Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Polínek 09.02.2011, 20:10



Název: Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
Přispěvatel: Jan Polínek 09.02.2011, 20:10
Norma 34 0350 ed. 2 říká,
že prodlužovací kabel o průřezu 1,5mm a délce max.50metrů může být jištěn16A jističem.
Když však tahám, kabely cyky ve zdi, tak je povoleno jistit 1,5mm max.13A.
Prosím vás o vysvětlení.    


Název: Re: Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
Přispěvatel: František Šohajda 10.02.2011, 06:29
CU vodiče 1,5 mm můžete za určitých okolností jistit až 20A..! ;) V Instalaci!

Viz: Praktická pomůcka č.19 -IN-EL
ČSN 33 2000-5-523,33 2000-4-43,IEC 287,EN 60269,EN 60898 ...atd.


Název: Re: Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.02.2011, 07:21
Norma 34 0350 ed. 2 říká,
že prodlužovací kabel o průřezu 1,5mm a délce max.50metrů může být jištěn16A jističem.
Když však tahám, kabely cyky ve zdi, tak je povoleno jistit 1,5mm max.13A.
Prosím vás o vysvětlení.    

Odpověď hledejte v ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 + katalogy výrobců.
Jak říká kolega Šohajda, může to být 20A, ale také někdy jen 2A. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují zatížitelnost.  ::)


Název: Re: Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.02.2011, 13:56
Norma 34 0350 ed. 2 říká,
že prodlužovací kabel o průřezu 1,5mm a délce max.50metrů může být jištěn16A jističem.
Když však tahám, kabely cyky ve zdi, tak je povoleno jistit 1,5mm max.13A.
Prosím vás o vysvětlení.    
Ono je třeba přečít vše, co se problematiky týká dát si to do souvislostí.
Prodlužovací kabel je přívod, který by měl být určen ke krátkodobému využítí, ne trvalému s plným výkonem.
Prodlužovací kabel je třeba posuzovat jako pohyblivý přívod, který někde volně leží na povrchu, takže má možnost odvodu tepla, je kontrolovateln ý,...
Prodlužovací kabel, který si někdo nacpe pod koberec a používá jako součást trvalého rozvodu, je cosi, co se nedá definovat, protože prodlužovací přívod to tak docela není a pevný rozvod taky ne!