Název: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: fimlarik 08.02.2011, 18:31 Situacia je nasledovna:
Sustava je TN-C-S rozdelena uz v elektromerovom rozvadzaci. Privod od elektromeru do domu je vedeny cez zakladovu dosku. Od miesta prechodu doskou k hlavnemu rozvadzacu umiestnenom na poschodi je dlzka vedenia 9 metrov. Nakolko projektant neriesil ziadnu prepetovu ochranu (dovod nezisteny),ale rad by som ju v dome mal (bleskozvod je urobeny),hladam riesenie jej umiestnenia. Kedze v kniske ( a nielen tam) sa spomina umietnenie ochran na rozhranie LPZ, predpokladam ze musi byt umietnena blizko prechodu cez zakladovu dosku. Ak ju umiestnit hned na vstupe,potom moze ci musi byt urobeny aj priamy prepoj z PE ochrany na EP/HUP/HUS? (dostatocne dimenzovanym vodicom samozrejme. Pripojnica je pol metra od vyustenia hl. privodu cez dosku) Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.02.2011, 23:32 takto to můžete udělat. Ale:
1) přepěťovky zapojit za vypínačem 2) dát stupeň I a do domovního rozvaděče dát stupeň II 3)vodič PE propojit v nějaké vhodné svorce (řadovka...) - do jedné jímky rozhodně nedáte 3 vodiče pruřezu 10mm 4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče. Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.02.2011, 00:08 takto to můžete udělat. Ale: Nevidím důvod. Naopak, pokud tam bude typ 1 a v následném domovním rozvaděči typ 2, dal bych vypínač až za SPD (pokud bych ho tam vůbec dával).1) přepěťovky zapojit za vypínačem 4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče. Norma v tab. 8 hovoří o min. 16 mm2.Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: František Šohajda 09.02.2011, 06:19 Citace 4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče. Poslal: fimlarik Délka připojení hraje také roli....udává se do 0,5-0,7 m....../podle návodu výrobců/ Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2011, 09:38 takto to můžete udělat. Ale: 2) dát stupeň I a do domovního rozvaděče dát stupeň II .......nebo lze použít svodič DEHNventil, který lze umístit rovnou do bytového rozvaděče. Pozor ale na to, kudy vede kabel z ER. Ten je potřeba odizolovat např. vložením do kovové trubky, která bude na obou koncích připojena na svorkovnici HOP. Vše je potřeba zvážit přímo na místě stavby. Navržení koordinované ochrany je malinko složitější věc. Nedá se jen tak spolehlivě navrhnout prostřednictví m diskusního fóra. Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Martin H. 09.02.2011, 10:03 Nemal by hl. vypínač v TN-S vypínať aj N ?
Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.02.2011, 22:22 Nevidím důvod. Naopak, pokud tam bude typ 1 a v následném domovním rozvaděči typ 2, dal bych vypínač až za SPD (pokud bych ho tam vůbec dával). Norma v tab. 8 hovoří o min. 16 mm2. Ad 1) já bych ten vypínač dal před z důvodu toho kdyby bylo potřeba měnit abych si to mohl vypnout, a nikdo mě to venku nezapnul. Sice je to dost málo pravděpodobné, ale... Ad 2) ha to mě uniklo (ale píše se v té tab 14mm2, coz nechapu s ohledem na výrobní řadu průřezů) :o Délka připojení hraje také roli....udává se do 0,5-0,7 m....../podle návodu výrobců/ Z toho důvodu uložení kabelu do kovové trubky (asi je to už hotové a přebourání nepřichází v úvahu) bych dal SPD I co nejblíž vstupu do objektu, a následně do domovního rozvaděče SPD II Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Kamil Novák 09.02.2011, 22:42 takto to můžete udělat. Ale: .... 3)vodič PE propojit v nějaké vhodné svorce (řadovka...) - do jedné jímky rozhodně nedáte 3 vodiče pruřezu 10mm A nebo zvolit typ ochrany, která má všechny svorky zdvojené (průchozí). ;) Tuším, že výrobky jistého, nejmenovaného výrobce to tak běžně mají. Nápověda 1: řada silových přepěťovek tohoto výrobce se vyznačuje červenou barvou, nápověda 2: se zakladatelem firmy v ní působil i jeho syn ::) Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.02.2011, 23:39 Ad 1) já bych ten vypínač dal před z důvodu toho kdyby bylo potřeba měnit abych si to mohl vypnout, a nikdo mě to venku nezapnul. Sice je to dost málo pravděpodobné, ale... Kolikrát za život budete SPD měnit (pokud nepoužijete modulární provedení)? Není jednodušší postavit 1x za 10 let k vypnutému jističi před elměrem na tu čtvrthodinku stráž?Ad 2) ha to mě uniklo (ale píše se v té tab 14mm2, coz nechapu s ohledem na výrobní řadu průřezů) :o Ano, průřez 14 se bude blbě shánět, takže prakticky to znamená 16.Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Kamil Novák 09.02.2011, 23:56 Ano, průřez 14 se bude blbě shánět, takže prakticky to znamená 16. Za čas možná ani ne. Jedna nadnárodní firma, produkující skoro vše od holících strojků, přes AV techniku až po RTG přístroje již několik let používá pro vnitřní ochranné (jednožilové) propoje vodičů (neharmonizovan é) o průměru 7,6mm (45,4 mm2). :-\ Jiná, tentokrát jihokorejská firma, už před cca 15 lety používala PVC šňůry (eq. CYSY) o průřezu 3x1,25 mm2. :-\ Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Pavel Horský 10.02.2011, 12:54 A nebo zvolit typ ochrany, která má všechny svorky zdvojené (průchozí). ;) Tuším, že výrobky jistého, nejmenovaného výrobce to tak běžně mají. Nápověda 1: řada silových přepěťovek tohoto výrobce se vyznačuje červenou barvou, nápověda 2: se zakladatelem firmy v ní působil i jeho syn ::) Kamile, tady nemusíte chodit kolem horké kaše. FIrma DEHN+SOHNE se tu jmenovat normálně může. ;) (whist) Jen malé upřesnění: zakladatel firmy už nežije a firmu vede už jen jeho syn (řečeno velice zjednodušeně) Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.02.2011, 18:51 Jen malé upřesnění: zakladatel firmy už nežije a firmu vede už jen jeho syn (řečeno velice zjednodušeně) Myslím, že vnuk. Firmě už bylo 100 let.Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Jan Hájek 10.02.2011, 19:56 Myslím, že vnuk. Firmě už bylo 100 let. Ano a přibyl ještě pravnuk.Managing directors: Dipl.-Kfm. Thomas Dehn Dr.-Ing. Peter Zahlmann Dr. Philipp Dehn http://www.dehn.de/en/company/historic_details.shtml 1910 Foundation 1918 First patent 1921 Subsidiary in Neumarkt 1923 Components for lightning protection and earthing 1933 DEHN becomes DEHN + SÖHNE 1939 - 45 War and reconstruction 1945 Post-war activities 1948 Hot dip galvanising plant 1952 Hannover Messe 1952 Further extension in Neumarkt 1952 Earthing and short-circuiting devices 1953 DEHN markets its products abroad 1954 First generation of surge protection devices 1956 KS Connector 1958 Earthing technology 1960 50th anniversary 1970 - 1980 New protective devices 1977 Safety equipment product range extended 1984 DEHNventil® first lightning current carrying surge arrester 1986 VM 280 world's first arrester with 17.5 mm modular width 1988 DESITEK A/S first sales company in Denmark 1991 - 98 Masterplan DEHN 2000 1993 New energy-coordinated Red/Line SPD family 1996 New energy-coordinated Yellow/Line SPD family 1999 DEHN INSTATEC electrical installation 2002 Masterplan continued 2003 New administration building 2003 HVI conductor 2004 50 years of surge protection by DEHN + SÖHNE 2006 Red/Line, Yellow/Line - NEW 2007 Pipe clamp for hazardous areas 2007 New three-storey production facility 2008 Early warning system DEHNrecord MCM XT 2009 DEHNguard SCI for PV systems, BLITZDUCTOR XTU with flexible nominal voltage 2010 - 100th anniversary of DEHN Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: IM 10.02.2011, 22:56 Ano a přibyl ještě pravnuk. A Němci staví vesele bioplynky s nádržemi bez hromosvodů a EN je nechává v klidu.Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: ridchey 10.02.2011, 23:53 velice zajimave tema,ale zajima mne,jakym zpusobem realizovat pripojeni svodice prepeti tridy I do elektromeroveh o rozvadece? EON a spol si ho tam nepreje,a instalace mimo elm. rozvadec zase nevychazi na maximalni delku propojovacich vodicu,nehlede na potrebu dalsi krabice navic na fasadu....
lze svodic instalovat do vnitrni casti elm. rozv. ktera je konstrukcne oddelena od jistici casti? (anobrz tam je oddelena komurka-lidove receno) viz typ moeller U7 EMR 2 vpravo dole RV Název: Re: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 11.02.2011, 07:07 Ano a přibyl ještě pravnuk. Jste poněkud mimo téma .Managing directors: Dipl.-Kfm. Thomas Dehn Dr.-Ing. Peter Zahlmann Dr. Philipp Dehn http://www.dehn.de/en/company/historic_details.shtml 1910 Foundation 1918 First patent 1921 Subsidiary in Neumarkt 1923 Components for lightning protection and earthing 1933 DEHN becomes DEHN + SÖHNE 1939 - 45 War and reconstruction 1945 Post-war activities 1948 Hot dip galvanising plant 1952 Hannover Messe 1952 Further extension in Neumarkt 1952 Earthing and short-circuiting devices 1953 DEHN markets its products abroad 1954 First generation of surge protection devices 1956 KS Connector 1958 Earthing technology 1960 50th anniversary 1970 - 1980 New protective devices 1977 Safety equipment product range extended 1984 DEHNventil® first lightning current carrying surge arrester 1986 VM 280 world's first arrester with 17.5 mm modular width 1988 DESITEK A/S first sales company in Denmark 1991 - 98 Masterplan DEHN 2000 1993 New energy-coordinated Red/Line SPD family 1996 New energy-coordinated Yellow/Line SPD family 1999 DEHN INSTATEC electrical installation 2002 Masterplan continued 2003 New administration building 2003 HVI conductor 2004 50 years of surge protection by DEHN + SÖHNE 2006 Red/Line, Yellow/Line - NEW 2007 Pipe clamp for hazardous areas 2007 New three-storey production facility 2008 Early warning system DEHNrecord MCM XT 2009 DEHNguard SCI for PV systems, BLITZDUCTOR XTU with flexible nominal voltage 2010 - 100th anniversary of DEHN |