Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: kolejník 24.12.2010, 08:37



Název: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kolejník 24.12.2010, 08:37
V našem domě se bude dlouhodobě vyměňovat výtah. Výtaháři používají svůj odečtový elektroměr a napojili  se na stoupačku. Jelikož nebyla volná svorka PEN, připojili se na volný šroub s označením uzemění. Svorkovnice PEN je propojena s kostrou vodičem AY16mm.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.12.2010, 09:34
Pokud jsem váš dotaz pochopil správnbě, tak výtaháři pripojili vodič PEN pro jejich zařízení na neživou část rozvaděče. To je špatně. Jako vodiče PEN se nesmějí používat kovové kryty. Viz ČSN 33 2000-5-54 článek 543.4.2


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Šubrt Jakub 24.12.2010, 09:51
TO:Buben. Není to asi kryt ale kostra rozvaděče a pokud jsou na ní navařené šrouby od výrobce pak je svým způsobem vodič. A co kabelová lávka opatřená z/žl označením?


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.12.2010, 10:03
Kovový kryt, nebo kostra chcete-li jsou samozřejmě vodiče. I kostry rozvaděče slouží jako kryt. Ale pro připojení vodiče PEN slouží svorkovnice, přípojnice. Tam měl být vodič PEN připojen. Šrouby navařené na kryty a kostru rozvaděče slouží pouze pro propojení s přípojnicí PEN.
A co kabelová lávka opatřená z/žl označením?

Musíte rozlišovat vodiče PEN a PE. Pokud by se jednalo o vodič PE, tak při splnění určitých podmínek definovaných v ČSN 33 2000-5-54 článku 543.2.2 lze neživé části použít jako část vodiče PE.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Šubrt Jakub 24.12.2010, 10:25
Jakým způsobem řešit, když je svorkovnice PEN je beznadějně plná(4xbyt, ukostření, společné prostory)? Rám zděného rozvaděče se považuje jako kryt?


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.12.2010, 11:14
Výtaháři se hlavně měli napojit jak fázově, tak Penově z jednoho bodu, pracovní proud přes kryt není úplně ono, """"žádná svorkovnice nemůže být plná""""" - existují nejrůznější "rozbočovací komponenty",  které pro provizorní instalaci jistě velice dobře poslouží, a profi fy. by na takové akce měli být plně vybaveny.
Navíc taková provizorní instalace musí být před používáním zrevidována, a revizní technik by si jistě takové neplechy všiml a nechal ji napravit.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Oliver Mička 24.12.2010, 14:02
Chápem to tak že výtahari mali v elektromeri 3 fáze a PEN do elektromeru zobrali s pospojovania?? Ak ano je to špatne.. PEN vodič do meranej časti sa smie brať len so svorky na to určenej (PEN) až za elektromerom sa spraví bod rozdelenia TN-C-S ,  od tial sa spojí z/ž na kostru (PE)


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kolejník 24.12.2010, 15:48
TO: oliver
Ano, na přípojnici PEN není místo. Už teď tam jsou 2vodiče v jedné svorce. Z přípojnice vede asi 10cm AY na šroub PE, kde se připojili.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Radek Červený 24.12.2010, 16:06
Je spousta možností, jak tento problém vyřešit. Především oznámit předem cca hodinové vypnutí domu, a bez napětí vyměnit či doplnit stupačkovou svorkovnici. Je to jen příklad, samozřejmě existuje spousta dalších možností, jak svorkovnici PEN i ve stávajícím prostoru kapacitně a spolehlivě rozšířit.

Stačí jenom chtít. Ono když se nechce, je to horší, jako když se nemůže.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.12.2010, 16:20
Lidi, dnes nepracujte.... .........bavte se!


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kolejník 24.12.2010, 17:04
V ČSN 33 2000-5-54 čl.543.4.2 se píše:
Kovové kryty el.rozvodů se jako vodiče PEN nesmí používat. Vyjímkou jsou kryty přípojnicových rozvodů  vyhovujících EN 61534-1. Díval jsem se tam ale tu vyjímku na panelákový rozvaděč jsem nenašel a asi ani nepochopil co hledat.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.12.2010, 17:52
Je spousta možností, jak tento problém vyřešit. Především oznámit předem cca hodinové vypnutí domu, a bez napětí vyměnit či doplnit stupačkovou svorkovnici. Je to jen příklad, samozřejmě existuje spousta dalších možností, jak svorkovnici PEN i ve stávajícím prostoru kapacitně a spolehlivě rozšířit.

Stačí jenom chtít. Ono když se nechce, je to horší, jako když se nemůže.

 (jednicka)


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.12.2010, 10:47
Mezi výtaháři jsou často radikálové, kteří neústupně prosazují vše, co se dá vyčíst z norem, hodně trvají na tom, že prostorem strojovny výtahu nesmí jít žádné vedení, které nesouvisí s provozem výtahu, jsou schopni napadat umístění antennéch svodů i v místnosti, která je velká skoro jak "půl tělocvičny" a svody jsou na opačné straně než technologie výtahu.
Tak mě překvapuje, že mají mezi sebou i takové kutily...

Jasné je, že pokud jsou všechny svorky na PEN sběrnici obsazené, jakékoliv rozšíření, přepojení,... je možné dělat je v beznapěťovém stavu, protože rozpojení PEN vodiče může vážně ohrozit lidi i napájené zařízení.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 25.12.2010, 20:31
Výtaháři jsou výtaháři....zn ají perfektně zapojení výtahu..ostatn í je pro ně španělská vesnice...?
Nic proti nim nemám...znám je až moc dlouho!!...takové špeky jsou jim příliž vzdálené!...
Proto s nimi mějme strpení... (bigbb)
Normy mimo výtahy jim moc neříkají???


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Václav 3 26.12.2010, 10:19

Moje zkušenost je, že na svoje zařízení si nedají sáhnout, u cizích se ovšem příliš nerozpakují a zařídí se po svém.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kolejník 27.12.2010, 05:32
Dikuzi "ELEKTRIKA.CZ" sleduje asi dost lidí, protože už 2.sváteční den někdo přepojoval rozvaděč. Ze šroubu PE se připojil k PEN. Teď se kryt nepoužívá jako vodič ale JE SPOJEN7 s PEN. Je to o.k? Z PEN přes šroub PE na elektroměr?


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 27.12.2010, 06:03
Alespoň tato diskuze k něčemu byla.... ;)


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.12.2010, 14:19
Z PEN přes šroub PE na elektroměr?

Rozumím vám správně, že od PEN svorkovnice odpojili PEN elektroměru, namísto něj si tam připojili svůj výtahářský PEN, a odpojený PEN elektroměru připojili na kostru rozvaděče?  ;D


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.12.2010, 14:29
Rozumím vám správně, že od PEN svorkovnice odpojili PEN elektroměru, namísto něj si tam připojili svůj výtahářský PEN, a odpojený PEN elektroměru připojili na kostru rozvaděče?  ;D

Já jsem tomu tak porozuměl, vskutku Šalamounské řešení........ ..


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Buben 27.12.2010, 14:47
Rozumím vám správně, že od PEN svorkovnice odpojili PEN elektroměru, namísto něj si tam připojili svůj výtahářský PEN, a odpojený PEN elektroměru připojili na kostru rozvaděče?  ;D

Porozuměl jsem tomu tak, že přes šroub PE připojily vodič PEN do svého odečtového (podružného) elektroměru. Vskutku z bláta do louže. Opět prohnaly PEN přes PE vodič spojující kostru rozvaděče s PEN svorkovnicí. Prosím tazatel zda by nemohl přiložit nákres, abychom mohly objektivně zhodnotit korektnost provedení. Zkrátilo by to diskusi a nedoházelo by k nedorozuměním. ;)


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kolejník 27.12.2010, 15:41
Svůj odpočtový elektroměr se zásuvkami připojili mezi fázi přípojnice stoupacího vedení a šroub rámu rozvaděče.(Šroub s položkami a maticí je připraven výrobcem na pospojování)
Kostra rozvaděče je výrobcem propojena s PEN přípojnice.
Potom přidali k šroubu ještě PEN z přípojnice.


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Buben 27.12.2010, 16:01
Kostra rozvaděče je výrobcem propojena s PEN přípojnice.

Toto propojení se i v síti TN-C nazývá vodič PE. Neteče přes něj pracovní proud a slouží k ochraně před úrazem el. proudem obdobně jako ochranné pospojování.

Potom přidali k šroubu ještě PEN z přípojnice.

Že by najednou bylo na svorkovnici PEN volné místo? A proč tedy k přípojnici PEN nepřipojili přímo vodič PEN směřující k jejich zařízení?


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: kolejník 27.12.2010, 16:16
Nevím. A může to tak být?


Název: Re: Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Buben 27.12.2010, 16:21
Nevím. A může to tak být?
Toto provedení i s tou opravou jak píšete bych charakterizova né následovně: ŘEMESLO BRAŇ SE! Osobně bych požadoval provedení odpovídající ČSN a profesionálním u řemeslu. Vodič PE propojující svorkovnici PEN s kostrou rozvaděče ať nechají být vodičem PE a vodič PEN ke svému zařízení ať napojí přímo ze svorkovnice PEN. Pokud je svorkovnice PEN zaplněna pak ať provedou její rozšíření jak se zde již psalo. Zajímavé je, že najednou se tam místo našlo.