Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Luboš Janča 14.06.2011, 15:40



Název: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Luboš Janča 14.06.2011, 15:40
Mám oceloplechovou halu, ocelové podpěry (profil "H") po obvodu a uvnitř haly. U každé podpěry je ze země vyveden zemnící pásek (pozink 4x30) a je třeba ho klasickým šroubovým spojem připojit. Nevím kde bych našel podmínky takového spojení. Staré neplatné normy lecos napoví (331490, 330360) ale v nových (62305,33 2000-5-54 ed.2) jsem oporu nenašel. Máte někdo zkušenost, jaký průměr šroubu, kolik šroubů, mosaz ano nebo ne, délka překrytí pásku a kovové konstrukce? Potřebuji praktické rady a hlavně oporu v normě. Jinak bych to asi připojil jedním šroubem M8, vějířovou podložku a žádnou mosaz.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Miroslav Revús 14.06.2011, 17:53
Jednoducho privarte kúsok pásku na stojku a použite na pripojenie prívodu od zemniča typizovanú svorku.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Luboš Janča 14.06.2011, 17:58
Jednoducho privarte kúsok pásku na stojku a použite na pripojenie prívodu od zemniča typizovanú svorku.
Také mě to napadlo ale stavební firma z nějakého důvodu nechce svařované spoje. Proto vymýšlím jiný způsob.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.06.2011, 18:11
Svařované spoje nechce asi z důvodu vnesení tepla do nosné konstrukce a možného narušení  svárem.
V první řadě by jste měl použít typizovanou svorku dle souboru EN 50164. V ČSN 34 1390 bylo v článku 77 uvedeno, že šroubový spoj musí být proveden minimálně šroubem se závitem M10 a styčná plocha mezi svorkou a připojovaným předmětem musí být minimálně 10 cm2. Toto se týkalo připojení kovových konstrukcí na svody. Dále se tam psalo v článku 78 o tom že připojení uzemnění ke kovové konstrukci má být provedeno tak, že pásek má být ve styku s konstrukcí v délce alespoň 6 až 10 cm a připojen šroubem alespoň dvěma šrouby M8 mosaznými. V souboru EN 62305 jsem také nic nenašel. Použiji selský rozum, pak mi vychází, že spoj by měl mít styčnou plochu alespoň takovou abych nesnižoval v místě spoje průřez. Tedy ve vašem případě pásek 30 x 4 mm, 120 mm2. Dle toho bych volil příslušnou svorku a způsob spojení.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Miroslav Revús 14.06.2011, 18:12
Skúste pozrieť sem:
Kód:
http://www.dehn.cz/pdf/katalog/kat09/DehnKK2009CZ.pdf
strana 66 až 68


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.06.2011, 18:54
Pokud vám stavební firma nechce povolit svařovaný spoj, tak třeba také nebude chtít do sloupů vrtat díry a řezat závity. Ale jak jsem tak koukal, tak moc konstrukčních svorek pro připojení pásku 30 x 4 není. Respektive jsem žádnou nenašel. Nebo jsem špatně hledal?


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Luboš Janča 14.06.2011, 19:02
Pokud vám stavební firma nechce povolit svařovaný spoj, tak třeba také nebude chtít do sloupů vrtat díry a řezat závity. Ale jak jsem tak koukal, tak moc konstrukčních svorek pro připojení pásku 30 x 4 není. Respektive jsem žádnou nenašel. Nebo jsem špatně hledal?
Vrtat mi povolila. Chtěl jsem provrtat podpěru a pásek a obojí stáhnout šroubem M8 nebo M10. Nikde jsem se však nedočetl, zda je to tak správně. Těch podpěr je více než 100, tak vymýšlím maximálně jednoduché řešení.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.06.2011, 19:15
A co použít zkušební svorku UNI pro připojení pásku? Pásek přiložit ke konstrukci očištěné od koroze a barvy a přitáhnout předním dílem zkušební svorky. Ještě by šlo použít křížovou svorku. Tam jsou 4 šrouby ale chytil bych to alespoň na 2 úhlopříčně. Je tam větší styčná plocha se svorkou a větší plocha tlačí na pásek. Určitě bych to chytil na 2 šrouby.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jan Hájek 14.06.2011, 19:42
Pokud můžete vrtat, šla by použít jedna z těchto svorek, jsou určeny pro připojovací zemnící body.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.06.2011, 19:44
Základní požadavek Vašich spojů je vodivost. Pokud nejsou nosníky zinkované, šroubové spoje svorek nebudou trvale dobré, budou korodovat. Navaření kousku pozinku by to vyřešilo i s ohledem na montáž a demontáž zkušební svorky při pravidelné revizi. Požadavek mosazných matic je z důvodu záruky lehkého rozebrání starého a i částečně zkorodovaného spoje.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Luboš Janča 14.06.2011, 19:58
Pokud můžete vrtat, šla by použít jedna z těchto svorek, jsou určeny pro připojovací zemnící body.
Mohu se zeptat, zda by byla i svorka bez vrtání? Potřebuji přichytit pásek jdoucí ze země k vertikální podpěře profilu "H" o síle materiálu 14mm.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: IM 14.06.2011, 20:23
Pokud není konstrukce pozinkovaná (neuvádíte),  je šroubování o ničem. Proto svařování.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jan Hájek 14.06.2011, 20:33
pokud by byla plocha vodivá (odstraněná barva) snad by šlo tohle.
Pásek buď přiložit a přimáčknout šrouby, nebo provrtat a chytnout místo příložky(tak bych to udělal já). Rozsah této je 5-18 mm.
Svorka 372 249 má rozsah 18-35 mm. Obě jsou možné i z pozinku.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Luboš Janča 14.06.2011, 20:48
Děkuji Všem za odpovědi a přeji hezký zbytek večera.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.06.2011, 20:50
Také jsem někde zahlédl nastřelování pásku ke konstrukci. Možná by i tohle šlo použít. Mohlo by to pak jít montovat docela rychle. Ale přiznám se, že si nejsem jist, jestli je to podle normy OK.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.06.2011, 21:28
A co takhle se řídit dle platné projektové dokumentace? Opět je mi špatně z toho, že musí montážník řešit problémy za špatně odvedenou projektovou dokumentaci, nebo je dokonce opět dokumentace absentována? Proč se nikdo na truhlářském serveru neptá na to, jak sestavit skříňku 40x60cm s prosklenými dvířky?!
Já musím jako blbec řešit PD do maximálních detailů a na úkor toho se mi ještě nikdy nestalo, že by se někdo ptal na použití nějakých svorek, nebo způsob napojení.  (zle)


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.06.2011, 23:23
A co takhle se řídit dle platné projektové dokumentace? Opět je mi špatně z toho, že musí montážník řešit problémy za špatně odvedenou projektovou dokumentaci, nebo je dokonce opět dokumentace absentována? Proč se nikdo na truhlářském serveru neptá na to, jak sestavit skříňku 40x60cm s prosklenými dvířky?!
Já musím jako blbec řešit PD do maximálních detailů a na úkor toho se mi ještě nikdy nestalo, že by se někdo ptal na použití nějakých svorek, nebo způsob napojení.  (zle)
Protože v elektru platí, že průměrný montážník dokáže nahradit mírně nadprůměrného projektanta.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 14.06.2011, 23:34
Protože v elektru platí, že průměrný montážník dokáže nahradit mírně nadprůměrného projektanta.
Mate bod, najcastejsie riesime to, ze projekt sice je, ale detaily postrada..


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.06.2011, 07:29
Protože v elektru platí, že průměrný montážník dokáže nahradit mírně nadprůměrného projektanta.

V elektru ale také platí, že bez PD nelze vystavit platnou výchozí revizní zprávu, neboť vlastně není dle čeho revidovat.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2011, 07:42
Instalací s řádným projektem atd.,prostě všemi papíry v předepsaném rozsahu a kvalitě má možná Pánbůh.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.06.2011, 07:52
A to je v pořádku?


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: Jan Alin 15.06.2011, 07:53
V elektru ale také platí, že bez PD nelze vystavit platnou výchozí revizní zprávu, neboť vlastně není dle čeho revidovat.


Takovou dokumentaci kde by se nedala najít chyba jsem ještě neviděl. Je to sice pravda ale pokud by to člověk bral doslova tak nic nemá revizi. Úroveň projektantů je, až na čestné výjimky, nevalná a projekty jsou kopie kopií pro stavební povolení. Už jsem o pár prací přišel když jsem požadoval dopracovat dokumentaci alespoň do rozumné míry.


Název: Re: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Přispěvatel: IM 15.06.2011, 08:07
Protože v elektru platí, že průměrný montážník dokáže nahradit mírně nadprůměrného projektanta.
Možná u domovních zásuvek a světel. Rozsah elektrooboru je snad větší. Takže nepřitahovat přirovnání tolik za vlasy. ::)