Název: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: NetRat 09.04.2011, 20:22
Na nezastavěném pozemku bude pomalu budován nový rodinný domek.
Máme starší, ale poměrně nedávno ještě používaný stavební rozvaděč.
Majitelé sousedního pozemku jsou ochotní nabídnout připojení (za jejich elektroměrem, přímo do zásuvky 400V, schovaná v budově a bude do ní rozvaděč zapojen jen při práci).
Ovšem stavební rozvaděč má svorkovnici jen na L1, L2, L3 a PEN, zatímco přívod by byl s rozděleným PE a N (tedy už i s chráničem).

Lze tento stavební rozvaděč nějak zapojit?
Nechápu jak je připojen elektroměr v tom rozvaděči, má jen 3 svorky, ale zásuvky jak 400V tak i 230V.

(Pozn. v rozvaděči je také zapojený chránič, jakby taky ne, když musí. Jen nevím jak budou reagovat dva chrániče za sebou)

Ve škole jsme měli vše jen teoreticky a strašně mě štve, že prakticky to vypadá trochu jinak.



Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.04.2011, 20:58
Pozvat si někoho kdo to zvládá i prakticky. Nezbude nic jiného než rozvaděč přebudovat na TN-S....


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Kamil Táborský 09.04.2011, 21:11
Jelikož píšete,že je ve vašem rozvaděčí proudový chránič,tak by neměl být problém s předěláním na přívod pro TN-S.
N vodič ze zásuvky souseda povedete přes chránič a PE povedete mimo chránič.
Průměrný elektrikář si s tím jistě poradí.

Co se týká 2 chráničů zapojených v serií se stejnými parametry,tak vám při poruše s největší pravděpodobnos tí budou padat oba dva :(


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.04.2011, 21:17
A pokud jeden, tak ten blíže ke zdroji..


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: NetRat 09.04.2011, 21:44
Díky za odpovědi.
Již jsem dělal rozvody v bytě a byl u montáže rozvaděčů, ale vše bylo jen 1f. Takže si šroubovákem oko nevypíchnu  :D, ale přeci je znát méně zkušeností. Rozhodně se nebudu pouštět do něčeho co mi nebude zcela jasné, bezpečnost na prvním místě. Jestli jsem tedy pochopil správně. V tom rozvaděči je hlavní svorkovnice pro L1-3 a PEN, ale zásuvky na ní jsou s 5. zdířky (TN-S). Takže se v tom rozvaděči PEN rozděluje na PE a N. Stačí rozdělení zrušit a k svorkovnici s PE přivést PE z přívodu a zbytek zapojit stejně, fáze na fáze a N z přívodu do svorkovnice s označením PEN (kde označení tedy už zůstává jako pozůstatek)? Stále nechápu jak probíhá v tomto rozvaděči měření spotřeby. Vypadá to jako by se měřilo pouze na jedné fázi (elektroměr má jen ty tři svorky),  ale zatím vždy jsem vyděl pro 3f elektroměry s min 7 svorkami (2 pro každou fázi + pro N) nebude s tímto také problém?


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.04.2011, 21:58
Rozhodně  počítejte s 5-i žilovým kabelem a vidlicí.
Určitě není možné použít vodič PEN za proudovým chráničem! To nejde zapojit tak, aby to fungovalo a přitom to bylo bezpečné.

Teoreticky by bylo možné použít síť TT, přívod L1, L2, L3 a N v kabelu a jako PEN použít nějaké uzemnění zřízené v blízkosti stavebního rozvaděče.
Ale to by měl někdo vidět na místě, posoudit, změřit uzemnění,...


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.04.2011, 22:14
A pokud jeden, tak ten blíže ke zdroji..

Neznám, můžete osvětlit proč?


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.04.2011, 23:06
Neznám, můžete osvětlit proč?
Protože tam jsou ještě elektrony živější, neunavené  :D

Ale teď vážně:
Důvod k vypadnutí jen jednoho z chráničů zapojených v sérii, se stejným jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem, může být:
- rozdílná citlivost obou chráničů, při unikajícím proudu těsně kolem skutečného vybavovacího reziduálního proudu (ten citlivější může být kterýkoli z nich)
- unikající proud v rozvodu mezi chrániči (např. z nějaké odbočky) - to u jednofázových chráničů vyvolá dřívější vypadnutí chrániče jsoucího blíže zdroji, ale u třífázového chrániče může dojít i k dřívějšímu vypadnutí chrániče dále od zdroje - záleží na tom, jaký proud uniká kde z jednotlivých fází.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: NetRat 10.04.2011, 00:31
Rozhodně  počítejte s 5-i žilovým kabelem a vidlicí.
Určitě není možné použít vodič PEN za proudovým chráničem! To nejde zapojit tak, aby to fungovalo a přitom to bylo bezpečné.

Teoreticky by bylo možné použít síť TT, přívod L1, L2, L3 a N v kabelu a jako PEN použít nějaké uzemnění zřízené v blízkosti stavebního rozvaděče.
Ale to by měl někdo vidět na místě, posoudit, změřit uzemnění,...

Ani jsem nechtěl používat za chráničem PEN. Jen přizpůsobit zapojení tak, že se za proudovým chráničem nic nezměnilo.
Narychlo splácané schéma s možnými nepřesnostmi: -> Obrázek zde <- (http://brotex.ic.cz/datasoft/schem1.png)

(v obrázku nepíšu, že nevím jak funguje elektroměr, je to myšleno jako že nerozumím zapojení, které je v tom rozvaděči)


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Michael Tejčka 10.04.2011, 07:16
Nebylo by lepsi sem hodit fotku strev Vaseho rozvadece?
Napada me totiz jeste jedna vec, pokud Vy mate chranic ve Vasem rozvadeci, tudiz az za nim rozdelen PEN na PE a N, privod 4 zilou, soused zasuvku 5ti kolik, tak bud koupit prechodku, nebo jednoduse prehodit 4 kolikovou vidlici na Vasem privodu za 5ti kolik a N od souseda nepripojovat.
Nevidim v mem reseni zadny zavazny problem, uvidime co na to pani revizaci, zda budu odstrelen ci nikoliv.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.04.2011, 08:14
Nebylo by lepsi sem hodit fotku strev Vaseho rozvadece?
Napada me totiz jeste jedna vec, pokud Vy mate chranic ve Vasem rozvadeci, tudiz az za nim rozdelen PEN na PE a N, privod 4 zilou, soused zasuvku 5ti kolik, tak bud koupit prechodku, nebo jednoduse prehodit 4 kolikovou vidlici na Vasem privodu za 5ti kolik a N od souseda nepripojovat.
Nevidim v mem reseni zadny zavazny problem, uvidime co na to pani revizaci, zda budu odstrelen ci nikoliv.

 To myslíte vážně? Použít PEN v pohyblívém přívodu? (norm). Tahle úloha má dvě řešení. Koupit 5-ti žilový kabel a přebouchat zapojení rozvaděče, jak napsal NetRat. Nebo jak napsal kol. Swarz. tj Zapojit v přívodním kabelu L1,L2,L3 a N a uzemnění udělat jen u rozvaděče. Ale pozor tady bude nutné to uzemnění změřit!! Ale přebouchání rozvaděče vás stejně nemine.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.04.2011, 08:19
Nevidim v mem reseni zadny zavazny problem,
Já jeden vidím. Pokud sousedovo PE připojíte na svůj PEN, tak do něj pustíte šťávu. To se ale sousedovo chrániči líbit nebude.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.04.2011, 09:50
Sousedova zásuvka je za chráničem, předpokládám 30 mA, napojit pětižilovým kabelem a chránič ve stavebním rozvaděči vyřadit z provozu. Chráněné to bude sousedovým chráničem jen bude muset strpět případné výpadky proudu a pokud má jen jeden centrální nic moc komfort.
Další možný problém je selektivita jištění v podružném rozvaděči /stavebním/,  tam musí být jističe minimálně o stupeň menší, než je jištěná sousedova zásuvka, jinak to bude padat při zkratu u souseda, taky nic moc.
Každé řešení má své specifikáááá a nejlepší je dotáhnout na místo dobrého ELEKTRIKÁŘE a jistě vše vyřeší.
Nejlepší asi nechat zhotovit provizorní stavební přípojku na hranici pozemku s parametry na trvalé připojení.
Stejně to jednou budete muset řešit a ceny rostou....


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2011, 10:10
Také doporučuji nechat si vybudovat rovnou vlastní přípojku, včetně měření. Podle mne je to jediná správná cesta. Stejně vás to nemine a případné padání jističe (nebo chrániče) během stavby se bude týkat pouze vás a ne souseda. Také by mu mohla časem dojít trpělivost pokud by problémy nastaly a vybavování ochran by bylo častější. COž ve vašem případě očekávám. Proč? kolegová asi budou chápat.

Samozřejmě nechat to provést elektrikářem, protože na to budete potřebovat revizi a navíc to bude používáno dlouhodobě, což je jen dalším důvodem k tomu, aby to bylo provedeno bezpečně. Hlavně to je ve vašem zájmu. Elektrikář vše připraví a provede případné úpravy rozvaděče. Jako jeho výrobce pak vystaví patřičné dokumenty potřebné k jeho dalšímu bezpečnému  provozování. vám do budoucna zůstaně alespoň bezpečné zařízení k dalšímu možnému používání.

Jinak
Nebylo by lepsi sem hodit fotku strev Vaseho rozvadece?
Napada me totiz jeste jedna vec, pokud Vy mate chranic ve Vasem rozvadeci, tudiz az za nim rozdelen PEN na PE a N, privod 4 zilou, soused zasuvku 5ti kolik, tak bud koupit prechodku, nebo jednoduse prehodit 4 kolikovou vidlici na Vasem privodu za 5ti kolik a N od souseda nepripojovat.
Nevidim v mem reseni zadny zavazny problem, uvidime co na to pani revizaci, zda budu odstrelen ci nikoliv.

To beru spíš jako provokaci, nebo špatný žert a nehodlám ani více reagovat.




Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: NetRat 10.04.2011, 11:39
Také doporučuji nechat si vybudovat rovnou vlastní přípojku, včetně měření. Podle mne je to jediná správná cesta. Stejně vás to nemine a případné padání jističe (nebo chrániče) během stavby se bude týkat pouze vás a ne souseda. Také by mu mohla časem dojít trpělivost pokud by problémy nastaly a vybavování ochran by bylo častější. COž ve vašem případě očekávám. Proč? kolegová asi budou chápat.

Samozřejmě nechat to provést elektrikářem, protože na to budete potřebovat revizi a navíc to bude používáno dlouhodobě, což je jen dalším důvodem k tomu, aby to bylo provedeno bezpečně. Hlavně to je ve vašem zájmu. Elektrikář vše připraví a provede případné úpravy rozvaděče. Jako jeho výrobce pak vystaví patřičné dokumenty potřebné k jeho dalšímu bezpečnému  provozování. vám do budoucna zůstaně alespoň bezpečné zařízení k dalšímu možnému používání.

Jak dlouhé je dlouhodobé používání? Vlastní přípojka se už řeší (já ji nezařizuji a nevím jak to probíhá),  ale pravděpodobně nebude hotová z hodiny na hodinu. Tento rozvaděč hodláme použít maximálně měsíc (opravdu nevím jak dlouho bude trvat zřídit tu přípojku). Do té doby budou zahájeny lehčí práce a bez energie se dneska nikdo neobejde (mám vyhlášku 50/78 Sb, ale pouze dle § 5, i tak raději zavolat kvalifikovaněj ší osobu? Proto jsem taky psal že nehodlám riskovat úraz.).

Nebylo by lepsi sem hodit fotku strev Vaseho rozvadece?
Napada me totiz jeste jedna vec, pokud Vy mate chranic ve Vasem rozvadeci, tudiz az za nim rozdelen PEN na PE a N, privod 4 zilou, soused zasuvku 5ti kolik, tak bud koupit prechodku, nebo jednoduse prehodit 4 kolikovou vidlici na Vasem privodu za 5ti kolik a N od souseda nepripojovat.
Nevidim v mem reseni zadny zavazny problem, uvidime co na to pani revizaci, zda budu odstrelen ci nikoliv.

Nevim jak bych takovou fotku pořídil, bylo by jich nutno více a k nim popis. Jedna fotka by zabrala jen rozložení jističů, chrániče a elektroměru. Zapojení chrániče s rozdělením PEN až za ním jsme ještě neviděl. Máte nějaké schéma podle kterého bych takové zapojení pochopil?

To myslíte vážně? Použít PEN v pohyblívém přívodu? (norm). Tahle úloha má dvě řešení. Koupit 5-ti žilový kabel a přebouchat zapojení rozvaděče, jak napsal NetRat. Nebo jak napsal kol. Swarz. tj Zapojit v přívodním kabelu L1,L2,L3 a N a uzemnění udělat jen u rozvaděče. Ale pozor tady bude nutné to uzemnění změřit!! Ale přebouchání rozvaděče vás stejně nemine.

Šlo by udělat něco podobného co jsem naznačil ve schématu? Přímo v rozvaděči (jak jsem si ho prohlížel) by pak stačilo jen odpojit nebo přesunou pár drátů a přidat svorku pro PE.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.04.2011, 11:49
Šlo by udělat něco podobného co jsem naznačil ve schématu? Přímo v rozvaděči (jak jsem si ho prohlížel) by pak stačilo jen odpojit nebo přesunou pár drátů a přidat svorku pro PE.

Tak jak to máte v tom schématku tak je naprosto vpořádku. Pozor na selektivitu jištění jak psal kol. Hejčl. A ještě nezapomeňte ten staveništní rozvaděč uzemnit na tyčku nebo tak něco...
 Ale pokud to hodláte používat cca 1 měsíc tak to bude v pohodě.

S par. 5 si to samozřejmě můžete udělat sám ale měl by vám to skouknout nějakej revizák. Pro klid ve Vaší duši.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: NetRat 10.04.2011, 12:58
Možná už to zní otravně. Mohl by někdo popsat zapojení elektroměru? Elektroměr v tomto stavebním rozvaděči je připojen pouze na jednu fázi (ta která je následně použita i u zásuvek 230V). Je takto zapojený elektroměr vůbec použitelný v případě odběru ze všech fází (nedává mi to smysl, odebíraný proud může být v každé fázi jiný)?

Jinak všem děkuji již za všechny příspěvky (i za ty budoucí co se možná objeví)  :).


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.04.2011, 13:10
Zapojení elektroměrů najdete na internetu spoustu. Stačí zadat do googlu dotaz. Můžete také nahlédnout do připojovacích podmínek ČEZ. Na jejich stránkách je najdete a tam jsou schemata zapojení elektroměru vyobrazeny. Viz příloha.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2011, 13:19
Citace- Na nezastavěném pozemku bude pomalu budov
S par. 5 si to samozřejmě můžete udělat sám ale měl by vám to skouknout nějakej revizák. Pro klid ve Vaší duši.

A jste si tím jistý? Může se s par.5 stát výrobcem stavebních rozvaděčů? Touto úpravou se z něj stává výrobce, se všemi, i právními důsledky. Změní původní zapojení, za které ručil původní výrobce.
ALe je to asi jen o "odvaze" každého jednotlivce


Zapojení elektroměru najdete i s vysvětlením například zde.

http://elektrika.cz/data/clanky/ben-mereni-prace-elektrickeho-proudu


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: NetRat 10.04.2011, 20:23
Děkuji za přílohy a odkazy. Bohužel podobná schémata jsem už našel a vždy je tam elektroměr s více jak třemi svorky, tento konkrétní má jen tři. Nebudu to řešit a budu doufat, že je to zapojené dobře. Vše ostatní jsem se už dozvěděl, takže děkuji všem za přízpěvky  :).


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2011, 20:54
A díval jste se pořádně? Já tam v tom odkazu vidím i zapojení jednofázového elektroměru.


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.04.2011, 09:03
Co se týká 2 chráničů zapojených v serií se stejnými parametry,tak vám při poruše s největší pravděpodobnos tí budou padat oba dva :(

Bylo by zajímavé vědět jak má zapojen chránič soused. Jestli je jen pro zásuvku, je o OK, kdyby to měl pro víc okruhů, může to být problém. A kdyby tam měl centrální chránič a při nějaké chybičce u vás by mu zhasnul celý dům, to by asi dlouho radost z "pomoci bližnímu" nedával najevo...
Jen tak pro zajímavost - jak to ošetříte, aby vám soused energii "neprodával",  protože by tím porušil jak energetický zákon, tak připojovací podmínky?


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Martin Novák 11.04.2011, 22:16
Jen tak pro zajímavost - jak to ošetříte, aby vám soused energii "neprodával",  protože by tím porušil jak energetický zákon, tak připojovací podmínky?

Prominte, pane kolego, ale tenhle pristup bude jednou zhoubou nasi Evropske civilizace. Predposranost pred zakony a predpisy nadrazena vecem jako jsou dobry sousedsky vztahy, kamaradstvi...

Jeste si pamatuju na casy, kdy tata stavel barak a jelikoz energetici s pripojkou zrovna nespechali, bral elektriku od souseda tri roky. Srovnali se navzajem u lahve domaci slivovice a vubec neresili nejaky energeticky zakon...


Název: Re: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.04.2011, 22:48
Co se týká energetického zákona, je to míněno tak, že se nesmí energie prodávat v tom smyslu, že se vytvoří nějaký zisk. Přeúčtovat spotřebovanou energii někomu jinému (za stejnou cenu, za kterou byla pořízena),  proti tomu nikdo nenamítá.

Co se týká serióvého řazení dvou stejných chráničů, doposud nebyla zmíněna jedna věc a to je vypínací čas. Při postupném (pomalém) nárustu unikajícího proudu bude mít hlavní slovo vypínací proud, ovšem při poruše typu zkrat na kostru bude rozhodující vypínací čas. S velkou pravděpodobnos tí ovšem vypadnou oba chrániče.

Také je nutno zmínit, že jde jen o krátkodobé připojení a při používání správných spotřebičů a prodlužovacích šňůr k poruchám nedochází tak často, aby bylo nutné řazení dvou chráničů za sebou nějak zvláště řešit.