Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Miroslav Balek 08.02.2012, 08:24



Název: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Miroslav Balek 08.02.2012, 08:24


Asi pred rokem a pul jsem ve starem rodinnem domku predelaval elektroinstala ci.
Vse podle norem tak jak to ma byt vyhlasku 5o vlastnim.
Prvni zimu bylo vse jeste v poradku ale letos mi uz dvakrat vypadl proudovy chranic ktery je pouze na koupelnu.
Promeril jsem izolacni odpor vodicu, zkontroloval zapojeni vse je v poradku.
Potiz je v tom ze v koupelne je pomerne velka zima pri sprchovani se tvori hodne pary a vlhkost se dostava do zasuvek.
Ty jsou uz po roce a neco provozu dost zoxidovane i na stene krabicky je  videt vlhkost.
Po prostrikani zasuvek specialnim pripravkem na konektory v autech cca mesic pokoj a pak to zacne znovu padat.
Nevim jestli pomuze zasuvka IP 44 s vickem pod omitku  jsou tam hodne vlhke i zdi leta se do nich dostavala voda a IP 44 na omitku se mi tam moc davat nechce?
Je to hezka koupelnicka. ::)


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.02.2012, 08:52
Jak jste měřil izolační odpor? Stačí pod 15kOhm a chránič už může reagovat.

Vlhkost může být příčina. Zkoušel jste koupelnu aktivně odvětrat? Řešil bych příčinu, ne důsledek.


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 08.02.2012, 08:57
Ake hodnoty izol. odporu ste nameral? Chranič vybavuje aj bez zataze?
Su zasuvky instalovane v spravnych zonach? (nerad, ale rypnem si)


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 08.02.2012, 09:22
záleží kolik jste naměřil izolační odpor ,  který by měl být minimálně 1MOhm . Nevim jestli pomůže zásuvka IP44 pod omítku ,  když tvrdíte že jde vlhkost i ze zdi .


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Václav 3 08.02.2012, 09:55
Ve vlhkém prostředí je třeba instalační prvky IP44 osadit na zeď a v dolní části udělat odkapový otvor na kondenzát (někdy je předlisovaný, jindy je třeba vyvrtat). Usazení do zdi způsobí, že stav může být horší, než při použití zásuvek a spínačů do běžného prostředí (IP30)


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2012, 10:39
Podle popisu to vypadá, že se tam vlhkosti sráží moc, určitě bych podpořil myšlenku, že je třeba proti ní něco udělat. Jestli je izolační stav dostává až někam pod 20 kOhm (jinak by chránič neměl padat),  musí to být pro elektroinstala ci (a nejen pro ni) dost likvidační prostředí!

K měření izolačních odporů jen jednu poznámku - při měření DC proudem dochází k jistým chemickým procesům a měřená hodnota se může během měření "vylepšit",  pro AC proud se vlhká instalace může chovat poněkud jinak. Takže té naměřené hodnotě bych dal "omezenou vážnost"...


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Václav Pešek 08.02.2012, 11:17
když je tam zima a vlhko, je problém jasný...

zkuste si tam zatopit.... zima zmizí a vlhko s ní.....

sprchovat se v teplotě pod 20st. C bych nechtěl ani za živej svět


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Miroslav Balek 08.02.2012, 11:22
Izolaci odpor jsem meril pristrojem pro mereni izolace vinuti motoru.Byl vice nez 1 Mohm na 500 V.Bylo to ale tak hodinu po otevreni zasuvek tak uz tam mohlo byt sucho.Jinak ano pristroje jsou instalovany ve spravnych zonach a chranic vybavuje i bez zateze.Pristro je IP 44 na omitku znam ale do bytu se moc nehodi no   :-[ .Asi tedy zkusim jeste vice vetrat a ventilator necham pusteny jeste dele po sprchovani.Mys lel jsem jestli neznate treba nejaky osvedceny sprej ktery pomaha dlouhodobeji odpuzovat vlhkost.Je to na chalupe a teplotu tam v prvni den prijezdu moc vysoko nedostanu.


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 08.02.2012, 16:42
Neriešilo by veľkú časť problémov udelátko ako Solarventil? Kúriť sa s tým asi nedá, ale rozumne vetrať by to mohlo.


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.02.2012, 17:25
Izolaci odpor jsem meril pristrojem pro mereni izolace vinuti motoru.Byl vice nez 1 Mohm na 500 V.Bylo to ale tak hodinu po otevreni zasuvek tak uz tam mohlo byt sucho.Jinak ano pristroje jsou instalovany ve spravnych zonach a chranic vybavuje i bez zateze.Pristro je IP 44 na omitku znam ale do bytu se moc nehodi no   :-[ .Asi tedy zkusim jeste vice vetrat a ventilator necham pusteny jeste dele po sprchovani.Mys lel jsem jestli neznate treba nejaky osvedceny sprej ktery pomaha dlouhodobeji odpuzovat vlhkost.Je to na chalupe a teplotu tam v prvni den prijezdu moc vysoko nedostanu.

Chyba.
Ten izolační odpor jste měl měřit hned po sprchování, a ne až hodinu potom.


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.02.2012, 17:56
napadá mne, nedovolit vodě kondenzovat v koupelně -
1. odtahový ventiátor, přisávat vzduch z místnosti, kde se rozumně topí
2. Zvýšit teplotu v místnosti

Pokud se někde kondenzuje voda sebevyšší krytí nepomůže, řešit systémem : co zkondenzuje musí mít kam odtéct


Název: Re: Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
Přispěvatel: Mirek Vašák 08.02.2012, 18:08


Po prostrikani zasuvek specialnim pripravkem na konektory v autech cca mesic pokoj a pak to zacne znovu padat.

Nevím co přesně jste měl za přípravek, ale většinou tyto přípravky nejsou pro použití v silové elektrice. Viděl jsem vypínač po nastříkání tímto přípravkem a byla to krásná kulička spálené hmoty. Dotyčný co si to nastříkal měl prý co dělat aby ucukl rukou.