Název: Je nutné zapojovat jištěný kabel přes pojistky ve starém vrátku?
Přispěvatel: tekseb 28.06.2011, 11:46
Dostal jsem starý vrátek, na kterém je třeba vyměnit zpuchřelé kabely. Nynější zapojení je - nástěnná vidlice na vrátku s přívodním kabelem na reverzační přepínač - pojistky - motor. Chci se zeptat, zda je nutné při výměně kabelů zachovat propojení přes pojistky, přestože přívodní prodlužka je chráněná FI a jištěná B16/3. Pokud je to nutné, zajímalo by mě proč a zda by v tom případě nebylo lepší zapojení - přívod - pojistky - přepínač - motor. Díky


Název: Re: Je nutné zapojovat jištěný kabel přes pojistky ve starém vrátku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.06.2011, 21:32
Konstruktér stroje by měl vědět proč to vymyslel tak, jak to vymyslel.
Někdy se motory jistí přímo před motorem a to nejen pojistkami, ale třeba "speciálním zpožděným" jističem podle doporučení výrobce motoru.
Vy máte jistění jak popisujete, ale obecně takový stroj může někdy někdo připojit k rozvodu, kde je jištění výrazně vyšší, to při mechanickém přetížení motoru nevypadne, motor se přehřeje, poškodí,...
Pokud změníte koncepci zapojení, stáváte se výrobcem a přebíráte jeho zodpovědnost. Pokud si to uděláte pro sebe, podle svého nejlepšho vědomí a svědomí, je to těžko napadnutelné, pokud hrubým způsobem neporušíte ochranu před úrazem, požárem,...


Název: Re: Je nutné zapojovat jištěný kabel přes pojistky ve starém vrátku?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.06.2011, 08:11
Ty pojistky jsou tam proto, aby někdo vrátkem nezvedal cihly i s tatrou. :)