Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Martin Fišer 11.12.2011, 16:05



Název: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Martin Fišer 11.12.2011, 16:05
U nové el.instalace, při zapnutí vysavače tzn. přístroj třídy II :

do kterékoliv zásuvky (i nechráničové) vypadne chránič.
Mikrovlnka vybavuje chránič jen v některých chráničových i nechráničových okruzích.
TV, vrtačka, varná konvice vše OK.
Je použit jeden 3f chránič.
Samozřejmě zavolám revizáka, ale nejdřív by mě zajímalo, čím by to mohlo být.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.12.2011, 16:53
TO: Fišer

Pokud jste se nespletl, a opravu vybavuje chránič a ne jistič,  tak máte v instalaci na některém obvodu (nemusí to být zrovna obvod kam připojujete vysavač) spojené vodiče PE a N. K vybavení u vysavače  dochází proto, že má vysoký záběrový proud, který se rozloží na vodiče PE a N. U spotřebičů s menším výkonem se to nemusí projevovat ihned, ale jen občas při zapojení více spotřebičů s malým proudem.:)


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.12.2011, 17:12
Jojo, vysavač je na testování při hledání takové poruchy hodně spolehlivej nástroj ... ;D


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: František Šohajda 11.12.2011, 17:13
Můžete mít tzv. kombi chránič s jističem (celek) a pak to vybaví proud záběru jak píše kolega Beláň.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.12.2011, 17:35
přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Martin H. 11.12.2011, 18:41
přikládám se k názoru propojení PE a N někde v instalaci... hodně štěstí při hledání

S tým vysávačom je to veľká výhoda. Reprodukovateľ ný problém sa oveľa ľahšie rieši. Malý tip: v prvom kole hľadania vytiahnuť úplne všetko zo zásuviek.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Martin Fišer 11.12.2011, 19:42
ale proč vybavuje chránič,když zapnu vysavač do okruhu,který není chráněný chráničem?


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: moto 11.12.2011, 19:53
Možná někdo spojil PE a N za chráničem. Nebo někdo spojil N vodiče dvou různých okruhů za chráničem.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.12.2011, 19:55
Jak jednoduché milý Watsone: špatně zapojené.
To je práce pro zhotovitele díla - reklamace.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: František Janeček 11.12.2011, 19:56
Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.12.2011, 20:56
Myslím, že N od toho okruhu bez chrániče vede přes chránič.
Když si výrobce v rozvodnici neoznačí N svorkovnice, pak je to hned.

Jenomže pánovi to padá i na zásuvkách za chráničem. To vypadá opravdu na šlus PExN. Hledal bych někde v krabici nebo v rozvodnici.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2011, 21:54
Elektrikář nebo revizák má vybavení na měření. Bez toho to bude horší práce.
Začal bych tím, že při vypnutém chrániči změřím stav mezi PE a N za chráničem. Nesmí být spojeno!
Pokud to provedení instalace umožní, také není špatné při zapnutém chrániči dát "do kleští" všechny pracovní vodiče za chráničem a při zapnutí různých spotřebičů sledovat jaký se objeví unikající proud.
Pokud je reziduální proud chráničem "těsně pod hranicí vypnutí",  někdy chrániče reagují na špičku při zapnutí silnějšího spotřebiče.

 


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.12.2011, 22:40
Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. To je typická úloha pro šroubovák. Zkrat mezi PE a N se dá změřit při odpojených N v rozvaděči (pozor, ne pod napětím!). Tím identifikujete vadný obvod. Pokud není problém přímo v rozvodnici, nejdřív lezu do zásuvek, pak do krabic.

Revizáka bych asi nevolal, na to stačí šikovný elektrikář.


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.12.2011, 22:50

No tak pro tyto případy používám klešťový ampérmetr, který změří 1 mA. Již se mně několikrát osvědčil. ;)


Název: Re: Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2011, 22:56
Já nevím jak vy, ale já klešťák, co spolehlivě změří 15mA nevlastním. ...
Jak jsem napsal - pokud to provedení rozvodů umožní...
EUROTEST má kleště, které měří již od 1mA, ale všude se "nevejdou"...