Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Kohout 26.11.2010, 16:25



Název: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Jan Kohout 26.11.2010, 16:25
Jsou-li přívody z jednotlivých FV panelů slaněným vodičem černé barvy a to kladný i záporný pól, v rozvodné krabici jsou vodiče přivedeny na pojistková pouzdra s jasným označením (+) a (-),  vývody z pojistkových pouzder na označenou kladnou a zápornou šínu. Je nutné jednotlivé vodiče přeznačit na tmavě červenou a modrou? Nebo je to pouze doporučené.

Původní pokus o tázací větu: Značení DC vodičů - nutné nebo doporučené barevné značení?


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.11.2010, 16:13
Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).

Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?

Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.11.2010, 16:22
Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).

Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?

Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.

doporučené???

červenomodrá


souhlas


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Jan Kohout 28.11.2010, 20:17
No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím",  tak se postará abych přišel o osvědčení....  Tak já nevím, jak se k tomu postavit... 

Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... .

A zeleno/žlutá je samozřejmostí.

Díky, neděle je hned veselejší  :)


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.11.2010, 22:59
Tak to pán inspektor neviděl rozvaděče strojních zařízení v automobilce. Tam se obvykle 24VDC ovládací značí barvami růžová a fialová.
Normu na barevné značení vodičů lze v určitých případech (a FVE tam určitě patří) chápat jako doporučení. Nepatří totiž do skupiny norem 33 2000, které nařízení vlády zezávazňují.


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Roman Šafránek 28.11.2010, 23:00
Podle toho co je vidět na fotce jsou + a - označeny jen vývody pojiskových pouzder ale pravděpodobně ne samotné vodiče. Jak se pozná + a - když někdo něco kvůli servisu... odpojí, takže minimálně + a - by mělo být na každém kabelu (barevné přehnačení, převlečka....)  Podle mě by bylo vhodné mít označené všechny kabely i číslem panelu do kterého vedou...


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.11.2010, 23:11
Zkoušečkou?
Uznám, že označení "alespoň nějak" je vhodné.


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Josef Pentoda 29.11.2010, 19:55
No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím",  tak se postará abych přišel o osvědčení....  Tak já nevím, jak se k tomu postavit... 

Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... .

A zeleno/žlutá je samozřejmostí.

Díky, neděle je hned veselejší  :)

Nebyl to náhodo inšpektor ze IV. Vacátko  :)   inkognito ?  Poly jsou členěny komektory +/- . Není co vytknout. Jinak Kolegy Švejkovský to už napsal.


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Kamil Novák 30.11.2010, 00:36
TO Kohout :

Odpovídají použité kabely projektu?
Jestliže ano, tak by měl pan inspektor tahat za uši projektanta.
Jestliže ne a vy jste to v RZ neuvedl, tak je masírování vašich uší asi namístě.  (zliskat)
Ale jen trochu neboť jak zde již správně uvedli ostatní - barevné nebo číslico/písmenné označení vodičů je pouze doporučené.
Závaznost ČSN IEC 446:1992 skončila k 1.1.2001.  (norm)


Název: Re: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
Přispěvatel: Patrik Augustin 30.11.2010, 06:59
idealni stav použít převlečku na kabel.I když je vodič barevně odlišený tak ji tam dam a na ni napišu třeba "string 1+ a string 1-" zas tolik práce navíc to není a je jasně vidět co je to za vývody. Je fakt ,  že ty převlečky se tam pak blbě skládají a nevypadá to tak hezky jak na této fotce.  Někdo tady psal co když bude někdo dělat údržbu a kabely odpojí.  Pokud jdu dělat na něčem údržbu tak bych asi měl vědět co a na čem budu dělat čili prostudovat dokumenaci. Osobně bych jako provozovatel případně majitel nepustil do svých rozvaděčů nikoho kdo se v tom nevyzná. Nevím v tomto případě bych možná toho inspektora pochopil z hlediska toho že není jasné jakou polaritu ten daný vodič má a ke které větvi patří. Sazmozřejmě jde to ověřit měřením.  Ale je to jen můj názor samozřejmě ostatní mohou mít názor jiný. Tím ,  že se něco označí se ještě nic nezkazilo a myslím ,  že u díla za pár desítek nebo stovek tisíc by to mohlo být samozřejmostí asi stejně jako označování vývodů v bytových rozvodnicích.
Jinak jak psal kolega Novák záleží na tom jak je to v projektu.