Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: karel sabina 01.11.2010, 14:20



Název: Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
Přispěvatel: karel sabina 01.11.2010, 14:20
Potřebuji pořídít motor 3f 7,5 kw. Narazil jsem však na problém s výběrem. Doma mám samozřejmě klasickou síť 230/400, jištěnou 32 A.
Jak tak pátrám, některé motory mají zapojení D/Y 230/400 a některé 400/690. Co s toho je to správné pro používání a pro rozběh pomocí přepínaše hvězda trojúhleník.
Motor, který by se mi líbil tj. MEZ 4AP 132S-2 má navíc na štítku uvedeno pouze jedno napětí, D 380, což předpokládám neumožňuje zapojení do hvězdy a tedy i rozběh v domácích podmínkách. Počítám, že přímý rozběh ten 32 A jistič neunese.
Dotazy tedy mám vlastně dva.
1) Lze motor MEZ 4AP 132S-2 zapojit hvězda trojúhleník.
2) Která z dvojic napěti D/Y 230/400 a 400/690 je ta správná pro klasickou síť, aby se dal zapínat přepínačem hvězda trojúhleník pro usnadnění rozběhu.





Název: Re: Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.11.2010, 16:31
U motoru 400/690V lze použít rozběh Y/D
U motoru D380(400) též, ale musí mít všechna vinutí, resp. jejich konce vyvedeny do svorek (t.j. 6ks),  aby bylo možno zrealizovat zapojení do Y.

Motor 230/400V lze v běžné síti připojit jen do Y. Pro D byste potřeboval síť se sdruženým napětím 230V a tu jaksi běžně nemáme.