Přispěvatel: Oldast 25.02.2012, 20:46
Potřeboval bych zvýšit výkon asi o4,5kW a mám představu, že přidám asynchronní motor jako generátor.
Pohon bude spalovací motor s dostatečným výkonem.
Stabilní otáčky jsou zajištěné.
Musím připojit k motoru kondenzátory na jalový proud, nebo stačí přifázovat k stávajicí centrále.
Celý komplet nechci připojit k el.siti, jen pro vlastní potřebu.


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: iksko 26.02.2012, 11:40
Asynchronní generátor se přifázovat nemusí. Po připojení se bude chovat jako motor a aby se z něj stal generátor, tak se nutné ho mechanickou silou (spalovacím motorem) přetáčet, aby se točil rychleji než odpovídá jeho otáčkám naprázdno.


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2012, 13:27
Nesmysl.
Jestliže máte elektrocentrál u, její výkon nemůžete zvýšit přidáním asynchronního elektromotoru.
To byste musel motor pohánět jiným spalovacím motorem, který by motor tlačil do větších otáček!


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: iksko 26.02.2012, 13:40
To byste musel motor pohánět jiným spalovacím motorem, který by motor tlačil do větších otáček!

řemenica, převod do rychla  ::)


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: Marek Zeman 26.02.2012, 14:04
Převod do rychla by musel být plynule měnitelný, jeho změnou by se řídil výkon asynchroního motoru. Znamenalo by to použít dostatečně výkoný spalovací motor. Nereálnost tohoto řešení, kromě obtížného mechanického provedení a nezanedbatelný ch ztrát v měnitelném převodu, vidím v malém rozdílu výkonů 7,5 : 4,5kW. Asynchroní motory používané jako generátory např. v malých vodních elektrárnách mají zanedbatelný výkon proti síti, se kterou spolupracují. Tato soustava by byla evidentně nestabilní, při odpojení zátěže, které probíhá v čase desítek(maximálně stovek) ms by se soustrojí odlehčilo a přetočený asynchroní motor by se musel při změně převodu zbrzdit, tím by roztáčel na vyšší otáčky zbytek soustrojí. To by trvalo řádově podstatně déle, než odpojení zátěže. Frekvence by se určitě neudržela v přijatelné toleranci. Podobný problém by byl při připojení zátěže, musela by se připojovat a odpojovat postupně, aby se soustrojí srovnalo regulací synchroního generátoru a další regulace by řídila změnu převodu. Ani jednoduché, ani levné, pokud by to vůbec fungovalo. Pochybuji, že je to někde odzkoušené.


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2012, 18:36
... malém rozdílu výkonů 7,5 : 4,5kW. Asynchroní motory používané jako generátory např. v malých vodních elektrárnách mají zanedbatelný výkon proti síti, se kterou spolupracují. Tato soustava by byla evidentně nestabilní, ...
Přesně tak. Díky za doplnění. Vidím to jako nereálné řešení.


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: Oldast 26.02.2012, 19:46
Tak bude nejlepší sehnat výkonější centrálu.Dík


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: dz el 27.02.2012, 18:20
Zajdi do vojenského bazaru kup pořádnou centrálu, vyjde to levněji než oprava spálených televizí atd.   (zle)


Název: Re: Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
Přispěvatel: Eduard Beňo 05.05.2017, 18:54
Dobrý deň všetkým. Nemá niekto schému od elektrocentrál y CSAB6-3-400? Zrejme je to tá ktorá sa tu preberá.