Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: StanislavHriž 05.01.2012, 23:25



Název: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: StanislavHriž 05.01.2012, 23:25

Zaujímalo by ma ako su istené vn a vvn siete.
Viem že na tých vn sieťach 22kV su valcové poistky videl som ich už aj naživo ale nejde mi do hlavy aké rozmery musia mať tie poistky napr. na Vvn 110-400kV a pri 800kV sieťach,
ako je to vlastne vyriešené pri udere blesku.
Podla mna tam nejaké su ale neviem aké a chcem sa spytať vás,
lebo ak by take vedenie 400kV zasiahol blesk nastane tam veľke prepetie a može zhorie vn transformator nie?
(toto že na zabezpečenie tam sú uzemnovacie laná viem ale aj tak nejak to istené musí byť).


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 06.01.2012, 11:47
Poistky pokiaľ je mi známe ,sa na vn a hlavne vvn používajú veľmi obmedzene. Bežne sa s nimi istia napr ,  napäťové transformátory pre meranie napr 6000/100V ,  prípadne transformátory distribučné,  (22/0,4kV) . Väčšie transformátory a zariadenia v podnikoch sa väčšinou istia ochranami, ktoré vypínajú vypínač pre jednotlivé chránené úseky.Samotná poistka je totiž schopná reagovať len na prekročenie prúdu. U mnohých zariadení však berieme do úvahy aj iné parametre ,  na základe ktorých musí dojsť k vypnutiu. (Napr. bucholzovo relé na transformátoroch, rozdielové ,  podpäťové ,  a iné ochrany.) Čo sa týka bleskov, prípadne väčších prepätí,  zariadenia sa chránia bleskoistkami ,  ktoré pri určitom prepätí otvoria,( skratujú) na zem a po poklesnutí napätia opäť uzavrú a ostanú nevodivé. Používa sa viac spôsobov ochrany vedení a vonkajších vvn zariadení. Napr tzv, OZ. Je to funkcia ochrany, ktorá reaguje na určité prepätie na el. zariadení tak, že zariadenie na veľmi krátku dobu odpojí,  bleskoistky za tento čas zvedú zvýšené napätie na zem ,  avšak ochrana v zápätí dáva zapínací inpulz. Pokiaľ zariadenie nebolo poškodené a napätie a prúd ostanú v medziach nastavených hodnôt, vypínač ostane zapnutý.


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: StanislavHriž 06.01.2012, 13:41
Dakujem za váš čas a vysvetlenie.  :)


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 07.01.2012, 12:38
Napr tzv, OZ. Je to funkcia ochrany, ktorá reaguje na určité prepätie na el. zariadení tak, že zariadenie na veľmi krátku dobu odpojí, bleskoistky za tento čas zvedú zvýšené napätie na zem ,  avšak ochrana v zápätí dáva zapínací inpulz. Pokiaľ zariadenie nebolo poškodené a napätie a prúd ostanú v medziach nastavených hodnôt, vypínač ostane zapnutý.
p. Izak, s tým OZ to máte hodne popletené.
Je to funkcia ochrany, ktorá nemá s prepätím ani so zvodičmi prepätia nič spoločné. Táto funkcia ochrán sa využíva najmä preto, že množstvo porúch vo VVN aj vn sieťach má iba prechodný charakter (rôzne preskoky),  pričom prerušenie prúdu oblúka na niekoľko 100 milisekúnd postačuje na jeho uhasenie a následný zánik poruchy.
Toto nevylučuje fakt, že k aktivácii ochrany môže samozrejme dôjsť aj pri zásahu blesku.

Čo sa týka pôvodnej otázky, siete vn a VVN nie sú istené poistkami, ale samozrejme modernými ochranami, ktoré umožňujú množstvo rôznych funkcii. Poistkami sa istia iba niektoré prvky sietí vn (PTN, DTR). Na VVN som bohužiaľ ešte poistku nevidel.
Proti prepätiam sú všade inštalované primerané zvodiče prepätí.
           


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 08.01.2012, 18:08
P. Pitoňák.
Bleskoistky na 110 kv (fázové napätie cca 63kv) sme mali odoslané na premeranie, presné hodnoty vám teraz nepoviem ,  ale sa mi zdá,  že otvárali cca okolo75kv, späť zatvárali asi pri 58 kv. Tak že pri prepätí  z akéhokoľvek dôvodu, nad túto hodnotu bleskoistky reagujú. Takisto ochrany na prepätie reagujú OZ-om. Táto funkcia OZ má aj ďaľšiu úlohu, totiž bleskoistky zatvárajú niečo pod nominálnou hodnotou prevádzkového napätia . A práve ten krátky čas ( niekoľko 100ms ) stačí na to, aby bleskoistka bezpečne "zavrela. " Len tak na okraj spomeniem že počítače preskokov na bleskoistkách z hruba korešpondujú z počtom OZ. Čo sa týka istenia vn poistkami, všetky transformátory 22/0,4kv v dedinách umiestnené na stĺpoch sú istené poistkami. V podniku sme mali v minulosti na 6 kv rozvode niektoré motory a trafá ovládané rýchlo-odpojovačom a tam boli tiež poistky.(2x 20A)Na vvn som sa nestretol s poistkami, ale to som ani netvrdil.


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 08.01.2012, 21:40
Bleskoistky na 110 kv (fázové napätie cca 63kv) sme mali odoslané na premeranie, presné hodnoty vám teraz nepoviem ,  ale sa mi zdá, že otvárali cca okolo75kv, späť zatvárali asi pri 58 kv. Tak že pri prepätí  z akéhokoľvek dôvodu, nad túto hodnotu bleskoistky reagujú.
Buď si to naozaj nepamätáte, alebo to mohli byť bleskoistky na vn sieť. Tie sú však hodne menšie, takže zameniť sa nedajú ani omylom.
VVN sieť s menovitým napätím 110kV sa bežne prevádzkuje aj na 120kV, čomu odpovedá vrcholové fázové napätie voči zemi 97,8kV. Nemám tu pri ruke charakteristik y VVN bleskoistiek, ale odhadujem že ich rezidualne napätie musí byť hodne vyššie ako 100kV (možno 200KV). Hodnoty ktoré ste tu uviedol sú absolútne nepoužiteľné.   

Takisto ochrany na prepätie reagujú OZ-om.
To som nevylúčil.
Ochrany zareagujú OZ-tom, najmä kvôli nadprúdu, ktorý pri zásahu bleskového prúdu na vedení vznikne. 
   
Táto funkcia OZ má aj ďaľšiu úlohu, totiž bleskoistky zatvárajú niečo pod nominálnou hodnotou prevádzkového napätia . A práve ten krátky čas ( niekoľko 100ms ) stačí na to, aby bleskoistka bezpečne "zavrela.
Toto je nezmysel. Ak by bleskoistka mala vypnúť pod nominálnou hodnotou napätia, dlho by tam nevydržala. ;D 
   
" Len tak na okraj spomeniem že počítače preskokov na bleskoistkách z hruba korešpondujú z počtom OZ.
Môžem vás uistiť že to vôbec nie je pravda.
Je síce pravda, že v letnom období je častejší výskyt OZ-ov vznikajúcich v dôsledku búrkovej činnosti, no OZ-ty vznikajú aj v zime a aj v lete v čase, kedy nie je búrka.


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: StanislavHriž 09.01.2012, 19:11
Môžem sa spýtať na definíciu "OZ" ?


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 09.01.2012, 19:36
Tipnu si: Opětovné Zapnutí ?


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.01.2012, 19:38
Ano a jen doplním, že OZetů je několik druhů. Jedno nebo třípólový, rychlý nebo pomalý.


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.01.2012, 20:11
Môžem sa spýtať na definíciu "OZ" ?
Pokud se zajímáte hlouběji o problematiku OZ, doporučuji časopis Elektro revue.
Na www mají i archiv článků s obsáhlým popisem funkce nejen systémů OZ.


Název: Re: Ako su istené vn a vvn siete ?
Přispěvatel: StanislavHriž 09.01.2012, 21:46
Aha,že ma to nenapadlo.A za ten typ s tým časopisom dakujem :)