Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Jan Močarník 16.02.2012, 21:12



Název: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Močarník 16.02.2012, 21:12
Dnes jsem pročítal různé diskuse a taky připojovací podmínky čezu a v první řadě se chci zeptat jestli jsem pochopil zapojení bojleru u dvoutarifní sazby správně viz. schéma v příloze...

Pokud chápu, tak při nízkém tarifu HDO "propojí" sv. modrý vodič (ze stykače pro bojler) se svorkovnicí PEN. U několika lidí jsem viděl, že mohou zapnout bojler i při vt a takže to mají udělané jako je na schématu ta červená cesta ze stykače někam na PEN?

Je dané schéma v pořádku nebo tam mám nějakou chybu? Může se bojler vůbec spínat na vt když má vlastně celé zapojení blokování proti tomu aby neběžel celý den? Pročetl jsem si podmínky a vypadá to že to není v rozporu s nimi, je to tak?

Nechci odpověď typu pozvěte si elektrikáře, protože se to nechystám nikde realizovat, pouze chci pochopit zapojení bojleru na nt i vt.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.02.2012, 22:33
Je to v pořádku. To červené může být využitelné třeba při nutnosti zapnout bojler mimo tarif, protože došla teplá voda. Nebo se to může hodit, když je třeba bojler nějakým způsobem zkoušet, tak se nemusí hledat jak se to v rozvaděči připojí, ale jen se prostě zapne jisitč (vypínač).


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.02.2012, 22:43
...Pročetl jsem si podmínky a vypadá to že to není v rozporu s nimi, je to tak?
Nejde o to, jestli to je nebo není v rozporu s připojovacími podmínkami.
Blokování spotřebičů v době VT stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu jako podmínku pro přiznání dvoutarifu.
Není nelegální mít tam ten spínač, ale je nelegální používat ho s dvoutarifem jindy než v mimořádných situacích.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.02.2012, 22:50
Ale jde to řešit elegantněji: stykač se 3 polohami I, 0, II, na I běží na NT ,  0 mezipoloha je vypnuto a II sepnuto mechanicky na VT  tarif- když je potřeba teplá voda. Jsou volně v prodeji.  o:-)


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Močarník 16.02.2012, 23:09
Děkuji všem za rychlé reakce, jsem rád že jsem si to dokázal ze všech informací poskládat dohromady a navíc tedy správně.  (dance)


A teď opravdu jen teoreticky  ;) ta PEN svorka nebo můstek v elektroměrovém rozvaděči musí být zaplombovaná, předpokládám že z toho důvodu aby si někdo nemohl "přepínat" sám nejspíš odpojením některého sv. modrého vodiče... je to tak?

Tady bych vás ještě chtěl poprosit o vysvětlení k čemu složí cívky v elektroměru a spínači, a co se stane když by se na můstku odpojily které dráty...  jak vlastně funguje celý proces toho přepínání mezi VT a NT.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.02.2012, 07:43
Pokud se budeme bavit o klasickém starším mechanickém elektroměru, má jedno měřicí zařízení a pomocí cívky elektromagnetu je možné převodové kolečko posunout tak, aby měřená hodnota pohybovala horním nebo spodním počítadlem.
Pokud je zapnutý NT, neprochází cívkou proud, mechanicky je "zařazeno" spodní počítadlo. Pokud cívkou prochází proud, elektromagnet přehodí převody a zařadí horní počítadlo. Když dojde k poruše cívky (nebo jiného komponentu) a cívkou neprochází proud ani když HDO vyhodnotí VT, počítá elektroměr trvale odběr na NT. Toho by se dalo dosáhnout i odpojeném ovládacího drátu, proto je celé zapojené pod plombovaným krytem.
O odpojení PEN v tomto případě nemůžeme mluvit. To je trochu složitější a může to mít vážně dopady na funkci spotřebičů i zdraví uživatele!
Pokud by se odpojil na nulovém můstku vodič N pro elektroměr, je otázkou jak by elektroměr měřil a jestli by něco naměřil. Proto je nulový můstek plombovaný.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Kamil Táborský 17.02.2012, 17:36

Není nelegální mít tam ten spínač, ale je nelegální používat ho s dvoutarifem jindy než v mimořádných situacích.

No nevím jak by se tvářil revizní technik při schvalování dvoutarifu,kdyby tam tento vypínač byl  :(

Odběrateli elektřiny se přece musí technicky zabránit aby v době VT byly spotřebiče zapojené přes stykač blokovány.  Takhle mu to krásně usnadníte.

Zákazník laik toto přece nemá na starosti. Všechny páčky v rozvaděči jsou navrchu (tedy i vypínač) ,všechny spotřebiče fungují a víc ho nezajímá.


Ale jde to řešit elegantněji: stykač se 3 polohami I, 0, II, na I běží na NT ,  0 mezipoloha je vypnuto a II sepnuto mechanicky na VT  tarif- když je potřeba teplá voda. Jsou volně v prodeji.  o:-)

Ten samý případ. Je dovoleno tyto stykače s manuálním ovládáním instalovat?


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Marian Hanzalík 17.02.2012, 17:51
Odběrateli elektřiny se přece musí technicky zabránit aby v době VT byly spotřebiče zapojené přes stykač blokovány.

Mal som 120l bojler Tatramat, ktorý mal už z výroby tlačítko na rýchloohrev. Prívod do bojlera bol aj trvalý, aj cez stykač. Po stlačení tlačítka bojler zacal hriať (aj na VT),  po ohriatí a vypnutí termostatu ďalej fungoval normálne iba na NT.

Inak z hľadiska zdravého rozumu nechápem prečo zákazníka obmedzovať v spotrebe na VT, keď si to zaplatí. Záujem distribútora by mal byť čo najviac predať za čo najvyššiu cenu.



Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.02.2012, 18:04
To Kamil Táborský:
Víte k čemu slouží NT?
K regulování spotřeby dodavatelem energie, aby si mohl na povel, když má přebytek mohl zregulovat spotřebu. Ve velkém výkonu místně, nebo celoplošn


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.02.2012, 20:25
...
Neni to nezákonné, tudíž je to povolené.

Tohle by byl možná dobrý "oříšek" pro právníky.
Dodavetel schválí pro odběratele dodávku elektřiny v levnější sazbě ale chce mít možnost regulovat síť tím, že některé spotřebiče připojí v době, kdy by energie mělo být dost.
Taková možnost "něco za něco" - dám ti to levněji, ale budu rozhodovat o tom, kdy ti to dám.

Věřím, že ani právníci by na to neměli jednoznačný názor, jestli si mohu zapnout blokovaný spotřebič kdykoliv ,  i za cenu vyšší než při NT.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.02.2012, 21:32
...Věřím, že ani právníci by na to neměli jednoznačný názor, jestli si mohu zapnout blokovaný spotřebič kdykoliv...
To je úžasné, kolik se toho dá vymyslet kolem jasně dané podmínky
 
"9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina."

Jediné, nad čím mohou spekulovat právníci, je, jak moc musí být mimořádná situace, při níž to technické blokování topidel odběratel deaktivuje. Výklad kdykoliv by byl hodně odvážný.



Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.02.2012, 23:49
Ano, ten stykač to umí, po přijmutí signálu HDO se přepne do stavu ohřívání NT. Takže já osobně v tom nevidím problém...
Co na to řeknou kolegové?


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.02.2012, 07:44
ČEZ nemůže obcházet domácnosti a kontrolovat zda jsou všude všechny bojlery v době VT vypnuté.

ČEZu jde hlavně o obchod - když někdo koupí elektrickou energii dráž, proč ne.

Když regulace zatížení sítě povelem HDO nebude funkční (lidé budou blokované psotřebiče zapínat vypínat jak se jim to bude hodit) ČEZ by jistě zvýšil rozdíl cen el.en. mezi NT a VT aby odběratele motivoval. Vzhledem k tomu, že tento rozdíl se spíše zmenšuje, tak lze předpokládat že cenová politika ČEZu je právě taková, aby se lidé nebáli odběrů el.en. i ve VT.

Prostě HDO není jediný regulační mechanismus, další regulační mechanismus je cena.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Václav 3 19.02.2012, 02:07
Selský rozum velí ohřívat vodu v boileru levně na NT, ovšem nastanou situace, kdy je třeba vody daleko více a cena spotřebované elektřiny je nepodstatná  (malování, zabijačka...),  pak přichází ke slovu spínač, který umožní provoz ve VT. Velice výhodný je také při servisních zásazích.

Pokud je používán tímto způsobem, nelze nic namítat, v případě,že je ho třeba zapínat každý druhý či třetí den, tak to znamená buď závadu boileru nebo jeho malý objem.

Pamatuji doby, kdy ještě v 70. létech bylo blokování stykačem kontrolováno a plombováno RZ a spínač byl nepřípustný, to byla také doba, kdy RZ nepovolovaly mnohdy boilery a NT, což vedlo k tomu, že v některých oblastech byla polovina boilerů provozována bez blokování na tehdejší sazbu B.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Močarník 22.02.2012, 19:30
Selský rozum velí ohřívat vodu v boileru levně na NT, ovšem nastanou situace, kdy je třeba vody daleko více a cena spotřebované elektřiny je nepodstatná  (malování, zabijačka...),  pak přichází ke slovu spínač, který umožní provoz ve VT. Velice výhodný je také při servisních zásazích. Pokud je používán tímto způsobem, nelze nic namítat.

Osobně jsem podobného názoru, jako výše citovyný, ale nemám ještě tolik znalostí a zkušeností jako vy, ale myslím že by to mělo být takto OK...


Díky VŠEM za reakce  ;)  :)


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: mk.klasek 30.06.2012, 21:02
,
zjistil jsem, že nám bojler spíná pořád, kdykoli termostat zaznamená nutnost ohřevu, bez ohledu na čas, kdy máme  NT, na který je napojený. V ČEZu mi sdělili, že se jedná o poruchu spínače v bojleru. Skutečně tam je spínač nebo spínání na NT řízeno v rozvaděči?

Děkuji za odpověď.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.06.2012, 21:21
Je několik možností.
Zkuste si napsat stav elektroměru, oba tarify, a za 24 hodin se podívejte, jestli se změnily obě hodnoty.
Kdyby snad VT zůstal a odběr to napočítalo jen u NT, je možné, že je vadný přijímač HDO.
Pokud se zmaní hodnota NT i VT, bylo by vhodné ověřit správnost zapojení, protože "přilepený, přivčřený" kontakt stykače se nedá vyloučit, ale moc bych na něj nesázel. A při vadné cívce stykače, přerušeném nějakém spoji,... by naopak ohřívač TUV nehřál vůbec.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: radekm 01.07.2012, 01:51
a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam NT furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Linhart Jarda 01.07.2012, 16:38
radekm: možné, ale velice krátkozraké řešení, fungující jen do prvniho odečtu. Každá větší odchylka v porovnání s několikaletým průměrem je  RZ prošetřena. Mám i konkrétní zkušenost od kamaráda. Předloni byl půl roku na zahraniční montáži. Loni, asi měsíc po odečtu přijeli neznámí technici od ČEZu na kontrolu proč měl tak malý odběr. Vše se samozřejmě v klidu vyřešilo, nicméně technici stejně provedli kontrolu přípojky.
Navíc moderní elektronické elektroměry si veškerá data ukládají do paměti, takže případný "dvoufázový" odběr je jednoduše dokazatelný.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 02.07.2012, 08:49
S touto jasne formulovanou otázkou by bolo najlepšie osloviť priamo jednotlivých dodávateľov elektriny, a ich stanovisko zverejniť. Návrh pre redakciu: pošlite otázku mailom všetkým regionálnym dodávateľom a odpovede zhrňte v článku.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: František Šohajda 02.07.2012, 12:40
Už se mě více krát stalo, že RD měl namontován  HDO který spínal podle distributora ale neměl co ! (zle)
Žádný stykač,relé nic!Samozdřejmě boiler "natvrdo" na síťi..
Vše zaplombováno jak má.... 8)
Jedna situace:
Majitel na to došel tak, že syn se často koupal a cena za elektřinu stoupala ! (dance)

Situace podobná jak píše tazatel...


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Karel Přistoupil 02.07.2012, 16:15
a co varianta, kdy jsou jeden, nebo dva zázuvkové obvody (samostatně jištěné) připojeny přes stykače, které sepnou při NT. V zásuvce je pak připojena pračka, nebo myčka. Pokud je potřeba mít vypráno v určitou hodinu, přepne se ručně stykač do polohy ON a může se vesele prát...  (dance)
I s tímto zapojením jsem se u zákazníka setkal při opravách elektroinstala ce


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Kubík 02.07.2012, 18:47
Pokud jsem nezaregitroval nějakou změnu energetického zákona,
tak vypínačem který překlenuje HDO odběratel porušuje smlouvu s dodavatelem.
Ve smlouvě si dodavatel u dvojího tarifu vyhrazuje právo blokovat některé spotřebiče v době VT a toto blokování je mu tímto znemožněno.
Zvláště se to sledovalo v letech sedmdesátých a osmdesátých, kdy sice peníze na proud byly,
ale jaksi nebyl ten proud.
Také by mne zajímalo, jak se to bere dneska, kdy již málokdo ví, co to byly od podzimu do jara vyhlašované regulační stupně, hodina maximálního zatížení energetické soustavy  a podobné radovánky.
Tenkrát nechat něco bez blokování byl skoro kriminální čin.

  ;)



Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Petr Liskar 02.07.2012, 19:01
a co varianta, kdy jsou jeden, nebo dva zázuvkové obvody (samostatně jištěné) připojeny přes stykače, které sepnou při NT. V zásuvce je pak připojena pračka, nebo myčka. Pokud je potřeba mít vypráno v určitou hodinu, přepne se ručně stykač do polohy ON a může se vesele prát...  (dance)
Tato varianta není v rozporu s podmínkami ČEZu pro dvoutarifní sazbu, anžto pračka ani myčka nepatří mezi zařízení, kterých se blokování ve vysokém tarifu týká.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.07.2012, 22:43
...
Tenkrát nechat něco bez blokování byl skoro kriminální čin.

  ;)


I nad vařičem jsme měli výstrahu "Nepoužívat v době špičky od... do..."!

A vymýšleli jsme jak kam natáhnout indikaci blížícího se překročení čtvrthodinovéh o maxima...

Ale když vezmeme poměr kolik energie se spotřebovalo a co se v tu dobu vyrábělo, jsme dnes někde "jinde"!


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Krýdl Petr 02.07.2012, 23:56
a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam NT furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.
Nevím čeho chcete tímto názorem dosáhnout.
Jestli jste elektro-profesionál, tak jste dle mého názoru prase (omlouvám se, ale jiný výraz nemám).
Jestli jste elektro-kutil, tak si koledujete o průser, protože prokázalo by se, že jste vy, jako nekvalifikovan á osoba otevřela energetický uzávěr na kabelové, nebo pojistkové skříňce před elměrem a vytvořil  váš záměr, tak vás může distributor pěkně prohnat. V jejich zařízení nemáte co dělat, stane-li se vám závada, že se přetaví pojistka, do této skříně může pouze kvalifikovaná osoba.
Vytvoříte-li si dle vašeho návrhu v okruhovém rozvaděči 2fáz. zapojení na 3fáz. rozvodu, tak potom miluji situace, kdy tento autor ze zmiňované lokality zmizí (prodá, nebo zemře) a následný majitel ať se utrápí, proto říkám, že jste prase.
Nevím proč chce český národ se vším vyjebávat a ochcávat.
Jak se budete tvářit na to, když půjdete večer po práci na pivo, objednáte si lahodnou dvanáctku a vrchní vám přinese nějakej desítkovej šmejd. Hospodský vám zprzní pivo, ovšem vy taktéž przníte řemeslo.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.07.2012, 07:00
Nevím čeho chcete tímto názorem dosáhnout.
... ovšem vy taktéž przníte řemeslo.
(jednicka) (jednicka) (jednicka)


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Khun Václav 03.07.2012, 09:27
Jestli jste elektro-profesionál, tak jste dle mého názoru prase ...
...Nevím proč chce český národ se vším vyjebávat a ochcávat...
... vy taktéž przníte řemeslo.

Lidi co mluví jak jim zobák narostl mám rád 8)


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Oto Strnad 05.03.2015, 10:57
a není právě elektroměr konstruován tak, že při výpadku právě té dané první fáze spadne elektroměr do VT a ne do NT. Dále musím říct, že zapojení stykače tak, že ho lze zapnout i při VT je dobrá pomůcka, protože se mi také stalo, že vlivem vadných spínacích hodin se rodina koupala ve studené vodě. Proti tomu nic nenamítám.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.03.2015, 13:06
Pro mě  je standardem, stykač s manuálním  ovládání a automatickým návratem.

Tedy pokud  potřebujete  zapnout  bojler  během  VT, pohnete páčkou do polohy zapnuto a ohříváte vodu. Jakmile  přijde  povel od NT, automaticky  padne "páčka " do polohy  automat. Tedy nadále topí jen dle sazby, do dalšího  manuálního zásahu.  Pri přepnoutí do polohy vypnuto, zůstává  trvale vypnut, bez ohledu na VT, nebo NT.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Roger 05.03.2015, 20:28
Fijo, jakoze pri stykani zere 60W?

http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc440/46359.htm

Tak to snad nejaky full manual a rucne si ho vypnu...

Btw kdyz je rec o kotli, srovnavali jste cenu Gj na jakou se realne dostanete z el.,  plynu a centralniho vytapeni?

a co situace, kdyz mam pred eletromerem klasicke sroubovacvi pojistky a tu spravnou prepalim, odstranim a pod, tak mam nizky tarif nonstop. Co mi za to kdo muze, ze jsem omylem prepalil pojistku a mam nt furt? ano, nejde mi cast baraku?  To ze si to v rozvodnici upravim tak ze pojedu na dve faze distributor nezjisti.

Jakoze

A) mate nezaplombovano u cast pred elektromerem anebo jak ji odpalite, paralyzerem?:)
B) ta spravna - teda hdo jde prvni fazi, ano?


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.03.2015, 21:25
Proč jste vybral tento stykač?  :D :D To nechápu   :-\

používám tento http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc225/46140.htm (http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/spinaci-a-signalizacni-pristroje/stykace/etc225/46140.htm)

Zákazník na to nemusí myslet a nikdy ho nezapomene opět uvést do polohy automat, aby opět fungoval pouze v NT. osobně v tom vidím jenom pozitiva.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.03.2015, 08:02
Fijo, jakoze pri stykani zere 60W?

A co je na tomto údaji divného? Většina podobných stykačů, je na tom stejně.   ;)  Jen to možná nedávají do běžných katalogových listů. To nevím.

Jen upozorním, že něco jiného je přítah a druhá věc je trvalé držení.  8)  Ale to většina elektrikářů samozřejmě ví.

Přiložím přehledovou tabulku jednoho z výrobců, k porovnání. Pokud se nepletu, tak ABB má nějakou řadu, kde deklarují sníženou spotřebu na přítahu a přídrži, snad až o 30%.



Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2015, 08:13
...
Přiložím přehledovou tabulku jednoho z výrobců,
...
Jen jedna maličkost - VA není úplně stejné jako W
Ta cívka má nějakou indukčnost, činný výkon, který "vytápí" vnitřek rozvaděče, je menší.


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.03.2015, 09:41
Jen jedna maličkost - VA není úplně stejné jako W

To je snad každému elektrikáři jasné. Jsem přesvědčen o tom, že pro tebe není žádný problém si to "přepočítat",  k lepšímu srovnání. ALe v podstatě to není až tak důležité, v případě jednoho, nebo jen pár stykačů, v případě bytové výstavby.

Pro mě je rozhodující to, že se hodnoty většiny značkových výrobců, liší většinou jen do cca 12% a to u tak malé spotřeby není až tak zásadní.

Tedy až na vyjímky, kdy se udělá TOP produkt, se sníženou sptřebou.





Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Roger 09.03.2015, 08:06
Takze stykac zere jen pri stykani anebo zere i naprazdno (kdyz je vypnuty)?


Název: Re: Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.03.2015, 08:52
Takze stykac zere jen pri stykani anebo zere i naprazdno (kdyz je vypnuty)?
Ještě není 1. dubna!

Když cívkou stykače teče proud, odebírá nějaký výkon, činnou i jalovou složku.
Když neteče cívkou stykače proud, je součin U*I podle mých znalostí matematiky 0 (nula) a podle mých znalostí fyziky tedy výkon je také 0.