Název: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: tekseb 06.05.2011, 10:34 Zajímalo by mě, jak se dimenzují zž vodiče, spojující hlavní PE svorkovnici, popř. HOP s místními svorkovnicemi doplňujícího pospojení, na které je přivedeno více vodičů různých průřezů, nejčastěji asi CY 2,5 a 4.
Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.05.2011, 22:22 Záleží na účelu toho pospojení. Pokud je to součástí vnitřního LPS, jsou normou ČSN EN 62305-3 doporučeny větší průřezy.
Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: tekseb 09.05.2011, 10:23 Měl jsem na mysli spíše pospojení z důvodu ochrany před nebezpečným dotykem při poruše. Řeší tedy nějaká norma průřez vodiče z místní svorkovnice pospojení, do které je připojeno více vodičů různých průřezů?
Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.05.2011, 11:01 Našel jsem jen ve staré ČSN 33200-4-41 z roku 2000, nejmenší dovolené průřezy vodičů pospojování.
Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2011, 18:21 Pokud mám odpovědět přímo na otázku, tak bych to řekl jednoduše "BLBĚ".
Samozřejmě jsou dány nějaké nejn. průřezy, to je jednoduché. Na zřetel je však třeba brát situaci, zda a jakým poměrem bude takový vodič suplovat vodič PEN, případně z části N. Je to vždy výzva pro projektanta (skutečného, nikoli obrázkokreslič e). Ten vodič zkrátka nesmí být ani tenký, ani moc silný, prostě "akorát". Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: Jan Palička 09.05.2011, 21:23 Ten vodič zkrátka nesmí být ani tenký, ani moc silný, prostě "akorát". Trochu mi tahle odpověď připomíná klasický výrok "neříkám tak ani onak, ale na moje slova dojde.." :) téhle větě nerozumím - "ani moc tenký" zřetelně chápu, "ani moc silný" ovšem vůbec - ta myšlenka vychází z čeho? Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: Jiří Buben 09.05.2011, 21:29 Trochu mi tahle odpověď připomíná klasický výrok "neříkám tak ani onak, ale na moje slova dojde.." :) téhle větě nerozumím - "ani moc tenký" zřetelně chápu, "ani moc silný" ovšem vůbec - ta myšlenka vychází z čeho? Zřejmě z ekonomických zájmů investora a tlaku na projektanta aby si udržel klienta. ;) Název: Re: Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení? Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2011, 21:34 Zřejmě z ekonomických zájmů investora a tlaku na projektanta aby si udržel klienta. ;) Vůbec ne, pokud bude mít vodič doplnujícího pospojování, "moc velkou vodivost" , tak o to víc bude nahrazovat pracovní vodiče a pak může být problém. |