Název: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: kolejník 07.05.2012, 05:25 V tabulkách není o podlahovém topení ani zmíňka. Máte někdo zkušenost?
(rozsah revize,nutnost spínacích hodin) Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.05.2012, 07:56 Předpokládám, že myslíte "odporové topné kabely" v podlaze.
Tam bych neviděl problém. - posoudit velikost objektu, tepelné ztráty a podle toho navrhnout výkon do jednotlivých prostorů. - podle celkového výkonu zjistit u dodavatele energie, zda nebude problém s potřebným navýšením odběru (najdou se místa, kde je to dost "na hraně" a třeba se musí počkat do nějaké rekonstrukce, posílení sítě...) - pokud je to možné ze strany dodavatele energie, klasický postup - projekt + montáž + revize, vše v souladu s připojovacími podmínkami (blokování pomocí přijímače HDO, "spínací hodiny" by asi dodavatel neschválil), podat žádost o "tarif na elektrické vytápění"... Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.05.2012, 18:37 Pokud používáte k tomu podlahovému vytápění topné rohože, nebo obdobný systém, pak ANO máte nárok na D45d, když splníte podmínku že instalovaný příkon topných rohoží bude 40% a více z celkového příkonu (U EONu). Předpokládám že u ČEZu a PRE to bude obdobné.
Pokud použijete teplovodní vytápění s ohřevem elektrickým kotlem, platí totéž. Kotel by měl být těch 40% a více s celkového příkonu. Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: kolejník 08.05.2012, 08:38 Ano jsou to odporové kabely a navíc el.boiler. Odběr daleko převyšuje 40%.
Zajímalo by mě v jakém rozsahu provést revizi. Stačí jen po rozvaděč v RD? Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.05.2012, 09:08 Pro přiznání sazby musíte mít provedenou revizi i na Elektroměrový rozvaděč, kde bude zmínka o jističi pro HDO, ovládacím kabelu do domovního rozvaděče. A dále pak v domovním rozvaděči provedené blokování, a ony topné rohože. Měl by tam být uvedeno celkový příkon rohoží.
Co se týče bojleru, tak ten by měl být blokován na 8hod, tzn. druhý ovládací vodič od HDO v ER do domovního rozvaděče. A v domovním rozvaděči druhé relé (stykač), pro spínání bojleru. Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Pavel Horský 08.05.2012, 11:41 V tabulkách není o podlahovém topení ani zmíňka. Můžete upřesnit jaké tabulky myslíte? Jedná se vám o to, zda se jedná o topení akumulační nebo přímotopné? Je v tom totiž rozdíl. Na akumulační se poskytuje sazba D25d co že režim 8 hodin a na přímotopné sazba D45d s režimem 20 hodin. Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: kolejník 09.05.2012, 05:38 Omlouvám se. Není to doslova tabulka. Už nevím v kterém článku jsem to četl na webu.
Byla tam tabulka se všemi tarify a cena kterou zákazník ušetří. Zmátlo mě, že i v připojovacích tabulkách čezu není zmíňka o elektrickém podlahovém vytápění. Asi to spadá pod přímotopy. Ještě malý dotaz. Pokud budu chtít D45d nad 10kW pro dvoje blokování, musím použít 2x CY modrý pro dva stykače - musím tahat 2 kabely? Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.05.2012, 06:25 To bych považoval za zbytečnost...
Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv. Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.05.2012, 06:59 To bych považoval za zbytečnost... Jeden ovládací vodič z ER do domovníhon rozvaděče. A v domovním Rozvaděči bych signálem HDO spíanal pouze malý relátko se dvěma (čtyřma) kontaktama. A tím to bych si mohl spínat už cokoliv. Nechápu. Jak chcete jedním vodičem ovládat dva povelové signály? Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2012, 07:33 TO kolejník: vy jste z oboru?
Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: kolejník 09.05.2012, 09:28 To: Pavel Horský
8 let výherní automaty, 10let EZS,EPS,CCTV a jiné. Z nn toho moc nevidím. Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP 4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče. Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V? Nebo rozrýt 8m zahrady? Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2012, 09:53 Totiž, na ten dvoutarif se rozhodlo až později. Mám u sloupu ER stočený, volný UTP 4x2x0,5mm. Je v trubce do hl.rozvaděče. Povolil by čez na ovládání relátek tento kabel-(spárovaný) 12V? Nebo rozrýt 8m zahrady? Rozrýt. Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU" UTP jistě NE! Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.05.2012, 20:27 Rozrýt. Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu?Připojovací podmínky hovoří jasně: "ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1 až 1,5mm2 CU" UTP jistě NE! Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Kamil Novák 09.05.2012, 21:54 Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu? Mám osobní zkušenost, že použití bezdrátu k tomuto účelu u ČEZu prošlo. Že se to v praxi ukázalo jako poměrně nespolehlivé (párkrát nesepnuto v NT a naopak párkrát zůstal systém zapnutý i když už naběhl VT) je věc jiná. To bylo asi v konkrétním případě zapříčiněno vzdáleností a i tím, že signál musel jít skrz několik objektů. Asi po 2 letech si majitel objektu spočítal, že se mu vyplatí "kopnout" a dnes je v zemi stejně ovládací kabel.... :-[ Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Jan Franěk 10.05.2012, 07:11 Nebo rozrýt 8m zahrady? Jen 8m v zahradě? Vůbec bych o jiné variantě neuvažoval!! Mnohem více času a sil, jste ztratil diskutováním a hledáním jiného řešení. Název: Re: Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění? Přispěvatel: Pavel Horský 10.05.2012, 07:19 Jestlipak by prošlo, kdyby se vodičem CY 1,5mm2 připojilo nějaké relé, třeba v malém přídavném rozvaděči z druhé strany elektroměrovéh o sloupku, a tím relátkem by se spínalo nějaké nízkonapěťové nebo bezdrátové zařízení pro přenesení signálu? Pokud bude ono zařízení umístěné na druhé straně elektroměrovéh o rozvaděče ovládáno vodičem, který splňuje připojovací podmínky, není co řešit. Ovšem dávám jasně za pravdu Honzovi Fraňkovi. 8m v zahradě není žádný problém. Běžně jsme prováděli oddrnování a položení drnů zpět, že nebylo na pažitu nic znát. |