potenciálů u částí, kterých se člověk může současně dotknout, je třeba minimalizovat možnost z vany sahat na zásuvku, z vany připojovat nebo odpojovat spotřebiče,...
Zodpovědný projektant by měl vymyslet "jak" a RT by měl zkontrolovat, jestli je to podle návrhu projektanta a jestli to "funguje jak má" z hlediska bezpečnosti.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 17.05.2012, 19:48
Zásuvku bych pochopil-je v zoně 2. Ale topení už není,navíc je svařované a je centrální
(výměník). Ideální zem a vodovod je plast a voda s topením a plynem je při vstupu do budovy spojena CYA 16mm a zemničem. Projektant má možná pravdu, že to do PD nezakreslil.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Mirek Vašák 17.05.2012, 20:32
Minimálně bych spojil topení s kolíkem zásuvky a pokud je těch zásuvek víc uvažoval bych o zatažení CY do RB. Projektant může opomenout elektrikář odhalit a RT posoudit z hlediska bezpečnosti.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: David Hruda 17.05.2012, 20:58
Minimálně bych spojil topení s kolíkem zásuvky a pokud je těch zásuvek víc uvažoval bych o zatažení CY do RB. Projektant může opomenout elektrikář odhalit a RT posoudit z hlediska bezpečnosti.
Jak technicky realizovat připojení radiátoru, který nemá žádnou k tomu určenou svorku (viz. kolega Svejkovský)? A navíc tak, aby to nějak vypadalo a investor vás nehnal....


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Radim Strycharski 17.05.2012, 21:15
Zásuvku bych pochopil-je v zoně 2. Ale topení už není,navíc je svařované a je centrální
(výměník). Ideální zem a vodovod je plast a voda s topením a plynem je při vstupu do budovy spojena CYA 16mm a zemničem. Projektant má možná pravdu, že to do PD nezakreslil.
Projektant se asi opírá o poslední část článku 701.415.2.:"V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou: - kovové části vodovodu a odpadu, kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení, kovové části plynovodu."


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Mirek Vašák 17.05.2012, 21:21
Jak technicky realizovat připojení radiátoru, který nemá žádnou k tomu určenou svorku (viz. kolega Svejkovský)? A navíc tak, aby to nějak vypadalo a investor vás nehnal....
Myslel jsem kovové potrubí k radiátoru. Radiátor snad ani neexistuje se svorkou na pospojení.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: David Hruda 17.05.2012, 21:52
Myslel jsem kovové potrubí k radiátoru. Radiátor snad ani neexistuje se svorkou na pospojení.
Ještě jsem to byl ověřit: připojení žebříku v koupelně je tzv. "napakované" koudelí, takže to moc velký smysl asi nemá?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 18.05.2012, 06:41
Jak se může dostat cizí "U" na radiátor?
Úraz leda při pádu nebo nevhodnými sexuálními praktikami v blízkosti topení nebo na něm.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.05.2012, 10:46
Jak se může dostat cizí "U" na radiátor?
Úraz leda při pádu nebo nevhodnými sexuálními praktikami v blízkosti topení nebo na něm.

Zkuste si představit dle svého obrázku, že budu bydlet ve druhém poschodí, nebudu mít co na práci, vezmu fázový vodič, a ten přiložím na topení, abych si doma vyzkoušel jistič, jak na tom bude podsoused opírající se o radiátor mokrým zadkem?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 18.05.2012, 10:55
To: Hudec

Rozvod topení je parovod v Cu. Svařované a ve sklepě je na dvou místech spojené s vodou, plynem, dále zemničem, mezi sebou a PEN v HDS.

Co se týče zásuvky tak se možná situace změní,bude tam i umývadlo.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jan Alin 18.05.2012, 13:13
To: Hudec

Rozvod topení je parovod v Cu. Svařované a ve sklepě je na dvou místech spojené s vodou, plynem, dále zemničem, mezi sebou a PEN v HDS.

Tak tohle jsem viděl naposled na vojně, opravdu je to parovod až do bytu?  :D


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.05.2012, 19:23
...
Rozvod topení je parovod v Cu. Svařované a ve sklepě je na dvou místech spojené s vodou, plynem, dále zemničem, mezi sebou a PEN v HDS.
....
Jakou hodnotu uzemnění má "váš zemnič"?
Zachrání něco, když bude nějaký problém s PEN vodiče "mimo váš dům"? Nepřitáhnete si tam naopak "parovodem" přepěťovou špičku při bouřce, pokud výboj zachytí hromosvod na úplně jiném objektu?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 18.05.2012, 20:11
foto


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 18.05.2012, 20:19
zásuvka 48cm od vany z boku vlevo nad umyvadlem.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.05.2012, 08:46
Jak se může dostat cizí "U" na radiátor?
Úraz leda při pádu nebo nevhodnými sexuálními praktikami v blízkosti topení nebo na něm.

Nevím, kde berete tu jistotu, že zrovna v bytovce (alespoň tak mi to připadá z vaší malůvky) zůstane topení přizemněno tak, jak uvádíte na vašem náčrtku. Stačí si do sklepa pustit topenáře a je vymalováno. Pospojení zůstane jen stočeno někde v blízkosti rozvodu. Už ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem toto viděl.
Myslím, že reakce kolegy Strycharského je jasná a srozumitelná. Netřeba stále hledat, jak co ochcat a ulehčit si tak práci. Většina bezpečnostních řešení musí vždy zahrnovat i možnost jeho destrukce. Proto je nutné přemýšlet celou hlavou a ne jen částí mozku, která je určena k ovládání pohybů svěrače.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Ján Garaj 19.05.2012, 09:09
Pán Horský, je to tvrdé ale máte úplnú pravdu.Už som tiež videl niečo podobného po zateplovačoch a zedníkoch(stočené alebo len pohodené vodiče od uzemnenia)


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 19.05.2012, 09:23
To:Pavel Horský

Připojení radiátoru už neřeším - byl přiveden CY pro vanu,vana je plast tak se použije.
A co zásuvka? Taky předělat?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.05.2012, 12:25
....
A co zásuvka? Taky předělat?
Dost dobrý přístup - pomalu po částech nám tu vznikne projekt na něco, co už je postaveno... (zle)


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: kolejník 19.05.2012, 12:46
Bohužel, co jsi teď chcete na projektantovi vzít. Horší je, že tam byli dva elektrikáři
(25-36 let).


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Mirek Vašák 19.05.2012, 13:00
Nevím, kde berete tu jistotu, že zrovna v bytovce (alespoň tak mi to připadá z vaší malůvky) zůstane topení přizemněno tak, jak uvádíte na vašem náčrtku. Stačí si do sklepa pustit topenáře a je vymalováno. Pospojení zůstane jen stočeno někde v blízkosti rozvodu. Už ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem toto viděl.
Myslím, že reakce kolegy Strycharského je jasná a srozumitelná. Netřeba stále hledat, jak co ochcat a ulehčit si tak práci. Většina bezpečnostních řešení musí vždy zahrnovat i možnost jeho destrukce. Proto je nutné přemýšlet celou hlavou a ne jen částí mozku, která je určena k ovládání pohybů svěrače.
Toto jsem měl na mysli také. A jak píše pan Hruda o pakování. Neměřil jsem, přechodový odpor tam asi bude, ale jde předsi o to, aby se na radiátoru neobjevil jiný potenciál zavlečený ze stoupačky. A pospojení potrubí tomu mělo zabránit. Nebo se mýlím?


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.05.2012, 07:27
To:Pavel Horský

Připojení radiátoru už neřeším - byl přiveden CY pro vanu,vana je plast tak se použije.
A co zásuvka? Taky předělat?

Norma hovoří jasně. Já bych zásuvku v zóně II prostě nepustil. Za sebe vám říkám "předělat"


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jan Alin 20.05.2012, 11:12
Norma hovoří jasně. Já bych zásuvku v zóně II prostě nepustil. Za sebe vám říkám "předělat"

Mám naprosto stejný názor, jen bych doplnil, že finančně by měli předělání zajistit projektant co to nakreslil a elektrikář co to realizoval.


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.05.2012, 17:44
Jako obvykle si podržím na rozdíl od kolegů jiný názor, a to, že stávající vodiče pro zásuvku 230V můžete využít pro zásuvku SELV :)


Název: Re: Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.05.2012, 12:39
Jako obvykle si podržím na rozdíl od kolegů jiný názor, a to, že stávající vodiče pro zásuvku 230V můžete využít pro zásuvku SELV :)
Samozřejmě, protože máme plné obchody spotřebičů, používaných v koupelně, které jsou na 12V, takže ta zásuvka bude plně využita  (dance)
Co jsem to za jedince, že takovou skvělou věc ještě doma nemám?  (zle)