Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Honza Fenik 11.03.2011, 14:08



Název: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
Přispěvatel: Honza Fenik 11.03.2011, 14:08
Máme v práci rozvodnice, které mají od vypracování pospojení PE a PA (doplňkové pospojení) zhotoveno průřezem 6mm. Náš revizní technik to chce vše vyměnit za 16mm. Mně se to zdá jako blbost, protože jde asi o 100 rozvodnic. Je to podle norem nutné?

Původní otázka: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici doplňkové izolace?


Název: Re: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.03.2011, 22:00
Jeden z mnoha dotazů na tomto webu, který by snad měl být položen někomu jinému.
PA sběrnice - to je nějaký "zdravotnický prostor"?
Když RT něco napadne a chce to předělat, měl by do RZ napsat proč to požaduje, proč to nevyhovuje, co stávající řešení porušuje,...

Hlavní ochranné pospojování za "normálních okolností" může být CY (CYA) 6mm2, doplňkové obecně může stačit 4mm2, ale mohou tam být vlivy, kvůli kterým to RT považuje za nevyhovující, třeba kdyby tím pospojováním mohly téci zpětné trakční proudy, mohli bychom se bavit o průřezech 50, 70 nebo i 95mm2


Název: Re: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.03.2011, 22:50
Může se třeba také jednat o propojení v rámci vnitřní ochrany před bleskem a přepětím, kde jsou v některých případech normou ČSN EN 62305-3 předepsány větší průřezy.


Název: Re: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
Přispěvatel: Radomir Kubíček 12.03.2011, 17:35
Nemyslí hlavní vedení 16mm a odbočky 6mm s těch 100 míst?


Název: Re: Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
Přispěvatel: František Šohajda 13.03.2011, 15:23
Rozvodnice by měli mít atest,výrobní štítek a pod....Za rozvaděč odpovídá výrobce...
Nepíšete kde se rozvodnice nachází,abychom mohli podrobněji reagovat..!