Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Dandulak 01.05.2012, 23:29



Název: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Přispěvatel: Dandulak 01.05.2012, 23:29

5 let co bydlíme ve starším domku bylo vše v pořádku.
Z neznámých důvodů nám doma začala odcházet elektronika.

Zjistil jsem, že
v jedné fázi klesne napětí na 150 voltů,
v druhé fázi se zvýší na 305 voltů
a v třetí fázi se zvýší na 345 voltů.

Většinou se to děje nepravidelně jednou dvakrát denně tak na 10 minut.
Potom vše zase v normálu.
Poradíte mi co to může být ?


Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.05.2012, 07:42
Přerušený vodič PEN. Okamžitě řešit za asistence elektrikáře, je to nebezpečný stav!


Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Přispěvatel: Khun Václav 02.05.2012, 07:51
Souhlas s kolegou Svejkovským. Pokud možno ještě vypněte hlavní jistič a počkejte do příjezdu elektrikáře, ten už pravděpodobně bude vědět co a jak ;)


Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2012, 08:09
Do třetice stejná rada - vypnout hlavní jistič, zavolat elektrikáře, nepoužívat! Může kromě závady elektroniky hrozit i smrtelné nebezpečí!!


Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.05.2012, 08:21
Odpovědi jsou vyčerpávající. Nicméně by hodně lidí zajímalo, kde byl vodič PEN přerušen, kde bylo to bolavé místo. Napíšete?


Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
Přispěvatel: Marek Zeman 02.05.2012, 09:19
Možná se to bude zdát přehnané, ale kromě vypnutí hlavního jističe odpojte spotřebiče za zásuvek, hlavně pračku, ledničku, el. troubu, myčku, kotel... - u spotřebičů připojených trojžilovým přívodem hrozí zavlečení napětí na jejich vodivé části zvenku, pokud je PEN poškozený ještě před vaším domem (a podobný problém má i někdo jiný). Také pozor na malé děti, záslepky zásuvek nechrání ochranný kolík, na kterém se může objevit napětí.