Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Lubomír Jindra 27.04.2011, 22:09



Název: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.04.2011, 22:09
Zákazník provádí změnu tarifu z akumulace 8h na přímotop 20h.

Elektroměrový "rozvaděč" pro bytový dům s šesti elektroměry sestává z dřevěné bedýnky pod omítkou, ve které jsou porůznu poskládané el.měr. desky. různých velikostí přímo na dřevě - prostě klasická hrůza, objednávka na vyhoření. Čtyři elektroměry mají dvoutarif, ale je tam osazeno jen jedno HDO a několik relátek pro všechny odběratele. HDO a relátka jsou osazena zrovna na desce zákazníka, který chce změnit tarif.

Po několika rozhovorech s operátory ČEZu, kteří věc diskutovali s techniky mi bylo logicky sděleno, že takto to již nemůže být zapojeno a musí se to upravit dle platných připojovacích podmínek ČEZu.

"Rozvaděč" je ale malý, HDO přijímače by se tam nevešli. Jediný možný závěr: Osadit nový elektroměrový rozvaděč dle platných připojovacích podmínek ČEZu.
Když jsem sdělil zákazníkovi kolik to bude stát, málem dostal infarkt.

Dnes jsem se dozvěděl, že jinému "elektrikáři" ČEZ povolil zachování stávajícího "relátkového" stavu, takže rozvaděč zůstane a ten "elektrikář" to nějak  :-\ udělá.



Nechme stranou že tam lidé topí a ohřívají vodu elektřinou, takže tam tečou docela značné proudy, nechme stranou jaký asi bude výsledek když se bude hýbat se starými AL vodiči při montážích a demontážích elektroměrovýc h desek, nechme stranou že od jiného revizního technika dostávali pravidelně seznam závad...

Mě zaráží jedna věc, někdy pracovníci ČEZu skáčou 10m vysoko  (dabel) při naprosté malichernosti a jindy povolí  (beach) něco co odporuje normám, odporuje požární bezpečnosti a odporuje jejich vlastním podmínkám připojení a to v mnoha bodech, prostě odporuje úplně všemu čemu odporovat může  (jupi)



Máte podobné zkušenosti?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.04.2011, 22:40
Bohužel ano.

Nedávno jsem řešil zapojení HDO pracovníkem ČEZu, které neodpovídalo připojovacím podmínkám. Sám bych si to nedovolil. Po dotazu na ČEZ, jejich reklamační mail, se nic nedělo. Najednou, asi po 8-10 dnech bylo vše v pořádku. Čekal jsem neustále odpověď a nic. Po telefonu mi zdělili, že nemají žádný mail. Nakonec se jich "ztratilo" asi 5. Pak jsem už neměl sílu a chuť něco řešit. Vzdal jsem to.

S měřením jsem měl podobnou zkušenost jako p. Jindra. Celé předělat i když dosavadní stav byl roky v pořádku. (oficiálně. jinak také hrůza) U investora to samozřejmě neprošlo. Po nějakém čase to udělalal jiná elektro firma, která měla zřejmě lepší kontakty, než ty oficiální a vše bylo najednou OK. Prostě si jsme všichni rovni, ale někteří rovnější. Co dodat.

Je zajímavé, že jim stávající elektroměrové hrůzy prostě nevadí, dokud se po nich něco nechce. To platí i o přípojkách a pojistkových skříňkách.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: raj 28.04.2011, 07:06
Když jsem žádal o navýšení rezervované kapacity, dostal jsem do podmínek - měření na vn straně (stávající měření je na nn) . Na dotaz, zda je to bezpodmínečně nutné přebourat celou vn rozvodnu mi sdělili - ne, ale sežeňte si známé.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Václav 3 28.04.2011, 08:06
 Je to smutné, ale je to tak, marast se v této zemi nemění, jen se  prohlubuje. Technik montující elměry se dnes bojí o zaměstnání, takže trvá na striktních nařízeních do puntíku.  Pokud to ovšem dostane rozkazem od nadřízených, pak pustí cokoliv a tak projde jakákoliv prasárna, včetně nebezpečných, ohrožujících rozvaděčů na dřevě.

Nejsmutnější je, že při výměnách elměrů k cejchování namontují nový i na dřevěnou desku z první republiky.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: František Bernard 28.04.2011, 11:51
V Praze funguje úžasný distributor PRE. Nyní zasílají dopisy odběratelům, kteří nemají elektroměr vně objektu: Pokud nepředěláte měření dle našich podmínek, budete odpojeni (ve zkratce). Přátelské firmy mají opět co dělat, mnoho lidí se neumí bránit.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Krýdl Petr 28.04.2011, 14:39
Bohužel ano stejně jako p. Jindra.
Při přesně podobném problému ohledně 6 elměrů ve společném rozvaděči a 1 HDO mi technik E-ONu tvrdil, že při požadované rekonstrukci musí být nové vydrátování v rozvaděči pro 6x elměr + 6x HDO. Jelikož každý zákazník si platí stálým platem za výzbroj (HDO) a tak ho tam prostě musí mít.
Podotýkám, že doposud byl elměrový rozvaděč v dezolátním stavu asi jako u p. Jindry (nikomu to z E-ONu nevadilo) a majitel chtěl provést rekonstrukci.
Když jsem technika požádal, aby se dostavil osobně na inkriminované odběrné místo a mohl majitelovi sdělit jak má požadovanou rekonstrukci udělat, tak na místě zjistil, že do uvedeného prostoru takto veliký rozvaděč se nevejde a udělil písemně vyjímku pro jedno společné HDO a dále blokádu pomocí relátek pro jednotlivé byty. Od stolu z kanceláře si ale nedal říct a nechtěl z původních podmínek slevit, až po osobní prohlídce povolil.
Jde vždy o osobní přístup jednotlivce a když se vám povede prasadit trocha rozumu tak máte o hodně problémů méně.
Jinak ale jde všechno, ale všechno stojí peníze. Akorát s tím rozdílem, že se dostanete mezi někdy začarovaný kruh - distributor (jeho připojovací podmínky),  montážní firma + RT (technické provedení + normy) a nakonec investor (peníze). A máte o zábavu postaráno.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.04.2011, 16:53
Tak koukám všude stejně...

Nejsmutnější je, že při výměnách elměrů k cejchování namontují nový i na dřevěnou desku z první republiky.
V inkriminovaném "rozvaděči" také jedna je, krásné světlé lakované dřevo, hrany vyřezávané...

V Praze funguje úžasný distributor PRE. Nyní zasílají dopisy odběratelům, kteří nemají elektroměr vně objektu: Pokud nepředěláte měření dle našich podmínek, budete odpojeni (ve zkratce). Přátelské firmy mají opět co dělat, mnoho lidí se neumí bránit.
To je zase opačný extrém :-\ koukám že proti PRE je opravdu ČEZ distribuce hodný strýček.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.04.2011, 20:08
Prostá výměna jističe 16A za 25A znamená uvedení ELM rozvaděče do souladu s aktuální verzí připojovacích podmínek. Vlastní zkušenost.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.04.2011, 20:20
Odpověď je prostá. Zkušenosti s dodavatelem mám bohužel špatné.
Trochu mimo dotaz. Zrovna nedávno jsem řešil případ. Volal zákazník kvůli nefunkčnímu ohřevu TUV.
Po obhlídce na místě, a nahlášení rozplombování, mě čekalo nemilé překvapení ve zjištění neodjištěného relé HDO, dále připojení relé na hadráky, a to vše zaplombované.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr Tobolík 30.04.2011, 07:01
Tak trochu k tématu...
Nejmenovaný dodavatel el. energie v případě kladné revizní zprávy vystavené na elměrový rozvaděč neodpovídající mu připojovacím podmínkám, hlásí iniciály rev. technika na TIČR. Mají prý "černou listinu" těchto rev. techniků.
Máte tuto zkušenost někdo osobně?
 


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.04.2011, 09:53
Od které doby zajímá TIČR, jestli zařízení odpovídá nějakým interním předpisům provozovatele?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr Tobolík 30.04.2011, 13:48
Je to informace stará asi 2 měsíce.....
Připojovací podmínky....to je pro dodavatele el. energie alfa omega....nic nového pod sluncem


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.04.2011, 18:39
Distributor si může nadiktovat podmínky, jaké chce. Má na to právo. Ale TIČR to zajímat nebude. To je to samé, jako kdyby vám doma elektrikář v rozporu s projektem osadil bílé zásuvky místo hnědých a vy jste naprášil revizáka na TIČR, že to zrevidoval.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 30.04.2011, 18:46
Když píšu revizi odběrného místa, kontroluji klasicky z hlediska bezpečnosti... a také z hlediska splnění připojovacích podmínek distributora. Beru to tak, že distributor logicky určuje náležitosti pro uzavření smlouvy, dodavatel elektroinstala ce je povinen je splnit a někdo to musí ověřit (zapojení, spotřebiče...).

Splnění připojovacích podmínek TIČR určitě nezajímá, ale náležitosti týkající se bezpečnosti by mohli  :)

Pokud někteří RT píší revize bez toho, aby se na místo vůbec podívali a na místě jsou nebezpečné závady, vítám takovou spolupráci ČEZ - TIČR všemi deseti  (jednicka)


... to by mě právě zajímalo, co nakonec napíše do revize revizák v mnou uvedeném případu  ::)


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr Tobolík 30.04.2011, 19:22
Beru bezpečnost...t o jo...
Ale nedodržení přip. podmínek je třeba i velikost okénka...a vysvětlujte zákazníkovi, že před hodinou mu sebrali elměr...a teď musí platit úpravu plechů....atd. ..


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.04.2011, 19:36
Pokud budu při revizi ignorovat požadavky distributora, na chyby neupozorním a zákazník se dostane do potíží, budu za pitomce. Těžko se mi bude vysvětlovat, že jsem si vzal peníze za to, co je sice podle ČSN košer, ale zákazníkovi naprosto k ničemu. S tím TIČR a nějaká černá listina nemá nic společného, pouze profesionální přístup RT.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Václav 3 01.05.2011, 09:03
V inkriminovaném "rozvaděči" také jedna je, krásné světlé lakované dřevo, hrany vyřezávané...

Ano, přesně tak, materiál byl obvykle dub nebo buk v rohách začepovaný, po výrobě truhlářem se deska napustila roztokem vodního skla a po vyschnutí se přelakovala šelakem nebo nitrolakem. Tímto způsobem se desky vyráběly za první republiky a za války.  Dubové dřevo napuštěné vod. sklem zajistí docela dobrou odolnost proti ohni (moje os. zkušenost - dá se velice těžko spálit i v kotli ÚT) a dřevo ještě více ztvrdne, takže se v něm snadno utrhnou i vruty, pokud se nepředvrtá dostatečně velký otvor.

Po válce přišel na řadu pertinax, rám desky býval ale již z měkčího dřeva a obvykle nebyl upravený proti ohni a vše bylo pouze prošroubované vruty bez čepování.

V 50. létech se objevily desky lisované z Gumonu,  t.j. černé křehké, které se lepily při vrtání na vrták a lezly z nich provázky.

Dnešní desky ze sklolaminátu (tzv. premixu) se dělají už přes 40 let.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Kamil Novák 01.05.2011, 23:07
. Po telefonu mi zdělili, že nemají žádný mail. Nakonec se jich "ztratilo" asi 5. Pak jsem už neměl sílu a chuť něco řešit. Vzdal jsem to.

Podobná ztráta e-mailu a nemožnost dohledání telefonického hovoru (který byl monitorován z důvodu zlepšení služeb)  (zle) mne neustále nutí k tomu, abych pořád v počítadle udržoval faxmodemovou kartu.

Abych měl doklad co jsem poslal a hlavně že to došlo, tak již řadu let veškerý kontakt s ČEZ udržuji výhradně přes faxové číslo 371 102 008.  (beach)
A od té doby se kupodivu nic "neztratilo".  (dance)


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Kamil Novák 01.05.2011, 23:10
Dnešní desky ze sklolaminátu (tzv. premixu) se dělají už přes 40 let.

A jelikož se některým odběratelkám nezdají dost vzhledné, tak si je upravují např. takto :


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Václav 3 03.05.2011, 05:39
A jelikož se některým odběratelkám nezdají dost vzhledné, tak si je upravují např. takto :


Za svoji praxi jsem viděl mnoho variant téhož, více či méně povedených a propracovaných, jednou také mini garnýžku s vyšívaným závěsem, to už je ale hodně dlouho, tehdá ještě nebyly mobily vůbec, natož s foťákem.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.05.2011, 06:46
A jelikož se některým odběratelkám nezdají dost vzhledné, tak si je upravují např. takto :

(jednicka) Dokonalé!


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Ivan Hšák 08.07.2011, 08:05
,
v domě mi elektrikář předělává elektroměrový rozvaděč z původní dřevěné bedny, která je na nepřístupném místě ven do fasády. Materiál je už nakoupený a když se přišel podívat kamarád na rekonstrukci domu tak ho zarazila velikost elektroměr. rozvaděče jedná se o ESTA ER212/NVP7P http://www..../obchod/product_info.php?cPath=284_523&products_id=13063 (http://www..../obchod/product_info.php?cPath=284_523&products_id=13063)
rozměry š. 400 v. 600 h. 240. Doma máme dvousazbový elektroměr + HDO.
Teď mám obavu zda pokud se elektroměr umístí do fasády tak zda náledně EON nenapíše, že se má vysekat a změnit na jiný.

Má někdo zkušenost s rozvaděčem ESTA ER212/NVP7P ve kterém bude umístěn dvousazbový elektrom. + HDO u společnosti EON?

Děkuji za odpověď.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.07.2011, 08:32
,
v domě mi elektrikář předělává elektroměrový rozvaděč z původní dřevěné bedny, která je na nepřístupném místě ven do fasády. Materiál je už nakoupený a když se přišel podívat kamarád na rekonstrukci domu tak ho zarazila velikost elektroměr. rozvaděče jedná se o ESTA ER212/NVP7P http://www..../obchod/product_info.php?cPath=284_523&products_id=13063 (http://www..../obchod/product_info.php?cPath=284_523&products_id=13063)
rozměry š. 400 v. 600 h. 240. Doma máme dvousazbový elektroměr + HDO.
Teď mám obavu zda pokud se elektroměr umístí do fasády tak zda náledně EON nenapíše, že se má vysekat a změnit na jiný.

Má někdo zkušenost s rozvaděčem ESTA ER212/NVP7P ve kterém bude umístěn dvousazbový elektrom. + HDO u společnosti EON?

Děkuji za odpověď.

 Naprosto dostačující rozvaděč pro osazení elektroměrem i hodinami. Přesně tenhle typ (případně NKP7P - to je i s pilířem pro osazení na hranici pozemku pro RD) motujeme a nemůžu si na něj stěžovat.  (jednicka) Pro EON jsem jich osadil desitky a nikdy nebyl problém.

 Ale proč si hyzdíte fasádu nějakou škatulí. Při rekonstrukci bych se snažil zůstat s elektroměrem uvnitř. Pokud to dovolí objekt stavebně (stěna pro ER musí být minimálně 25cm hluboká, spíše tak 30cm). Použil bych rozvaděč od SCHRACKu system MODUL 2000


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Ivan Hšák 08.07.2011, 09:15
Děkuji za uklidnění. Právě po tom co mě kamarád znejistil tak jsem si  přečetl připojovací podmínky EONu a tam jsem narazil v bodu 4.4 na rozměry bedny a nějak jsem usoudil, že bedna není na toto připojení stavěná.  :-[ Nejspíš špatně čtu. :)
Máte pravdu, že bych raději elektroměr nechal vevnitř, ale bylo mi řečeno, že je třeba ho dát ven. :( No teď už je pozdě.
Ale ještě jednou díky. ;)


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Ivo Hil 24.11.2011, 16:36
Mě to bylo řečeno u přepážky při dotazu na změnu tarifu taky. ČEZ, Olomoucko...
Ovšem ve smlouvě potom stálo (ve zkratce),  že pokud bude uvnitř, musím umožnit po dohodě přístup....
Tak jsem dal novou bednu dovnitř do průjezdu na místo původní dřevěné a vše bylo OK. Dokonce mi to vyšlo tak krásně, že jsem jen odstranil dřevěná dvířka, zadní stěnu a nová bedna se jen zasunula do původní dřevěné, přichytila k ní dvěma vruty a bylo.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
Přispěvatel: Lubomír Nevělík 09.01.2012, 21:26
Když jsem žádal o navýšení rezervované kapacity, dostal jsem do podmínek - měření na vn straně (stávající měření je na nn) . Na dotaz, zda je to bezpodmínečně nutné přebourat celou vn rozvodnu mi sdělili - ne, ale sežeňte si známé.
Nechápu, v distribučním území E.ON máme "známých" hodně, ale podmínku TR do 630kVA měření na straně nn a nad 630kVA na straně vn bych asi těžko nějak ukecal.

Naprosto dostačující rozvaděč pro osazení elektroměrem i hodinami. Přesně tenhle typ motujeme a nemohu si na něj stěžovat.
Souhlas. Při troše snahy se mi tam kromě čtyřkvadrantní ho elektroměru DB4,DC4 vlezl ještě elektroměr pro zelený bonus. Mimochodem sazbové relátko (místo HDO) zabere 1/3 místa.
Ale proč si hyzdíte fasádu nějakou škatulí. Při rekonstrukci bych se snažil zůstat s elektroměrem uvnitř.
Je nutno řešit individuálně. Díky FVE nám doma dělají měsíční odečty. Brát si na to 12x ročně volno by semi asi nechtělo.