Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: JKlaik 11.05.2011, 18:55



Název: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 11.05.2011, 18:55
Třífázový asynchronní motor, zapojený přes kondenzátor na dvoufázové napájení 230V,
bude při přetočení do nadsynchronníc h otáček dodávat do sítě elektřinu, jako by tomu bylo při klasickém třífázovém zapojení?
A pokud ano, bude dodávaný výkon totožný s výkonem motoru takto zapojeným, tedy zhruba 2/3 štítkového, nebo se bude něčím lišit?


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.05.2011, 23:08
Tím dvoufázovým napájením 230 V máte na mysli jednofázové napájení 230 V, že?


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 12.05.2011, 10:16
Tím dvoufázovým napájením 230 V máte na mysli jednofázové napájení 230 V, že?

Ano, jistě. :) Jednofázové napětí zapojené přes kondenzátor na dvě fáze třífázového motoru.
Netušíte, jestli by to fungovalo?


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: raj 12.05.2011, 22:43
"něco" to za jistých okolností (dodávka jaloviny pro magnetizaci) vyrábět bude, problém je, že dík fázovému posuvu na kondenzátoru nebude výstupní napětí zcela sinusové. A navíc se tvar průběhu bude měnit se změnou zátěže.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 13.05.2011, 18:44
...dík fázovému posuvu na kondenzátoru nebude výstupní napětí zcela sinusové. A navíc se tvar průběhu bude měnit se změnou zátěže.
Takže to zřejmě znamená i nižší účinnost. A použít tedy jen jednu fázi toho třífázového motoru? Nebo je to celé nesmysl a jediné rozumné je použít jednofázový motor s odpojeným kondenzátorem? Nicméně ten jsem zvažoval jako první, ale jednak jednofázový nemám a navíc, když jsem se po něm sháněl, tak jsem nenarazil na jediný pod 1500 otáček synchronních, což by zase znamenalo ve zvažované aplikaci nepříjemnou nutnost hodně převodovat.
Nebo ještě mě teď napadlo, možná hloupost, bylo by možné spojit paralelně 2 fáze a tím z toho udělat jednofázový motor?


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: František Janeček 14.05.2011, 09:51
Ten nápad se dvěma fázemi paralelně, na jeho zhodnocení je hloupost slabé slovo.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.05.2011, 14:38
Nebo ještě mě teď napadlo, možná hloupost, bylo by možné spojit paralelně 2 fáze a tím z toho udělat jednofázový motor?
Uděláte z toho vyzkratovaný motor.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 14.05.2011, 19:49
Takže jestli tomu rozumím správně, nejschůdnější cesta bude podívat se po nějakém jednofázovém motoru.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.05.2011, 20:27
Čemu říkáte jednofázový motor? To jste si moc nepomohl. To je totiž to samé.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 14.05.2011, 21:27
Čemu říkáte jednofázový motor? To jste si moc nepomohl. To je totiž to samé.
Myslím jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem, s tím že kondenzátor odpojím. Nebo ani tento motor, přestože primárně určen pro jednofázové napájení, není vhodný jako generátor s přijatelnou účinností?


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.05.2011, 22:05
Odpověď radši nechám na pohonářích, není to 100% můj obor.

Pokud tento stroj používáte jako motor, musíte vytvořit točivé pole. Od toho je tam pomocné vinutí (fyzicky o 90°umístěné oproti hlavnímu vinutí). Do něj jde proud posunutý kondenzátorem nebo jiným způsobem (stejně jako u 3f motoru s kondíkem). Co z toho poleze, pokud jej použijete jako generátor, nejsem schopný odhadnout.

Nějaký vhodný alternátor by se nenašel? Abych se přiznal, tak tady už taky netuším.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: tomáš buřival 14.05.2011, 22:20
Raději popiště k čemu to má sloužit, tzn. čím se to bude pohánět, jaké jsou otáčky a jaký to má mít výkon.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 15.05.2011, 12:06
Raději popiště k čemu to má sloužit, tzn. čím se to bude pohánět, jaké jsou otáčky a jaký to má mít výkon.
Nepředpokládám že je to podstatné, ale situace se má takto. Občasný kutil v chalupě, osazené jednofázovým el. rozvodem, k níž přiléhá malý potok, na něm samoúčelně a čistě pro radost se točící vodní kolo s teoretickým výkonem cca 200-250W. Kutil přemýšlí, jak potěšení ze svého snažení umocnit přeměnou samoúčelnosti vodního motoru v účel prakticky využitelný, tedy využít místní energetický potenciál třeba k pohonu ledničky a jiných drobných spotřebičů, případně momentální přebytek vracet do sítě a tím vyjít vstříc jak své peněžence, tak svému niterně "zelenému" smýšlení. Výkon kola zmiňovaných 200-250W při cca 40 ot./min.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.05.2011, 12:48
Toto je podstatná informace.
Jednofázově do sítě vám nikdo dodávat nepovolí - nesymetrie sítě.
Takže zbývá něco podobného jako u FV panelů, použít alternátor a měnič, nebo střídač a dodávat 3 fázově. Ovšem s takovým výkonem 200-300W, nemá cenu ani uvažovat, náklady na pořízení jsou vysoké, návratnost mizivá.
Nebo vyčlenit a oddělit část istalace jen na tu vodu a  provozovat na malé napětí. Třeba venkovní osvětlení.  ;)


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 15.05.2011, 14:02
No, na to jestli mi někdo dovolí vracet do sítě případné přebytky výkonu v řádu max. desítek wattů, se upřímně ani nikoho ptát nehodlám, přičemž vůbec neuvažuji, že by se tím vůbec někdo chtěl zaobírat jako s problémem, když jednofázové spotřebiče s příkony v řádu kW jsou zcela běžné v každé domácnosti. Zmiňovaný výkon po většinu doby celý pojmou v rozvodu zapojené spotřebiče samy.
Co se nákladů týče, o ty mi ani nejde, ale i v tomto vychází jednoznačně kladná bilance. Zdroj energie vody, narozdíl třeba od FV panelů, pracuje ve dne v noci, v zimě v létě, 365 dní v roce. Tzn. i při průměrném výkonu 180W to udělá za rok přes 1500kWh, což při sazbě cca 5,-Kč/kWh znamená roční úsporu cca 8000,-Kč. Motor pořídím za pár stovek, převody taktéž, instalační materiál obdobně. Vejdu se tedy do 2000,- a to v tom mohu klidně zahrnout i basu Budvaru spotřebovanou při práci. Tedy kdybych řešil náklady a výnosy, tak si to na sebe vydělá za 3 měsíce.
Paralelní síť v ostrovním režimu, jak na nízké napětí, tak 230V, s takto nízkým výkonem by vyšla podstatně dráž, nemluvě o (ne)komfortu a určité kýčovitosti.
Nicméně mě zajímá spíše konkrétní technické řešení uvedené problematiky, než otázky nákladnosti nebo formální správnosti v souladu s legislativou.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: dydas 15.05.2011, 14:13
1. Třífázový motor je možno "předělat" na jednofázový.
2. V jednofázovém asynchronním motoru vzniká eliptické až kruhové točivé pole.
3. Jednofázový asynchronní motor by měl běžet i v generátorickém režimu = kvalifikovaný odhad.
4. Autonomní provoz asynchronního 1f i 3f stroje vyžaduje konstantní zátěž nebo náročnou regulaci.
5. Pokud má běžet "soukromý" generátor u domku dopručuji připojit automobilní alternátor + malý akumulátor + regulátor + např. el. topné těleso přes spínač závislý na dodávce energie z generátoru. Na chalupě vám během týdne i tento trvalý nepatrný výkon zajistí temperování a větrání.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.05.2011, 14:33
No, na to jestli mi někdo dovolí vracet do sítě případné přebytky výkonu v řádu max. desítek wattů, se upřímně ani nikoho ptát nehodlám, přičemž vůbec neuvažuji, že by se tím vůbec někdo chtěl zaobírat jako s problémem,
Zdá se, že budete mít jeden velký problém, neuvědomujete si jednu základní věc a to je vyhrazené elektrické zařízení a patřící jinému subjektu.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 15.05.2011, 15:32
Díky "dydas",  konečně něco k věci.
Že se asynchronní motory přetočené do nadsynchronníc h otáček stávají generátory, to už je myslím možné považovat za fakt o kterém vzhledem k dostupným informacím není potřeba pochybovat. Pan Rajmont ale na počátku diskuse, ještě před jejím rozmělněním, upozorňuje, že napětí generované třífázovým motorem nebude zcela sinusové. Mě by proto zajímalo, zda jednofázový motor, vzhledem ke svému konstrukčnímu řešení, by podával vyrovnanější napětí a tím byl jako generátor v jednofázové soustavě vhodnější, nebo jestli je lhostejno který použiju, protože ve výsledku nebude rozdílu.

Pane Hejčl, občas se přistihnu, že neprovozuji své vozidlo zcela v souladu s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích(např. mimo obec občas jedu i rychleji než 90km/h). Uvědomuji si že komunikace mi nepatří a že bych tedy měl respektovat pravidla stanovená vlastníkem. Mohu vás však ujistit, že si plně uvědomuji překročení pravidel a že proto dobře zvažuji rizikovost svého chování v dané situaci z toho vyplývající jak pro mě, tak pro okolí. Ani v tomto případě zvažovaného využití elektrického rozvodu nečiním jinak.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.05.2011, 22:26
... případně momentální přebytek vracet do sítě a tím vyjít vstříc jak své peněžence...
Abyste se pak nedivil - elektromechani cké elektroměry mívají brzdu proti zpětnému chodu - to je ten lepší případ. Elektronické fakturační elektroměry bývají naprogramovány tak, aby sčítaly odběr a dodávku - v tom případě čím více byste do sítě dodal, tím více byste si připlatil.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.05.2011, 23:37
Tak jednoduše bych to neviděl, elektrika není silnice. V případě opravy na vedení k vaší usedlosti při vypnutí od RZ je dost velký problém, elektrické vedení je vyhrazené zařízení.... Silnice je obecně prospěšné zařízení. Nepleťte si pojmy a dojmy.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: tomáš buřival 16.05.2011, 09:49
Asynchronní motor roztočený - a nemusí to být do nadsynchronníc h otáček - skutečně může sloužit jako generátor, ale pouze v případě, že bude mít buzení.  Pokud budete točit obyčejným klecovým asynchronním motorem nebo jednofázovým motorem z pračky nebo vysavače, nevyrobí to zhola nic.  Spojování vašeho zařízení s elektrickou sítí je nerozum, kolem připojování generátoru - a to i malého - je spousta neznámých, které nejste schopen vyřešit. Omlouvám se, že jsem vám pokazil náladu ....


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.05.2011, 10:10
Já bych měl obavy, že když budu muset zvednout přes převody mnohonásobně otáčky (ze 40/min na jmenovité otáčky generátoru),  tak tím samým poměrem zmenším kroutící moment, který mi generátor neroztočí ani naprázdno (a navíc ztráty v převodech). A to se nezabýváme žádnou regulací, abychom drželi kmitočet. Přimlouvám se za systém kolegy Hejčla přes malé napětí 24VDC, akumulace do baterií a spotřebiče pro kamióny (svítidla, ledničky a pod.) či střídač 24DC/230VAC (též do kamiónů).  
A nebo jak se říká, hodit na to bobek. Koupit sádrového vodníka, do očí mu dát zelené LEDky a napájet je dynamem z jízdního kola






Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 16.05.2011, 11:29
Pane "Fuku",  jak už jsem vysvětloval, vzhledem k výkonu zařízení cca 200W není příliš podstatné, jestli půjde protlačit případný přebytkový proud zpět do sítě, nebo jestli to zachytí elektroměr. Naprostou většinu výkonu beztak pojmou v chalupě trvale připojené elektrospotřeb iče, čímž samotným samozřejmě vzniká úspora a jestli mi elektroměr odtočí nebo neodtočí občasných řekněme 50 přebytkových Wattů vracejících se do rozvodné sítě, to opravdu neřeším. Mrzelo by mě samozřejmě kdyby mi je přičítal do mé spotřeby, ale je tam osazený starý mechanický, takže to snad nehrozí.

Pane Buřivale,  nevím jestli jste elektrikář(já ne, avšak elementární fyziku jsem absolvoval),  jsem však pevně přesvědčen že asynchronní motor aby fungoval jako generátor, MUSÍ být roztočený do nadsynchronníc h otáček, přičemž čím větší rozdíl otáček(v rámci konstrukčně daného skluzu),  tím větší indukce a tím větší výkon. Při synchronních otáčkách je rozdíl potenciálů nulový, pročež je nulový i výkon a při podsynchronníc h je zase z generátoru motor.
Ano, bavím se o použití tohoto motoru jako generátoru napojeného na el.síť. Ale je klidně možné použít asynchronní motor jako generátor i v ostrovním režimu za předpokladu správného osazení kondenzátory paralelně na vinutí. To já však neřeším.
Ovšem trošku mě zaráží váš dojem, že je použití tohoto motoru jako generátoru nerozum z důvodu jakýchsi neznámých, které já nejsem schopen vyřešit(ačkoli po pročtení tohoto tématu od mého vznesení jednoduché otázky až po následné elaboráty všeho druhu na různá témata by se opravdu mohlo zdát, že je to téma hodné snad výzkumného ústavu jaderné energetiky ve spolupráci s NASA). Nicméně mám za to že si lze sotva představit aplikaci jednoduššího generátoru síťového napětí 230V(400V),  než je asynchronní motor, jelikož tento nepotřebuje žádné speciální zapojení, žádnou regulaci, žádná nadstandardní bezpečnostní opatření. Vždyť takto použitelný je každý připojený motor, třeba na cirkulárce, a jediné čím se ze spotřebiče stane generátor je to, že ho vnější silou roztočíte do nadsynchronníc h otáček. Pouze na základě změny otáček plynule přechází z motoru na generátor a naopak, aniž byste musel měnit zapojení jediného drátu.

Pane Doležale,  právě kvůli nutnosti silného převodování bych radši použil nízkootáčkový třífázový motor(který mám),  než jednofázový, který jsem neviděl pomalejší než 1500 synchronních otáček. Každopádně o to jestli mi vodní kolo roztočí motor obavy nemám. Jednak bych mohl roztočit kolo motorem, ale těch 200-250W na výstupním hřídeli zkrátka je a při této rychlosti je točivý moment opravdu velký. Složité převody sice odeberou určité procento energie, ale rozhodně ne tolik, aby na konci nebylo dost wattů ani k roztočení generátoru naprázdno. Ty ztráty na převodech, podle provedení, mohou činit max. 10%.
Co se regulace týče, tak ta by právě u tohoto způsobu nebyla nutná, protože o vše se postará síťový proud, který si přes motor přibrzdí kolo na patřičných otáčkách. Předpokladem je samozřejmě stabilní tok, správný výpočet výkonu a na základě toho osazení správným motorem.
Ten paralelní rozvod ať už stejnosměrným nebo střídavým napětím, jsem zavrhnul. Zbytečně komplikované a kýčovité. Jediná výhoda kterou by to skýtalo je nezávislost na případných výpadcích síťového napětí.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.05.2011, 11:44
Kamarád si to před lety taky podobně vymyslel, nikde nekonzultoval a skončil s monoklem od spoluchatařů, když se prolátlo, že pruhy na jejich TV má měsíce včetně důležitých sportovních přenosů na svědomí on  :)


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.05.2011, 12:04
Předpokladem je samozřejmě stabilní tok
To znamená, že pokud není chata trvale obývaná, tak při odjezdu, zejména v zimě, byste zařízení odpojil? Aby třeba potok nezamrzl a trvale jste netočil motorem a nepoškodil vodní kolo?
A pro sichr bych si nastudoval Pravidla .....


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 16.05.2011, 12:33
To znamená, že pokud není chata trvale obývaná, tak při odjezdu, zejména v zimě, byste zařízení odpojil? Aby třeba potok nezamrzl a trvale jste netočil motorem a nepoškodil vodní kolo?
A pro sichr bych si nastudoval Pravidla .....
To se dá jistě ošetřit automatickým odpojením přívodu přes stykač při závadě na pohonu. Nicméně na zimu se používá takový "domeček",  kterým se překryje celé vodní kolo, které je tím chráněno před mrazem.

Pane Hudec, pokud z nějakého důvodu, zřejmě závady na motoru nebo vedení, nedochází k rušení v důsledku chodu motoru, pak není důvod proč by tento motor měl generovat rušivé signály v generátorovém režimu. Každopádně s tak oduševnělými sousedy, kteří jezdí na chaty proto, aby tam mohli upjatě čučet na televizi, bych asi moc sousedit nechtěl, jako že nesousedím.

Já bych však ocenil spíše než debatování o různých okrajových záležitostech odpověď na můj původní dotaz - který z motorů, jestli třífázový nebo jednofázový, je vhodnější k použití jako generátor jednofázového napětí, zejména z hlediska účinnosti.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.05.2011, 16:11
nn není moje parketa a pohony už vůbec ne a proto bych já osobně oslovil fu Siemens s následujícím problémem:

Chci použít jednofázový, čtyřpólový (1400ot/min) asynchronní motor ve funkci generátoru. Motor bude mít výkon 0,25kW. Směr otáčení určuje vodní kolo a nepotřebuji samozřejmě motor rozebíhat a proto vyřadím z činnosti pomocné vinutí. Motor ve funkci generátoru bude připojen k síti. Jaké otáčky mám motoru vnutit a bude to pracovat jako generátor? Jde mi jen o technickou stránku věci, nikoliv legislativní.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: raj 16.05.2011, 18:14
Citace
jsem však pevně přesvědčen že asynchronní motor aby fungoval jako generátor, MUSÍ být roztočený do nadsynchronníc h otáček,
Zcela jistě.
Citace
přičemž čím větší rozdíl otáček(v rámci konstrukčně daného skluzu),  tím větší indukce a tím větší výkon
To záleží na charakteristic e daného asynchronního stroje.
Citace
No, na to jestli mi někdo dovolí vracet do sítě případné přebytky výkonu v řádu max. desítek wattů, se upřímně ani nikoho ptát nehodlám, přičemž vůbec neuvažuji, že by se tím vůbec někdo chtěl zaobírat jako s problémem,
To asi ne, ale dejte si pozor, abyste sítí neroztáčel tu Vaši turbínu místo naopak ...  ;D
Citace
Já bych však ocenil spíše než debatování o různých okrajových záležitostech odpověď na můj původní dotaz - který z motorů, jestli třífázový nebo jednofázový, je vhodnější k použití jako generátor jednofázového napětí, zejména z hlediska účinnosti.
Pokud vám záleží na parametrech generovaného napětí, tak při ostrovním provozu asychronního stroje ani jeden. (pokud nechcete použít vyrobenou elektřinu např. na topení)


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.05.2011, 18:24
...Mohu vás však ujistit, že si plně uvědomuji překročení pravidel a že proto dobře zvažuji rizikovost svého chování v dané situaci z toho vyplývající jak pro mě, tak pro okolí. Ani v tomto případě zvažovaného využití elektrického rozvodu nečiním jinak.
Doufám, že tedy máte dobře a za všech myslitelných okolností ošetřenu situaci, kdy montéři rozvodných závodů odpojí vedení od trafačky a půjdou tam něco montovat, a Vaše soustrojí by mohlo "cosi" do těch odpojených drátů generovat.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 16.05.2011, 19:21
...Pokud vám záleží na parametrech generovaného napětí, tak při ostrovním provozu asychronního stroje ani jeden. (pokud nechcete použít vyrobenou elektřinu např. na topení)
O ostrovním nasazení neuvažuji, ačkoli ani této aplikace asynchronního generátoru bych se nebál(ovšem u větších výkonů než je 200W). Takže je tedy v síťovém, neostrovním provozu, vhodnější třífázový nebo jednofázový motor, nebo je to jedno? A případně s kondenzátorem nebo bez?

Pane "Fuku",  ujišťuji vás že jsem dalek zbrklých řešení formou "hurá akce",  že věci poměrně dost a dlouho zvažuji, jak dosvědčuje i to že když si nejsem jistý, tak se snažím doptat, což činím právě nyní zde. Tedy i nad bezpečností jsem samozřejmě přemýšlel a v této eventualitě je ošetřena tím způsobem, že jednak z podstaty se generování proudu zastaví jakmile dojde k přerušení dodávky proudu z rozvodné sítě a druhak dochází vzápětí k automatickému fyzickému rozpojení obvodu stykačem v místě, takže i po obnovení dodávky zůstává obvod neuzavřen a musí se nahodit ručně.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: raj 16.05.2011, 19:38
Citace
O ostrovním nasazení neuvažuji, ačkoli ani této aplikace asynchronního generátoru bych se nebál
Tak bych s obavami docela rychle začal.
Citace
Takže je tedy v síťovém, neostrovním provozu, vhodnější třífázový nebo jednofázový motor, nebo je to jedno? A případně s kondenzátorem nebo bez?
Pokud máte 1f. síť tak vám jednofázový asynchronní stroj jako generátor samozřejmě v nadsynchronníc h otáčkách chodit bude. S kondenzátorem i bez. 3f. stroj rovněž.  Na 200W bude chodit v podstatě vše.

PS: Nechápu, jaký  má 200W zdroj smysl, ale proti gustu ...  (beach)


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 16.05.2011, 20:19
Díky za konkrétní vyjádření.

P.S. Smysl je právě v přeměně samoúčelnosti, byť oku milé, v účel prakticky využitelný, jak je na žádost vysvětleno již v jednom z prvních příspěvků. Materialisté by případně mohli spatřovat smysl i v ekonomické stránce, jejíž bilance je strmě kladná a jež je vyčíslena výše taktéž.

P.P.S. O asynchronních generátorech v ostrovním režimu by se dalo podebatovat, sám mám jeden tovární výroby Kirsch doma a občas jej k plné spokojenosti provozuji, ale v tomto tématu to není podstatné a nechtěl bych i už já přispívat k jeho rozmělňování.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 16.05.2011, 21:36
To JKlaik: Ak som správne pochopil, máte k dispozícii asi iba jednofázové pripojenie? Optimálne by bolo totiž prevádzkovať 3f asynchrónny generátor, no mal by asi fungovať aj jednofázový. Ak odhliadneme od porušenia podmienok pripojenia, je spúšťanie aj prevádzka asynchrónneho generátora do siete pomerne jednoduchá. Je treba si dať však pozor aby vám hnací výkon na hriadeli generátora neklesol pod určitú hodnotu, kedy vám generátor prejde do motorického režimu. Nie som si istý, že to zabezpečíte bez nejakej dodatočnej regulácie, resp. riadenia. Asynchrónne generátory sa používajú takmer u všetkých malých vodných elektrárni a hlavne u tých jednoduchších sa občas stane, že prejdú do motorického režimu, a elektrinu zo siete odoberajú.
Čo sa týka spätného prúdu pri výpadku siete, toho sa naozaj netreba obávať, pretože generátor sa odbudí do niekoľko 100ms. Ak však nebude v tom čase žiadna záťaž vo vašej siete, môžte rátať s určitým krátkodobým prepätím do času kým sa generátor odbudí. U väčších generátorov je naviac potrebné zabezpečiť aby sa vypnutý (odľahčený) generátor nepretočíl na veľmi vysoké otáčky. U vás to však asi nehrozí.                     


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: martkube 17.05.2011, 17:54
Čistě logické zamyšlení. Když jsem jezdil na kole a zapnul si dynamo, tak jsem za chvíli funěl jak vysavač a to byl součet žároviček asi 10W. Na plánovaných 200W výkonu, to musíte mí za chatou solidní říčku... Možná bych spíše zvážil přípravu protipovodňový ch hrází.

Já myslím, že ten zdroj proudu vodou neroztočíte.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Jan Alin 17.05.2011, 18:38
Když jsem jezdil na kole a zapnul si dynamo, tak jsem za chvíli funěl jak vysavač a to byl součet žároviček asi 10W. Na plánovaných 200W výkonu, to musíte mí za chatou solidní říčku... Možná bych spíše zvážil přípravu protipovodňový ch hrází.

On člověk funěl s dynamem i když obě žárovky byly prasklé. Zas to byl dobrý trénink. Nejdál s dynamem v jednom kuse jsem jel 60km a to bylo naposled v životě co jsem ho měl na kole. :D


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.05.2011, 18:42
Když jsem jezdil na kole a zapnul si dynamo. . .
Mimo téma: Kdo si pamatuje, že počátkem 60.let bylo dynamo úzký profil a vozilo se to z NDR?


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Jan Alin 17.05.2011, 18:45
Mimo téma: Kdo si pamatuje, že počátkem 60.let bylo dynamo úzký profil a vozilo se to z NDR?

Už jsem byl u toho ale nepamatuju  :). Zato pamatuju že sehnat kolo aby bylo dynamo na co připevnit byl ještě větší problém a bez známého to bylo zcela vyloučeno.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 17.05.2011, 19:50
Čistě logické zamyšlení. Když jsem jezdil na kole a zapnul si dynamo, tak jsem za chvíli funěl jak vysavač a to byl součet žároviček asi 10W. Na plánovaných 200W výkonu, to musíte mí za chatou solidní říčku... Možná bych spíše zvážil přípravu protipovodňový ch hrází.

Já myslím, že ten zdroj proudu vodou neroztočíte.
"Marktube",  to mě trošku podceňujete a upřímně vůbec netuším co vás k tomu vede. Já věci nedělám tím způsobem, že bych po dvou litrech lihoviny načal třetí a očekával nějaké zjevení, třeba jak přeměnit svou okapovou rouru v horkého konkurenta Gabčíkova. Jsem od přírody realista a sázím více na vědu a aplikovanou matematiku, než na dojmy a pocity. V tomto případě se prostě vynásobí známé parametry hustoty vody, gravitačního zrychlení, průtoku, spádu a účinnosti. U mě např. činí proměnné průtok 20 l/s a spád 1,5m. Jak jednoduché... Dojmologie opravdu není můj obor. 
Mohu vás na každý pád ujistit, že těch 200-250W energetického potenciálu na hřídeli onoho kola vám je schopno při těch 40 otáčkách zlámat všechny kosti v těle.
Nechci vám sahat do svědomí, každopádně na tom logickém zamyšlení ohledně cyklisty na kole a osvětlovacího alternátorku by se dalo ještě hodně zapracovat. Abyste se měl od čeho odrážet, sdělím vám indicii - průměrný netrénovaný cyklista je schopen podat výkon cca 3W na kilogram své hmotnosti.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.05.2011, 20:46
Takže průměrná žena na rotopedu dokáže utáhnout ledničku :)


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: DYDAS 17.05.2011, 23:51
Asynchronní stroj připojený přes frekvenční měnič a nebo v autonomním provozu má každé otáčky "synchronní". Asynchronní stroj dodávající energii do sítě s pevným kmitočetem přes měnič může mít v generátorickém stavu libovolné otáčky. To znamená od otáček blízkých nule až po otáčky překračující synchronní otáčky odvozené od kmitočtu sítě.
Připojení zdroje k síti není jednoduché. Některé body opakuji.
1. Digitální elektroměr nemá klasickou brzdu proti zpětnému chodu. PŘÍKLAD: Ze sítě odeberete 1 kWh, do sítě dodáte 2 kWh. Zaplatíte 1 + 2 = 3 kWh!! Pokud máte dost peněz?
2. Síť bude (byť i jen v jedné fázi) napájena ze dvou stran! Po odpojení distribučního transformátoru ze strany vn bude v síti i na vn straně transformátoru napětí. Stejné nebezpečí je i při odpojení na straně nn. Tím můžete zavinit smrtelný úraz elekrikáře!! Proto musíte připojený zdroj nahlásit rozvodnému závodu.
3. Pro dodávku energie do sítě musíte mít licenci dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zák. 670/2004 Sb.
Varuji před připojením (tak malého výkonu) k síti.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 18.05.2011, 21:28
Asynchronní stroj připojený přes frekvenční měnič a nebo v autonomním provozu má každé otáčky "synchronní".
Synchrónne s čím? S točivým poľom? Potom by musel byť sklz rovný nule.
Asynchronní stroj dodávající energii do sítě s pevným kmitočetem přes měnič může mít v generátorickém stavu libovolné otáčky. To znamená od otáček blízkých nule až po otáčky překračující synchronní otáčky odvozené od kmitočtu sítě.
Áno to platí v prípade rekuperačných meničov, ktoré sa používajú napr. u niektorých veterných elektrárni s asynchrónnymi generátormi. Taký menič však JKlaik používať určite nebude.   
Připojení zdroje k síti není jednoduché. Některé body opakuji.
1. Digitální elektroměr nemá klasickou brzdu proti zpětnému chodu. PŘÍKLAD: Ze sítě odeberete 1 kWh, do sítě dodáte 2 kWh. Zaplatíte 1 + 2 = 3 kWh! Pokud máte dost peněz?
Áno niektoré typy digitálnych elektromerov sčítavajú obidva smery tokov do jedného. Má sa tým zabrániť manipulácii, resp. zneužitiu prehodením prívodov. 
2. Síť bude (byť i jen v jedné fázi) napájena ze dvou stran! Po odpojení distribučního transformátoru ze strany vn bude v síti i na vn straně transformátoru napětí. Stejné nebezpečí je i při odpojení na straně nn. Tím můžete zavinit smrtelný úraz elekrikáře!! Proto musíte připojený zdroj nahlásit rozvodnému závodu.
Toto neplatí u asynchrónnych generátorov, ktoré si odoberajú jalovinu zo siete. Po výpadku elektriny sa generátor veľmi rýchlo odbudí a prestane dodávať prúd.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Josef Pentoda 18.05.2011, 22:55
Nepředpokládám že je to podstatné, ale situace se má takto. Občasný kutil v chalupě, osazené jednofázovým el. rozvodem, k níž přiléhá malý potok, na něm samoúčelně a čistě pro radost se točící vodní kolo s teoretickým výkonem cca 200-250W. Kutil přemýšlí, jak potěšení ze svého snažení umocnit přeměnou samoúčelnosti vodního motoru v účel prakticky využitelný, tedy využít místní energetický potenciál třeba k pohonu ledničky a jiných drobných spotřebičů, případně momentální přebytek vracet do sítě a tím vyjít vstříc jak své peněžence, tak svému niterně "zelenému" smýšlení. Výkon kola zmiňovaných 200-250W při cca 40 ot./min.


Není kutil jako kutil. Ve vašem případě bych potok využil ke zřízení vodotrysku na zahrádce před chatou.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: DYDAS 18.05.2011, 23:23
Ján Pitoňák
Asynchronní stroj připojený přes frekvenční měnič a nebo v autonomním provozu má každé otáčky "synchronní".
Synchrónne s čím? S točivým poľom? Potom by musel byť sklz rovný nule.
Úmyslně jsem uvedl synchronní v uvozovkách.

Nevím jaký měnič bude JKlaik používat, ale pokud bude mít měnič tak musí být schpen práce ve druhém kvadrantu.

Asynchronní generátor může odebírat magnetizační energii ze sítě nebo z připojených kondenzátorů nebo z kapacity napájecího vedení.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.05.2011, 00:51
Jklaik má opravdu jen zájem o co nejjednodušší zařízení – žádné frekvenční měniče ani střídače, nic než asynchronní motor nadsynchronně poháněný vodním motorem – vodním kolem, patrně nějaký Poncelet. Výkon a otáčky kola má odhadem ze spádu a průtoku spočítány střídmě.
Jeho spočítání ekonomiky je však horší, zapomněl, že:
1) Kdykoliv může ČEZ vyměnit elektroměr za elektronický a dobročinnost Jklaika v dodávce nadbytečné energie do sítě zadarmo u klasického elektroměru se mění na dvojnásobnou dobročinnost vůči ČEZu – zdarma dodanou energii ČEZu Jklaik ještě ČEZu zaplatí, jako svůj odběr.
2) Kdykoliv změnou průtoku, nebo odpory v mechanizmu mohou otáčky kola klesnout pod synchronní a Jklaik bude elektromotorem za energií placenou ČEZu pohánět potok, aby tekl rychleji. Tento stav nepozná –kolo se bude pořád točit a Jklaik bude v omylu, jak mu to pěkně klape. Například v týdnu bude 5 dnů kolo poháněné elektromotorem a o víkendu bude vyrábět energii (podle přírodních zákonů prší většinou o víkendu).
Proti bodu 2 existuje částečná laciná ochrana – volnoběžka (jako u byciklu, nebo jako bývala u Wartburgu) – při podsynchronníc h otáčkách motor poběží sice naprázdno (sice odběr, ale malý),  ale vodní kolo zpomalí, nebo se až zastaví. 
Proti bodu 2 existuje perfektní ochrana – zpětné wattové relé. To ale stojí řečeno v Budvarové ekonomice (kterou zavedl Jklaik na basy) 300 lahváčů, přitom výnos z 180W 24hodin  365dnů v roce je 400 lahváčů a to jen v případě, že veškerá energie se spotřebuje v chatě samé.
Druhé zpětné wattové relé by bylo potřeba jako ochrana proti bodu 1) – jenže dalších 300 lahváčů

Ale abych odpověděl na prvotázku. Teoreticky je jednofázový motor výhodnější, protože má lepší plnění jednofázovým vinutím a hlavní vinutí má menší ohmický odpor při stejné osové výšce motoru. Jenže jak si sám odpověděl Jklaik, nízkootáčkový jednofázový motor aby jeden špendlíčkem hrabal. Tudíž mírně lepší energetická účinnost jednofázového motoru se ztrácí v převodech do rychla. Převody u vodního motoru nejsou jednoduché, pořád kolem něj cáká voda, v zimě se měnící na ledovou tříšť.

Jklaik správně tvrdí, že asynchronní motor je robustní a odzkoušená a jednoduchá technologie. Jenže to platí pro trojfázový motor a trojfázovou síť. Jednofázový motor vytváří nebo potřebuje eliptické magnetické a točivé pole a jeho eliptičnost, jak již upozornil kolega Rajmont, je závislá na zátěži. Eliptičnost znamená, že se tam mění nějaký vektor napětí a proudu jak velikostí, tak směrem, jsou tu najednou harmonické a vzhledem k možné součinnosti například s nějakým pulzním zdrojem PC, nebo TV to může vytvářet velmi velké podivnosti a rušení. Takže závislosti na velikosti a typu zátěže by klidně mohl být výzkum hodný NASA. Eliptičnost popsali již klasici Křemílek  a Vochomůrka v pohádce o tchoři Šuperkovi – vejce je šišaté, bude s ním legrace. A tady legrace bude a právě před tím varují zkušení praktici anavrhují přejít na ss generátor, nebo na trojfázovou síť. I když proti gustu žádný dišputát a jako zábava to bude aspoň na dlouhé letní i zimní večery. Lepší než na chatě čučet na TV.  A každý koníček a každá zábava a každý dobrý pocit něco stojí, tam je ekonomika v něčem jiném. Tak co.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Václav 3 19.05.2011, 06:01
Původně, po přečtení několika prvních příspěvků,  jsem si říkal, že to snad ani nebudu číst. Dnes, když jsem zjistil, že téma má již tři stránky, mi to nedalo a dočetl jsem až do konce. Jediný přínos je ten, že se člověk opět přesvědčí, že pokud někdo chce zrealizovat jakýsi svůj sen, nelze předpokládat, že ho přesvědčí sto odborníků stem argumentů proč to nedělat.

Nyní k samotné problematice: počítat s tím, že RZ nevymění v dohledné době starý elměr za nový, elektronický, je krátkozraké. Elektronické elměry registrují podstatně menší odběry, než klasické elektromechani cké, jsou přesnější, lépe chrání před černým odběrem, takže váš starý přístroj bude nejspíš vyměněn dříve než mu dojde cejchovní termín a buď půjde do šrotu, nebo bude po kontrole cejchovnou prodán do elektroodbytů jako podružný (tytam jsou doby, kdy ještě na začátku 90. let sloužily jako úřední elměry z války a 30. let a nejen na chatách).

Vaše plánované soustrojí považuji za nevhodné z důvodů již zmíněných kolegy výše a také proto, že ho chcete nainstalovat na chatě či chalupě, kde nebude převážnou část doby provozu vůbec kontrolováno.

S ohledem na Vámi požadovanou láci, bych jednoznačně použil jako generátor automobilní alternátor s elektronickým regulátorem, jehož výstupem bych nabíjel akumulátor a vytvořil bych samostatnou stejnosměrnou síť, ze které bych napájel např. zabezpečovací ústřednu, pomocí autonabíječek nabíjel mobilní telefony a případně v noci osvětloval chodníčky na zahradě světýlky s LED. O konverzi stejnosměrného napětí na 230V~  elektronickým měničem bych z důvodů ekonomických i technických také neuvažoval.

Vy se sice o stejnosměrné síti vyjadřujete v jednom ze svých příspěvků dost pohrdavě, ovšem zamyslete se, kolik spotřebičů v domácnosti používá k napájení síťový adaptér na malé ss napětí a zde je další cesta k úsporám. Běžný malý adaptér zapojený celý rok v zásuvce spotřebuje elektřiny podle tarifu i za několik set Kč a to přístroj nemusí ani běžet.  Takováto zařízení by mohla po malých úpravách na ss síť běžet také. Tím bych zajistil jakousi úsporu EE bez nebezpečí, že se úspora promění v dosti velký prodělek.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: JKlaik 19.05.2011, 13:36
Těší mě že aspoň někteří nepíší zcesty, že si přečetli dotaz a případně aspoň pochytili obsah tématu. Nakonec tedy použiju stávající třífázový motor.

Pane Kurka, jak jsem uvedl, ekonomická stránka pro mě není rozhodující, ale samozřejmě Romanova sponzora bych dělal velmi nerad. Pročež bych určitě dával pozor jaký elektroměr mám osazen, ale zatím je tam mechanický, fungující bez potíží, tak vycházím z toho co je. Až se podmínky změní, budu je řešit. K druhému bodu - pokud vím, nikdo rozumný nedělá vodní pohon tak, že by používal kapacitu veškerého toku a nemyslel na rezervu. Dělá se to tak, že u malých toků stavidly vymezíte poměrně přesně kolik vody vám má jít do kola/turbíny a přebytek odvádíte stranou, přičemž tento přebytek je rezervou. Nicméně vzhledem k existenci nesčetného množství nepředvídateln ých závad se samozřejmě musí mj. zabránit přechodu z generátorickéh o na motorový režim. Je to možné udělat třeba tím relé, nebo také mnohem levněji kladkou se spínačem na pohonném řemenu, nebo mnoha jinými způsoby dle invence konstruktéra. Bod číslo 1 budu řešit až bude aktuální a v tom případě mám vlastně řešení v rukávu záhy. Překonfiguruji stavidla, předimenzuji kolo, zažádám o třífázovou přípojku, osadím silnější motor a pustím do toho plný potenciál potoku, který odhaduji na cca 2kW. Těch pár desítek tisíc na zřízení, revizi a administrativn í záležitosti se mi v podobě plateb od ČEZu formou zeleného bonusu hravě vrátí dřív než zřizovatelům FVE. Závěr bude zřejmý - nelíbilo se vám že jsem vám dodával do sítě bezplatně pár wattů? Tak mi budete platit desetitisíce. Podotýkám ale že to není můj záměr, pouze možné řešení v případě nutnosti.

Pane "Václave 3",  kdyby se to tady tolik hemžilo odborníky, tak by asi nebylo takto triviální téma roztaháno na tři stránky, ale na jednoduchý dotaz by zřejmě padly jednoduché odpovědi ano/ne příp. za jakých podmínek. Co si však myslet, když na dotaz jestli bude fungovat asynchronní třífázový motor jako jednofázový generátor v neostrovním režimu, se dozvídám cosi o stejnosměrných individuálních sítích, že při vracení jednotek wattů do sítě bych se měl snad cítit jako kriminální živel, že 200W nemůže být voda schopná vygenerovat, cosi o frekvenčních měničích, o smrtelném nebezpečí nenapájeného asynchronního generátoru aj. Snad že jsem se ocitl na fóru dyslektiků?
Vím že stejnosměrná síť by měla své využití a možná by byla i efektivnější, ale já jsem přítel jednoduchosti, spolehlivosti a pracnosti jen v míře nezbytně nutné.

Každopádně pár lidí kteří o tématu elektřiny vědí a umí dokonce číst(nebudu jmenovat, je to zřejmé),  se díky Bohu na fóru o elektřině našlo a díky za to. Jinak je ale fenomén mluvicích hlav, které po vzoru našich politiků nemají co říct ale o to rozvláčněji dokáží řečnit, na všemožných fórech velmi rozšířený. Přeji si aby dotyční hlavně nedokázali otrávit ty, kteří mají co říct a jsou ochotní se podělit.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Krýdl Petr 19.05.2011, 14:09
Vážený JKlaik, se zájmem sleduji vaši zarputilou snahu o informace ohledně motorického chodu vámi uváděného motoru. Jak je vidět hded tak vás něco od problému neodradí, ale dovolte mi jednu osobní poznámku. Já sám mám trochu zkušenosti s výstavbou a ovládáním MVE a mohu vám sdělit, že uváděné problémy diskutujícími kolegy mohou vzniknout a jsou nejenom nepříjemné, ale hlavně nebezpečné. Jesti chcete jít svojí cestou a na vašem vodním toku si uděláte zkušební polygon, to je vaše věc, právní následky si poté nesete sám nikdo vám to nezakazuje. Podle sděleni ve vašem vysvětlení usuzuji, že o problematice MVE něco víte.
Na váš dotaz, zda bude 3 f motor zapojený v 1 f síti v přeběhu jako generátor vám odpovím, že já osobně to NEVÍM, ani variantu 1 f motoru zapojeného v přeběhu vám taky nepotvrdím.
Zatím na tuto technickou otázku nikdo neodpověděl, tak bych to zkusil přímo na výrobce motoru a ten by vám mohl tyto údaje sdělit. Pro 3 f as. motory se dá s výrobcem mluvit a získat informace (tyto motory jsou trochu upravené).
Vaše zarputilost k plánovanému vyrobenému výkonu v řádech stovek wattů je ovšem obdivuhodná.
Jesti se vám povede váš záměr uskutečnit, dejte na fóru vědět jak jste dopadl.
Přeji vám hodně úspěchů.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 19.05.2011, 19:01
Asynchronní stroj připojený přes frekvenční měnič a nebo v autonomním provozu má každé otáčky "synchronní".
Synchrónne s čím? S točivým poľom? Potom by musel byť sklz rovný nule.
Úmyslně jsem uvedl synchronní v uvozovkách.
Neviem, čo ste však chcel tými úvodzovkami povedať?
Nevím jaký měnič bude JKlaik používat, ale pokud bude mít měnič tak musí být schpen práce ve druhém kvadrantu.
Čo máte stále s tým meničom? Načo by si JKlaik komplikoval život. Nie som si istý, či sa vôbec také malé meniče vyrábajú? To nie je totiž obyčajný menič pre riadenie otáčok motora. Videl som hodne väčších aj menších MVE, ale ani jedna nebežala s meničom.   
Asynchronní generátor může odebírat magnetizační energii ze sítě nebo z připojených kondenzátorů nebo z kapacity napájecího vedení.
Z kapacity napájacieho vedenia? To nemyslite Vážne? To by muselo byť aké dlhé vedenie? A čo serióva indukčnosť vedenia?
A načo by ste pripájal kondenzátory, keď máte jalovinu zadarmo zo siete. Kondenzátory sa používajú iba v ostrovnej prevádzke.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 19.05.2011, 19:21
To Kurka: Plne súhlasím s vašou odpoveďou v príspevku č.43. Mám,však trochu výhrady voči tomu eliptickému poľu. Jednofázový asynchrónny motor nemá počiatočný rozbehový moment z dôvodu, že nevytvára točivé, ale iba pulzujúce mag. pole. Z toho dôvodu sa používa pomocná fáza zapojená cez kondenzátor resp. cez indukčnosť. Aby sa vinutie motora nepoškodilo, musí sa táto pomocná fáza po rozbehu motora odpojiť. Eliptické pole vzniká v magnetickom obvode motora iba pri rozbehu. Po odpojení pomocnej fáze už toto eliptické pole neexistuje, a motor má už určitý moment, ktorý si môžme predstaviť ako súčet  dvoch opačných momentových charakteristík trojfázového motora.

Či však bude naozaj fungovať jednofázový asynchrónny motor ako generátor neviem. Nikdy som sa s tým nestretol, ale vylúčiť sa to nedá. Určite s tým budú spojené nejaké problémy. V podstate každý jednofázový asynchrónny motor sa vyrába, resp. má vinutie konštruované ako trojfázový motor. Je to iba vec zapojenia jeho vinutí. Asi aj preto sa generátory vyrábajú ako trojfázové. Jednofázové motory sa však použijú tam, kde sa trojfázový motor použiť nedá.
Možno by nebolo na škodu, ak by to JKlaik odskúšal a dal nám vedieť.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.05.2011, 20:40
To: JKlaik

Vážený pane,
to, že vám někteří diskutující říkají věci, které nechcete slyšet, ještě neznamená, že nemají pravdu.
Jestli jste si nevšiml, jste tu na návštěvě, a není na vás, abyste kritizoval ostatní diskutující. Zabývejte se radši věcnými argumenty.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Václav 3 20.05.2011, 04:19
to JKlaik:

Jak vidím, ti, jejichž příspěvky se vám nelíbí, označujete jejich jmény v uvozovkách. Mohu vás ubezpečit, že jsem pokřtěný Václav a jsem třetí ve svém rodu, proč zde nepoužívám příjmení má vážný osobní důvod, který tady nehodlám rozebírat. Ostatně Vy jste se nám zde také nepředstavil skutečným jménem.

Abych odpověděl přímo na Vaši původní otázku (mimochodem špatně položenou): fungovat bude, ovšem s nízkou účinností, protože obvyklá konstrukce jednofázových generátorů je úplně jiná.


Název: Re: Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
Přispěvatel: Martin Kurka 20.05.2011, 08:49
To Ján Pitoňák:
Jednofázový asynchrónny motor nemá počiatočný rozbehový moment z dôvodu, že nevytvára točivé, ale iba pulzujúce mag. pole. ...  Eliptické pole vzniká v magnetickom obvode motora iba pri rozbehu. Po odpojení pomocnej fáze už toto eliptické pole neexistuje, a motor má už určitý moment
Krásně nám to vysvětloval kantor už na průmce:"Když chcete nad hlavou roztočit na špagátě kámen, musíte nejprve vytvořit rukou točivý nebo eliptický pohyb, aby se kámen dal do pohybu. Na ustálené otáčky vám stačí kývat rukou dopředu, nebo dozadu tou správnou frekvencí, mírně vyšší než se točí ten šutr. Mírně je skluz. Pokud chcete zrychlit, nebo zbrzdit, musíte točit mírně elipticky a samozřejmě změnit kmitočet pohybu ruky."
No a já si myslím (nemám to odzkoušené, ani podepřené teorií),  že pokud budu chtít dostat z jednofázově napojeného generátoru nějaký rozumný výkon, že  i tomu jednofázovému zapojení budu muset trvale dodávat nějaké mírně eliptické pole - teda že do pomocné fáze bude třeba pouštět trvale přes kondenzátor magnetizační proud příčného pole - samozřejmě daleko menší než pro rozběh.
Opírám se o praxi, že výkonnější jednofázové elektromotory mají jak běhový, tak rozběhový kondenzátor. A jen rozběhový se odpíná, běhový zůstává a trvale vytváří mírné eliptické pole přispívající stabilitě chodu při změnách zátěže.

Navíc si myslím, že pokud jde o ustálený běh v blízkosti synchronních otáček, že se kmitavé pole v elektromotoru chytí k otáčkám vodního kola a v rámci skluzu do cca 10% nevypadne. Tam problém nevidím. Jenže při náběhu, kdy bude mít vodní kolo vyšší otáčky, kmitavé pole se nechytí a občas to může jít i do silové protifáze.  A tomu vyrovnání otáček pomůže jedině eliptické pole. Takže si myslím, že tam bude potřeba mít kondenzátor trvale.
Ale to jsou jen teorie, pokud má někde na střední škole někdo v laboratoři postavenou úlohu na měření asynchronního motoru v generátorickém režimu, pak je úprava zapojení  a ověření této teorie otázkou 15 minut. Třeba se někdo z kolektivu profesorů ozve.
Či však bude naozaj fungovať jednofázový asynchrónny motor ako generátor neviem. Nikdy som sa s tým nestretol, ale vylúčiť sa to nedá.
Podle Cimrmanovy vylučovací teorie je vyloučeno, aby tomu bylo jinak.

S tímto zapojením jsem se já také nikdy nesetkal. Proto je toto téma odborně zajímavé, ne proto, že by zde všichni chtěli tazateli horlivě pomoci, jen proto, že je to téma, ke které mu se i v archivu bude někdo vracet a které může někdo z osvícených vyučujících dát jako úlohu pro měření.
Možno by nebolo na škodu, ak by to JKlaik odskúšal a dal nám vedieť.
Tazatel je stejně o svém řešení přesvědčen a podle Cimrmanovy teorie je vyloučeno, aby to udělal jinak. A jestli dá vědět, jak dopadnul to bude ten přínos.  Osobně si myslím, že to nebude naprosto jasné průkopnictví slepých uliček, ale že to bude stát hodně času, prostředků i nervů při zkoušení. Je to zábava pro volný čas, která má možnost ukončení přechodem na standardní trojfázové řešení.