Název: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: szt 11.05.2011, 07:11 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný všem zaměstnancům v kanceláři pracujícím ?
Pronajímatel kanceláře zamkl rozvaděč s jističi (zamkl znamená FABkou) a nechce nám dát klíč, přijde mi to divné, co když bude při úrazu potřeba rychle vypnout proud ? Neřeší toto nějaký předpis ? Pronajímatel tvrdí že v případě úpotřeby mohu zavolat nonstop ostraze která mi rozvadě odemkne, to ale znamená zdržení ... Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Ptrof123 11.05.2011, 08:04 Myslím si, že volně přístupný všem rozhodně ne. U nás ve firmě taky kromě elektrikářů a údržby nemá nikdo přístup k rozvaděči s jističi. Myslím, že nikde u zaměstnavatele či pracovišti nemá kromě elektrikáře a údržby přístup k jističi a jinému podobnému.
Dokonce my každý rok podepisujeme zápisník bezpečnosti práce o zákazu manipulování s jakýmkoli podobným elektrickým zařízením. mohu být klidně elektrikář, ale pokud nepracuji pro danou firmu jako elektrikář nemám právo ba dokonce opačně mám zákaz s ní jakkoliv manipulovat. Ale dávám za pravdu, že zamykat rozvaděč fabkou je divné. Zase na druhou stranu pro hasiče a jiné by měl být volně přístupný. Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 08:22 Rozvaděč nad 25A musí mít hlavní vypínač, který je veřejně přístupný. Souvisí to i s požární bezpečností, aby se třeba hasiči do rozvaděče nemuseli prokopat krompáčem.
Samozřejmě, že si provozovatel může rozvaděč zamknout a nahození jističe řešit svým zaměstnancem. PS: Následky úrazu elektrickým proudem nejrychleji zmírníte tak, že postiženého rychle dostanete z dosahu částí pod napětím (za dodržení pravidel vlastní bezpečnosti). Lovit v rozvaděči správný jistič není to pravé ořechové. Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2011, 10:45 Těch 25A platí v "bytech", v ostatních instalacích by umístění vyp. prvku mělo být zvoleno na základě vyhodnocení rizik a místních specifikací.
Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 12:15 To jistě, ale protože neznám kancl, kde by něco takového bylo (analýza rizik), dá se to aplikovat i tam.
Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Radim Strycharski 11.05.2011, 12:41 Těch 25A platí v "bytech", v ostatních instalacích by umístění vyp. prvku mělo být zvoleno na základě vyhodnocení rizik a místních specifikací. Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik), nad 25 A musí být všude kromě bytů. Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: František Šohajda 11.05.2011, 13:46 Pokud jsou pracovníci firmy proškolení z BOZP tak natáhnout jistič mohou.../ale jen jednou podle MPBP/...
stačí zámek na "elektro" klíč....ať už jakýkoliv..... Pokud bude uzamčen na FABku musí být vyrážecí tlačítko volně přístupné....a ť už na dveřích, nebo pod sklem v krabici.... ;) Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 14:11 Řešíme případ, kdy majitel objektu znepřístupnil ovládání jističů a zda má na to právo.
Zajistit přístup k jističům jednotlivých obvodů nemusí, to se dá vyřešit provozním předpisem (volejte vrátnici). Důvodem může být například zamezení vypnutí (třeba omylem) jiného obvodu a nechtěnému pádu počítačů nebo jiné technologie. Jiná věc je, zda musí být zajištěna možnost vypnutí celého rozvaděče v případě požáru. Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2011, 14:23 Naopak, do 25 A nemusí být nikde (vyjma těch rizik), nad 25 A musí být všude kromě bytů. Nesouhlas, já to vidím právě naopak než Vy, a to: do 25A "nikde" nad 25A musí být v bytech (obecně řečeno). Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2011, 14:56 Pan Strycharski má pravdu:
Citace ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.15: ... Každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout ... ... tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A ... Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2011, 15:36 Já to vidím takto
Pokud nebudeme uvažovat normu, či předpis jiný a bavíme se o požadavcích ČSN 33 2130 ed.2, pak Vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů). takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí. byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí Název: Re: Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ? Přispěvatel: Radim Strycharski 11.05.2011, 15:59 vámi uvedený čl. je obsažen v části 7 (týká se zjednodušeně jen bytů). Netýká se jen bytů ani zjednodušeně, protože budovy občanské výstavby mají poměrně širokou definici. takže průmyslové provozy, rozvaděč s I bez hranice 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí. Průmyslové provozy ČSN 33 2130 neřeší. byt do 25A - rozvaděč vypínač obsahovat nemusí Čl. 7.6.15 je řekl bych jasný: "Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice..."byt nad 25A - rozvaděč vypínač obsahovat musí |