Název: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: Ondra222 15.11.2011, 11:42 Mám pec na 12 kW, jaký mám použít jistič na tuto zátěž? Hlavní jistič je 3x25A a mám samostatně jistič na 380V 3x16A, na který není nic jiného napojeno. V domě jsou standartní spotřebyče (http://www.pravidla.cz/hledej.php?qr=spot%F8eby%E8), ale pec pojede v noci cca 7 hodin v době kdy nic nepojede.
Stačí vyměnit jistič 3x16 na 3x20A ? Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: František Janeček 15.11.2011, 14:00 Stačí.
Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: Radek Červený 15.11.2011, 14:46 Nestačí.
Navýšení příkonu není jen o výměně jističe, ale i o dalších souvislostech, které nemá cenu rozebírat, protože jako laik máto právo je nepochopit. Pozvěte si elektrikáře, který posoudí stav instalace na místě. Ten vám jistě i vymění jistič a navrhne správný dle zvoleného příkonu pece. Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: Pepa111 15.11.2011, 15:37 I= 12000W : 1,73x400V = 17,34A = 20A
Samozřejmě, že vše za tímto jističem musí snést 20A atd..... Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: František Janeček 15.11.2011, 16:06 Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :)
Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: Petr M 15.11.2011, 16:17 Odpovídal jsem na otázku v titulku.Pro připojení pece o příkonu 12kW jistič 20A stačí.Je docela možné, že by dannou zátěž podržel po těch 7 hodin i jistič 16A. :) Ale určitě nebude nejlepší, pokud tam bude 16A zásuvka a CYKY 5x2,5... To by pak za jistých okolností mohla být keramika vypálená i s celou dílnou... Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: František Janeček 15.11.2011, 17:09 To Petr m
Vy jste četl v mém příspěvku něco o dimenzování kabelu k peci nebo o způsobu připojení? :) Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: Ondra222 15.11.2011, 18:19 Děkuji za odpověď. O síle přívodního kabelu samozřejmě vím. Jen jsem chtěl vědět jestli to jistič utáhne. Každopádně všem děkuji.
Název: Re: Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw? Přispěvatel: Marek Zeman 15.11.2011, 21:59 Odpovědi platí za předpokladu symetrické zátěže. Vzhledem k velikosti příkonu bych nečekal topnice zapojené jen mezi 2 fáze, ale pokud by byla nějaká nesymetrie v zapojení, není u 20A jističe velká rezerva. Rozhodující velikost proudu udaná na štítku na výrobku popř. v dokumentaci.
|