Název: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenal Velky 26.04.2012, 09:33
Při opravě bytu došlo i na rozvaděč.
Původní vedeni je vedeno od elektroměrové skříně až k rozvaděči starými hliníkovými vodiči o průřezu 4 mm2 v husím krku, které bude nahrazeno vodiči o pruřezu 6mm2.
Nové vodiče, které bych chtěl protáhnout by byly 4 krát CY 6, k tomu CY 10 o kterou se mi jedná.
Bude sloužit jako ochrané pospojení, které bude v bytě ukončeno pod rozvaděčem v krabici a z něj paprskovitě vyvedeny vodiče CY 10 do rozvaděče a vodiči CY 4 pro vanu a bojler.
Na druhém konci v rozvodné skříni, ve které ho nechám stočený společně s ostatními, aby mi ho EON připojil k svorce PEN.
Rozvaděč je stará železná bedna pro 5 odběrných míst, kde na vršku jsou po odkrytování připojnice pro jednotlivé byty.
Zbytek je zaplombovaný, proto se tam nemohu dostat.
Při této opravě bude změněno původní jednofázové vedení s jističem 15 A na jistič o velikosti 3 krát 16 A, což už bude zajištovat EON.
Chtěl jsem se zeptat jestli EON nebude vadit tohle ochrané pospojení a připojí mi ho?

Původní otázka: Prosím o radu-ohledně ochraného pospojení ?


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.04.2012, 17:33
Co bude to 4xCY6?

Jako "investor" bych do toho nešel, jako RT už vůbec ne.
Kdo tohle řešení vymyslel? Má představu o tom, co to je TN-C a TN-S ?

Pokud to již bude za bodem rozdělení na TN-S, pak bych jako logické viděl stejný průřez vodičů.
Pokud to bude v TN-C a rozděleno až v okruhovém rozvaděči, CY6 na PEN a k tomu paralelně CY10 jako pospojování je velmi nestandartní provedení.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.04.2012, 19:29
Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenal Velky 26.04.2012, 19:39
Možná jsem to špatně napsal,chci v podstatě pararelně z hlavním vedením přidat vodič o průřezu CY 10,jako ochrané pospojení. V nové bytové rozvodnici bude nová instalace pro koupelnu a kuchyn,v novém TN-S a použití proudového chrániče a zbytek bytu,pojede zatím na starý rozvod TN-C. Protože potřebuji v bytové rozvodnici rozdělit vodič PEN na PE a N pro nové rozvody,chtěl jsem ho přizemnit. Vím,že nejlepši by bylo předělat elektroinstala ci v celém bytě,ale na to majitelé zatím nemají peníze.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenal Velky 26.04.2012, 19:48
Zapomněl jsem napsat,že se jedná o starý cihlový dům. Mám tu problémi s památkáři,takže nemohu nijak sekat.Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.04.2012, 20:20
. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.04.2012, 20:53
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"... :D
4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.04.2012, 21:34
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.

Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... .

EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  :o.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)

Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.04.2012, 21:51
Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.

Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... .

EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  :o.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)

Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.

Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenal Velky 26.04.2012, 22:23
Přeji pěkný večer
ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstala ce. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro nízký tarif.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: David Hruda 26.04.2012, 23:11
kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
Nebylo by lepší, aby to aspoň viděl elektrikář?? O projektu nebo RT nemluvě...


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2012, 07:50
Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.

Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Václav 3 27.04.2012, 10:28
Pro ovládání stykače sazbování použijte CY1,5.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Petr_P 27.04.2012, 13:20
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2012, 14:04
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
S trochou domýšlivosti bych řekl, že ve fabrickém značení vodičů se vyznám, šlo mě o jeho správné označení v systému (ochranných vodičů máme mraky typů).
Ale jinak jste mě utřel (dance)


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: tekseb 27.04.2012, 14:14
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.04.2012, 14:49
To Milan Hudec:
(ochranných vodičů máme mraky typ


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl2 27.04.2012, 15:52
To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?

 To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být.

Vít Rotrekl


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2012, 16:57
Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Mohl by mít označení PFEB  :D
(ochranné a pracovní pospojování a zemnění...)


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2012, 17:14
Mohl by mít označení PFEB  :D
(ochranné a pracovní pospojování a zemnění...)
Jirko, dík, už jsem myslel, že můj dotaz nikdo nepochopí (dance)


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.04.2012, 18:39
Jirko, dík, už jsem myslel, že můj dotaz nikdo nepochopí (dance)

Ale jo já v tom hledal nějakou hlubší myšlenku.

Nicméně odběhli jsme od tématu. Jáké je podle vás nejlepší řešení? U tohoto (tazatelova) konkrétního případu.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenal Velky 27.04.2012, 22:17
Přeji pěkný večer
S tým ochraným pospojením mně to vůbec nedošlo,až po chvilce.
Dnes po celedoním pracovním dnu jsem mluvil s projektantem,který to má nastarosti.
Přívod se bude realizovat pěti vodiči CY 6. Vodiči proto,že je to historicky dům,s klembama štukama a různými okrasnými prvky-proto to protahování. Celý vodič bych tam nedostal.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2012, 09:12
Ale jo já v tom hledal nějakou hlubší myšlenku.

Nicméně odběhli jsme od tématu. Jáké je podle vás nejlepší řešení? U tohoto (tazatelova) konkrétního případu.
CYKY 5x6 (dvojitý PEN),  nedovolím si tvrdit, že je to řešení nejlepší, ale alespoň pro mne standartní, škoda, že ho norma nezná na první čtení a člověk ho musí obhajovat meziřádkovými niancemi.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.04.2012, 21:26
.... Celý vodič bych tam nedostal.
Předpokládám, že myslíte v této větě KABEL...
Se samostatnými vodiči se dělá lépe, je dobré se poradit s někým,kdo to taká, čím to trochu "pomáznout",  aby to klouzalo,... Držím palce


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.04.2012, 08:32
Na namazání se mě nejvíce osvědčila modrá indulona...Neb o při protahování sítí AYKY 3x185+120 v kopoflexu 110 tak jsme používali mazlavé mýdlo to taky potom jelo dobře. Akorát od toho byl člověk pěkně zaprasanej.
 V domě či v bytě bych použil tu indulonu,,


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Zdenal Velky 29.04.2012, 10:44
Přeji krásné nedělní dopoledne
včera jsem strávil sobotu nad protahováním nového přívodu,naštěstí se podařilo.
Musel jsem přitom nalézt ze čtyři zaomítané krabice,vysekat menší díru,protože v místě byl neštastně narušen husí krk,vzápětí jsem zjistil proč. Při opatrném sekáním  v místě problému jsem objevil tři krásné krabice na zvonky,světla a ještě jednu s neidenfikovaný mi dráty. Jak to tam někdo opravoval,pravděpodobně přidával krabici a sekal tak můj husí krk přimáčkl. Dnes to tam musím jít zapravit. Naštětí jsem udělal díru jen co jsem musel,přidal svojí krabici,pospravoval ostatní tři, tak aby do nich byl přístup.
Jinak indulana je výborná věc s širokou použitelností. Od péče na ruce,po mazání pantů u dveří a nebo právě na protahování vodičů.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.04.2012, 15:57
Na namazání se mě nejvíce osvědčila modrá indulona...Neb o při protahování sítí AYKY 3x185+120 v kopoflexu 110 tak jsme používali mazlavé mýdlo to taky potom jelo dobře. Akorát od toho byl člověk pěkně zaprasanej.
 V domě či v bytě bych použil tu indulonu,,
Kolegy Indulonisty bych rád upozornil na doprovodný jev jejich počínání, a to po čase smrad z rozkládajících se tuků.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: František Šohajda 29.04.2012, 16:05
Kolegy Indulonisty bych rád upozornil na doprovodný jev jejich počínání, a to po čase smrad z rozkládajících se tuků.

Něco na tom bude... ;)
Výrobci vyrábí "mastidlana dráty" které dobře kloužou a po čase se rozloží....
Někde na veletrhu jsem dostal na zkoušku malou lahvičku a vyzkoušel jsem a OK !
jen asi ta cena bude rozhodující... ...za jednu dávku koupí šetřitel 5ks indulony... (zle)


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.04.2012, 16:10
Něco na tom bude... ;)
Výrobci vyrábí "mastidlana dráty" které dobře kloužou a po čase se rozloží....
Někde na veletrhu jsem dostal na zkoušku malou lahvičku a vyzkoušel jsem a OK !
jen asi ta cena bude rozhodující... ...za jednu dávku koupí šetřitel 5ks indulony... (zle)

Tu malou lahvičku (na 99% vím přesně o co jde) použijte na vyleštění obkladaček, skutečně nic lepšího na toto není, za pár min. jste hotov, manželka křičí nadšením a vytahuje z hrníčku několik stokorun, aby si mužíček dal v klidu za odměnu pívo.


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.04.2012, 21:04
...
Výrobci vyrábí "mastidlana dráty" které dobře kloužou a po čase se rozloží....
Někde na veletrhu jsem dostal na zkoušku malou lahvičku a vyzkoušel jsem a OK !
...
Jedna nabízená kapalina obsahuje asi nějaký silikonový olej a už jsem se setkal s názorem, jaké je to skvělé leštidlo. Ano. Ale jen do chvíle, než jsem s tím naleštil přední okno v autě "zvenku".
První jízda večer v dešti, první vozidlo svítící na moje sklo.... Nepřeji druhým ten zážitek z oslnění...


Název: Re: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
Přispěvatel: Jan Alin 29.04.2012, 21:22
Jedna nabízená kapalina obsahuje asi nějaký silikonový olej a už jsem se setkal s názorem, jaké je to skvělé leštidlo. Ano. Ale jen do chvíle, než jsem s tím naleštil přední okno v autě "zvenku".

Silikon mají také rádi v autolakovnách.  :D