Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Richard Kronka 13.02.2011, 15:30



Název: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Přispěvatel: Richard Kronka 13.02.2011, 15:30


Rád bych zde získal několik informací.
Na štítku motoru jsou tyto údaje:

4kW (pravděpodobně výkon stroje)
220/380V a
proud 8,4/14,5A  
účinník 0.85.  

Mohl by mi některý z místních odborníků prozradit co znamenají ty hodnoty proudů?
Jde o fázový a sdružený proud při zapojení do D?
Nebo jde o fázové proudy při zapojení D a Y.


Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Přispěvatel: Kalina Jiří 14.02.2011, 09:51
Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A.
Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).


Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2011, 10:12
. . . zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).
Néé, jak jste správně napsal
. . . zapojení motoru 220V D/380V Y . . .
každé vinutí je na 220V (230) a proto při 400V (380) může být motor zapojen jen do Y.


Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Přispěvatel: Kalina Jiří 14.02.2011, 10:34
Oprava předchozího mého příspěvku (upsal jsem se).

Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A.
Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do hvězdy (takto zapojený motor můžete provozovat).


Název: Re: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2011, 10:42
OK, teď jen aby si to tazatel znovu přečetl a "neoddělal" si motor, kdyby začal laborovat se zvyšováním ampéráže jistícího prvku.