Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: hhess 03.11.2010, 20:06



Název: Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
Přispěvatel: hhess 03.11.2010, 20:06
Může vést přípojka k novostavbě v jednom výkopu s vodovodní přípojkou? Jedná se asi o 15m. Pak se rozdělí.

Původní otázka: uloženi kabelu u vodovodu?


Název: Re: Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2010, 21:33
ČSN 73 6005, tabulka A.1
silový kabel nn kontra vodovodní sítě a přípojky = 0,4m. Je to vodorovná vzdálenost mezi povrchy, resp. mezi jejich průměty do vodorovné roviny