Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kamil Táborský 22.02.2011, 20:14



Název: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Kamil Táborský 22.02.2011, 20:14
U zákazníka jsem měnil v koupelně vyhořelou zásuvkupro pračku.
Rozvody 2 vodičové,zásuvka koncová,panelák,jističe staré černé

Zhodil jsem si příslušný jistič 16A a po namontování nové zásuvky jsem obvod v rozvodnici opět nahodil.
Přeměřím, vše O.K.

Uklízím si věci a za 15 sec. vypadl z ničeho nic hlavní jistič 25 A starý černý až v elektroměrovém rozvaděči.
Po nahození tohoto jističe jsem si všiml že je jeden jistič 10A v rozvodnici spadlý.
Za boha jsem nemohl přijít na to,k jakému obvodu patří protože všechno v bytě fungovalo.
Tak jsem ho teda nahodil.
Za 2 sec však obvod vypadl.
Až na potřetí držel.
Proč však vypadl jistič uplně jiného okruhu než jsem spravoval je mi záhadou.
A už vůbec nechápu co bylo příčinou.
Nějaká osobní zkušenost s podobným problémem?


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.02.2011, 21:32
Křišťálovou kouli jsem si sehnat nestačil, ale "EUROTEST" mám, takže věřím, že bych to během chvíle dokázal na místě zjistit.
Takhle na dálku je to takové povídání "o ničem".

Tak jen nějaký tip:
- barva drátů? není tam nějaký kopanec, nepodařilo se vám tam něco zapojit sice "vizuálně" správně, ale chybně ve vztahu ke zbytku instalace?
- co se stane, když  hlavní jistič necháte zapnutý a okruhový vypnutý?
- je to jednofázový přívod, nebo je to třífázový? Pokud by to byl třífázový, je jistič, který "padá" na stejné fázi jako je okruh, kde jste pracoval, nebo na jiné?
- co se stane,když vypnete jistič od okruhu, kde jste měnil zásuvku, vytahnete vše ze zásuvky (zásuvek) na tomto okruhu a zapnete ten okruhový jistič, co padá?


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Kamil Táborský 22.02.2011, 21:52
- je to jednofázový přívod, nebo je to třífázový? Pokud by to byl třífázový, je jistič, který "padá" na stejné fázi jako je okruh, kde jste pracoval, nebo na jiné?


Přívod je jednofázový


Tak jen nějaký tip:
- barva drátů? není tam nějaký kopanec, nepodařilo se vám tam něco zapojit sice "vizuálně" správně, ale chybně ve vztahu ke zbytku instalace?


Vše je zapojeno správně.

Okruh s vyměněnou zásuvkou je určen pouze pro pračku.

Nyní jsou všechny jističe zapnuty a vše funkční.


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Josef Pentoda 22.02.2011, 22:05
Když vás odúpved kolegy Schwarze neuspokojila zkuste to v noci na TV Ptima. Mají tam věštce.


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: František Šohajda 23.02.2011, 09:40
Citace
Vše je zapojeno správně.

Pokud je všechno správně,jak píšete tak nemůže druhý jistič vypadnout! (dance)

Není ten 10A do série s tím 16A?I to mě stalo u jednoho rádoby-elektrikáře.. (zle)
/dvojí jištění jednoho vývodu/


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Kamil Táborský 23.02.2011, 17:31

Není ten 10A do série s tím 16A?I to mě stalo u jednoho rádoby-elektrikáře.. (zle)
/dvojí jištění jednoho vývodu/

ee,když byl 10 A jistič vypadlý, zásuvka pro pračku fungovala.

Zákazník zatím nevolá,tak je asi vše O.K.  :)


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.02.2011, 15:22
U zákazníka jsem měnil v koupelně vyhořelou zásuvkupro pračku.
Rozvody 2 vodičové,zásuvka koncová,panelák,jističe staré černé

Zhodil jsem si příslušný jistič 16A a po namontování nové zásuvky jsem obvod v rozvodnici opět nahodil.
Přeměřím, vše O.K.

Uklízím si věci a za 15 sec. vypadl z ničeho nic hlavní jistič 25 A starý černý až v elektroměrovém rozvaděči.
Po nahození tohoto jističe jsem si všiml že je jeden jistič 10A v rozvodnici spadlý.
Za boha jsem nemohl přijít na to,k jakému obvodu patří protože všechno v bytě fungovalo.
Tak jsem ho teda nahodil.
Za 2 sec však obvod vypadl.
Až na potřetí držel.
Proč však vypadl jistič uplně jiného okruhu než jsem spravoval je mi záhadou.
A už vůbec nechápu co bylo příčinou.
Nějaká osobní zkušenost s podobným problémem?
V panelbytech je normální, že soused napájí souseda, který se na okruh napojil načerno např. při rekonstrukci své podlahy, zkuste pouvažovat tímto směrem.


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.02.2011, 22:29
V panelbytech je normální, že soused napájí souseda, který se na okruh napojil načerno např. při rekonstrukci své podlahy, zkuste pouvažovat tímto směrem.
Zajímavá myšlenka. Nechat shozený jistič a počkat co se bude dít...


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.02.2011, 09:14
Zajímavá myšlenka. Nechat schozený jistič a počkat co se bude dít...

To zas nebudete v bytě svítit, připojuje se většinou na světelné okruhy, které jsou vedeny podlahou nadsouseda, nevýhoda takového napojení spočívá v tom, že jeden může krást, jen pokud druhý svítí.


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: František Šohajda 25.02.2011, 12:01
To zas nebudete v bytě svítit, připojuje se většinou na světelné okruhy, které jsou vedeny podlahou nadsouseda, nevýhoda takového napojení spočívá v tom, že jeden může krást, jen pokud druhý svítí.

Většinou se stává než napojení souseda, to že se vrtá práh, vodiče se dávali dosti blízko v místě prahu a nad-soused /horní podlaží/ jej provrtá....

PS: Jako učni jsme to tak museli montovat v bytech paneláků...byl o toho dost co jsme tak dělali....


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Zdeněk Skalka 25.02.2011, 14:11
Běžný panelákový byt s vestavěným umakartovým jádrem.
2ks jističů - jeden 10A - světla jádro a zásuvky nad kuchyňskou linkou, druhý 16A - zásuvka pro pračku a infrazářič. Nebo taky ne a je to jinak. Zkátka jak se to jedněm ve výrobně jader podařilo natahat a druhým dráteníkům bytů zapojit. Problémem je, že na WC za plechovým krytem jsou oba tyto obvody připojeny do dvou krabic ACID, které jsou a věřte nebo ne "záhadným způsobem" vzájemně propojeny, včetně vodičů ochranného pospojování, pakliže pospojování vůbec připojeno je. Takže je klidně možné, že padá jistič, ketrý by zřejmě padat neměl. Pokud se vám podaří udělat "debordelizaci" v těcto krabicích (a není to na pár minut),  mohlo y to fungovat jak má. Je však možné, že se v té elektrice rýpal někdo před vámi a zákazník to raději zatajil. Toť mé zkušenosti z oprav v bytovém fondu panelákové výstavby :'(


Název: Re: Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
Přispěvatel: Zdeněk Skalka 25.02.2011, 14:13
Omlouvám se  ...mohlo by to fungovat...