Přispěvatel: Petr Jindra 14.03.2011, 21:00
Koupil jsem indukční desku Electrolux EHD 60020P, která je připravena pro dvoufázové zapojení. Mám již zakoupený třífazový jistič 16A, charakteristik a B. (Původně měla být jiná deska, s třífázovým zapojením). Mohu tento jistič použít?


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Milan_Sk 16.03.2011, 21:35
Stiahol som si návod od Electrolux EHD 60020P a nikde nieje nakreslená schéma zapojenie, iba je spomenuté, že možnosť pripojiť na 2 fázy. To pekne naserie :D


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.03.2011, 21:44
Zato tam nechybí informace "Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku),  spouštěče uzemnění a stykače."  :D


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Milan_Sk 16.03.2011, 22:19
Navrhujem informovať výrobcu o tomto závažnom nedostatku v návode, prípadne vrátiť tovar do 7 dní.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.03.2011, 07:01
Koupil jsem indukční desku Electrolux EHD 60020P, která je připravena pro dvoufázové zapojení. Mám již zakoupený třífazový jistič 16A, charakteristik a B. (Původně měla být jiná deska, s třífázovým zapojením). Mohu tento jistič použít?

Můžete


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 17.03.2011, 09:08
* Ľavé predné varné pole s priemerom 210 mm 2, 2 kW / s funkciou Booster 2, 8 kW
* Ľavé zadné varné pole s priemerom 145 mm 1, 4 kW
* Pravé predné varné pole s priemerom 180 mm 1, 8 kW / s funkciou Booster 2, 8 kW
* Pravé zadné varné pole s priemerom 180 mm 1, 8 kW
* Maximálny príkon: 7200 W

Ak bol výrobca rozumný a podelil napájanie z oboch fáz rovnomerne, tak istič 3-pólový 16A môžete použiť. Na jednu fázu 16A ističa môžete pripojiť  cca 3600W. 2×3600 je 7200W. A to je maximálny odber varnej dosky.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Václav 3 17.03.2011, 09:27
Zato tam nechybí informace "Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku),  spouštěče uzemnění a stykače."  :D

Kvalitní nesmysly! To snad není ani možné, kdo to vymyslel a kdo to překládal. To by mě asi přesvědčilo vrátit výrobek, protože co se v něm asi skrývá, když má tak dokonalý návod...



Jistič bych doporučil (pokud to umožní stávající rozvod) 3 x 20A,  protože ten 16A  pojede na doraz (nebo bude trochu i přetížen, záleží na tom jak je to uvnitř rozdělené do fází),  což není nikdy dobře. Předpokládám, že v tak "kvalitním" návodu není doporučení výrobce ohledně hodnoty jističe žádné. Dříve se používaly na sporák tři pojistky nebo tři jednofázové jističe, což bylo u jednoduchých sporáků výhodné, neboť při nějaké poruše mohla fungovat třeba jen část sporáku. U dnešních elektronicky ovládaných typů to nelze doporučit bez důkladného prozkoumání zapojení, protože výrobce s tím jaksi nepočítá.

Sporák (desku) si nechte zapojit odborníkem, jinak nejspíš ztratíte záruku, což by mohlo nakonec finančně docela bolet.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.03.2011, 09:34
A nejsou další údaje a schema na štítku nalepeném na desce někde u svorkovnice zespodu či vzadu?


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Zdeněk Pernica 17.03.2011, 22:45
Schema je na spodní straně desky vedle svorkovnice. Jistič 2x16A stačí, deska obsahuje omezovač fázového proudu. Pokud se velká plotýnka zapne na maximální výkon, tak druhá plotýnka na stejné fázi už lze pustit jen na 50%. Výrobce bohužel rozdělil plotýnky na dvě fáze: velká+střední a malá+střední. Při rozdělení velká+malá a střední+střední by proud vyšel přesně na 16A+16A a omezovač by nebyl třeba. Přikon plotýnek je: 2200W, 1800W, 1800W, 1400W.
Pro ilustraci přikládám schema modelu EHD60150P.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Roman Šácha 20.06.2011, 11:24

mohu pridat konkretne desku EHD 60020P, zatim neni zprovoznen rovadec, takze neni vyzkousena
Jistic jsem pouzil 3x16A.
(http://oskar69.uvadi.cz/60020paz.jpg)


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2011, 12:11
7200W / 400V = 18A.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.06.2011, 13:00
Nic proti tomu, ale zde se uplatní spíše 3600 W/230 V = 15,65 A.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2011, 13:07
Pokud jsou spirály do hvězdy (bez jedný nožičky). Ale asi jsou.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.06.2011, 13:11
Jsou.


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Lukáš Malík 20.06.2011, 18:32
Můžete. Takové desky zapojuji a na třetí fázi se dává obvykle trouba ;)


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Přispěvatel: Pavel Hr 24.06.2011, 09:26
Kvalitní nesmysly! To snad není ani možné, kdo to vymyslel a kdo to překládal. To by mě asi přesvědčilo vrátit výrobek, protože co se v něm asi skrývá, když má tak dokonalý návod...
To jste asi jeste nevidel zadne treba strojni zarizeni z Italie. Anglicka verze dokumentace byva podobnych nesmyslu plna a to uz vubec neresim treba barvy vodicu... lecktery cesky kutil by zavidel. Ale ma to CE.