Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Michal Štauber 10.01.2012, 19:22



Název: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Michal Štauber 10.01.2012, 19:22
Řeším problém s vypadáváním hlavních jističů u podružných rozvaděčů při výpadku sítě. Jedná se o instalaci v administrativn í budově, kde je velký počet spotřebičů, ve kterých jsou spínané zdroje (pc, monitory, tiskárny, atd.) Ty při opětovném náběhu sítě způsobují velký proudový náraz a tím vypadnutí hlavního jističe. Navýšení hlavního jističe není možné z důvodu malého průřezu přívodního kabelu. Bylo by možné do každého zásuvkového okruhu vřadit časové relé např. (Multifunkční časové relé CRM-91H),  které by zajistilo postupné připínání zásuvkových okruhů? Okruhy jsou odjištěny 10A a 16A jističi.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: IM 11.01.2012, 00:59
Začněte zjištěním charakteristik jističů.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2012, 09:16
. . Řeším problém s vypadáváním hlavních jističů u podružných rozvaděčů . .
To jsou jističe na přívodních kabelech, umístěných v podružných rozvaděčích? Pokud ano, jakou tam mají funkci? Jaké jištění je na začátku kabelů v předchozím, napájecím rozvaděči?


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Michal Štauber 11.01.2012, 16:08
To jsou jističe na přívodních kabelech, umístěných v podružných rozvaděčích? Pokud ano, jakou tam mají funkci? Jaké jištění je na začátku kabelů v předchozím, napájecím rozvaděči?
Jističe pro podružné rozvaděče jsou v hlavním rozvaděči a jsou pouze 20A  Jedná se o instalaci z roku cca 1980 kdy se počítalo jen pouze s lampičkou a radiem v každé kanceláři a tomu odpovídá i vývod z trafa pro celou budovu který je odjištěn 50A deonem.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 12.01.2012, 13:15
Nejaký workaround zamedzujúci okamžitému pripojeniu všetkého, napr. aj ten navrhnutý priamo v otázke, je možný. Otázkou je, či jeho cena nebude porovnateľná alebo vyššia s cenou výmeny vedenia od hlavného k podružným rozvádzačom, t.j. s čiatostočnou rekonštrukciou elektroinštalá cie. A že tú elektroinštalá ciu rekonštrukcia v dohľadnom čase čaká, je nad slnko jasnejšie.

Ničmenej, stále nebola zodpovedaná kľúčová otázka položená p. Illekom: Aké sú charakteristik y zmienených 20A ističov? A ako sa vraví, dobre položená otázka rovná sa polovica odpovede. A keďže v roku 1980 tam mohlo byť inštalované všeličo, čo dnešné charakteristik y ani označením ani reálnym správaním nepripomína, skúsim otázku zovšeobecniť a doplniť:

Aký typ ističov a s akými parametrami istí v hlavnom rozvádzači vývody k rozvádzačom podružným?

Aké je vedenie od hlavného rozvádzača k rozvádzačom podružným?

Aká je vzdialenosť - merané po vedení - od hlavného rozvádzača k rozvádzačom podružným?

Aký typ a s akými parametrami je ten "50A deon"?




Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Michal Štauber 12.01.2012, 18:38
Nejaký workaround zamedzujúci okamžitému pripojeniu všetkého, napr. aj ten navrhnutý priamo v otázke, je možný. Otázkou je, či jeho cena nebude porovnateľná alebo vyššia s cenou výmeny vedenia od hlavného k podružným rozvádzačom, t.j. s čiatostočnou rekonštrukciou elektroinštalá cie. A že tú elektroinštalá ciu rekonštrukcia v dohľadnom čase čaká, je nad slnko jasnejšie.

Ničmenej, stále nebola zodpovedaná kľúčová otázka položená p. Illekom: Aké sú charakteristik y zmienených 20A ističov? A ako sa vraví, dobre položená otázka rovná sa polovica odpovede. A keďže v roku 1980 tam mohlo byť inštalované všeličo, čo dnešné charakteristik y ani označením ani reálnym správaním nepripomína, skúsim otázku zovšeobecniť a doplniť:

Aký typ ističov a s akými parametrami istí v hlavnom rozvádzači vývody k rozvádzačom podružným?

Aké je vedenie od hlavného rozvádzača k rozvádzačom podružným?

Aká je vzdialenosť - merané po vedení - od hlavného rozvádzača k rozvádzačom podružným?

Aký typ a s akými parametrami je ten "50A deon"?



Jističe jsem už vyměnil z 20A/B za 20A/C a přívodní kabel je 6-tka hlína cca 15m. Deon navíšit nelze. Celková rekonstrukce je nej. řešení, ale když jsem toto navrhnul mému nadřízenému tak jsem byl zas jako jindy označen za nej. ....... který ničemu nerozumí.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.01.2012, 19:22
Ta ayky6 je přívod pro podružné rozvaděče a je uložena ve zdi? Ayky 4-5 x 6 uložené ve zdi lze jistit 32A. Jak u vás vypadá zatížení středního vodiče?





Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Michal Štauber 12.01.2012, 20:12
Ta ayky6 je přívod pro podružné rozvaděče a je uložena ve zdi? Ayky 4-5 x 6 uložené ve zdi lze jistit 32A. Jak u vás vypadá zatížení středního vodiče?




Kabel je v zdi 4x6 + fezn lano pro přizenění. Zatížení středního vodiče jsem neměřil.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Miroš Jan 12.01.2012, 20:23
Pokud tam je AYKY 4 x 6, není tam střední vodič.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.01.2012, 20:26
Jasně, je to stará TNC.
Těžko hodnotit na dálku. Pokud je to lano FeZn taženo souběžně s kabelem ayky 4x6, zatížení středního vodiče asi nemusíte řešit. Jištění 32A předpokládá jednotlivý kabel bez souběhu s ostatními. Je otázka, zda by při výměně jističů potom vše udržel HJ 3x50A. To spínání by se použít dalo, je třeba zohlednit indukční chrakter odběru a použít dostatečně dimezované kontakty pro danou třídu spínání. Četnost výpadků snad není tak častá, aby se muselo uvažovat s jiskření ve stykačích blízko spotřebičů. Částečně by se dala špička omezit použitím UPS pro skupiny spotřebičů...


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Miroš Jan 12.01.2012, 20:54
No pokud by v těch podružných rozvaděčích bylo dostatek místa, jedno řešení by čistě teoreticky bylo.
Použil bych relé  CRM-91H, kterými  bych spínal vybrané obvody pomocí stykačů. Na každém relé bych nastavil jiný čas zpožděného spínání.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 13.01.2012, 12:54
... Je otázka, zda by při výměně jističů potom vše udržel HJ 3x50A. ...

V takom prípade by mohlo dôjsť na aplikáciu riešenia s postupným pripájaním, ale už na úrovni hlavného rozvádzača. Predpokladám, že vývodov z hlavného do podružných rozvádzačov je menej, ako okruhových vývodov z rozvádzačov podružných.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Michal Štauber 13.01.2012, 19:18
No pokud by v těch podružných rozvaděčích bylo dostatek místa, jedno řešení by čistě teoreticky bylo.
Použil bych relé  CRM-91H, kterými  bych spínal vybrané obvody pomocí stykačů. Na každém relé bych nastavil jiný čas zpožděného spínání.

To je asi nejschůdnější řešení problému s výpadky. Bohužel firma ve které pracuji je připojena zrovna na 22kv větev co je našem okrese nejvíc poruchová (vítr, sníh) takže výpadky jsou častější.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.01.2012, 22:12
To je asi nejschůdnější řešení problému .....

TO: Štauber

Nejschůdnější a správný postup vám naznačil již kolega Illek ve své odpovědi zde.

Začněte zjištěním charakteristik jističů.

Pokud jističe nejsou přetíženy připojeným zařízení,  špičky se řeší zásadně charakteristik ou jističů.
Nechte si změřit impedanci na koncových bodech, zda je možné použít jističe s charakteristik ou "C" nebo "D".
Ve všech případech, co jsem řešil podobné situace, se vypínaní tímto vyřešilo. :)

PS: Pokud by impedance nevycházela pro charakteristik u "D",  řeší se ochrana při poruše proudovým chráničem. Předpokladem je ale 3vodičový rozvod.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.01.2012, 16:12
Tak jak píše p.Beláň (norm)

Já jsem obdobnou situaci vyřešil nasazením tlumivky do okruhu nejzatíženější kanceláře.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Michal Štauber 14.01.2012, 18:58
TO: Štauber

Nejschůdnější a správný postup vám naznačil již kolega Illek ve své odpovědi zde.

Pokud jističe nejsou přetíženy připojeným zařízení, špičky se řeší zásadně charakteristik ou jističů.
Nechte si změřit impedanci na koncových bodech, zda je možné použít jističe s charakteristik ou "C" nebo "D".
Ve všech případech, co jsem řešil podobné situace, se vypínaní tímto vyřešilo. :)

PS: Pokud by impedance nevycházela pro charakteristik u "D",  řeší se ochrana při poruše proudovým chráničem. Předpokladem je ale 3vodičový rozvod.
Jističe s charakteristik ou D je taky řešení, ale to už se bojím, že nevyjde nebo bude u max hodnoty impedance. Jedná se o starou TNC takže chránič je vyloučen.


Název: Re: Jak vyřešit velký proudový ráz?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.01.2012, 21:11
Jističe s charakteristik ou D je taky řešení, ale to už se bojím, že nevyjde nebo bude u max hodnoty impedance. Jedná se o starou TNC takže chránič je vyloučen.
Na strach máte času dost, začal bych tím, že bych zjistil tu impedanci, ona zas tak velká asi nebude.