Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Petr Beneš CONFIG 09.04.2012, 17:50



Název: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Petr Beneš CONFIG 09.04.2012, 17:50
Mám cca 5 let starý projekt elekřiny a v něm se uvádí, že z bytového rozvaděče půjde celkem 5 nových větví.
Jedná se o 3 zásuvkové okruhy (každý 10 zásuvek),  1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) a poslední světelný okruh.
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma a platí, že pro výše uvedené okruhy mohu protahat vodič CYKY 3J×1,5mm?
Veškeré rozvody budou zasekány do zdi a následně omítnuty.
Stávající hl.jistič je 16A a doporučeno je výměna za 20A.



Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.04.2012, 18:47
Je to špatně, nechte si aktualizovat projekt. Mám dojem, že to bylo špatně i před pěti lety.

Stručně: všechny zásuvky za chránič a kabelem 2,5mm2. Pokud máte osvětlení koupelny na 230V, chránič.


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Michal Slabý 09.04.2012, 19:05
Pro kuchyň by to chtělo více samostatných okruhů.


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Petr Beneš CONFIG 09.04.2012, 19:56
Aha, tak to radeji necham - nebo lepe asi to jen nadefinuji elektrikari, ktery by bez tak zapojoval rozvadec. Me slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: František Šohajda 09.04.2012, 19:59
Citace
Me slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?

A proč by to nešlo ? Článek v normě to splní.....chrá něno 30mA chráničem....n ikde není napsáno že nemůže mít "centrální" charakter....d alší otázka je případné vypadávání...p rovozní spolehlivost.. .


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.04.2012, 20:07
.. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?
Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...

... 1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) ...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení),  je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Mirek Vašák 09.04.2012, 20:34

Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení),  je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Jen pana Beneše nechte, ať si to udělá podle svého. Ušetří za "drahého" elektrikáře a on bude hvězda, ale jen do té doby co si manželka nebo přítelkyně zapne pračku a pak si bude chtít uvařit kafe.


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.04.2012, 20:44
Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení),  je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...

To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady  ;)
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.04.2012, 22:23
V podstatě čekám na to, kdy se tady objeví další dotaz k této instalaci.

Možná tomu předejdeme tak, že se některý z kolegů rovnou nabídne a vypracuje nový, odpovídající projekt současným platným normám a zadara, nebo to přijede zdarma, rovnou i udělat. Prosím, udělejte to co nejdříve, ať to pak nemusím celé od projektu po realizaci pročítat. Možná napište rovnou i revizi, jinak se zde možná strhne dražba o to, kdo mu to zreviduje rychleji a levněji.

Vidím, že první adept se již našel. A to i v sousedním podobném vlákně.

Nevadí. Ovšem já osobně, bych si podle návodu z internetu, maximálně uvařil polévku, nebo zasadil česnek.  Pokud by se jednalo třeba o opravu, nebo výměnu brzdového systému, nechal bych to na odbornících, i když narozdíl od elektriky nejde o VTZ, kde mohou pracovat pouze osoby s patřičným oprávněním. ALe i zde jde o  můj život a hlavně životy mé rodiny.




Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: IM 09.04.2012, 23:47
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma ...
Změnila od 9/2007.  :(


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.04.2012, 12:14
To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady  ;)
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.
Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" :)


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.04.2012, 12:52
Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" :)

Přesně tak. Zbytek by měl řešit projektant elektro, popřípadě revizní technik, který pak zároveň provede výchozí revizní zprávu.


Název: Re: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
Přispěvatel: František Bernard 10.04.2012, 12:59
Pane Horský, jako revizní technik bych pouze malinko poradil (za bankovky). Ostatní by měl řešit projektant.