Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Daniel Volčík 03.10.2011, 22:30



Název: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Daniel Volčík 03.10.2011, 22:30

Mohu za hlavní jistič 4OA/3/A zapojit jistič 32/3/D?

 Aby to při zkratu nevyhodilo ten hlavní jistič?
A jaký použít kabel mezi těmito jističi?
Kabel bude tažen v mezistropí dřevěného rodinného domu v délce 30m.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: František Janeček 04.10.2011, 16:14
Za jistič 40A můžete klidně připojit jistič 32A s charakteristik ou D, ale není to zrovna nejlepší nápad, protože při zkratu půjdou ven zaručeně oba.Na otázku ohledně kabelu se zeptám také otázkou.Co na to projektant?


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Zdenek2752 04.10.2011, 17:20
Je "Áčko" jistič?


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.10.2011, 17:53
Mohl by být, ale v běžném prodeji asi ne.
Protože ten jistič s char.A je předurčen m.j. pro jištění polovodičů, má nízko nastavenou elmg.spoušť a bude určitě při zkratu vypínat též


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Zdenek2752 04.10.2011, 19:08
Ptal jsem se proto, že na školení mi bylo lektorem odpovězeno že "A" nejsou jističe, ale vypinače.
Samozřejmě moc děkuji za odkaz.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Daniel Volčík 04.10.2011, 20:50
S projektantem jsem to neřešil ,protože chci vyměnit a zesílit stávající vedení.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Oliver Mička 04.10.2011, 22:48
Nepletiete si náhodou modulárny vypínač s ističom ? Bežne sa stretávam že to málokto rozpozná.

Vložením slabšieho prvku pred ten silnejší si tak ukrojíte o rozdielnu kapacitu 40A - 32A =8A čo máte cca 5kW.
A čo vás vedie k výmene a zosilnenia stávajúceho vedenia?  :-\


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Daniel Volčík 04.10.2011, 23:51
Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Vladimír Huba 05.10.2011, 01:07
Prestavujete garáž na dielňu. Bude slúžiť na podnikanie? Ak áno, potrebujete projekt.
Budete dielňu kolaudovať? Ak áno, potrebujete projekt.
Neviete si rady? Za radu sa (aj v Česku) platí - nemyslím to nijak zlomyselne.

Doporučujem zájsť za projektantom, prekonzultovať váš zámer a odísť s projektom, ktorý vyrieši všetky vaše nejasnosti.
Ako projektant by som sa vás určite opýtal:
- prečo chcete istiť vývod pre garáž (môže byť istený hlavným ističom).
- prečo chcete v rozvádzači garáže (dielne) hlavný istič, postačí hlavný vypínač (a už sú dva stupne istenia ušetrené).
- aká činnosť bude v dielni - a tomu priradiť potrebné bezpečnostné opatrenia... atd...atd...

Apropo: Ak uvažujete s použitím ističov charakteristik y "D",  tak pri hlavnom ističi L/40A môžete začať s D/10A a nižším.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Oliver Mička 05.10.2011, 01:18
A taaak vy tam máte istič L40A čo je ekvivalent "B" charakteristik y len v staršom prevedení  >:D

Privolajte si na miesto elektrikára alebo ešte lepšie revizného technika elektro a ten vám na mieste zhodnotí situáciu a poprípade navrhne aj ideálne riešenie.

" Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice - už len to že to budete prerábať na dielnu bude treba privolať projektanta a nechať vypracovať projekt elektroinštalá cie. Kedže to bude dielňa cena toho projektu nebude zase nejaká veľká no ale budete mat pokoj.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.10.2011, 02:20
Nejsem odborník takže se plést mohu.Stávající vedení vede s hlavního jističe 40 A/3/A do jističe pro garáž 21 A/3/A o odsud vede kabel do garáže.Já toto vedení chci rozšířit na maximum co pude bez toho abych musel měnit hlavní jistič.Místo kde bude veden kábel bude zakryto sádrkártonem a jističe chci mít už taky na hotovo. Garáž právě předěláváme na dílnu až tam bude všechno vybavení tak se už nechci vrtat v elektrice.


No jó, to je jistič s vypínací charakteristik ou „L“,  a né „A“.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Petr Doležal 05.10.2011, 07:47
Aha, tak to není jistič s charakteristik ou A. Ve vámi uváděném popisu máte "přeáčkováno". Kromě toho OEZ takovéto jističe s charakteristik ou A nevyrábí.


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: František Šohajda 05.10.2011, 08:51
Hlavní vypínač (modulový) nemá natištěnou žádnou charakteristik u ....jen proud kontaktů...
Podle toho se i rychle pozná, zda ne to jistič nebo vypínač.....
Zatím jsem se z jističem "A" nesetkal...!


Název: Re: Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
Přispěvatel: Daniel Volčík 05.10.2011, 13:48
.Vidím že to tak jednoduché nebude jak jsem myslel. Proto to radši nechám na odbornících.