Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zdenek Kaspar 13.06.2004, 13:04



Název: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Zdenek Kaspar 13.06.2004, 13:04
<p>V dome mam dilnu (jen amaterskou, nikoli nejakou profi na vyrobu),  ve ktere
mam trifazovou zasuvku. Jisteni je v hlavni rozvodne skrini (3x16A /B) na
druhe strane domu (jinak a jednoduse receno ... daleko.. a v "ciste" zone).
muj problem tkvi v tom, ze se mi obcas stava pri svareni, ze nejaka spicka
pri nabehnuti oblouku vyrazi jistic.
To pak musim sundat rukavice .. ,  jit... ,  prezouvat se ... bla bla.

No a mne napadlo si nechat dat do dilny druhy jistic (malou rozvodnou
karbici) a ten v rozvodne skrini vymenit za nejaky s pomalejsi vypinaci
charakteristik ou a nelitat jak blazen na druhou stranu baraku a navic ziskat
moznost vypnuti zasuvky primo v dilne (jisticem).

Myslite, ze je tento postup mozny ?
Muj selsky a elektronicky rozum mi rika, ze ano, ale nejsem silnoproudar,
tak proto si dovoluji obtezovat odborniky.</p>


Název: Re: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Stanislav Holecek Datum: 22.3.2001 13.06.2004, 13:05

Reseni je mozne pokud by jste mel v podruznem rozvadeci
jistic mensi hodnoty v danem pripade cca 3x10A/C.
V pripade pouziti prvku OEZ Letohrad LSN16B a LSN10C je zajistena
selektivita (t.j. aby drive vypnul druhy jistic) do 52A.
Bylo by treba znat prikon svarecky.



Název: Re: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Honza Datum: 23.3.2001 13.06.2004, 13:06

Myslím, že Vaše úvaha je správná. Nutno ale zajistit selektivitu
 jističů (např.pomocí programu Sichr, který je např. možno zdarma
 získat na webových stránkách OEZ Letohrad. Pro konkrétní určení
 jističů nutno znát typ vedení, průřez, způsob uložení vedení
 a pod..



Název: Re: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Boček P. Datum: 23.3.2001 13.06.2004, 13:07

Dle mého názoru je takováto selektivita z hlediska
zkratové spouště iluzorní.
Za pokus stojí již dříve popsané řešení dvojí charakteristik ou,
případně kombinované vyšší hodnotou prvního jističe.
A však jen proti přetížení, Vámi popsané špičky toto
pravděpodobně neřeší.
pozn. Je vhodné vědět naprosto přesně co se v síti děje
a pak navrnout opatření.



Název: Re: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Tichota Datum: 23.3.2001 13.06.2004, 13:08

Selektivita jištění.
Možná si někteří vzpomenou na bajonetové signalizační žárovky B15.
Vyznačovaly se jednou zvláštní vlastností. Při zkratu obvykle vydržela skleněná pojistka /cca 0,5 až 1A/,  ale padl jistič DEION 250 a více ampér (též se odpařovaly plošné spoje v PS600). Do dnešního dne tato záhada nebyla vyřešena (alespoň o tom nevím).



Název: Re: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Emil Křivan Datum: 26.3.2001 13.06.2004, 13:10

No k Vašemu problému mám následující stanovisko:
1. Píšete, že v domě máte jako hlavní jistič 3x16A/B ale teoreticky
 máte
nárok na 3x25A/B za poplatek 500Kč + možná něco za revizi. Samozřejmě
nevím
jak máte objekt v kterém dílnu provozujete přihlášen u rozvodných
závodů ale
jestli jako obytný dům neměl by být žádný problém (tedy jestli není
malá
kapacita sítě ale v dnešní době velice ojedinělí jev).
2. Hlavní jistič máte charakteristik u B to znamená vedení - rozvodné
závody
určitě nepovolí změnit tuto charakteristik u na C nebo dokonce D a stejně
při
zachování 16A to nemá žádný efekt.
3. Jak uvedeno výše nemá smysl dávat další jistič do dílny pak si při
10A
ani nebrnknete
tak jediné řešení pro vás je varianta 1.



Název: Re: Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
Přispěvatel: Zdenek Kaspar Datum: 27.3.2001 13.06.2004, 13:11

Uvodem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za jiz poslane prispevky a nasledne
se omlouvam, ze jsem situaci nepopsal uplne presne.

Hlavni jsitic (u hodin) je 3x25A (ted momentalne presne nevim, ale myslim,
ze B).
Za nim je pak v zadveri domu (jde o rodinny dum) rozvodna krabice s jističi
pro všechny okruhy v domě.
Jednim z nich je 3x16A/B pro motorove zasuvky v dilne. Ta je v suterenu na
druhe strane domu.

V podstate mi slo o dve veci.
a) jednak mit moznost hned v dilne si odpojit ty zasuvky, kdyz by bylo treba
z duvodu bezpecnosti
   a nemuset nikam chodit [ :o) ach ta lenost ]
b) a pak, kdyz mi nahodnou ten jistic pretizenim vypadne, tak aby byl "po
ruce"

Jinak receno by mi vice vyhovovalo, aby jistic od zasuvek byl v dilne, a ne
v centralni rozvodne krabici s ostatnimi. Je to ale v projektu, takze si
myslim, ze s tim moc nelze hybat. Tak mne napadla ta zalezitost s
dvema jistici za sebou.

Tedy, moje predstava. V dilne mit tech 3x16A/B, do centralni krabice dat
3x16/C, nebo 3x20/? (nevim co ma vic smysl, v podstate by zde byl v roli
vypinace okruhu "motorove zasuvky v dilne" a celek by byl zakoncen 3x25A u
hodin (tak jak ted - beze zmeny vuci svetu).
Dle zatizitelnosti by to bylo vporadku, protoze temi draty nikdy neprojde
nic vice, nez dovoli ta 3x16A na konci.