Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Černý Martin 06.06.2011, 08:04



Název: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Černý Martin 06.06.2011, 08:04
Jedna známá mě zavolala, že má potíže s vypadávajícím jističem. Po příjezdu jsem zjistil, že se jedná o starší třífázový proudový chránič německé výroby. K jeho výpadku nedojde ihned, ale zhruba po dvaceti minutách. A jde ihned bezproblémů nahodit.

Odpojil jsem proto VŠECHNY elektrické spotřebiče (kamna a karma jsou starší a POUZE na plyn),  abych vyloučil závadu na nich. Po dalším stejném vypnutí za uvedený čas jsem postupně vypnul i všechny jističe za tímto proudovým chráničem. I poté došlo k vypnutí. Celý rozvaděč jsem nerozebral, protože bylo dost pozdě večer.

Napadá mě pouze vadné fíčko? Nevíte někdo co by to ještě mohlo být?

Doporučil jsem jí pozvání RT EZ, jelikož jsem pouze elektrikář. Jen mi to prostě nedá spát :-)



Název: Re: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Radek Červený 06.06.2011, 08:38
Příčin může být víc.
Může být vadný sám chránič.
Může být nějaký unikající proud mezi N a PE, který je na hranici a k vybavení dojde až po určité době. Může se také jednat o součet unikajících proudů více spotřebičů.

Jediná rozumná volba je návštěva revizního technika či elektrikáře s vybavením a kontrolní měření unikajících proudů, a času a proudu vybavení chrániče. Pak se dá určit, kde bude závada.


Název: Re: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.06.2011, 08:49
Bude to tak, jak uvedl kolega Červený. Vyloučení vady chrániče lze bez měření posoudit odpojením všech jeho vývodů přímo na chrániči a jeho zapnutím bez zátěže. Asi padat nebude.

Ale POZOR!! Vodiče odpojovat pouze ve vypnutém stavu!! Při odpojení pod napětím vodiče N jako prvního, může dojít k poškození spotřebičů na 230V!!
Totéž při zapínání!! Musí být připojeny všechny vodiče, zejména vodič N!!


Název: Re: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.06.2011, 13:35
Po dalším stejném vypnutí za uvedený čas jsem postupně vypnul i všechny jističe za tímto proudovým chráničem. I poté došlo k vypnutí.
Vypnutí jednopólového jističe nemusí problém vyřešit, svod mezi N a PE někde v rozvodu se může projevit i při vypnutém napájení okruhu.
Elektrikář nebo RT vybavený potřebnou technikou je správná cesta v odhalení a vyřešení problému.


Název: Re: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.06.2011, 13:43
... jelikož jsem pouze elektrikář...


Název: Re: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2011, 21:06
Jestli se jedná o chránič z produkce soudruhů z NDR, tak ten už má nejlepší léta za sebou. Výměnou nic nezkazíte, i kdyby to problém nevyřešilo. Za těch pár stokorun to stojí. Pokud bude padat i ten, je problém v instalaci.


Název: Re: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Přispěvatel: Václav 3 07.06.2011, 00:03
Původní tazatel nepíše, zda se jedná o RD nebo byt ve větším domě, kde je více bytů a tudíž také více elektroměrů a zda je rozdělení PEN na PE a N provedeno v těsné blízkosti chrániče nebo někde dále směrem k přívodu do domu.

Nejlepší řešení je proměřit chránič s odpojenými výstupními vodiči každou fázi jednotlivě a uvidí se případné rozdíly a to, zda bude padat bez jakékoliv zátěže.

Jak již zde psal kolega Schwarz, velice zrádný je v případě použití chrániče zkrat mezi PE a N za chráničem a já dodám, že úplně nejzrádnější je nedokonalý zkrat např. způsobený proříznutím izolace N vodiče nalakovaným krytem zařízení při montáži. Jednou vede, jednou izoluje a chránič padá někdy po pár minutách jindy až za několik dní.