Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Štrefák Alojz 15.08.2011, 07:54



Název: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Štrefák Alojz 15.08.2011, 07:54
Pod hlavným rozvádzačom je umiestnená EP a z nej idú 4 vodiče 16 mm2. Dva sa paralelne pripájajú na PE svorku v rozvádzači (dohromady teda 32 mm2) a dva vodiče HOP prechádzajú rozvádzačom (prízemie a poschodie). Je táto situácia OK?


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.08.2011, 18:34
TO: Štrefák

Pokud je v rozváděči dostatek místa, vodiče nejsou přerušené,  jsou izolované v celé délce a označené svojí příslušností,  tak neznám žádný důvod ani platnými předpisy, který by toto řečení neumožňoval nebo dokonce zakazoval.  :)


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.08.2011, 19:03
Standard a ideální stav. Vodiče HOP znamenají bezpečí. Pokud jsou správně provedeny, nevidím problém.


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 15.08.2011, 20:19
Pán Beláň odpovedal dostatočne aj vyčerpávajúco. Ak máte stále pochybnosti o spôsobe prevedenia, pošlite foto.


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Štrefák Alojz 15.08.2011, 20:39
Nemám pochybnosti. A ďakujem pekne páni.


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.08.2011, 22:21
Je tu jedna věc, která by v tomto případě mohla být špatně.
Pokud by v hlavním rozvaděči byly osazeny přepěťové ochrany třídy B (SPD 1),  přepětí, které je svedeno do země při aktivaci přepěťové ochrany, vytvoří magnetické pole, které zase naindukuje špičku do rozvodu "za ochranami" (vývod pro podružný rozvaděč).
Ale to by bylo třeba znát podrobnosti, aby se toto dalo posoudit.


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: Štrefák Alojz 16.08.2011, 07:49
Je tu jedna věc, která by v tomto případě mohla být špatně.
Pokud by v hlavním rozvaděči byly osazeny přepěťové ochrany třídy B (SPD 1),  přepětí, které je svedeno do země při aktivaci přepěťové ochrany, vytvoří magnetické pole, které zase naindukuje špičku do rozvodu "za ochranami" (vývod pro podružný rozvaděč).
Ale to by bylo třeba znát podrobnosti, aby se toto dalo posoudit.
Podružný rozvádzač tam nie je. Ale je tam B+C prepäťovka. A ekvipotenciáln a prípojnica je cca 75 cm pod rozvádzačom, čize priamy súbeh z/ž cca 65 cm.


Název: Re: Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
Přispěvatel: František Šohajda 16.08.2011, 08:20
Katastrofa je, když někdo přes rozvaděč nn natáhne UTP( internet a pod..)...! (zle)

U této situace bych zvážil stav na místě....