Název: Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie?
Přispěvatel: Tomáš Krampe 08.12.2011, 18:33
Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie pokiaľ je plynové potrubie z plastu?


Název: Re: Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.12.2011, 19:52
Tak schválně...... ........co si o tom sám myslíte? Jaký máte názor na pospojení PVC trubky?
Zde nastává jediný problém. Jedná se o vícevrstvou plastohliníkov ou trubku. Je tam tolik hliníku, že trubka dokáže přenést cizí potenciál? Dotaz tedy patří spíš výrobci, než nám elektrikářům, kteří budou jen hádat asi jako já.


Název: Re: Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie?
Přispěvatel: J.Patúc 08.12.2011, 20:28
Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie pokiaľ je plynové potrubie z plastu?
Rozumiem pospojiť kovový plynový kotol a nie plastové potrubie, čo je nezmysel. Potom bude asi rozdiel, či je potrubie z plastu alebo kovové pre "šírenie" potencialu pospojenia ďalej.


Název: Re: Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.12.2011, 20:59
Kde je plynový kotel umístěn? Pokud je v koupelně je to vhodné pospojit. Je sice spojen s vodičem PEN přes přívod, ale...

To Pavel Horský:
Vícevstvé trubky pro topení.
Prostudoval jsem návody tří výrobců trubek o montáži a zjistil jsem toto:
1/ Vrstva hliníku je tam proto, aby zabránila pronikání kyslíku do topného média.
2/ Hliníková vrstva je vodivá pouze do první spojky, nebo kolena.
3/ Spojky jsou pouze plastové - tudíž vlastně elektricky nevodivé.
4/ Výrobci nařizují odstranit před spojením AL vrstvu v případě, že se spojování provádí svařováním.  o:-)



Název: Re: Musí byť plynový kotol pripojený na pospojovanie?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.12.2011, 07:08
Kde je plynový kotel umístěn? Pokud je v koupelně je to vhodné pospojit. Je sice spojen s vodičem PEN přes přívod, ale...

To Pavel Horský:
Vícevstvé trubky pro topení.
Prostudoval jsem návody tří výrobců trubek o montáži a zjistil jsem toto:
1/ Vrstva hliníku je tam proto, aby zabránila pronikání kyslíku do topného média.
2/ Hliníková vrstva je vodivá pouze do první spojky, nebo kolena.
3/ Spojky jsou pouze plastové - tudíž vlastně elektricky nevodivé.
4/ Výrobci nařizují odstranit před spojením AL vrstvu v případě, že se spojování provádí svařováním.  o:-)



Závěr: Trubky z PVC nepospojovat.
            Kotel v prostoru koupelny je vhodné pospojit, pokud je k tomu uzpůsobený (pokud je kam).