Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Tedr 18.04.2011, 21:55



Název: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Jaroslav Tedr 18.04.2011, 21:55
Co se týká bezpečného (malého) napětí tak tomu rozumím.
Například MN 50V st,120 ss v prostorách normálních a nebezpečných.
Ale jak je to s bezpečným proudem?
Ohmův zákon je mi znám, ale píše se tuším v ČSN 33-2000-4-41 právě o bezpečném proudu.
Je to tedy otázka tvrdého a měkkého napěťového zdroje?


Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2011, 22:30
ČSN 33 2000-4-41 uváděla bezpečný proud DC 10mA a AC 3,5mA.
Aktuálně platná ČSN 33 2000-4-41, ed.2 tyto proudy neuvádí. Mělo by to být v ČSN EN 61140, ale ta není určena pro samostatné používání.

Práh citlivosti lidského těla na proud je někde kolem 1mA, u někoho už od 0,5mA.
Proto např. spotřebiče a ručné nářadí s ochranou ve třídě II musí mít dotykový proud maximálně 0,5mA.
Proto např. při opravě ručního nářadí nemůžeme použít odrušovací filrt z jiného zařízení (nějaký spotřebič s ochranou ve třídě I),  který má vyšší hodnoty kapacit a proud by byl větší. Unikající proud u spotřebičů třídy I může být až 3,5mA. (v jedné řadě XT počítačů byly zdroje z produkce RVHP, které byly hodně na hraně...)


Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.04.2011, 22:40
Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje byla v IEC 60364-4-41 :2005 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2) zrušena.


Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Vladimír Huba 19.04.2011, 00:59
Netvrdil by som, že ochrana obmedzením ustáleného prúdu a náboja bola zrušená. Len sa v 4-41 neuvádza. Podľa EN 61140 je tento prvok stále považovaný za ochranné opatrenie. Predpokladám, že použitie je predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach.

V tejto súvisloslosti pár následných otázok:
- Otázka označenia tohto opatrenia:
Ako sa označí v dokumentácii, v revíznej správe - má nejakú značku? (SELV, PELV to nemusí byť, oddelený obvod áno)
Napríklad v EN 61293 (ktorá pojednáva o označovaní el.zariadenia) takýto údaj chýba.
- Otázka preverenia pri revízii (alebo pri akýchkoľvek skúškach):
Čím a ako?
- Patrí takéto zariadenie pod vyhradené technické zariadenia ? (mám na mysli "ustálenú" stranu)


Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.04.2011, 07:42
Při OPNDN je dnes důležitý faktor rychlost / čas / odpojení. Proud není konstanta.

Prostudujte si přílohu NC 33 2000-4-41 ed.2. Je tam dohodnutá křivka proudu Lc která to řeší v závislosti na proudu a čase.
Dotykový proud je max.0,5mA. Vysvětlení NC.4 a dále....


Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.04.2011, 21:36

Dotykový proud je max.0,5mA. Vysvětlení NC.4 a dále....
Vím o člověku, který dokázal "postavit do pozoru" celou prodejnu a žádat vrácení Set Top Boxu, protože"probíjí"...
Prokazatelně při měření podle ČSN 33 1600, ed.2 tekl dotykový proud kolem 0,25mA, majiteli vadilo, že když připojoval anténu a dotknul se obnaženým předloktím, cítil mírné brnění.
Nakonec to ukecali na výměnu za provedení od jiného výrobce, v plastu...


Název: Re: Jak a čím je označen bezpečný proud?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.04.2011, 07:40
Ano, to je možné, takto "kope" i televize.