Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: rx 21.10.2010, 08:26



Název: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: rx 21.10.2010, 08:26
Jde o zapojení topného tělesa 230V, ale variantně možnost připojit dvoufázově nebo třífázově.


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2010, 22:42
Na takto položený dotaz je těžké dát jednoznačnou a jasnou odpověď.
Pokud výrobce má spotřebič upraven tak, že je více možností napájení, existují nějaká "pro a proti" pro jednotlivé varianty.
Jednofázové napájení - levnější jistič, u ceny kabelu záleží i na tom, jaký je to průřez, jak dlouhé vedení...
Třífázové napájení - nejlepší rozložení zátěže, není nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe kvůli jedné fázi, není nutné "rozhazovat" další silné spotřebiče do zbývajících dvou fází,...

Chtělo by tpo mít před sebou "papír od výrobce",  mít informace o hlavním jištění, mít informace o dalších spotřebičích s větším odběrem a pak by se dalo nějaké řešení doporučit.


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Josef Pentoda 21.10.2010, 23:36
 Ano jde, ale za určitých podmínek: použijete jistič s charakteristik ou B.
S možností regulace proudu / je opatřen kolečkem, kterým nastavíte vypínací proud/ jeho rozsah musí odpovídat i změně proudu při napětí 3x400V.
Na 230V bude přívod na A1 a odvod z C2 /ostatní svorky jističe jsou zapojeny v sérii/.  Při změně na na 3 fázové těleso odstraníte sériové propojení a snížíte proud na ,  který jistič reaguje ,  ale dobře počítejte. Nepoužijete 2 fázové připojení.
Daleko chytřejšíje u topných těles ,  ale je samostatné jištění každého tělwsa.


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 29.10.2019, 20:20
Na stávající jističovou 3f rezervu (16B/3) se nově připojil 1f spotřebič - využívá se jedna fáze z 3f jističe. Odporuje to normě? Jaké? Nebo je to ok? Díky Kalvar


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 29.10.2019, 20:22
Ještě doplním: Jedná se o pevné zapojení klimatizace. Kabel stávající CYKY5J2,5. Využita jedna fáze, volné žíly zakončeny dle ČSN.


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.10.2019, 20:30
Málo informací.

Například - odpovídá hodnota 3F jističe doporučenému předjištění klimatizace dle jejího návodu, včetně charakteristik y?

....... volné žíly zakončeny dle ČSN.

Jen tak pro zajímavost. To je jak  8)


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 29.10.2019, 21:13
Hodnota odpovídá - je požadováno předjištění 16A - ale jednofázově. Investice jsou minimalizovány a jistič má být využit stávající - ten je 3f. Tak hledám oporvu nebo vyvrácení v normě.
Zakončení dle ČSN - např. ve svorkách


Název: Re: Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
Přispěvatel: Peter Lovacký 29.10.2019, 21:26
Si myslím, že či už máte ten pevný rozvod 5x2,5 ukončený na svorkách vypínača alebo na svorkách nejakej krabice, tak pokiaľ je pripojenie 1f spotrebiča do takého ukončenia pevnej inštalácie v súlade s návodom spotrebiča, tak to nie je v rozpore so žiadnou normou