Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: szt 11.05.2011, 07:11



Název: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: szt 11.05.2011, 07:11
Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný všem zaměstnancům v kanceláři pracujícím ?

Pronajímatel kanceláře zamkl rozvaděč s jističi (zamkl znamená FABkou) a nechce nám dát klíč, přijde mi to divné, co když bude při úrazu potřeba rychle vypnout proud ? Neřeší toto nějaký předpis ? Pronajímatel tvrdí že v případě úpotřeby mohu zavolat nonstop ostraze která mi rozvadě odemkne, to ale znamená zdržení ...


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Ptrof123 11.05.2011, 08:04
Myslím si, že volně přístupný všem rozhodně ne. U nás ve firmě taky kromě elektrikářů a údržby nemá nikdo přístup k rozvaděči s jističi. Myslím, že nikde u zaměstnavatele či pracovišti nemá kromě elektrikáře a údržby přístup k jističi a jinému podobnému.

Dokonce my každý rok podepisujeme zápisník bezpečnosti práce o zákazu manipulování s jakýmkoli podobným elektrickým zařízením. mohu být klidně elektrikář, ale pokud nepracuji pro danou firmu jako elektrikář nemám právo ba dokonce opačně mám zákaz s ní jakkoliv manipulovat.

Ale dávám za pravdu, že zamykat rozvaděč fabkou je divné. Zase na druhou stranu pro hasiče a jiné by měl být volně přístupný.


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 08:22
Rozvaděč nad 25A musí mít hlavní vypínač, který je veřejně přístupný. Souvisí to i s požární bezpečností, aby se třeba hasiči do rozvaděče nemuseli prokopat krompáčem.

Samozřejmě, že si provozovatel může rozvaděč zamknout a nahození jističe řešit svým zaměstnancem.

PS: Následky úrazu elektrickým proudem nejrychleji zmírníte tak, že postiženého rychle dostanete z dosahu částí pod napětím (za dodržení pravidel vlastní bezpečnosti). Lovit v rozvaděči správný jistič není to pravé ořechové.


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2011, 10:45
Těch 25A platí v "bytech",  v ostatních instalacích by umístění vyp. prvku mělo být zvoleno na základě vyhodnocení rizik a místních specifikací.


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 12:15
To jistě, ale protože neznám kancl, kde by něco takového bylo (analýza rizik),  dá se to aplikovat i tam.


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 11.05.2011, 12:41
Těch 25A platí v "bytech",  v ostatních instalacích by umístění vyp. prvku mělo být zvoleno na základě vyhodnocení rizik a místních specifikací.
Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik),  nad 25 A musí být všude kromě bytů.


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: František Šohajda 11.05.2011, 13:46
Pokud jsou pracovníci firmy proškolení z BOZP tak natáhnout jistič mohou.../ale jen jednou podle MPBP/...
stačí zámek na "elektro" klíč....ať už jakýkoliv.....
Pokud bude uzamčen na FABku musí být vyrážecí tlačítko volně přístupné....a ť už na dveřích, nebo pod sklem v krabici.... ;)


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 14:11
Řešíme případ, kdy majitel objektu znepřístupnil ovládání jističů a zda má na to právo.

Zajistit přístup k jističům jednotlivých obvodů nemusí, to se dá vyřešit provozním předpisem (volejte vrátnici).

Důvodem může být například zamezení vypnutí (třeba omylem) jiného obvodu a nechtěnému pádu počítačů nebo jiné technologie.

Jiná věc je, zda musí být zajištěna možnost vypnutí celého rozvaděče v případě požáru.


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2011, 14:23
Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik),  nad 25 A musí být všude kromě bytů.

Nesouhlas, já to vidím právě naopak než Vy, a to:


do 25A "nikde"
nad 25A musí být v bytech (obecně řečeno).


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 14:56
Pan Strycharski má pravdu:

Citace
ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.15:
... Každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout ...
... tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A ...


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2011, 15:36
Já to vidím takto
Pokud nebudeme uvažovat normu, či předpis jiný a bavíme se o požadavcích ČSN 33 2130 ed.2, pak Vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů).

takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A -  rozvaděč vypínač obsahovat nemusí.
byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí
byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí


Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 11.05.2011, 15:59
vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů).
Netýká se jen bytů ani zjednodušeně, protože budovy občanské výstavby mají poměrně širokou definici.

takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A -  rozvaděč vypínač obsahovat nemusí.
Průmyslové provozy ČSN 33 2130 neřeší.

byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí
byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí
Čl. 7.6.15 je řekl bych jasný: "Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice..."