Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: ttom12 25.05.2011, 04:53



Název: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: ttom12 25.05.2011, 04:53
Řadové garáže ( ne patrové) jsou umístěny v blízkosti 4 patrového panelového domu, plechová střecha nedělená (v celku) cca 5 x 45 m


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 25.05.2011, 07:46
A čo v tých garážach treba chrániť? Autá, prakticky dokonalé faradayove klietky? Alebo všetok ten nepotrebný bordel (v češtine na to máte nádherný výraz "harampádí"),  ktroý sa majiteľom nechce vyhodiť, ale nevedia čo s ním?


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.05.2011, 08:06
A čo v tých garážach treba chrániť? Autá, prakticky dokonalé faradayove klietky? Alebo všetok ten nepotrebný bordel (v češtine na to máte nádherný výraz "harampádí"),  ktroý sa majiteľom nechce vyhodiť, ale nevedia čo s ním?

vám připadá ochrana auta jako nepodstatná?
Jelikož se jedná o řadové garáže, asi by nešlo jen o požár jedné.
Jestli udělat nebo neudělat záleží na místních podmínkách, jen tak z patra vám to tu asi nikdo neporadí.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.05.2011, 08:37
V první řadě bych je pořádně přizemnil  a plechy navzáV jem vodivě propojil. V případě garáží, kde by stálo pouze vozidlo, by asi potřeba vnější ochrany nebyla zas tak nutná.
Vzhledem k tomu, že při stavbě garáží, což jsou stavby podle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  je potřeba projektová dokumentace v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.,  tak se podívejte do ní, tam to musí být řešeno.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.05.2011, 09:28
... V případě garáží, kde by stálo pouze vozidlo, by asi potřeba vnější ochrany nebyla zas tak nutná...
Obvyklá náplň garáží (kromě auta): (plastový) kanistr s benzínem, piksly s barvami a ředidly (komu to má smrdět v bytě, že),  PB láhev...
Požár v garážích bývá docela výživný.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.05.2011, 13:02
Obvyklá náplň garáží (kromě auta): (plastový) kanistr s benzínem, piksly s barvami a ředidly (komu to má smrdět v bytě, že),  PB láhev...
Požár v garážích bývá docela výživný.

Ano, řekl bych, že ochrana garáží je více než prospěšná.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: čtěnář 1 25.05.2011, 15:00
Obvyklá náplň garáží (kromě auta): (plastový) kanistr s benzínem, piksly s barvami a ředidly (komu to má smrdět v bytě, že),  PB láhev...
Požár v garážích bývá docela výživný.
Takže, prostředí s nebezpečím hořlavých hmot a prostředí výbušné.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.05.2011, 16:48
Stále na tomto fóru čekám na otázku typu:

Proč neinstalovat řádnou hromosoustavu. ...........?

A stále nic a nic  :)




Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.05.2011, 17:27
Stále na tomto fóru čekám na otázku typu:

Proč neinstalovat řádnou hromosoustavu. ...........?

A stále nic a nic  :)




To je asi to samé, jako tu stále čekat na otázku, proč  neinstalovat řádnou elektroinstala ci aneb, kdy už se konečně dočkám pořádné rady, jak co nejlépe "ojebat"?
I když pravda, týpků, co to umí a to velice dobře, znám dost.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.05.2011, 18:44
Takže, prostředí s nebezpečím hořlavých hmot a prostředí výbušné.
Nikoliv. Do nahodilého požárního zatížení 15 kg/m2 a nebo 40l benzínu (80l nafty) se garáž považuje za prostor bez zvýšeného požárního nebezpečí.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Marian9 26.05.2011, 09:02
No z isteho uhla pohladu - hromozvod bol vynajdeny ca. pred 250 rokmi, bezne rozsireny je este kratsie. Dovtedy cele tisicrocia ludstvo prezilo. Myslim ze za tu dobu v porovnani s obetami vojen, epidemii atd. tvoria mrtvi v dosledku zasahu blesku mizivy podiel.

Tym netvrdim, ze hromosustavu netreba budovat.
Urcite riziko vsak vzdy ostane, dokonale bezpecny svet kde budeme vsetci zit vecne sa vytvorit neda.

Stále na tomto fóru čekám na otázku typu:

Proč neinstalovat řádnou hromosoustavu. ...........?

A stále nic a nic  :)





Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: ttom12 26.05.2011, 09:56
Smyslem otázky do diskuse bylo, zda vidíte jakožto zkušení praktici a odborníci zvýšené nebezpečí ve větší ploše kovové střechy z hlediska možnosti zásahu blesku.
Vlastnost automobilu jako faradayovo klece se jistě uplatni v otevřeném prostoru, co lze skladovat v garáži řeší požární a jiné předpisy, uzemněním a pospojením plechových dílů vytvořím jímač - ale špatný, při úderu blesku (vzhledem k tloušce plechu do 1 mm) dojde k propálení plechu a případně požáru. Projekt je ve stavu " zrodu " a jako budoucí majitelé těchto garáží
se rozhodujeme jakou střechu chceme použít.
Děkuji vám za Vaše příspěvky k mému dotazu


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: čtenář 1 26.05.2011, 14:00
Řadové garáže ( ne patrové) jsou umístěny v blízkosti 4 patrového panelového domu, plechová střecha nedělená (v celku) cca 5 x 45 m
Na takovou plochu určitě ano. Zařazení do LPS IV, tři svody na delších stranách, zemnič typu B, pomocný jímač cca 1m výšky


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.05.2011, 18:04
Citace: ttom12
Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou?
Na to vám zodpovědně odpoví analýza rizik podle ČSN EN 62305-2 a vyšetření ochranného prostoru stávajících hromosvodů sousedních objektů podle ČSN EN 62305-3.
Smyslem otázky do diskuse bylo, zda vidíte jakožto zkušení praktici a odborníci zvýšené nebezpečí ve větší ploše kovové střechy z hlediska možnosti zásahu blesku.
Pro seriózní odpověď jste poskytl sakra málo údajů.

Projekt je ve stavu " zrodu " a jako budoucí majitelé těchto garáží se rozhodujeme jakou střechu chceme použít.
Nejlépe tedy asi bude zjednat si kvalifikovanéh o projektanta. Nečekal jste, že vám to tady v diskusi vyprojektujeme, nebo ano?


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Martin Novák 26.05.2011, 21:11
Na takovou plochu určitě ano. Zařazení do LPS IV, tři svody na delších stranách, zemnič typu B, pomocný jímač cca 1m výšky

Ach jo... Nejak nam to nebezpeci blesku s novou normou narusta... Kdysi na takovy objekt stacili dva svody a ted je potreba 6... Zamestnavatele pana Hajka si jiste mnou ruce... 


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Hájek 26.05.2011, 21:43
Ach jo... Nejak nam to nebezpeci blesku s novou normou narusta... Kdysi na takovy objekt stacili dva svody a ted je potreba 6...
Udělejte mi tu laskavost a sdělte mi co si máme představit pod pojmem , ,kdysi,,  ,  protože pokud se podívám do ČSN 34 1390 (1969) čl. 64, tak to rozhodně , ,kdysi,,  není.  Dokonce dnes mám možnost doporučený počet svodů i nedodržet, pokud to zohledním v dostatečné vzdálenosti a opatřeními k zamezení indukce na vnitřní instalaci. Mohu udělat tedy i 4.

Pokud ale pod pojmem kdysi, je odkaz na dobu, kdy bylo možné podvádět a okrádat klienta, tak to máte nejspíš pravdu.

Zamestnavatele pana Hajka si jiste mnou ruce... 
Ne, ale v Lovosicích, Teplicích v Ledči nebo Opavě  si už určitě připalujou pouze pětilitrama. Nulové náklady na vývoj, na zkoušky jen výjimečně a hlavně ani kačku zpět do oboru.







Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: J.Patúc 27.05.2011, 08:33
... uzemněním a pospojením plechových dílů vytvořím jímač - ale špatný, při úderu blesku (vzhledem k tloušce plechu do 1 mm) dojde k propálení plechu a případně požáru.
Práve preto je dobre územniť tie plechy zvodmi do zeme. Dosiahne sa tým definovaná dráha blesku do zeme. Inak môže blesk peskočiť aj do vnútra garáže...,  alebo sa odraziť od plechovej strechy na "zle stojacú" osobu pred garážou.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Alin 27.05.2011, 08:54
Snímek z Humlnetu ze včerejška by vám mohl pomoci v rozhodování jestli hromosvod ano nebo ne.




Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.05.2011, 11:17
Ach jo... Nejak nam to nebezpeci blesku s novou normou narusta... Kdysi na takovy objekt stacili dva svody a ted je potreba 6... Zamestnavatele pana Hajka si jiste mnou ruce... 

V objektu bude cca.20 aut, což je pěnez dost, tak proč se bránit více svodům, než uvádí nejnižšší bezpečnostní standart daný normou?

Auto za půl mega k tomu garáž za 200, mě svádí k myšlence, proč si neudělat taky "svůj" svod za pár kaček?


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.05.2011, 11:53
Auto za půl mega k tomu garáž za 200, mě svádí k myšlence, proč si neudělat taky "svůj" svod za pár kaček?
Podívejte se kolik (řádově 5% ?) z ceny auta jste ochotni investovat do jeho ochrany proti krádeži (alarm, centrál, pískování skel,...),  připočtěte kolik třeba investujete do havarijního pojištění, zohledněte kolik pravidelně posíláte pojišťovně za zákonné pojištění, vynásobte počtem aut, připočtěte něco z ceny garáží a ceny vybavení garáží (třeba jen sady náhradních pneu,...) a vyjde vám, že takový slušně udělaný hromosvod není zas taková pálka...

Nebo jděte přesně opačnou cestou - přepočítejte si náklady na provoz auta (nejen benzín, ale cena vozu, provoz garáže, gumy, STK, opravy,...) a vyjde vám, že jízda vlakem, autobusem, taxíkem,... není o tolik dražší a o spoustu věcí (včetně ochrany garáže před bleskem) se pak nemusíte starat...


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Alin 27.05.2011, 12:14
Zase na druhou stranu, podívejte se kolik případů znáte že došlo k poškození auta v garáži úderem blesku oproti poškození krádeží, bouračkou,.... To by taky mohlo vyjít že se hromosvod nevyplatí. Já bych ta přirovnání nepřeháněl.  ;)

Hromosvod ano ale jen v přijatelné míře a to ještě s ohledem na umístění. Pokud jsou garáže situovány do místa kde je úder blesku nepravděpodobn ý a garáže nejsou z hořlavého materiálu tak bych hromosvod bral jen v té míře aby měla duše klid. A jsme zase u odhadu rizik.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.05.2011, 12:18
Zase na druhou stranu, podívejte se kolik případů znáte že došlo k poškození auta v garáži úderem blesku oproti poškození krádeží, bouračkou,.... To by taky mohlo vyjít že se hromosvod nevyplatí. Já bych ta přirovnání nepřeháněl.  ;)

Hromosvod ano ale jen v přijatelné míře a to ještě s ohledem na umístění. Pokud jsou garáže situovány do místa kde je úder blesku nepravděpodobn ý a garáže nejsou z hořlavého materiálu tak bych hromosvod bral jen v té míře aby měla duše klid. A jsme zase u odhadu rizik.
To Alin, zrovna zde bych si dovolil s vámi nesouhlasit, riziko, neriziko, ochrana jedné běžné řadové garáže je tak prostá, že bych ji prostě bez hlubšího bádání provedl mezi "řečí u kávy".


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Alin 27.05.2011, 12:42
To Alin, zrovna zde bych si dovolil s vámi nesouhlasit, riziko, neriziko, ochrana jedné běžné řadové garáže je tak prostá, že bych ji prostě bez hlubšího bádání provedl mezi "řečí u kávy".

To já na svém objektu taky, prostě bych na hrany objektu dal drát jako oko mříže a v každém rohu svod a když je krytina plech tak tím lépe. Bude to funkční, s dostatečnou účinností i když bez souvislosti s jakoukoli normou, bez jediného výpočtu a vlastně za pár korun.
Pro rýpaly, tohle řešení není podle norem a nemělo by se to tak dělat a já to vím a nechci o chybách tohoto postupu s nikým debatovat.


Pokud ovšem je to novostavba, tak k tomu potřebuji odhad rizik, projekt, realizaci firmou a revizi. Co to znamená pro cenu je zřejmé a výsledek bude podle mne stejný. Jen na zaplacených daních z tohoto postupu lze výše uvedené nelegální řešení realizovat i s opékáním prasete a bečkou piva.
Proto je tu snaha investorů zdůvodnit nepotřebnost hromosvodu a nejde přitom o procenta z chráněné hodnoty. Kdo dnes cokoli soukromě staví tak finančně nadoraz takže spíš jde o to kde ušetřit aby na to vůbec bylo a i tak je to na dluh a s rizikem neschopnosti splácet do budoucna, stačí blbě šlápnout a blbě spadnout.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.05.2011, 16:40
NEchci být nějaký ....... ,  ale nejsem si jist tím, že se dá použít výraz - odhad rizik. Měl by to být výpočet rizik. Odhad podle mne nemá narozdíl od výpočtu  žádnou váhu.

Připadá mi, že opět někdo vynechal jeden z článků řetězu - projektanta- a zde se snaží nalést suplanty. Takhle nadálku a bez znalosti okolí a místních podmínek, stejně nikdo neumí říci zda to vůbec nějakou ochranu potřebuje (muže to být už chráněno jinou budovou),  nebo v jaké tříde ochrany se vůbec budeme pohybovat, s čímž pak budou souviset i počty svodů a další záležitosti.
Sice obecně v tomto případě souhlasím s tím, že by se to zde dalo provést úplně jednoduše, ale nechtěl bych na sobě nést odpovědnost tím, že bych přeskočíl jdnoho v řadě a za jedny peníze (montáž) provedl vše, navíc bez znalosti souvislostí.

Asi bych viděl problém i v tom, že tam bude celá řada majitelů a pohled na výši rizika zde může být i dost rozdílný.  Jeden bude ochotní za ochranu utratit tisíce a druhý jen stokoruny. TO je bohužel častý problém.




Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Alin 27.05.2011, 17:32
NEchci být nějaký ....... ,  ale nejsem si jist tím, že se dá použít výraz - odhad rizik. Měl by to být výpočet rizik. Odhad podle mne nemá narozdíl od výpočtu  žádnou váhu.

Samozřejmě máte pravdu, správně je výpočet, odhad tomu říkám soukromě protože je ten výpočet založen na odhadnutých číslech a jeho výsledek je tudíž vypočtený odhad a nějak mě ten výraz pronikl do psaného projevu což by neměl.   (poklona)


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.05.2011, 19:27
 (poklona) také tak. Nic ve zlém.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Olda Morávek 01.06.2011, 23:46
Nejsem sice právník, ale jestli se nepletu, tak občanský zákoník říká něco v tom smyslu, že nesmím způsobit škodu třetí osobě, a když tak za ninesu odpovědnost.
Tedy já si to vykládám tak, že když práskne do mý garáže, je to O.K.,  tedy jen moje vina a škoda, ale když tam něco chytne a vyhoří i sousední garáže, tak se sousedům asi nedoplatím.
U jednogaráže bych to neřešil, ale řadová garáž?,  Kolika majitelům by mohl jedinec způsobit škodu?


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Hájek 02.06.2011, 10:12
Stávající právní úprava je takováto:
Zákon č. 40/1964 Sb.,  občanský zákoník
§ 415
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
§ 417
(1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.
(2) Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.

Hlava druhá: Odpovědnost za škodu
Oddíl první: Obecná odpovědnost
§ 420
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.




Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.06.2011, 10:43
A diskuze krásně dospěla do bodu, kdy je zřejmé, jak je důležitý projekt s výpočtem rizik, bez jeho doložení jste v případě škody v blesku.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2011, 11:13
Tak a teď si dovolím trochu jiný pohled na "zodpovědnost za škodu"

Realita - vesnička v pohraničí. Většina starých domů nemá hromosvod. Ty, co hromosvod mají, většinou nemají HOP, hromosvod je jen jako "satelitní systém" bez vazby na sítě a další vodivé předměty.
V tom minimu, kde je hromosvod a HOP, nejsou použity moderní ochrany proti přepětí.

A teď si někdo nechá udělat hromosvod podle nejnovějších poznatků a doporučení, HOP (EPS) se svodiči bleskových proudů, správná třístupňová ochrana...

A přijde bouřka, velká rána, blesk proběhne hromosvodovou soustavou do země, jenže uzemnění není "ideální" a tak část výboje pustí přes HOP do PE (PEN) vodiče rozvodu nn. A to se objeví jako špička jak daleko?

Ani tak moc mi nejde o to, jestli toto tvrzení schválí nebo napadnou odborníci na blesky a elektriku.
Spíše by mě v tomto případě zajímal právní rozbor - já pustím do sítě přepěťovou špičku, která druhé způsobí škodu.  Ovšem je to špička, jejíž vznik jsem nemohl ovlivnit, pouze jsem "připravil cestu k dalším uživatelům rozvodné sítě"...


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Hájek 02.06.2011, 11:22
Odpověď je jednoduchá, pokud není zemnění hromosvodu propojeno s PEN, k tomuto propojení po zásahu bleskem dojde tak jako tak.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.06.2011, 14:17
To Schwarz
Zastávám názor, že např. v řadové zástavbě je přepěťovkou neošetřená elektronika souseda ten nejlepší svodič pro mne.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: František Šohajda 02.06.2011, 15:54
To Schwarz
Zastávám názor, že např. v řadové zástavbě je přepěťovkou neošetřená elektronika souseda ten nejlepší svodič pro mne.

Už jsem slyšel názor, že elektronika je dnes za babku...tak proč přepěťovky..?
Je to bod k diskuzi....


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2011, 21:55
Už jsem slyšel názor, že elektronika je dnes za babku...tak proč přepěťovky..?
Je to bod k diskuzi....
Jeden postřeh - z toho asi vycházejí provozovatelé bezdrátových sítí pro přenos dat. Když to dnes nezničí blesk, stejně to zítra vyměníme, protože potřebujeme lepší, rychlejší,...

A ještě jedna "zásadní maličkost" - když mi bouřka zničí 5 let starou televizi, je to sranda, kdyby mi zapálil střechu a odělal škodu na domu za X set tisíc, i kdyby bylo sebelepší plnění pojistky, pořád je to hodně blbá starost...


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.06.2011, 23:02
Zastávám názor, že např. v řadové zástavbě je přepěťovkou neošetřená elektronika souseda ten nejlepší svodič pro mne.
Pokud se spokojíte s ochrannou hladinou cca 3-5 kV, tak může být. Třeba máte mnohem odolnější spotřebiče než sousedi.
Chcete-li ale svým spotřebičům dopřát luxus ochrany na úrovni <1,5 kV, možná byste mohl na tom názoru ještě trochu zapracovat  ;)


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.06.2011, 23:39
Pokud se spokojíte s ochrannou hladinou cca 3-5 kV, tak může být.
No možná to bude ještě více, na 1 m délky vodiče může být úbytek napětí stovky voltů až kilovolt (samozřejmě při bleskovém proudu),  takže bych v úvahu bral jen velmi blízké sousedy s velmi špatnými spotřebiči.  ;)


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.06.2011, 22:10
Pokud se spokojíte s ochrannou hladinou cca 3-5 kV, tak může být. Třeba máte mnohem odolnější spotřebiče než sousedi.
Chcete-li ale svým spotřebičům dopřát luxus ochrany na úrovni <1,5 kV, možná byste mohl na tom názoru ještě trochu zapracovat  ;)
Asi jsem svoji teorii špatně vysvětlil:
Pokud budu mít nasazeny svodiče (třída B) a soused nijaké, tak jeho elektronika bude pro můj dům sloužit coby paralelní svodič, tudíž bych nepotřeboval svodič s tak velkou svodoschopnost í, jako kdybych nijaké sousedy neměl.


Název: Re: Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.06.2011, 22:23
To platí pouze v případě, že k vám přepětí přijde od toho souseda. Tzn. pokud je on blíže zasaženému venkovnímu vedení, nebo pokud to práskne do jeho domu.