Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Ash 12.06.2011, 00:27



Název: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Přispěvatel: Ash 12.06.2011, 00:27
Po přestěhování do staršího domku dotahuju šroubky v zásuvkách.
Při tom jsem omylem zjistil, že když šroubovákem spojím N a PE (nulák a zem) tak vyhodí fíčko (které je společné pro celý rozvod).
Pokud se mi to stane na okruhu kde mám vypnutý jistič (ale jiné okruhy jsou zaplé) tak z toho mám soudit že je někde velká impedance v obvodu nuláku?
Nebo je to normální (a mohu návštevu odborníka odložit až budu mít jasno s kuchyní - v jiném vlákně)?

Když se mi to stalo, tak běžela ledníčka a svítílo se na chodbě, napětí mezi N a PE (v zásuvce na té vypnuté větvi) jsem naměřil cca 0,5V (levný měřák, rozsah 20V střídavých). Když porozsvěcím a pozapínám vše co doma máme tak to stoupne na 0,8V.
Jak je to zapojené v rozvaděči netuším, ten jsem si otevírat netroufl.

Původní otázka: Je špatně kdy vypne fíčko?


Název: Re: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.06.2011, 08:19
Toto téma bylo probráno mnohokrát. Nevím, zda se jako anonym na tato témata dostanete, takže stručně.
Je to normální jev, pokud je použit jednopólový jistič, který neodepíná N. Nepříjemné to je při centrálním chrániči. Nechci jako bývalý projektant lobovat, ale doporučuji to řešit s projektantem. Ve spolupráci s ním zvolit rozumný kompromis mezi ekonomikou (více chráničů, jističe 1N, možná větší rozvaděč) a komfortním zapojením při vědomí různých pro a proti.
I problém instalace kuchyně volá po prohlídce projektanta na místě samém, aby provizorní řešení bylo použitelné při řešení definitivním.


Název: Re: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.06.2011, 08:24
Možná by pro váš klid nebylo špatné zjistit, kdy se na elektro v domku dělala poslední revize, a v případě, že někdy v době, kdy se dům postavil, tak se provedla jednou kvůli kolaudaci, by nebylo od věci pozvat revizáka, ať se provede revize, pořádně a poctivě.


Název: Re: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Přispěvatel: Jiří Buben 12.06.2011, 08:29
Tím že jste spojil vodiče N a PE v okruhu, který jste měl vypnutý, jste v podstatě dal možnost proudu ve vodiči N z jiných spotřebičů aby se vydal částečně po vodiči PE a tím tekl mimo proudový chránič. V každé instalaci máte nějaké unikající proudy a pokud se k tomu přičte vámi způsobené propojení, pak již rozdíl proudů v proudovém chrániči byl dostatečně velký aby proudový chránič vybavil. Proto se za proudovým chráničem nesmí spojovat N s PE. Jak psal kolega Doležal, toto je normální jev při použití jednopólového jističe bez odpínání vodiče N.
Pokud chcete mít jistotu, že je instalace v pořádku, nechte si udělat revizi.


Název: Re: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2011, 07:12
V síti TN-S je vodič N pracovním vodičem a nesmí se spojovat s ochranným vodičem PE.
Pokud je to okruh zapojený přes proudový chránič, je naprosto normální, že na tuto "závadu" chránič zareaguje odpojením napájení od instalace se "závadou".


Název: Re: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Přispěvatel: Václav 3 13.06.2011, 08:45

Když se mi to stalo, tak běžela ledníčka a svítílo se na chodbě, napětí mezi N a PE (v zásuvce na té vypnuté větvi) jsem naměřil cca 0,5V (levný měřák, rozsah 20V střídavých). Když porozsvěcím a pozapínám vše co doma máme tak to stoupne na 0,8V.
 

To je samozřejmě v pořádku a je to důkaz toho, že každý vodič má nějaký vlastní odpor. Naměřené napětí, bez znalosti celkového protékajícího proudu a toho, zda máte jednofázovou či třífázovou přípojku, nic moc nevypovídá, ovšem hodnota je nízká, mohlo by to být v pořádku. Jistotu dostanete, pokud si necháte udělat revizi nějakým rev. technikem. Vše ostatní již řekli kolegové přede mnou.