Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Venca75 06.06.2011, 14:38



Název: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Přispěvatel: Venca75 06.06.2011, 14:38
V projektu pro územní rozhodnutí je navržena 1 smyčková přípojková skříň, ale v SoBS od ČEZu jsou v technických podmínkách navrženy přípojkové skříně 3.
Má ČEZ nějaký zájem na tom, nasekat víc přípojkových skříní, když by stačila 1?
Jedná se o budoucí malé obchodní centrum se 3 obchodními jednotkami, povolený rezervovaný příkon od ČEZu je pro 3fázové jističe 134A, odhadem určený instalovaný příkon Pi=100kW.
Předpokládám, že buď bude 3x přímé měření s 3x fakturací ČEZu,  nebo 1x nepřímé s 1x fakturací ČEZu a 3x podružné měření a provozovatel obchodního centra si rozúčtuje nájemníky podle podružných elektroměrů.
Platí se snad za provoz přípojkové skříně? Platí se přece jen 500Kč/A při zřízení přípojky, nebo se mýlím?


Název: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Přispěvatel: Martin Bauer 06.06.2011, 17:53
Doporučil bych kontaktovat ČEZ, v zásadě si myslím, že mohlo dojít ke "komunikačnímu šumu" a technik vydávající rozhodnutí rozhodl 3x přípojka tak 3x přípojková skříň.
Z mé zkušenosti v KV lze dohodnout ledacos, i když to občas je běh na dlouhou trať.

Ještě otázka: 3x přímé fakturační měření bude v jednom RE nebo ve třech hned vedle sebe? Jaké je konečné řešení?


Název: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Přispěvatel: Venca75 07.06.2011, 10:40
Prozatím je řešení takové, že mají s ČEZem dohodnuty 4 přípojky.
3f 20A - společná spotřeba (reklamní pylon, VO)
3f 32A - prodejna 1
3f 32A - prodejna 2
3f 50A - prodejna 3

4 přípojky ve 3 pilířcích umístěných u vstupů do prodejen.
Nechápu, proč nechtějí 1 měření s jedním přípojným místem (např. SS100 nasmyčkovyt AYKY3x120+70) na fasádě objektu a hlavní rozvaděč s podružnými měřeními umístit do technické místnosti. Místo toho si chtějí zohyzdit každý vstup do prodejny přípojkovým pilířem  :-[


Název: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Přispěvatel: halik 10.06.2011, 12:03
Nechápu, proč nechtějí 1 měření s jedním přípojným místem (např. SS100 nasmyčkovyt AYKY3x120+70) na fasádě objektu a hlavní rozvaděč s podružnými měřeními umístit do technické místnosti. Místo toho si chtějí zohyzdit každý vstup do prodejny přípojkovým pilířem  :-[



Zjevně nechápete myšlení těchto podnikatelů. Zkrátka se jim nechce řešit podružné odběry a něco rozfakturováva t, vymáhat případné nedoplatky za podružně profakturovano u elektřinu. Místo toho nechají zkrátka každý prodejní úsek toho obchodní centra udělat zcela samostatným odběrným místem vůči distributorovi . Ať si zkrátka má každý ten obchodníček vlastní smlouvu s ČEZ/EON/PRE - to patrně jejich idea.


Název: Re: Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
Přispěvatel: Venca75 10.06.2011, 20:49
jj, je to sice dál, ale za to je tam horší cesta.