HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: RadekBeč 05.12.2010, 15:06



Název: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: RadekBeč 05.12.2010, 15:06
Mohu při rozbití vidlice na spotřebiči tř.II ji vyměnit anebo se musí vyměnit celá nová šňůra?

Anebo spíš jaký na to máte názor? Lepší nová vidlice než nebezpečná atp.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 15:41
1.existují výměnné vidlice pro toto určené, kvalita výsledku odpovídá zemi původu - nic moc, alespon jsem se s kvalitní nesetkal

2.výměna za vidlici s ochranným kolíkem má také svoje ctitele (i když je dle normy nepřípustná - nikdy jsem nepochopil proč),  nicméně cena takové vidlice odpovídá ceně nové šnůry

3. takže já bych měnil šnůru


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.12.2010, 15:53
Bych se na to podíval a vyměnil, co bude technicky jednodušší. U některých zařízení tř. 2 to není tak jednoduchý vyměnit "jen" šňůru.... Takže to co bude menší násilí.

Osobně si myslím, že nechat nezapojený kolík (resp. zdířku pro kolík) ve vidlici není problém....


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Zdenek2752 05.12.2010, 16:30
Vyměnit celou šňůru je někdy opravdu "těžký porod". Doposud jsem neslyšel rozumný důvod proč norma nepřipouští napojit zástrčku. Ve své praxi v podniku normu dodržuji, ale je mi to proti srsti.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 16:33
Vyměnit celou šňůru je někdy opravdu "těžký porod". Doposud jsem neslyšel rozumný důvod proč norma nepřipouští napojit zástrčku. Ve své praxi v podniku normu dodržuji, ale je mi to proti srsti.

Souhlas

Ona celá ta norma na pohyblivé přívody je nějaká divná.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jan Kelbich 05.12.2010, 16:51
No, je dobře, že se to tu objevilo. V tomhle je i podle mě norma divná. Když to rozeberu, tak :

tř. I - zde by to polde mě naopak smysl mělo (když se v tom vrtá laik, má co zkazit),  ale norma nerozebírateln ou vidlici nevyžaduje.
tř. II - zde ten požadavek normy nechápu. I když se do výměny pustí laik, tak ať už se bude snažit jakkoliv, tak, myslim si, na tom nic nezkazí fatálním způsobem, není dost dobře co (zvláště u 1f spotřebičů).
tř. III - zde to má myslím dosti velký význam, norma to (správně) vyžaduje, ale v praxi jsem nerozebírateln ou vidlici pro mn ještě neviděl (zkuste ji sehnat - typy K, L). Takže na spotřebičích jsou v reálu rozebíratelné.

No, čož takhle vyvinout úsilí o změnu normy (tak, aby měla dobrý smysl) ?

Jinak k otázce, řešil bych to podle situace (asi podobně jako p. Zdenek2752). V práci, kde jsou nutné pravidelné revize, tak vyměnit tedy celou šňůru, doma bych to neřešil. Nic fátálního v tom nevidím.



Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: raj 05.12.2010, 17:06
Citace
ale v praxi jsem nerozebírateln ou vidlici pro mn ještě nevidě
V pohodě jsem si je vozil ze SRN. Zacvakne se do sebe a není jak ji opět rozebrat.
Citace
No, čož takhle vyvinout úsilí o změnu normy ...
;D ;D  (doh)


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 17:19
1.maličkost, ale v normě by mohla být správně - název prodlužovací přívod coby jeden z druhů pohyblivých přívodů není definován v názvosloví doslovně

2.úvod - mnohovýznamový - jak poznat, zda neohrožuje bezpečnost, když není proveden dle této normy bez možnosti odkazu na normy jiné - opět slovíčkaření

3.čl.  4.1.1. - rádio nemohu napájet z násobného zásuvkového panelu?

4.čl. 5.3.2. - při doslovném dodržování mohu vyrobit prodlužku pro třídu II, ale s kabelem o větším počtu žil než dvě.

atd, atd.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jan Kelbich 05.12.2010, 17:22
V pohodě jsem si je vozil ze SRN. Zacvakne se do sebe a není jak ji opět rozebrat.

Dobrý tip. Mají je tam běžně, nebo v nějaké spec. prodejně ? A jak tomu v Německu říkají ?

Teď mě napadá - to by mohlo tazateli pomoci : Takové provedení vidlic pro nn (250 V, 2,5 A~) jsem před několika lety viděl v Praze v prodejně EPA v Lidické ulici.



Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jiří Buben 05.12.2010, 17:23
Měnit celou šňůru.
Proč?
Důvod uveden v ČSN 34 0350 ed.2 článek 5.3.2. Cituji:
"Pohyblivé přívody pro el. předměty třídy ochrany II nebo III mají být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou předepsaného vzoru neoddělitelně (nerozebirateln ě) spojenými s kabelem nebo šňůrou."

Přičemž slovo neoddělitelně je dle mého soudu primární.

článek 3.16 téže ČSN.
"neoddělitelná vidlice nebo neoddělitelná pohyblivá zásuvka
vidlice nebo pohyblivá zásuvka jejíž výroba je dokončena nalisováním izolačního materiálu kolem předem smontovaných částí a kolem vývodů ohebného kabelu."

pojem nerozebirateln á je vysvětlen v článku 3.15 té samé ČSN. Zde se hovoří opět o smontování výrobcem a kompaktní jednotce nebo celku.

tř. II - zde ten požadavek normy nechápu. I když se do výměny pustí laik, tak ať už se bude snažit jakkoliv, tak, myslím si, na tom nic nezkazí fatálním způsobem, není dost dobře co (zvláště u 1f spotřebičů).

Tak to jste asi ještě neviděl u vrtačky II třídy vyměněnou vidlici kde fáze byla zapojena dobře, ale střední vodič byl zapojen na svorku PE. Při zapnutí spotřebiče se proudový chránič samozřejmě poroučel do vypnutého stavu a najednou se volal odborník.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jan Kelbich 05.12.2010, 17:26
4.čl. 5.3.2. - při doslovném dodržování mohu vyrobit prodlužku pro třídu II, ale s kabelem o větším počtu žil než dvě.

Mám raději prodlužku vyrobenou ze šňůry  :) (no jo, zase slovíčkaření, já vím  ;) )



Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 17:39
Mám raději prodlužku vyrobenou ze šňůry  :) (no jo, zase slovíčkaření, já vím  ;) )




Pozor, kabelovky nazývají šnůry jako kabely.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 17:44
Měnit celou šňůru.
Proč?
Důvod uveden v ČSN 34 0350 ed.2 článek 5.3.2. Cituji:
"Pohyblivé přívody pro el. předměty třídy ochrany II nebo III mají být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou předepsaného vzoru neoddělitelně (nerozebirateln ě) spojenými s kabelem nebo šňůrou."

Přičemž slovo neoddělitelně je dle mého soudu primární.

článek 3.16 téže ČSN.
"neoddělitelná vidlice nebo neoddělitelná pohyblivá zásuvka
vidlice nebo pohyblivá zásuvka jejíž výroba je dokončena nalisováním izolačního materiálu kolem předem smontovaných částí a kolem vývodů ohebného kabelu."

pojem nerozebirateln á je vysvětlen v článku 3.15 té samé ČSN. Zde se hovoří opět o smontování výrobcem a kompaktní jednotce nebo celku.

Tak to jste asi ještě neviděl u vrtačky II třídy vyměněnou vidlici kde fáze byla zapojena dobře, ale střední vodič byl zapojen na svorku PE. Při zapnutí spotřebiče se proudový chránič samozřejmě poroučel do vypnutého stavu a najednou se volal odborník.

Myslím, že se mýlíte, za podstatné vidím "předepsaného vzoru" - tj. pouze pro třídu II, "neoddělitelně mohu zapojit i třídu I.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.12.2010, 17:46
V pohodě jsem si je vozil ze SRN. Zacvakne se do sebe a není jak ji opět rozebrat. ;D ;D  (doh)

Dělají je i v Polsku. Bohužel v tomu odpovídající "kvalitě",  takže při troše usilí je lze opět rozebrat. A to i opakovaně.  (plc)  >:(




Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 17:54
Dělají je i v Polsku. Bohužel v tomu odpovídající "kvalitě",  takže při troše usilí je lze opět rozebrat. A to i opakovaně.  (plc)  >:(




Mě Polská nešla naopak dát dohromady, přitom na obale byl nápis od dovozové fy."i pro nezručné kutily".


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jiří Buben 05.12.2010, 17:56
Myslím, že se mýlíte, za podstatné vidím "předepsaného vzoru" - tj. pouze pro třídu II, "neoddělitelně mohu zapojit i třídu I.

Ano neoddělitelné provedení je také pro třídu I. Ale zde se bavíme o vidlicích pro spotřebiče II třídy. U těchto spotřebičů je vzor vidlice dán ČSN IEC 60884-1. Takže slovo neoddělitelně je dle mě podstané.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 18:01
Ano neoddělitelné provedení je také pro třídu I. Ale zde se bavíme o vidlicích pro spotřebiče II třídy. U těchto spotřebičů je vzor vidlice dán ČSN IEC 60884-1. Takže slovo neoddělitelně je dle mě podstané.

Dle Vaší úvahy by tedy bylo možno vidlici vyměnit i za vidlici pro třídu I. ,  pokud bude namontována neoddělitelně??


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jiří Buben 05.12.2010, 18:18
Dle Vaší úvahy by tedy bylo možno vidlici vyměnit i za vidlici pro třídu I. ,  pokud bude namontována neoddělitelně?
Přečtěte si pozorně můj poslední příspěvek. Bavíme se zde o spotřebičích třídy II. Vše vysvětluje ČSN IEC 60884-1 v článku 14.21. Cituji:

"Vidlice klasifikované výhradně jako vidlice pro zařízení třídy II mohou být rozebiratelné, nebo nerozebirateln é.
Jsou-li součástí odpojitelného přívodu, tato sestava musí být opatřena nástrčkou pro zařízení třídy II.
Jsou-li součástí prodlužovacího přívodu, tato sestava musí být opatřena pohyblivou zástrčkou pro zařízení třídy II.

Poznámka 1 V následujících zemích nejsou rozebiratelné vidlice pro zařízení třídy II dovoleny. AT, CH, CZ,  DE, FI, NL, NO, SK.
Poznámka 2 V následujících zemích nejsou pohyblivé přívody pro zařízení třídy II dovoleny. CZ,  DE, DK, IT, SK, UK."

Zde se hovoří o nerozebirateln ém provedení. To je již slovíčkaření. To jen pro ty co by to chtěly začít rozebírat.
Vzor vidlice pro spotřebiče třídy II by měl být samozřejmě pouze v provedení pro třídu II.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 18:28
Přečtěte si pozorně můj poslední příspěvek. Bavíme se zde o spotřebičích třídy II. Vše vysvětluje ČSN IEC 60884-1 v článku 14.21. Cituji:

"Vidlice klasifikované výhradně jako vidlice pro zařízení třídy II mohou být rozebiratelné, nebo nerozebirateln é.
Jsou-li součástí odpojitelného přívodu, tato sestava musí být opatřena nástrčkou pro zařízení třídy II.
Jsou-li součástí prodlužovacího přívodu, tato sestava musí být opatřena pohyblivou zástrčkou pro zařízení třídy II.

Poznámka 1 V následujících zemích nejsou rozebiratelné vidlice pro zařízení třídy II dovoleny. AT, CH, CZ,  DE, FI, NL, NO, SK.
Poznámka 2 V následujících zemích nejsou pohyblivé přívody pro zařízení třídy II dovoleny. CZ,  DE, DK, IT, SK, UK."

Zde se hovoří o nerozebirateln ém provedení. To je již slovíčkaření. To jen pro ty co by to chtěly začít rozebírat.
Vzor vidlice pro spotřebiče třídy II by měl být samozřejmě pouze v provedení pro třídu II.

Jsme trochu mimo, tazatel se ptal na případ spotřebiče třídy.II s přívodem, v tomto případě bych měl použít pouze čl.5.3.1. ,  nikoli 5.3.2. který uvádíte- tento by se měl vztahovat pouze na prodlužky.
No a pak nerozumím poznámce 2 Vašeho posledního příspěvku - v ČR by se museli všechny třídy II. napájet pouze poddajnými přívody?
On je asi zmatek ve více normách řešících tuto problematiku


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jiří Buben 05.12.2010, 18:33
Jsme trochu mimo, tazatel se ptal na případ spotřebiče třídy.II s přívodem, v tomto případě bych měl použít pouze čl.5.3.1. ,  nikoli 5.3.2. který uvádíte- tento by se měl vztahovat pouze na prodlužky.

Jistě to máte pravdu. Za chybu se omlouvám,jedná se skutečně o článek 5.3.1. o:-)

No a pak nerozumím poznámce 2 Vašeho posledního příspěvku - v ČR by se museli všechny třídy II. napájet pouze poddajnými přívody?
On je asi zmatek ve více normách řešících tuto problematiku

Zde se jedná o mou chybu. Má tam být správně místo pohyblivé přívody uvedeno prodlužovací přívody. To je tak, když se to opisuje a nezkontroluje. o:-) >:D


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 18:57
Jistě to máte pravdu. Za chybu se omlouvám,jedná se skutečně o článek 5.3.1. o:-)

Zde se jedná o mou chybu. Má tam být správně místo pohyblivé přívody uvedeno prodlužovací přívody. To je tak, když se to opisuje a nezkontroluje. o:-) >:D

No vidíte Vaše norma prodlužky pro třídu II zakazuje, norma pro pohyblivé přívody prodlužky třídy II. dovoluje za podmínky, že pro ně použiji vícežilový kabel, ovšem bez ochranného vodiče, a pak se v tom někdo vyznej.
Navíc zřejmě každá fy. nedodržuje tuto normu, jelikož má své spotřebiče s oddělitelnými přívody napájené z vícenásobných zásuvek, místo toho aby ke každému takovému spotřebiči vedla "jednoprodlužku",  přičemž pokud použiji obecný názor, že v normách jsou uvedeny nejnižší nároky na bezpečnost nemám v zásadě nárok takový spotřebič napájet z vícenásobné zásuvky, jelikož je jistě nebezpečnější (do volných děr  něco může spadnout a pod.)než jednoprodlužka .
Zatím jsem se nesetkal s méněsrozumitel nou normou (mám na mysli "jednoduché normy každodenního používání").
Je to jako by dopravní experti vymysleli kombiznačku STOP/NEZASTAVUJ, přitom jak značky, tak normy jsou placeny z našich daní a jsou tu pro nejširší veřejnost, pro kterou nemusí být jistě pochopitelné, jsou tu ovšem odborníci jako např. zde, kteří by měli bez mrknutí oka veřejnosti jednoduše situaci vysvětlit, a místo se zjistí, že normy dodržet nelze proto, že bychom nechtěli, ale že to prostě nelze.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jiří Buben 05.12.2010, 19:06
No vidíte Vaše norma prodlužky pro třídu II zakazuje, norma pro pohyblivé přívody prodlužky třídy II. dovoluje za podmínky, že pro ně použiji vícežilový kabel, ovšem bez ochranného vodiče, a pak se v tom někdo vyznej.

Tak to pozor. V článku 5.3.2. je mimo jiné i větička, že dvoužilové kabely nebo šňůry se nesmějí používat jako prodlužovací přívody. Mnou citovaný článek 5.3.2 se ale vyjadřuje o pohyblivých přívodech pro předměty třídy II. Tento odstaveček se dle mého soudu do článku 5.3.2 dostal nějakým nedopatřením, neboť se jedná o obsahově téměř shodnou větu uvedenou v článku 5.3.1 ale vztahující se pouze na oddělitelné přívody. Alespoň tak si to vykládám. Zde se nabízí úvaha, zda by nestálo za to, se informovat u zpracovatele normy a popřípadě v příští edici toto ujasnit. Je pravdou, že to vnáší trochu zmatku.

Zřejmě proto jsem ve své první reakci uvedl článek 5.3.2 namísto 5.3.1.

Ale shodneme se na tom, že bychom oba měnily šňuru. :) Soudě dle Vašeho prvního příspěvku.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: L. Vaněk 05.12.2010, 19:13
2pólové vidlice i spojovací zásuvky o kterých se zmiňuje pan Rajmont prodává GES Electronic, vidlici za 34 Kč, zásuvku za 28 Kč. Mám je doma a nezdá se mi, že by byly nekvalitní, pokud prodejce nezměnil dodavatele.
Ale  k těm starším  se vodiče pájely, tyto nové mají konektory, takže asi změnil.  


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 19:41
Tak to pozor. V článku 5.3.2. je mimo jiné i větička, že dvoužilové kabely nebo šňůry se nesmějí používat jako prodlužovací přívody. Mnou citovaný článek 5.3.2 se ale vyjadřuje o pohyblivých přívodech pro předměty třídy II. Tento odstaveček se dle mého soudu do článku 5.3.2 dostal nějakým nedopatřením, neboť se jedná o obsahově téměř shodnou větu uvedenou v článku 5.3.1 ale vztahující se pouze na oddělitelné přívody. Alespoň tak si to vykládám. Zde se nabízí úvaha, zda by nestálo za to, se informovat u zpracovatele normy a popřípadě v příští edici toto ujasnit. Je pravdou, že to vnáší trochu zmatku.

Zřejmě proto jsem ve své první reakci uvedl článek 5.3.2 namísto 5.3.1.

Ale shodneme se na tom, že bychom oba měnily šňuru. :) Soudě dle Vašeho prvního příspěvku.


Ano shodneme, samozřejmě, pokud to bude znamenat velký zásah do výrobku, necht nastoupí výměna vidlice.
U zpracovatele normy již při vydání nijaká reakce - zkoušel několikrát kolega.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.12.2010, 19:48
A mají ty zástrčky atest ESČ? Pohyblivé přívody mají mít nerozebírateln ou vidlici. Ale to zřejmě uvedeného dovozce příliš netrápí.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 20:05
A mají ty zástrčky atest ESČ? Pohyblivé přívody mají mít nerozebírateln ou vidlici. Ale to zřejmě uvedeného dovozce příliš netrápí.

Nerozebírateln ou vidlici musí mít jak přívod, tak prodlužka, přičemž u přívodu navíc platí ustanovení o tom, že pokud takovou nemám, mohu použít jakoukoli s tím že budu postupovat dle návodu výrobce, no a jelikož se tazatel ptal na přívod ,  nikoli prodlužku může vidlici použít.
Za připomenutí ještě stojí další požadavek, a to vybavení místa připojení bužírkou na kabel, která bude z vidlice koukat nejm.2,5cm.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: RadekBeč 05.12.2010, 20:44
Také si myslím,že zmíněné vidlice se v ČR nemohou používat.

Nerozebírateln ou vidlici musí mít jak přívod, tak prodlužka, přičemž u přívodu navíc platí ustanovení o tom, že pokud takovou nemám, mohu použít jakoukoli s tím že budu postupovat dle návodu výrobce, no a jelikož se tazatel ptal na přívod ,  nikoli prodlužku může vidlici použít.
Za připomenutí ještě stojí další požadavek, a to vybavení místa připojení bužírkou na kabel, která bude z vidlice koukat nejm.2,5cm.
Tzn. i na straně spotřebiče- kabelů /šňůr/ se bez bužírky prodává dost. Je to tak?


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 20:56
Také si myslím,že zmíněné vidlice se v ČR nemohou používat.
Tzn. i na straně spotřebiče- kabelů /šňůr/ se bez bužírky prodává dost. Je to tak?

Norma, která tento požadavek obsahuje je velmi stará, sice vyšla v nové edici, leč z 80% převzala beze změn požadavky staré, a 20% se stalo nejasným.
Takže ano, požadavek existuje, ale v praxi se moc nedodržuje - zde je nutno podotknout, že výrobci vycházejí i z jiných tzv. výrobkových norem, osobně ovšem tento požadavek považuji za rozumný obzvlášt u určitých tvarů originálních vývodů.

Někdy jsou požadavky norem velmi "osobité" ,  např. zásuvky umístěné na stropě by museli mít ochranný kolík směrem nahoru - tj.k nadsousedům, s tím, že zásuvka by se musela namontovat obráceně, či dle mírnějšího přístupu kolík takové zásuvky musí být vždy orientován na sever......... ........


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: RadekBeč 05.12.2010, 21:06

Někdy jsou požadavky norem velmi "osobité" ,  např. zásuvky umístěné na stropě by museli mít ochranný kolík směrem nahoru - tj.k nadsousedům, s tím, že zásuvka by se musela namontovat obráceně, či dle mírnějšího přístupu kolík takové zásuvky musí být vždy orientován na sever......... ........

Tak to je výborné  :D :D, co to je za normu?


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.12.2010, 21:13
Tak to je výborné  :D :D, co to je za normu?

To by mne zaké zajímalo.  :-[
Hlavně kde je tam uvedeno, to "musí".  A dokonce 3x.  :-\


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.12.2010, 21:15
Nesouvisí to s tím, že lidé vytrhávají zástrčku tahem za kabel? Pak je požadavek na kvalitní spojení vidlice s kabelem rozumný.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.12.2010, 21:17
To by mne zaké zajímalo.  :-[
Hlavně kde je tam uvedeno, to "musí".  A dokonce 3x.  :-\

Proboha - nadsázka pro dokreslení situace, jinak 33 2180 (ochranný kolík nahoru).


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.12.2010, 21:26
2pólové vidlice i spojovací zásuvky o kterých se zmiňuje pan Rajmont prodává GES Electronic, vidlici za 34 Kč, zásuvku za 28 Kč.
Správný český přístup - 34 Kč za vidlici, kterou dám na kabel, který už má hodně za sebou a nevím, jak dlouhu ještě vydrží...
Kolik stojí celý kabel s plochou vidlicí? Tipnul bych si, že délka 2 - 3 metry by nebyla dražší než vidlice.

Jediné, co mě napadá, je vysavač, kdy je problém celý kabel vyměnit, ale právě tam bych tu "plochou z GESu nedával, jak kvůli proudu (2A ?!),  tak kvůli mechanické odolnosti.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: RadekBeč 05.12.2010, 21:46
Proboha - nadsázka pro dokreslení situace, jinak 33 2180 (ochranný kolík nahoru).

Jsem to nepochopil o:-),  ale pěkné :D.
Nicméně ano. Na strop bych pak musel dát ZS a připevnit ji vrchem ke stropu.
Fakt jsem se pobavil  ;D ;D .
A vzpomněl jsem si na vytopení 1 garáže,kdy šla po přívodním kabelu po podlaze "nadsouseda" voda a kráásně crčela ze zásuvky na stropě- viz foto.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jan Kelbich 05.12.2010, 22:02
A vzpomněl jsem si na vytopení 1 garáže,kdy šla po přívodním kabelu po podlaze "nadsouseda" voda a kráásně crčela ze zásuvky na stropě- viz foto.

Možná právě proto to norma požaduje, aby voda necrčela, ale spolehlivě se zachytávala v krabici.  :D :D :D :D :D


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.12.2010, 09:59
Velmi originální sprcha ...  ;D


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 10:03
Teď koukám na ty fotky vidlic od GES. Je na nich značka CE.  8) . Takže, opravdu si firma s předpisy hlavu neláme.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2010, 13:11
Teď koukám na ty fotky vidlic od GES. Je na nich značka CE.  8) . Takže, opravdu si firma s předpisy hlavu neláme.

Možná jsem mimo vlnu, ale co se vám konkkrétně na vidlicích nezdá??


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 13:40
V EU neexistuje harmonizovaná norma pro zásuvky ani vidlice. Proto se nesmí označovat značkou shody CE.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2010, 20:02
V EU neexistuje harmonizovaná norma pro zásuvky ani vidlice. Proto se nesmí označovat značkou shody CE.

To není vidlice, ale stavebnice vidlice - i takto mohl výrobce uvažovat...... ...........


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jan Kelbich 06.12.2010, 20:09
V EU neexistuje harmonizovaná norma pro zásuvky ani vidlice. Proto se nesmí označovat značkou shody CE.
To potom nechápu, jakto, že v K&V se prodávají zásuvky se značkou CE. Pravda je, že je na nich jen nalepená.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 20:11
Podle vyjádření státní zkušebny: Prodlužovák lze označit CE, zásuvku nebo vidlici nelze. Porušují zákon.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.12.2010, 20:19
Když tam potrhly Evropan chce mít na všem ty kouzelné obrázky, tak mu je tam Číňan udělá, ne?
Na co si to hrajeme - značka CE není mezinárodně chráněná a tudíž neznamená, u zboží původem mimo EU, ve skutečnosti vůbec nic. Nic.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2010, 21:55
Podle vyjádření státní zkušebny: Prodlužovák lze označit CE, zásuvku nebo vidlici nelze. Porušují zákon.


Máte to vyjádření?
děkuji


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2010, 22:09
Citace
,
Čas od času provádím revize prodlužovacích přívodů (1+N+PE, 230VAC pro
domácí použití). Tyto prodlužováky jsou často označeny značkou shody CE.
Zásuvky i zástrčky 230VAC/16A touto značkou shody být nesmí, protože
neexistuje harmonizační dokument s předpisem EU. Jak se posuzují
prodlužovací přívody vybavené těmito zásuvkami a zástrčkou? Není
označení značkou CE v rozporu se zákonem 22/1997 Sb?

Děkuji za objasnění, Jiří Svejkovský, RT elektro.

--------------------


Vážený pane Svejkovský,
Elektrotechnic ký zkušební ústav zastává názor, že prodlužovací přívod je složen ze 3 různých částí, na které se vztahují různá nařízení vlády:

Zásuvka (i vícenásobná),  vidlice - NV 163/2002 Sb.,  požadavky na vybrané stavební výrobky
Kabel - NV 163/2002 Sb.,  požadavky na vybrané stavební výrobky a NV 17/2003 Sb.,  požadavky na el. zařízení nízkého napětí.

V NV 17/2003 Sb. je uveden požadavek na ES prohlášení o shodě a označení výrobku značkou CE a proto je, dle našeho názoru, označení prodlužovacího přívodu značkou CE v pořádku.

S pozdravem,

Ing. Jarmil Mikulík
Vedoucí úseku certifikace a obchodu
Head of Certification and Trade Department
tel.: 266 104 408, mob.: 605 227 659, fax: 284 680 037
email: jmikulik()ezu.cz
www.ezu.cz

Elektrotechnic ký zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja






Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.12.2010, 22:45
To by souhlasilo - prodlužovák je elektrické zařízení ve smyslu NV 17/2003 Sb. a tudíž se na něj vztahuje povinnost označení CE, pokud splňuje ČSN (za absence EN či IEC norem).

Dotyčné NV se ovšem nevztahuje na vidlice a zásuvky pro domovní použití, tudíž je - z pohledu české legislativy - ponecháno na libovůli výrobce, zda označení CE použije nebo ne. Zakázáno to není.

Pokud někdo víte o českém zákonu, který by to zakazoval, tak mě opravte.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Václav 3 08.12.2010, 08:04
2pólové vidlice i spojovací zásuvky o kterých se zmiňuje pan Rajmont prodává GES Electronic, vidlici za 34 Kč, zásuvku za 28 Kč. Mám je doma a nezdá se mi, že by byly nekvalitní, pokud prodejce nezměnil dodavatele.
Ale  k těm starším  se vodiče pájely, tyto nové mají konektory, takže asi změnil.  

Tyto vidlice znám, setkal jsem se s nimi i v případě nových výrobků, kde byly použity místo flexošnůry, což považuji za nevhodné. Při použití jako náhradní díl  bych už tak skeptický nebyl, vidlice je po sestavení již nerozebirateln á a pokud je použita  u přístroje, kde není přetížena (2,5A ,  tj. asi 550W) např. TV ,  video, DVD a pod. není  v principu co řešit.  Rozhodně ji však nepovažuji za vhodnou k vysavačům, vrtačkám, bruskám a ostatnímu el. ručnímu nářadí, protože tam obvykle nevyhoví povoleným proudem a o mechanických vlastnostech již ani nemluvím. Tam by měla být použita šňůra s vidlicí, která se v německy mluvících zemích nazývá "konturstecker" je robustnější a určená pro 10/16A.


P.S. Problém, že tuto vidlici někdo dokáže opět rozebrat i když k tomu není primárně určena bych nebral jako rozhodující, protože už jsem viděl také nožem rozříznutou flexo vidlici, do které někdo zapojil jinou šňůru a celek pak slepil lepidlem na PVC určeným na opravy dětských nafukovacích hraček. Různí šťouralové jsou nepřekonatelní a udělat vše na 100% idiotenfest prostě nejde.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.12.2010, 09:37
Tyto vidlice znám, setkal jsem se s nimi i v případě nových výrobků, kde byly použity místo flexošnůry, což považuji za nevhodné. Při použití jako náhradní díl  bych už tak skeptický nebyl, vidlice je po sestavení již nerozebirateln á a pokud je použita  u přístroje, kde není přetížena (2,5A ,  tj. asi 550W) např. TV ,  video, DVD a pod. není  v principu co řešit.  Rozhodně ji však nepovažuji za vhodnou k vysavačům, vrtačkám, bruskám a ostatnímu el. ručnímu nářadí, protože tam obvykle nevyhoví povoleným proudem a o mechanických vlastnostech již ani nemluvím. Tam by měla být použita šňůra s vidlicí, která se v německy mluvících zemích nazývá "konturstecker" je robustnější a určená pro 10/16A.


P.S. Problém, že tuto vidlici někdo dokáže opět rozebrat i když k tomu není primárně určena bych nebral jako rozhodující, protože už jsem viděl také nožem rozříznutou flexo vidlici, do které někdo zapojil jinou šňůru a celek pak slepil lepidlem na PVC určeným na opravy dětských nafukovacích hraček. Různí šťouralové jsou nepřekonatelní a udělat vše na 100% idiotenfest prostě nejde.

Vidlice se již kdysy měnily na fénech v kadeřnictvích, protože ty originál měly tenké kolíky a při provozu vypadávaly ze zásuvek, použity byly 2pólové s ochranným kontaktem, který zůstal nezapojený, přičemž šroubky se alibisticky zakapával barvou.


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.12.2010, 09:45
Problém, že tuto vidlici někdo dokáže opět rozebrat i když k tomu není primárně určena bych nebral jako rozhodující, protože už jsem viděl také nožem rozříznutou flexo vidlici, do které někdo zapojil jinou šňůru a celek pak slepil lepidlem na PVC určeným na opravy dětských nafukovacích hraček.
To jsem viděl nedávno kouzelnější bastl, a v rukou profesionálů.
Přišli hoši zapojovat domácí telefony, vybaveni vrtačkou (tř. II).
Flexo vidlice rozkuchnutá nožem, a ulámaný jeden vodič napojený čokoládou  :D


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Michal Lužný 08.12.2010, 23:28
Aspoň ta čokoláda, u nás si borci z východu poradili s přerušeným vodičem za vidlicí následovně, račte si všimnout i odlehčení od tahu:  ;D


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: Kamil Novák 08.12.2010, 23:48
Aspoň ta čokoláda, u nás si borci z východu poradili s přerušeným vodičem za vidlicí následovně, račte si všimnout i odlehčení od tahu:  ;D

Hezké řešení.  ;D
Již jsem tento způsob viděl, ale ten byl dotažen skoro k dokonalosti tím, že vše bylo zalito (opatláno) silikonem. Šlo o originální přívod k chladničce "sdělano v CCCP".  (zle)


Název: Re: Může se u spotřebiče tř. II vyměnit pouze vidlice?
Přispěvatel: RadekBeč 09.12.2010, 06:27
Aspoň ta čokoláda, u nás si borci z východu poradili s přerušeným vodičem za vidlicí následovně, račte si všimnout i odlehčení od tahu:  ;D

To je krásný  (zle),  neměli by si to patentovat? Problém je, že těm chytrákům co vymýšlí takové věci se ve většině případů nic nestane.... :'(


Název: Re: Může si elektrikář doma vyrobit prodlužovák, když ho pak nechá zrevidovat?
Přispěvatel: František MIKO 19.08.2011, 04:40
Může si elektrikář doma vyrobit prodlužovák, když ho pak nechá zrevidovat? Já totiž slyšel, že se PP nesmí vůbec ani opravovat, natož potom si je doma vyrobit. Považuji to sice za hloupost, že si nemůže ani revizák opravit vlastní PP, ale - no jak je to?!
Děkuji za odpověď - F.MIKO :(


Název: Re: Může si elektrikář doma vyrobit prodlužovák, když ho pak nechá zrevidovat?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2011, 07:10
Může si elektrikář doma vyrobit prodlužovák, když ho pak nechá zrevidovat? Já totiž slyšel, že se PP nesmí vůbec ani opravovat, natož potom si je doma vyrobit.
To není dotaz hodný "elektrikáře" nebo dokonce revizáka...

Odborník hledá "pravdu" v zákonech, normách, údajích od výrobce,...
Faktem je, že na toto téma asi jednoznačná a jednoduše formulovaná "pravda" neexistuje.

Vezmete zásuvku, vidlici, kabel, zapojíte a v tu chvíli jste se stal výrobcem, který by v souladu se zákonem 22/1997 Sb. měl na svůj výrobek vystavit Prohlášení o shodě. Když to "dokážete",  není problém...
Ale "výroba" jednoho kabelu tak, aby byl v souladu mj. s ČSN 34 0350, ed.2, bude asi o dost dražší než kabel hotový. (norm)

Pokud jde o opravu, je zajímavá definice v ČSN 33 1600, ed.2. I když je to "opět" problém spíše pro právníka než pro elektrikáře správně v praxi prezentovat myšlenku normotvůrce  (zle)