Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Tur.... 19.07.2011, 10:57



Název: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Tur.... 19.07.2011, 10:57
      Mám zahradu 110m dlouhou.
Na jedné straně je hlavní přívod odkud vede TN-C soustava cca do prostřed zahrady, zde je vodič PEN rozdělen na N a PE, současně byl vodič PE uzemněn (zakopán do země).
Nyní z této rozvodnice vedu kabel do zahradní chaty, která je vzdálená 55m od uzemněného vodiče PE. Vedu CYKY 5x4mm (2 černé, 1 hnědý, 1 šedý(bude sloužit pro vodárnu),  1 modrý) + CY 4mm zeleno/žlutý.
Tedy ze sítě TN-C udělám sít TN-C-S.
Mám u chaty vodič PE opět zemnit, nebo 55 metrů od stojky není problém?
Nebo poraďtě nejlepší prosím řešení.



Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.07.2011, 14:46
Zcela určitě bych v tomto případě přešel do sítě TT s využitím kvalitního proudového chrániče u nového objektu.
Pokud budete využívat obvyklé řešení, tj. síť TN-ve vašem případě C- S, může se snadno stát, že porucha vzniklá na spotřebiči v současném objektu se přenese po PE vodiči do objektu nového, a jelikož je náhoda blbec, bude to zrovna v okamžiku, kdy budete stát na štaflích a v ruce vrtačku třídy I, či unaven grilováním se opřete o kostru "prasetoče" a pod.


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Tur.... 19.07.2011, 15:14
Jsem téhož názoru, náhoda je blbec, a je to docela daleko. S tím přenesením jsem až tak neuvazoval, protože rozvodnice uprostřed zahrady slouží tak jednou za rok na cirkulárku, případně připojení sekačky.... 
Proudový chránič jsem do rozvodnice u chatky už samozřejmě zavedl, přeci jen ta vlhkost a dřevo je svinstvo...,  navíc tam v létě létají děcka a kdo ví koho tam napadne zarazit hřebík :-),  zkušenost z mládí :D

Děkuji za váš názor.


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.07.2011, 16:24
Pouze bych ještě připoměl, že z hlediska dlouhodobé spolehlivosti je žádoucí použít proudový chránič se zvýšenou spolehlivostí, který se nemusí pravidelně zkoušet a do země použít nerezový materiál.


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.07.2011, 17:11
Taky nezapomeňte na to, jak výkonné zařízení budete používat a podle toho je třeba dimenzovat kabel, aby např. při zapnutí rychlovarné konvice nezhasla světla a neměl jste z toho "pomaluvarnou" konvici.


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: petr 8 19.07.2011, 18:55
2 černé 1 hnědý 1 šedý + modrý + + zeleno/žlutý přece není CYKY 5x4


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.07.2011, 19:02
2 černé 1 hnědý 1 šedý + modrý + + zeleno/žlutý přece není CYKY 5x4
Tazatel uvádí, CYKY 5x4 + 1xCY


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Tur... 20.07.2011, 08:55
Proudová zatížitelnost 1 fáze na 4mm je 44,8A, ale nulák má pouze 44,8A, takže celkem bych jenofázové spotřebiče mohl zatížit na tuto hodnotu. Proudový chránič jsem volil 30mA/25A/4pol/AC. Za proudovým chráničem jsem zařadil 3x 1f jistič B16 a 2x 1f B10. Fáze jsem rozdělil na jednotlivé jističe B16, takže při zapnuti "katastrofálního" vysavače s kabličkem jak k mixéru  >:( žarovka ani neproblikne. V plánu skutečně nemám dávat 3fáz. zasuvku pro cirkuli. Trošku jsem blbec, protože jsem se nepodívál do středové rozvodnice a automaticky předpokládal sít TN-S, ale ono ejhle, EON šetřil kde mohl. Udělal sít TN-C s tím že středový vodič uzemnil zpusobem zatlučeme tam nerezovou tyčku a sr.. na to. Jako hlavní přívod samozřejmě hliníkový kabel, no fuj. Ja ten hlinik nemám rad.
Měl jsem tam protáhnout jiný kabel. A to pro TN-C, holt už jsem modrý a zelenožlutý "oddělil" a spojit je zpět nesmím.

Do budoucna tam protahl CYKY 5x10mm s tím že bych až v rozvodnici předělal PEN na PE a N a  PE uzemnil. A pro klid tam tu malou 3f zásuvku udělal. Bylo mi řečeno že tam nikdy nebude, ale víte jak to s těmi lidmi je.  Holt chybami se člověk učí. Na druhou stranu, bude to zemněno ve více místech ;D.

Diky chlapi...


Název: Re: Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 20.07.2011, 09:45
Proudový chránič jsem volil 30mA/25A/4pol/AC. Za proudovým chráničem jsem zařadil 3x 1f jistič B16 a 2x 1f B10.

Aké istenie je pred tým prúdovým chráničom? Nesmie byť väčšie ako 25A, inak ste chránič poddimenzoval, čo sa týka menovitého prúdu. Podľa ističov za chráničom môžete aspoň jednu z fáz zaťažiť aspoň 26 ampérami!

EON šetřil kde mohl.

To sa tu už veľakrát diskutovalo. Je bežné, že prípojky sa robia v TN-C a v hliníku. Tak upgrade na TN-S od trafa ako aj použitie Cu by značne zvyšovalo cenu.