Název: Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny? Přispěvatel: Martin H. 25.03.2011, 13:48 Potreboval by som umiestniť vypínač svetla v sprche do bočnej drevenej konštrukcie kabínky bežnej fínskej sauny. Z pohľadu sprchy bude v zóne 3.
Projekt hovorí: "preveriť u dodávateľa sauny". Dodávateľ je ochotný, ale chce presné inštrukcie. Spolu sme vymysleli: silikónový kábel CSSS, vypínač do horľavých materiálov ABB. Bude to tak v súlade s normou? Akú inštalačnú krabicu mám kúpiť? Název: Re: Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2011, 13:27 co třeba tuhle krabici:
Název: Re: Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny? Přispěvatel: Martin H. 26.03.2011, 20:16 co třeba tuhle krabici: Vďaka za tip a hlavne za správne nasmerovanie. Ja som si na niektorých plastových krabičkách všimol len značku testovania žeravou slučkou pri nejakej teplote, ale to mi ďalej nepomohlo. A teraz už viem, že stupeň horľavosti je v katalógu. Rekapitulácia: silikónový kábel je určený priamo do sauny, s tým oni bežne pracujú. Krabicu aj vypínač do horľavého materiálu im dodám na zabudovanie. |