Název: Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů? Přispěvatel: Jiří Kovář12 15.09.2011, 21:55 Nějak se mi nedaří najít tabulků momentů síly k utažení šroubových spojů na vodičích Al a Cu z pásoviny. je to někde ke stažení?
Název: Re: Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů? Přispěvatel: Ivan Polínek 16.09.2011, 00:09 Zkuste nakouknout do již neplatné ČSN 370606 a TNI 370606
Název: Re: Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů? Přispěvatel: -George 16.09.2011, 13:20 Na spoji by měl být dosažen přítlak 20-30 N/mm2 a použity šrouby 8.8 třídy pevnosti.
Jejich dotahovací moment je ve strojních tabulkách. Doporučené utahovací momenty pro šrouby z uhlíkové a legované oceli Mu utahovací moment (N·m) 1 N = 0,102 Kg Fo osová síla ve šroubu (N) D jmenovitý průměr (mm) R rozteč závitu - stoupání (mm) pevnost 5.8 8.8 10.9 12.9 D R Mu Fo Mu Fo Mu Fo Mu Fo N·m N N·m N N·m N N·m N M 6 1 6,4 5448 9,7 8302 14,3 12194 16,7 14269 M 8 1,25 16,1 10003 24,5 15242 35,9 22388 42 26198 M10 1,5 31,8 15930 48,4 24275 71 35655 83 41724 M12 1,75 54,9 23231 84 35401 123 51995 144 60845 M14 2 88 31905 133 48618 196 71408 229 83563 M16 2 137 43939 209 66955 307 98340 359 115079 M18 2,5 188 53373 286 81330 420 119454 492 130787 M20 20,5 266 68655 406 104617 596 153657 698 179811 Název: Re: Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů? Přispěvatel: Jiří Kovář12 19.09.2011, 17:55 Zkuste nakouknout do již neplatné ČSN 370606 a TNI 370606 Děkuji kolego za navedení tabulku jsem našel v neplatné normě ČSN 37 0640 konkrétně tabulka II. a tu jsem našel na základě vašeho tipu. (dance) |