Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: M. Plavec 26.02.2012, 06:43



Název: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: M. Plavec 26.02.2012, 06:43
Právě jsem bez problémů zkolaudoval novostavbu RD (dřevostavba).
Objednal jsem novou kuchyň i s montáží včetně spotřebičů.
Když elektrikář otevřel rozvaděč, zhrozil se, protože zjistil, že mám zásuvky vedeny kabelem 3x1,5mm a jištěné 16A jističem a dokonce i zásuvku na 400V a dal od toho ruce pryč.
Na vše mám dokumentaci a v revizní zprávě je psáno, že zásuvkové obvody jsou vedeny kabelem CYKY 3x2,5mm.
Do dneška jsem neměl důvod to kontrolovat, jednak jako laik v průběhu výstavby jsem neměl důvod pochybovat o tom jaký kabel tam má být, protože tomu jednoduše nerozumím a taky proto, že jsem měl smlouvou zaručenou konečnou rev. zprávu potřebnou ke kolaudaci (souhlasu s užíváním).
Koukal jsem na ceny kabelů a rozdíl mezi 1,5 a 2,5 jsou zanedbatelné, takže elektrikáři moc neušetřili.
na mou výtku mi elektrikáři sdělili, že v době, kdy elektřinu dělali (v r. 2009) byly v platnosti dvě normy - stará a nová.
Potom ale nechápu proč revizák do revizní zprávy napsal kabel 3x2,5mm.
Těď se ženou a dvouletou dcerou ráno vstáváme se strachem zda nevyhoříme, protože jde o dřevostavbu (vnitřní příčky ze sádrokartonu).
Mám v úmyslu nechat si udělat revizní zprávu skutečného stavu elektřiny a reklamovat elektřinu a požadovat předělání.
Jakou mám asi šanci?
Existuje nějaká komora rev. techniků-elektrikářů kde bych mohl podat stížnost a donutit firmu zjednat nápravu?
Známý mi říkal, že toto je již na trestní oznámení pro podezření z tr. činu obecného ohrožení.
Doufám, že si dělal srandu a chtěl mě trochu rozveselit.
Předpokládám, že se elektrikářům do předělání el. instalace chtít nebude, protože by se musely vybourat příčky natahat kabely nové a pak zase sádrokarton opravit.
Práce asi na týden a my abychom se na tuto dobu vystěhovali.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: František OK52 26.02.2012, 07:14
Kabel 3x1,5 se na zásuvky použít dá, ale velice záleží na způsobu uložení. Samotný fakt dřevostavby ještě nevypovídá o přesném postupu.
Doporučuji pozvat revizního technika z jiného kraje, nejlépe s referencí. Tedy s doporučením třeba někoho zde diskutujících. Nebo se obrátit na místní sdružení elektrikářů. Tedy cech.

Cechy nemají a nebudou mít pravomoc jinou než hlas poradní, ale určitě tam naleznete odborníka, který instalaci odpovědně zhodnotí popř. opraví. Ovšem zdarma určitě ne.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.02.2012, 08:49
 Pokud je to opravdu tak jak píšete, tak je to rozhodně na reklamaci u firmy co montáž prováděla. Nedodržení projektu.
 S tím vyhořením to nemusí být až tak horké, ale...
 Asi vám nezbude nic jiného než pozvat revizního technika, případně i soudního znalce, který zhodnotí/ zreviduje instalaci dle skutečného stavu. A pak je to na tom jak je s k tomu postaví firma. Pokud se bude kroutit, tak pohrozit soudem a myslím, že máte dost velkou šanci na úspěch.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: M. Plavec 26.02.2012, 09:01
Děkuji za rychlou odpověď. Samozřejmě chápu, že to zadarmo nebude. Jak jsem již psal chtěl bych oslovit jiného nezaujatého revizního technika a nechat si udělat revizi elektřiny, tak jak je provedena. A donutit stav. firmu, aby vše uvedla na pravou míru, jelikož je dům ještě v zár. době. Obávám se však, že na toto firma nepřistoupí, protože by se jednalo složitou práci: jako vybourat stávající sádrokartonové příčky a podhledy a pak sádrokarton zase opravit vyzpravit, přebrousit a znova vymalovat apod, jelikož kabely nejsou vedeny tzv. husím krkem, kde by se stávající kabel jenom vytažením nahradil novým. Když mám vydanou rev. zprávu, kde je uvedeno, že zásuvky jsou vedeny kabelem 3x2,5mm a ve skutečnosti jsou vedeny kabelem 3x1,5, tak něco není v pořádku. Nechápu jak toto mohl rev. technik potvrdit kulatým razítkem. Kabely jsou volně uložené v sádrokartonový ch příčkách a vedeny přes sádrokartonový stropní podhled. Kdybych ještě před instalací kabelů věděl, že pro zásuvky má být kabel 3x2,5mm dal bych si na to pozor. Ale to jako laik asi nejde, to bych mohl dopředu vědět i jak udělat rozvody vody, kanalizace, topení apod. Ale to bych si již nenechal postavit dům na klíč, ale sám a pak si jen nechal udělat jednotlivé revize odborníkem.  Předem  a připomínky.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: František Šohajda 26.02.2012, 09:08
Chce to změřit vodiče.....už jsem se setkal s kabely CYKY asi někde z Rumunska, že 1,5 vypadala jako 1 a 2.5 vypadala jako 1,5......Byli samozdřejmě levnější jako domácí výroby...
Nebyli to přesně 1,5 a 2,5 bylo tam nějaká ta destinka slabší ale ne do nižší hodnoty !
Než začnete podnikat kroky další !! ;D


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: M. Plavec 26.02.2012, 09:28
Před instalací nové kuchyně a spotřebičů jsem měl nakoupen kabel 3x2,5mm pro případ, že se bude elektřina předělávat, ale po odkrytí zásuvek a následné kontrole v domácím rozvaděči to elektrikář chtěl zabalit, ale po dalším bádání a měření zjistil, že lze jednotlivé spotřebiče v kuchyni napojit na samostatný jistič a alespoň takto spotřebiče zapojil. A ten rozdíl v průměru kabelů mnou koupených a kabelů v zásuvách byl zřejmý už na pohled. Dále řekl, že by mohlo stačit vyměnit 16A jističe za 10A či 13A. Ale pak by to mohlo při zatížení tyto jističe vyhazovat.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Václav 3 26.02.2012, 11:03
Použití jističů 13A je dobré řešení, možnost zatížení jednotlivých okruhů se sice sníží, ze zhruba 3600W na 3000W, což ovšem nemusí ve většině případů vůbec vadit, na okruh zásuvek pro ložnici a některé další méně exponované bych s klidem použil i jistič 10A (2300W). Není to dle normy, bezpečnost je zachována a je to asi schůdnější řešení, než celková výměna kabelů.

Kratší úseky vedení by se možná daly vyměnit i bez rozebírání stěn a stropů, hodně záleží na tom  jak poctivě je instalace provedena. Důvod, proč někteří elektrikáři zapojují zásuvky CYKY 3x1,5 není jen finanční, s menším průřezem se lépe pracuje a lépe se dá srovnat do krabičky pod zásuvkou.

Zásadní lumpárnu spíš vidím v tom, že firma nedodrží projekt, ale tváří se, že použila projektované průřezy a revizní technik to posvětí lživou revizí. Laik zákazník těžko pozná, že byl ošizen na průřezu, protože mám zkušenost, že většina laiků si plete průměr a průřez, případně ho nerozlišuje.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2012, 13:00
ČSN 33 2130, ed.2 doporučuje jakési "standarty",  tam je pro zásuvkové okruhy doporučeno jištění 16A a vedení 3x 2,5mm2
Kabel CYKY 3x 1,5mm2 uložený v omítce nám může podle Sichru vyjít i na jištění "mírně vyšší" než 16A, ale stačí jiné uložení, stačí "kus před rozvaděčem" souběh většího množství kabelů a už tam někdy není žádná velká rezerva ani u kabelů 3x 2,5mm2
Právě v dřevostavbě bych měl strach z oteplení zatíženého kabelu vzhledem k uložení, které asi z kabelu moc tepla neodvede.

Chtělo by to projekt, porovnat se skutečným provedením, jinak na dálku je těžké něco radikálně "rozseknout"...


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: IM 26.02.2012, 16:29
ČSN 33 2130, ed.2 doporučuje jakési "standarty",  tam je pro zásuvkové okruhy doporučeno jištění 16A a vedení 3x 2,5mm2
Kabel CYKY 3x 1,5mm2 uložený v omítce nám může podle Sichru vyjít i na jištění "mírně vyšší" než 16A, ale stačí jiné uložení, stačí "kus před rozvaděčem" souběh většího množství kabelů a už tam někdy není žádná velká rezerva ani u kabelů 3x 2,5mm2
Právě v dřevostavbě bych měl strach z oteplení zatíženého kabelu vzhledem k uložení, které asi z kabelu moc tepla neodvede.
Chtělo by to projekt, porovnat se skutečným provedením, jinak na dálku je těžké něco radikálně "rozseknout"...
Problém bych  neviděl nijak katastrofálně. Není uvedeno datum revize. ČSN 33 2130, která platila  do 31.8.2011 umožňovala pro zásuvky kabel Cu 1,5 při jištění 16A.
Čl. 4.7.5 ČSN 33 2130/a uváděl, že není nutné snižovat dovolený proud a jištění při seskupení více vedení.
Že je v R.Z. uveden jiný průřez je smutné a nese znaky podvodu.  :(


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2012, 16:46
Problém bych  neviděl nijak katastrofálně. Není uvedeno datum revize. ČSN 33 2130, která platila  do 31.8.2011 umožňovala pro zásuvky kabel Cu 1,5 při jištění 16A.
Čl. 4.7.5 ČSN 33 2130/a uváděl, že není nutné snižovat dovolený proud a jištění při seskupení více vedení.
Že je v R.Z. uveden jiný průřez je smutné a nese znaky podvodu.  :(
No, nevím, onen průřez 1,5 ve staré normě se přes nepřesnou definici v oné tabulce vztahoval na uložení pod omítkou, ovšem tazatel má uložení charakteru "B".

Zodpovědný projektant či stavebník se pro zásuvkové okruhy rozhoduje spíše mezi 2,5 a 4, a to bez ohledu na drobné nuance norem.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: SMILEK 26.02.2012, 18:10
Právě jsem bez problémů zkolaudoval novostavbu RD (dřevostavba).
Když elektrikář otevřel rozvaděč,  zhrozil se ... a dal od toho ruce pryč.
... v revizní zprávě je psáno, že zásuvkové obvody jsou vedeny kabelem CYKY 3x2,5mm.
Těď se ženou a dvouletou dcerou ráno vstáváme se strachem zda nevyhoříme, protože jde o dřevostavbu (vnitřní příčky ze sádrokartonu).
Mám v úmyslu nechat si udělat revizní zprávu skutečného stavu elektřiny a reklamovat elektřinu a požadovat předělání.
Jakou mám asi šanci?

Nedivím se Vašemu elektrikáři, že s tím nechce nic mít. Ta revizní zpráva je buď podvod na objednávku stavební firmy, nebo je udělána od stolu na základě nepravdivých údajů stavební firmy. Řešení je stejné,  jako v jiných odvětvích (viz p. Rotrekl): soudní znalec vyhotoví posudek a developerovi se to omlátí o hlavu (sleva, nebo předělání,  popř. i žaloba k soudu). Šanci máte podle mého názoru slušnou, jakkoliv se v této zemi nedá na vymahatelnost práva spolehnout. Tlačil bych to k dohodě.
Technicky lze problém vyřešit buď levně (viz Václav 3, obvykle změna jištění zásuvkových okruhů na 13A, pokud to místní podmínky dovolují - to vám sdělí slušný elektroprojekt ant či RT) za cenu trochu nižší zatížitelnosti zásuvek (to může, ale většinou nemusí vadit). Nebo draze (a "čistě") - přetaháním vodičů. Nebo kombinací obou variant - většina zásuvkových okruhů nebude nikdy naplno zatížena a jen pro některé (sporák, topení) se natáhne nový přívod.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: IM 26.02.2012, 18:24
No, nevím, onen průřez 1,5 ve staré normě se přes nepřesnou definici v oné tabulce vztahoval na uložení pod omítkou, ovšem tazatel má uložení charakteru "B".
Vy jste nějaký vyšší vykladač norem? (uvedeno v omítce nebo z kabelů)  >:(
Zodpovědný projektant či stavebník se pro zásuvkové okruhy rozhoduje spíše mezi 2,5 a 4, a to bez ohledu na drobné nuance norem.
Jak jste na to přišel?  :o


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2012, 18:45
Vy jste nějaký vyšší vykladač norem? (uvedeno v omítce nebo z kabelů)  >:(Jak jste na to přišel?  :o
V domovních podmínkách čekám pod omítkou kabel, jednožilové vodiče s dvojitou izolací se běžně nepoužívají.


Pokud napájím zásuky v exponovaných místech (např. kuchyň, kde hrozí "trvalý" velký odběr) dávám automaticky 4mm. (nehledě na to, že mnoho uživatelů si na radu v hospodě stejně zvýší jištění tohoto okruhu z 16 na 20A).
Stejně tak 4mm používám k napájení zásuvky většinou vzdálené od rozvaděče, u které "hrozí",  že bude používána pro svař. invertor, elektrickou řetězovou pilu a pod.,  takto lze ušetřit mnoho pěněz i námahy za použití o to "silnějších" prodlužek k napájení těchto spotřebičů.

Ještě opravuji svůj příspěvek, - tazatel má uložení A, nikoli B, jak jsem chybně uvedl, a v tomto uložení 16A jistič a 1,5kabel stejně nevychází (Sichr)


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.02.2012, 20:24
Jistě, i nová norma předepisuje na rozsáhlé instalace průřez 4mm. Zatím jsem se nedozvěděl, jak tu čtyřku dostat do svorky v zásuvce. Tyto instalace radši řeším další rozvodnicí. Lepší, než poslouchat nadávky elektrikářů.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2012, 20:32
Jistě, i nová norma předepisuje na rozsáhlé instalace průřez 4mm. Zatím jsem se nedozvěděl, jak tu čtyřku dostat do svorky v zásuvce. Tyto instalace radši řeším další rozvodnicí. Lepší, než poslouchat nadávky elektrikářů.
V 80% se používá Tango či Clasic a jejich šroubová svorka je pro novodobou čtyřku jako dělaná.
Výrobce udává 1,5 až 2,5 - ale zde bych měl otázku - při jaké vodivosti Cu a následném průřezu?,  nebylo by lépe, pokud by výrobci svorek a pod. uváděli raději průměr připojitelného vodiče?


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.02.2012, 20:39
To je trošku jiné téma a zdaleka ne každý design má šroubové svorky. A volba designu není na nás. Navíc, pokud výrobce předepíše maximální průřez, jsem povinen jej respektovat.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2012, 20:45
To je trošku jiné téma a zdaleka ne každý design má šroubové svorky. A volba designu není na nás. Navíc, pokud výrobce předepíše maximální průřez, jsem povinen jej respektovat.

Žádný výrobce mě nechce odpovědět, zda onen průřez je matematický, či vztažen k vodivosti vodiče.
Jistě víte sám, že dnešní čtyřka je podobná socialistické 2,5.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: IM 26.02.2012, 22:01
Pokud napájím zásuky v exponovaných místech (např. kuchyň, kde hrozí "trvalý" velký odběr) dávám automaticky 4mm. (nehledě na to, že mnoho uživatelů si na radu v hospodě stejně zvýší jištění tohoto okruhu z 16 na 20A).
K dotazu tazatele jsem pouze citoval část normy (již neplatné od 1.9.2011) protože problematika realizace a revize v dotazu nebyla časově vymezena. Vy s tím polemizujete. Také tam bylo uvedeno, že se neposuzovalo jištění vzhledem k uložení. K tomu se nevyjadřujete a uvádíte co nevychází dle Sichru. O to se nikdo nepře.
Jinak si dělejte Vaše instalace jak chcete, ale nevnucujte ostatním Vaše řešení a myšlenky jako nadnormové, případně nutnost dimenzování předem, s ohledem na možné rady z hospody. To pak nemá diskuze žádný smysl.  ::)


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: M. Plavec 27.02.2012, 09:29
Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. Dále je tam psáno, že , ,  kabely jsou uloženy v PVC trubkách , ,  což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.02.2012, 12:23
Dále je tam psáno, že , ,  kabely jsou uloženy v PVC trubkách , ,  což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.

Jestli jednou lidstvo zanikne, na vině bude nejspíš kombinace Ctrl-C Ctrl-V.  8)


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Petr M 27.02.2012, 12:28
Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. Dále je tam psáno, že , ,  kabely jsou uloženy v PVC trubkách , ,  což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.

V projektu byly husí krky?

Chybějící husí krky jsou sice nevýhoda z hlediska možné výměny, ale u vás mohou i pomoct. V husím krku je kolem kabrlu vzduch, který krásně tepelně izolije a sníží zatížitelnost vodičů ptori stavu, kdy jsou v kontaktu se stavební konstrukví. I když v tepelné izolaci je to na p...

Každopádně když srovnáte cenu za metr CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 + husí krk, už se někdy vyplatí to zkoušet... Tak jako tak, je to poškození vašich práv a ml by to vidět soudní znalec a právník 9ten ať rozhodne, jestli to bude jenom občanskoprávní spor, nebo tomu dodá váhu trestním oznámením). Ať se to těm dacanům konečně přestane vyplácet.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.02.2012, 13:51
K dotazu tazatele jsem pouze citoval část normy (již neplatné od 1.9.2011) protože problematika realizace a revize v dotazu nebyla časově vymezena. Vy s tím polemizujete. Také tam bylo uvedeno, že se neposuzovalo jištění vzhledem k uložení. K tomu se nevyjadřujete a uvádíte co nevychází dle Sichru. O to se nikdo nepře.
Jinak si dělejte Vaše instalace jak chcete, ale nevnucujte ostatním Vaše řešení a myšlenky jako nadnormové, případně nutnost dimenzování předem, s ohledem na možné rady z hospody. To pak nemá diskuze žádný smysl.  ::)
Nikomu nic nikdy nevnucuji, vyjádření názoru a reakce na názor druhého - to je diskuse.
Co se týká staré normy, jsem přesvědčen, že v tabulce došlo k chybě, a mělo být správně uvedeno "kabely v omítce",  nikoli "kabely, nebo pod omítkou" (co jiného bych pod tu omítku dával (vedení jednožilovými vodiči řeší jiný sloupec tabulky))


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Marián N. 27.02.2012, 15:05
Neviem prečo, ale domnievam sa, že v každom prípade by ste sa mali obrátiť s podnetom (sťažnosťou) na príslušný IBP. Mám dojem, že dotyčný "revízny technik" by si to asi riadne odskákal. Vôbec nemám zľutovanie s podobnými podvodníkmi, ktorí svoju prácu doslova odflákajú a kazia dobré meno ostatným poctivcom...


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: IM 27.02.2012, 15:13
Co se týká staré normy, jsem přesvědčen, že v tabulce došlo k chybě, a mělo být správně uvedeno "kabely v omítce",  nikoli "kabely, nebo pod omítkou" (co jiného bych pod tu omítku dával (vedení jednožilovými vodiči řeší jiný sloupec tabulky))
Třeba tzv. můstkové vodiče, asi nebylo zvykem je nazývat kabely.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: M. Plavec 27.02.2012, 16:03
Neviem prečo, ale domnievam sa, že v každom prípade by ste sa mali obrátiť s podnetom (sťažnosťou) na príslušný IBP. Mám dojem, že dotyčný "revízny technik" by si to asi riadne odskákal. Vôbec nemám zľutovanie s podobnými podvodníkmi, ktorí svoju prácu doslova odflákajú a kazia dobré meno ostatným poctivcom...


. Napřed to budu řešit reklamací u zhotovitele stavby, a podle toho jak se k tomu postaví budu zvažovat zřejmě další právní kroky.
Co je to prosím příslušný IBP.........in stitut bezbečnosti práce ?
 


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: IM 27.02.2012, 17:38
Co je to prosím příslušný IBP.........in stitut bezbečnosti práce ?
Již neexistuje. :'(


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 27.02.2012, 21:10
Kolega měl na mysli OIP - oblastní inspektorát práce.
Funkce je stejná, jen jméno se mění (asi pro jistotu ??) .
Jinak zhruba souhlasím.
Kontaktujte RT, zda to myslí vážně.
Buď se začne "smekat" a zajistí nápravu, nebo má smůlu a pak to zajistí OIP.
Jen se bojím, abyste se toho dožil, při dnešní vytíženosti OIP.


Název: Re: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.02.2012, 07:34
Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. ...
To je v pořádku, ale týká se to provedení revize.
Pokud jde o průřezy vodičů, bylo by důležitější vědět jestli byl projekt zpracován podle ČSN 33 2130/1983 nebo podle ed.2 (2009),  protože v roce 2010 platily souběžně obě, bylo by dobré vědět jestli projektant určil průřezy podle nějaké tabulky v normě (např. 33 2000-5-523) nebo to počítal pomocí nějakého programu (Sichr, Pavouk)
Ale jestli je rozpor mezi projektem a provedením, není nejdůležitější podle jaké normy je to navržené.